Подключение трехфазного счетчика

4 сентября 2013 г. в 19:08

Статья посвящена установке и подключению трехфазного счетчика прямого включения. Приведу немного теории, схему включения, инструкцию к трехфазному счетчику и, как обычно, много фото.

Второй счетчик установлен

Установка и подключение трехфазного счетчика

В принципе, если трехфазный счетчик — прямого включения, то его установка мало чем отличается от установки однофазного счетчика. Я не раз уже писал об этом — установка счетчика в подъезде и установка счетчика в доме.

Чем трехфазное питание отличается от однофазного

Можно привести теоретические выкладки и расчёты, но я объясню на пальцах, чтобы всем было понятно.

Однофазное напряжение применяется в частном секторе, где потребляемая мощность, как правило, не превышает 10 кВт. При этом на вводе применяют кабель с проводами сечением 4 мм2. Потребляемый ток ограничивается вводным автоматическим выключателем, номинальный ток защиты которого — не более 40 А.

Про выбор защитного автомата я уже писал, про выбор сечения провода тоже, там же — жаркие обсуждения вопросов.

Но если мощность потребителя — 15 кВт и выше, то тут обязательно нужно использовать трехфазное питание. Даже, если в данном здании нет трехфазных потребителей, например, электродвигателей. В таком случае мощность разделяется по фазам, и на электрооборудование (вводной кабель, коммутация) ложится не такая нагрузка, как если бы ту же мощность брали от одной фазы.

Например, 15 кВт — это для одной фазы около 70А, нужен медный провод сечением не менее 10 мм². Цена кабеля с такими жилами будет существенной. А автоматов на одну фазу (однополюсных) на ток больше 63 А я не встречал.

Поэтому в офисах, магазинах и тем более на предприятиях применяют только трёхфазное питание. И, соответственно, трёхфазные счетчики, которые бывают прямого включения и трансформаторного включения (с трансформаторами тока). Трансформаторные схемы включения используются при токах более 100 А на фазу, а в данной статье рассмотрим только счетчики прямого включения.

Чем три фазы отличаются от одной? В обоих видах питания присутствует рабочий нулевой проводник (НОЛЬ). Про защитное заземление пока не говорю, это обширная тема. По отношению к нулю на всех трёх фазах — напряжение 220 Вольт. А вот по отношению этих трёх фаз друг к другу — на них 380 Вольт.

Система фаз

Напряжения в трёхфазной системе

Так получается, потому что напряжения (в активном случае , и ток) на трёх фазных проводах отличаются на треть цикла, т.е. на 120°. Подробнее можно ознакомиться в учебнике электротехники, а мы идём дальше — к практической установке трехфазного счетчика.

Установка и подключение трехфазного счетчика прямого включения

Здесь приведу практический случай, когда мне довелось менять трёхфазный счетчик в одной из организаций Таганрога.

Организационные моменты замены счетчика

1. Необходимо выяснить, по какой причине меняется счетчик. В моем случае было предписание Энергонадзора, этого официального документа достаточно.

2. В какое время меняем. Важно договориться, во сколько выключаем электричество и сколько на это уйдёт времени. В моём случае это дизайнерская фирма с большим количеством компьютеров, творческих людей и их вдохновение может улететь по моей вине;). Кроме того, желательно, чтобы это было светлое время суток, что вполне логично даже при наличии фонарика.

3. Как снимаем фазы для замены. В простейшем случае, как у меня — перед счетчиком стоит автоматический выключатель и снять напряжение — секунда дела. Но бывает, что необходимо:

  • искать ключи от подвала
  • искать и договариваться с местным электриком
  • выяснять, на какой группе в РП висит мой потребитель
  • устранять моральные проблемы людей, попутно выключаемых

Можно, конечно, заменить трехфазный счетчик так, как зачастую делается с однофазными — работать под напряжением. Но тут это очень и очень опасно, даже опаснее, чем работы с одной фазой на высоте.

Часто в таких случаях шучу, что электрикам не обязательно прыгать с парашюта — адреналина итак хватает.

Снимаем старый счетчик

Почему пришлось менять — не суть важно, но было выдано предписание, в котором было сказано, что счетчик должен быть 1-го класса точности. Кроме того, исходно стоял счетчик «Энергомера», и я решил ставить такой же, чтобы меньше заморачиваться с крепежом при установке. Что из этого вышло, читайте дальше.

Вот как выглядел электрощит со старым счетчиком перед его заменой:

1 старый трехфазный счетчик

1 старый трехфазный счетчик

Слева внизу виден вводной автомат, который позволил легко отключить питание счетчика и спокойно его поменять. Однако не стоит расслабляться! В щитке присутствует напряжение (380В) на вводных (как правило, верхних) клеммах автомата.

