Своими руками

Стержневой теплый пол Unimat — пример установки

28 июня 2018 г. в 08:49

Представьте — вы просыпаетесь зимним утром, чтобы идти на работу, и шлёпаете босыми ногами в туалет по плитке. И что чувствуете? Вам повезло по жизни, если у вас стоит теплый пол! Это кайф — ходить зимой по квартире босиком, и не переживать за холодные лапы!

Недавно был у своей знакомой, которой в январе 2014 года устанавливал в квартире инфракрасный теплый пол Unimat. Пол прекрасно работает, плитка в кухне и ванной греет не только ноги, но и душу!

Электрический стержневой теплый пол Unimat

Электрический стержневой теплый пол Unimat

Статья будет ничуть не рекламная, просто нашел в своем ноуте фото с этого объекта, и решил поделиться.

Инфракрасный теплый пол — что это?

Автор уже посвящал одну статью теме электрического теплого пола. Там примерно тот же принцип, но отличие в том, что пол греется кабелем, имеющим определенное сопротивление, которое ни от чего не зависит. То есть, пол кабельный.

А в данном случае у нас пол — саморегулируемый. Конечно, это громко сказано, и температуру нагрева всё равно можно и нужно менять с помощью терморегулятора. Саморегуляция подразумевает то, что при нагреве пол увеличивает своё электрическое сопротивление, тем самым уменьшая ток. Получается отрицательная обратная связь по температуре — чем больше, тем меньше.

Нагрев пола может происходить не только за счет протекающего тока. Его можно нагреть, например, с помощь промышленного фена (он ещё будет участвовать в статье) — эффект будет тот же, сопротивление уменьшится.

Этот пол также называют стержневым, он выполнен в виде мата, в котором последовательно расположены несколько карбоновых нагревательных стержней, соединенных электрически параллельно.

Нагревательный мат Unimat — свернут в рулон

Нагревательный мат Unimat — свернут в рулон

Такие полы также бывают и в виде пленок, там принцип действия такой же, только конструкция другая.

Маркетологи подразделяют электрические полы на инфракрасные и конвекционные. Вообще не понимаю. Инфракрасные — значит излучают тепло. Конвекционные — значит воздух нагревается от пола и поднимается вверх. Что тут делить?

Преимущества стержневого теплого пола перед кабельным

Стержневой теплый пол обладает двумя существенными преимуществами по сравнению с кабельным.

  1. Стержневой пол — саморегулирующийся. Я об этом уже говорил, и скажу ещё неоднократно по ходу статьи.
  2. Стержневой пол можно резать на стержни, и укладывать хоть по одному или два. В отличии от кабельного, который резать вообще никак. Например, можно положить по 1 или 2 полоски (стержня) в пол на выходе из душевой кабинки, около раковины, и около унитаза. И этого будет вполне достаточно, чтобы пол был тёпленьким.

Из этих двух преимуществ вытекает третье — пол можно включать без всякого терморегулятора, например, как мы включаем свет или вентилятор. Зашел в душ в зимнее время года — включил свет, вытяжку, пол. Пока плескаешься — пол на выходе из душа нагрелся. При этом перегрев исключен, а потребление — как у средней светодиодной лампочки (посчитаем ниже).

Пока писал, сообразил, что есть и четвертое преимущество — переменная скорость нагрева. У стержневого пола за счет автоматической регулировки сначала скорость нагрева (и потребляемая мощность) максимальна. Затем, по мере приближения температуры к максимальной, мощность подает, скорость нагрева тоже. Это свойство особенно ценно для тех, кто купается по-быстрому

Характеристики Unimat

Коротко рассмотрим характеристики инфракрасного стержневого пола Unimat. Вот фото из инструкции:

Инфракрасный стержневой теплый пол Unimat

Инфракрасный стержневой теплый пол Unimat. Технические характеристики

  • Пиковая (максимальная) потребляемая мощность 116 Вт на погонный метр — это если включить регулятор на максимум. Ну, или просто воткнуть нагревательный мат напрямую в розетку. Как видно, при нагреве потребляемая мощность будет понижаться. Подозреваю, что если оставить пол включенным, то он разогреется до 70 или 80 градусов, потребляемая мощность понизится до 60-70 Вт, и он перестанет дальше нагреваться. То есть, в отличие от кабельного пола, этот пол самостоятельно исключает перегрев.
  • Потребление на погонный метр — 24 Вт. Тут, видимо, речь идет об оптимальной средней температуре. Если шаг между стержнями 0,1 м, то на 1 метре — 10 стержней. Значит, каждый стержень в среднем потребляет 2,4 Вт. Не путать с пиковым потреблением! Пиковое будет 116/10=11,6 Вт.
  • Ширина термомата (то есть, длина стержней) фиксирована — 0,83 м.
  • Максимальная длина матов, соединенных последовательно — 25 м. Посчитаем. 1 метр потребляет в пике 116 Вт, значит, 25 метров — 2900 Вт, это ток более 13 А. Учитывая, что минимальное сечение кабеля для подключения — 1,5 мм2, понятно, почему производитель перестраховался.
  • Доля ИК лучей в спектре — 90%. Видимо, остальные составляющие лежат в электромагнитном спектре.
  • Длина ИК волны средняя, благоприятная для тела. В этом я не разбираюсь. И как это измерить и проверить — не представляю.

Далее — комплектность саморегулирующегося пола:

Инфракрасный стержневой теплый пол Unimat

Теплый пол Unimat. Комплектность

Как видно, можно купить по разной цене разную длину мата, отличие также будет в длине провода для подключения и количестве прибамбасов. Кстати, вот и они:

Комплекты для соединения и изоляции термоматов Unimat

Комплекты для соединения и изоляции термоматов Unimat

Подробнее, как это применяется, напишу в разделе про монтаж.

Таблица потребляемой мощности:

Потребляемая мощность в зависимости от длины

Потребляемая мощность в зависимости от длины

Видно, что (кроме первого значения), мощности совпадают с пиковой потребляемой мощностью, указанной в технических характеристиках.

Потребляемая мощность в зависимости от длины и сечение провода

Потребляемая мощность в зависимости от длины и сечение провода

Последняя таблица по выбору сечения провода вообще непонятно для чего дана. Ведь максимальная мощность — 2900 Вт, ток 13 А. Следовательно, с этим полом применяется провод сечением 1,5 мм2, толще не имеет смысла.

Схема и тонкости подключения пола Unimat

Схема

Схема подключения проста:

Электрическая схема подключения теплого пола Unimat

Электрическая схема подключения теплого пола Unimat

Главный принцип — все стержни расположены как угодно, а подключены параллельно, и напряжение на них при работе 220В. Плюсы на терморегуляторе пусть не смущают — это не положительный полюс, а просто клемма.

Электроизоляция

Места соединения проводов внутри пола производитель предлагает изолировать термоусадкой. Это удобно, красиво и компактно. Но только, если есть фен или хорошая горелка. Можно изолировать и простой изолентой. В любом случае, не ударит — бетон при высыхании становится изолятором. Хотя, при использовании УЗО будут возможны неприятные инциденты.

Теплоизоляция

Производитель рекомендует теплоотражающий материал. Это — для увеличения КПД системы, чтобы не греть потолок соседей снизу. Однако, всё равно тепло стремится вверх, и хуже не будет. Разве скорость нагрева будет пониже. Кроме того, идея монтировать теплый пол без утеплителя очень нравится плиточникам.

Терморегулятор

может быть любым, не только предназначенным для теплого пола. Например, такой, или даже такой. Бывают программируемые, с таймерами, ЖК-экранами, и т.п.

Датчик

должен быть именно тот, который идет в комплекте с терморегулятором. По крайней мере, того же типа. Чтобы обратная связь была правильной, датчик нужно правильно расположить, см. инструкцию и мои фото.

Вместо терморегулятора

Следует помнить, что в основе такого регулятора — обычное реле. А его можно заменить и обычным выключателем, и даже вилкой, периодически включая и выключая теплый пол. Также для регулировки может подойти и обычный диммер (регулятор яркости). Минусы таких решений — отсутствие электрической обратной связи, а в случае с диммером возможны и помехи на другое оборудование.

Отопление

Некоторые думают, что такой пол можно использовать для отопления. Да, можно. Но только там, где температура зимой не опускается ниже нуля — в Сочи и Геленджике. И укладывать инфракрасный пол придётся везде, и жарить постоянно по полной. Во всех остальных случаях, как и в моем, для отопления используются обычные батареи, а электрический теплый пол — для комфорта нижних конечностей.

Монтаж стержневого теплого пола на кухне

Главное, что нужно помнить при монтаже и подключении электрического теплого пола — качество подключения! Чтобы потом не было мучительно холодно и досадно, нужно уделить самое пристальное внимание местам подключения, которые будут находиться под плиткой.

Подробно по монтажу можно будет почитать в инструкции и посмотреть на видео в конце статьи, а я лишь покажу некоторые моменты.

Расстилаем пол по стяжке.