Если приблизить следующую фотографию, то видно, что счетчик не такой уж и старый — 2010 года. Но опять же, не будем вдаваться в это.

2 старый счетчик ближе

2 старый счетчик ближе

Снимаем пломбу и крышку, закрывающую клеммы:

3 Снимаем крышку. Видим клеммы

3 Снимаем крышку. Видим клеммы

Место установки счетчика после демонтажа старого выглядит вот так:

4 Клеммы открутили, счетчик демонтировали

4 Клеммы открутили, счетчик демонтировали

Монтаж нового счетчика

Точно такой счетчик купить не удалось, я приобрёл «Энергомера» ЦЭ6803В Ш М7 Р32. Как расшифровывается это название — смотрите в инструкции, которую можно будет скачать ниже.

5 Новый счетчик только что распакован

5 Новый счетчик только что распакован

Сзади счетчик выглядит так:

6 Новый счетчик, вид сзади

6 Новый счетчик, вид сзади

Подключение нового счетчика

С подключением не всё прошло гладко, хотя старый и новый счетчики — одного производителя («Энергомера»), и на первый взгляд схожи по конструкции. Как устроен однофазный счетчик «Энергомера» — в другой моей статье — Устройство однофазного счетчика прямого включения. Трехфазный устроен так же, как-нибудь опубликую статью с фото.

Как видно на фото ниже, счетчик крепится на ДИН-рейку. Однако, в комплекте идёт планка для крепления в щиток. Я перед покупкой это выяснил, надеясь, что проблем при монтаже не будет. Но при сравнении счетчиков одной модели выяснилось, что у российских производителей не всё так просто.

7 Разница в креплении

7 Разница в креплении, новый — слева (счетчики лежат на плиточном полу)

Счетчики расположены так, чтобы боковые отверстия были на одном уровне. Цель была такая, чтобы попасть в те же крепежные отверстия. При этом вертикальную планку пришлось опустить максимально вниз, и только тогда все три отверстия совпали. Но клеммы счетчика в результате опустились примерно на 2-3 см.

8 Новый счетчик установлен

8 Новый счетчик установлен

Пришлось провода опустить вниз, слегка надавив на них вертикально вниз. Схема подключения счетчика дана ниже, а вот что получилось в итоге:

9 Установка завершена

9 Установка завершена

Схема подключения трёхфазного счётчика

Схема приведена в инструкции, а ниже дана схема, на которой максимально приближенно к реальности показано, что и куда подключать.

Схема подключения трехфазного счетчика

Схема подключения трехфазного счетчика

Особенности подключения трехфазный счетчиков прямого включения

Трехфазные счетчики прямого включения, как правило, включаются на суммарную нагрузку до 50 кВт. Но если при этом не используются (или используются мало) трёхфазные потребители — двигатели, мощные калориферы — то нужно следить, чтобы не было большого перекоса фаз.

То есть, чтобы токи нагрузки по фазам не отличались более чем на 20%. На практике, конечно, это трудно обеспечить, но стремиться к этому надо. На этапе проектирования, да и на этапе эксплуатации и переделки электропроводки. Тут две причины.

Когда одна фаза будет трудиться по полной (греются провода, контакты, понижается надежность), то другая отдыхает.

Понижается точность показаний счетчика (не могу сказать точно, в какую сторону, кто знает, напишите в комментариях)

При замене любого счетчика нужно помнить ещё вот о чём. Обязательно надо проверить протяжку контактов в электрощитке, особенно ДО счетчика.

Например, в моём случае, когда я поджимал провода вниз, один из них буквально выскочил из вводного автомата. Я был в шоке. Видимо, по этой фазе протекал небольшой ток, поскольку провод был в порядке. А если больше — нагрев, дым, искры…

На самом деле, тонкостей больше, но всего не описать, будете сами ставить — столкнётесь, напишите комменты.

Инструкция к трёхфазному счетчику прямого включения

Ниже приведено руководство по эксплуатации — в виде картинок и в виде файла, который можно скачать бесплатно и свободно, как и всё на СамЭлектрике.

Руководство по эксплуатации к трёхфазному счетчику прямого включения_1

Руководство по эксплуатации к трёхфазному счетчику прямого включения 1

Руководство по эксплуатации к трёхфазному счетчику прямого включения_2

Руководство по эксплуатации к трёхфазному счетчику прямого включения 2

Скачать руководство по эксплуатации трехфазного счетчика «Энергомера»:

Ещё фото щитка с трехфазным счетчиком

Менял ещё счетчик, выкладываю фото — интересно с точки зрения монтажа.

10 Другой счетчик

10 Другой счетчик

11 Вариант установки

11 Вариант установки

Источник: Александр/СамЭлектрик.ру

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Счетчик трехфазный с расщепленной архитектурой МИРТЕК-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100A-Т-RF433/1-RF2400/3-P2-HKMOV3-D

Трехфазный счетчик с расщепленной архитектурой «МИРТЕК 32 РУ», самое передовое и технологичное решение на современном российском рынке приборов учета электрической энергии. Трехфазный многотарифный счетчик электроэнергии «МИРТЕК 32 РУ» используются в загородных домах, малоэтажном строительстве, садовых товариществах и гаражных кооперативах. МИРТЕК 32 РУ имеет класс точности, как по активной, так и по реактивной энергии один-ноль. В качестве датчиков тока в приборе используется шунт. Применение в качестве датчика тока шунта, дополнительно позволяет защитить прибор от хищений электроэнергии. Прибор оснащен двумя электронными пломбами, как в корпусе прибора, так и под клеммной крышкой, что позволяет зафиксировать несанкционированный доступ к прибору и записать информацию об этом в независимые журналы событий. МИРТЕК 32РУ также обеспечивает защиту и фиксацию, в журнале событий, внешних воздействий, как переменного магнитного поля, так и постоянного магнитного поля мощность 500 мТл (милиТесла). Применение передовых схемотехнических решений и специальных комплектующих позволило обеспечить прибору малый стартовый ток и дополнительную защиту от повышенных входных напряжений и импульсных помех. Счетчик МИРТЕК 32 РУ ведет учет электрической энергии по 4 тарифам в 8 тарифных зон суток. Осуществляет раздельную тарификацию в будние, субботние и воскресные дни. Хранит измеренные получасовые значения 128 суток. Хранит измеренные месячные значения энергии 36 месяцев. Прибор ведет измерение параметров сети, сохраняет профиль как активной, так и реактивный мощности. МИРТЕК 32 РУ оснащен оптическим портом для локального обмена данными, интерфейсом RS-485 имея для дистанционного снятия информации. МИРТЕК 32РУ также оснащен, двумя коммуникационными модулями для дистанционного сбора данных. Два коммуникационных модуля служат для организации сети, по радиоканалу RF 433 так и по технологии ZigBee. В модельном ряду имеется исполнение прибора оснащенного GSM/GPRS модулем.
Жидков Игорь · ООО "НОВАТЕК ИНЖИНИРИНГ" · 8 апреля · Россия · Ставропольский край
Счетчик трехфазный с расщепленной архитектурой МИРТЕК-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100A-Т-RF433/1-RF2400/3-P2-HKMOV3-D

ПРОДАМ: Счетчик трехфазный активной и реактивной электрической энергии СЕ302 S33 - Энергомера

Покупайте у производителя! ЗАО Энрегомера производит и реализует трехфазный электросчетчик серии «СЕ». Счетчик устанавливается на щиток. Измерение активной и реактивной электроэнергии в трехфазных цепях переменного тока непосредственно или через измерительные трансформаторы в одном или двух направлениях. Минимальная наработка на отказ — 160 000 часов. Межповерочный интервал — 16 лет. Средний срок службы — 30 лет. Гарантийный срок (срок хранения и срок эксплуатации суммарно) — 3 года с даты выпуска. Широкая сеть дилеров и дистрибьюторов в России и СНГ. Где купить счетчик СЕ302 в Вашем городе смотрите на сайте компании в разделе "Контакты"
Горьковец Алексей · Энергомера · 1 мая · Россия · Ставропольский край
Счетчик трехфазный активной и реактивной электрической энергии СЕ302 S33 - Энергомера

ПРОДАМ: Реализуем приборы, датчики, счетчики

ПРОДАЖА ЭИ5001 89г, 21шт счетчик ЭСВ-2 ‘5’ з/уп, 88г, 100шт счетчик ЭСВ-3 ‘5’ з/уп, 88г, 25шт счетчик 228ЧП 110 з/уп, 82г, 10шт крепёж к 228ЧП 130шт излучатель ИЛПИ105 85г, 1шт микрофон МД-380А (МД380А) 90г, 5шт Датчик ИС-545 20шт СИ105-1 п.001-02 93г, 15шт Магнит МРК 89г, 15шт подложки ВК100-1 48×30×1,0 1ст.полир, 88г, 1070шт подш. 3003838 ЕТУ100/3 4шт Далее под заказ, рассмотрим Ваши цены М1001М 0-150В кл 1.5 90-91г з/уп, 1000шт М1001М 0-75А кл 1.5 90-91г з/уп, 1000шт М42300 0-20/40В кл 1.5 90г з/уп, 2000шт Э8031 15А кл. 2.5 (80Х80) з/уп, 90г, 200шт Количества оценочные, оптом по номиналу. Ваши предложения по ценам всегда рассматриваются.
Гагин Ис · ООО "Гагин" · 27 апреля · Россия · г Москва
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.