Крепим его дюбель-хомутами. Если пол чистый, то можно и хорошим скотчем.

Теплый пол разложен по стяжке

Теплый пол разложен по стяжке

Места соединений соединяем гильзами, которые идут в комплекте. Процесс:

Соединение. Готовим соединительные гильзы

Соединение. Готовим соединительные гильзы

Теплый пол

Соединение. Вставляем провода в гильзу

Теплый пол

Не забываем про термоусадку

Теплый пол

Обжимаем гильзы специальным инструментом

Тут самый важный момент — соединение многожильного и одножильного проводов! От качества обжимки в основном зависит срок службы пола. Если нет инструмента, или в чем-то не уверены, то лучшее средство — пайка! Гильзы, которые шли в комплекте, мне показались хлипкими, поэтому я использовал помощнее, а в самых ответственных местах паял скрутку.

Теперь надеваем термоусадку и работаем феном:

Термоусадка на месте соединения, работа феном

Термоусадка на месте соединения, работа феном

Вон он я, феню:

Термоусадка на месте соединения, работа феном

Монтаж теплого электрического пола — соединение проводов

Должно получиться примерно так:

Работа феном при подключении теплого пола Unimat

Работа феном при подключении теплого пола Unimat

Концы, которые никуда не подключаются, заделываем:

Заделка концов проводов термоусадкой

Заделка концов проводов термоусадкой

Сушим, и пока термоусадка горячая, зажимаем её пассатижами:

Заделка концов проводов электрического стержневого пола Unimat

Заделка концов проводов электрического стержневого пола Unimat

Идеально.

А вот тут получилось не идеально:

Выводы подключения теплого пола и датчика температуры

Выводы подключения теплого пола и датчика температуры

Датчик температуры:

Укладка датчика температуры в теплый пол

Укладка датчика температуры в теплый пол (защищен желто-зеленой термоусадкой)

В итоге пол Unimat уложен в кухне в таком виде:

Нагревательные стержневые маты Unimat уложены и подключены

Нагревательные стержневые маты Unimat уложены и подключены

Инфракрасный стержневой теплый пол Unimat уложен на стяжку

Инфракрасный стержневой теплый пол Unimat уложен на стяжку

Стержневой теплый пол Unimat в ванной

Очень коротко, как это происходило в ванной.

Инфракрасный стержневой теплый пол Unimat

Инфракрасный стержневой теплый пол Unimat — предварительная укладка

Просто, приклеил скотчем.

Инфракрасный стержневой теплый пол Unimat

Инфракрасный стержневой теплый пол Unimat — подключение через нормальную гильзу

Инфракрасный стержневой теплый пол Unimat

Инфракрасный стержневой теплый пол Unimat — подключение и изоляция термоусадкой

Инфракрасный стержневой теплый пол Unimat

Инфракрасный стержневой теплый пол Unimat — подключение. Верхние черные провода пошли на терморегулятор

Инфракрасный стержневой теплый пол Unimat

Питание 220 В и датчик, провода спускаются в гофре по стене

Итог работы:

Инфракрасный стержневой теплый пол Unimat

Теплый пол в ванной уложен и подключен

В заключение как всегда дополнительные материалы.

Инструкция и видео к теплому инфракрасному полу Unimat

Инструкция на стержневой теплый пол Unimat — скачать с Google Диска.

Официальное видео:

Источник: Александр/СамЭлектрик. ру

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Термошкаф «Амадон» антивандальный ТША419-75.120-24U.80-800-О1000-ИБП-УХЛ1 с виброгасителями

Антивандальный термошкаф ‘Амадон’ всепогодный с обогревом и охлаждением (кондиционер), однодверный, двустенный, монтаж на 19″ стойки, с виброгасителями. Габариты (Ш х В х Г): 750 х 1200 х 800 мм. Служит для обеспечения бесперебойного питания и удаленного мониторинга. Особенности – Двустенное исполнение ( заполнитель минеральная вата 50мм ) – Бесперебойное питание обеспечивает инвертор по связи ШТИЛЬ-PS-48-60/1000 – Удаленный мониторинг состояния шкафа осуществляет устройство удаленного мониторинга Uniping v3 с коммутационной платой NetPing Connection board v2 – Охлаждение — Кондиционер НКА-1000-230 – Виброгасители обеспечивают нагрузку до 500кг
Гречников Кирилл · Амадон · Вчера · Россия · г Москва
Термошкаф «Амадон» антивандальный ТША419-75.120-24U.80-800-О1000-ИБП-УХЛ1 с виброгасителями

ПРОДАМ: Термошкаф «Амадон» антивандальный ТША419.2-160.200-42U(х2).110-1200-УХЛ1-О2300

Термошкаф всепогодный «Амадон» с обогревом и кондиционером. 2-секции, ШхВхГ: 1600х2000х1100 мм, 2-х стенный корпус, утеплитель: мин. вата, 50 мм. Наружняя / внутренняя оболочка: 2,0 / 1,5 мм (сталь холоднокатная, грунтовка, порошковая краска, лак для наружней оболочки). Замки сувального типа, ригельные запоры. Крыша-грибок. Основная секция (оборудование).Габариты ( Ш х В х Г ): 1200х2000х1100 мм, 2х 19″ стойки 42U. Двери передние и задние, IP65. Обогрев 1200 Вт, кондиционер 2,3 кВт, цифровой контроль и индикации температуры и влажности, диапазон поддержания t: +15..+35 С. Вторая секция (кондиционер): боковая,ШхВхГ: 300х2000х1100 мм, IP54, воздушн. поток от 750 м3/час, функции: поддержание мин. допустимой t (-35 С), предварительный прогрев (при t менее +10 С). Светильник в комплекте.
Гречников Кирилл · Амадон · Вчера · Россия · г Москва
Термошкаф «Амадон» антивандальный ТША419.2-160.200-42U(х2).110-1200-УХЛ1-О2300

ПРОДАМ: Термошкаф ТША110-120.120.40-500-У1

Термошкаф ‘Амадон’ всепогодный с обогревом, монтажной панелью, двухдверный. Система климат-контроля: обогрев, устройство контроля микроклимата (УКМ-2М1). Габариты (Ш х В х Г): 1200×1200×400 мм. Мощность нагревателя — 500 Вт. УКМ-2М1 — электронное устройство контроля температуры и влажности. Выносной датчик, функция «теплый старт», LED-индикация, подача «L, N» на 2 силовых канала. Защита настроек паролем. Сигнализация перегрева. Материал корпуса — листовая сталь, структурное порошковое покрытие. Степень защиты — IP55. Климатическое исполнение — У1 (до -45 °С). Вес — 108,5 кг. Цвет — RAL 7035. Купить термобоксы предлагает компания «Амадон». Цены термошкафов узнавайте у менеджеров по телефону
Гречников Кирилл · Амадон · Вчера · Россия · г Москва
Термошкаф ТША110-120.120.40-500-У1

ПРОДАМ: Термошкаф ТША110-38.60.21-75-У1

Термошкаф ‘Амадон’ всепогодный с обогревом, монтажной панелью, однодверный. Система климат-контроля: обогрев, устройство контроля микроклимата (УКМ-2М1). Габариты (Ш х В х Г): 380 х 600 х 210 мм. Мощность нагревателя — 75 Вт. УКМ-2М1 — электронное устройство контроля температуры и влажности. Выносной датчик, функция «теплый старт», LED-индикация, подача «L, N» на 2 силовых канала. Защита настроек паролем. Сигнализация перегрева. Материал корпуса — листовая сталь, структурное порошковое покрытие. Степень защиты — IP66. Климатическое исполнение — У1 (до -45 °С). Вес — 22,1 кг. Цвет — RAL 7035. Стоимость 19 545 руб.
Гречников Кирилл · Амадон · Вчера · Россия · г Москва
Термошкаф ТША110-38.60.21-75-У1

ПРОДАМ: Термошкаф «Амадон» антивандальный ТША410-75.100-18U.100-500-У1

Антивандальный термошкаф ‘Амадон’ всепогодный с обогревом, однодверный, монтаж на 19″ стойки. Система климат-контроля: обогрев, устройство контроля микроклимата (УКМ-2М1). Габариты (Ш х В х Г): 750 х 1000 х 1000 мм. Мощность нагревателя — 500 Вт. УКМ-2М1 — электронное устройство контроля температуры и влажности. Выносной датчик, функция «теплый старт», LED-индикация, подача «L, N» на 2 силовых канала. Защита настроек паролем. Сигнализация перегрева. Высота 19″ стоек для установки телекоммуникационного оборудования — 18U. Крыша односкатная — 100 мм. Цоколь — 100 мм. Материал корпуса — листовая сталь толщиной 2 мм, структурное порошковое покрытие. Степень защиты — IP55. Климатическое исполнение — У1 (до -45 °С). Вес — 179 кг. Цвет — RAL 7035. стоимость 82 164 руб.
Гречников Кирилл · Амадон · Вчера · Россия · г Москва
Термошкаф «Амадон» антивандальный ТША410-75.100-18U.100-500-У1
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.