​Китайское реле напряжения. Опыт установки и настройки​

28 ноября 2019 г. в 13:43

Представляем третью статью предновогоднего «Конкурса статей» 2019 года. Автором материала стал Владимир Шувалов из г. Чебаркуль Челябинской области.

TOMZN TOVPD1-63
Китайское реле напряжения TOMZN TOVPD1-63

Владимир — очень активный комментатор блога «СамЭлектрик.ру». За всё время он, под ником BoB4uk, написал более 500 комментариев и каждый — емкий, профессиональный, по делу. Многие читатели поблагодарили его за дельные советы и практические рекомендации.

Уверены, что эта статья также вызовет много положительных эмоций и поможет как в выборе, так и в настройке реле напряжения. Ведь похожие устройства китайская промышленность предлагает в большом количестве и не всегда легко разобраться, что к чему. Автор блога «СамЭлектрик.ру» тоже приложил руку к созданию окончательного варианта конкурсной работы, снабдив публикацию собственными комментариями.

На всякий случай — все статьи, которые касаются реле напряжения. Рекомендовано перейти по ссылке — там много теории и практики.

Итак, опыт «сотрудничества» Владимира Шувалова с китайским электротехническим изделием перед вами.

Абсолютной защиты не существует. Есть меры, позволяющие снизить риск и вероятность развития негативных последствий.

Начну с того, что у меня первое реле напряжения было TOMZN TOVPD1-63 с настраиваемой защитой от повышенного напряжения 230-300 В и от пониженного 210-145 В, по току 1-63 А, с задержкой включения 3-300 сек.

В начале я настроил его так:

  • по пониженному напряжению <=150 В (затем 145 В),
  • по перенапряжению =>260В,
  • задержка включения 15 сек (после частых откл/вкл перенастроил на 3 минуты),
  • от перегрузки 20 А (затем 23 А).

Как только начинался ветер, реле начинало отключаться по пониженному напряжению. Не помогла установка на нижний предел 145 В — реле срабатывало моментально, в то время, как вся техника могла спокойно перенести эти кратковременные провалы напряжения. Сразу подумал о задержке отключения и пожалел что такой функции в нём нет.

После каждого отключения приходилось настраивать пару электронных часов (без автономного питания), выключать свет (стоят на трех люстрах контроллеры с пультом). Пока ждешь три минуты (задержка включения для холодильников), реле могло снова отключиться. Казалось бы и так хватает отключений, а тут еще на время настройки реле отключает нагрузку! Это спорное решение — не всякому потребителю понравится настраивать прибор в темноте, а в моем случае бесспорно не нужное.

Подтверждаю! Есть такая забота! © Александр Ярошенко

В общем, во время ветреной погоды, изделие доставляло много проблем, пока не устранили замыкания на линиях. Однако отключения происходили не только из-за ветра. Из-за сильно пониженного напряжения по вечерам также бывали отключения.

Несмотря на такой недостаток, реле нормальное и функции свои выполняет, но как общее ставить не рекомендуется. Только если для защиты от обрыва нуля (повышенного напряжения) либо для защиты отдельного устройства. Что я и сделал в дальнейшем.

РНТ (реле напряжения и тока) TOMZN DDS238-VAP

Через 9 месяцев приобрел новое РНТ (реле напряжения и тока) — TOMZN DDS238-VAP с необходимым мне функционалом. Настроил и забыл про частые отключения с большой задержкой включения. Его поставил общим, а TOMZN TOVPD1-63 поставил на линию кухни, ради холодильника, с целью задержки включения.

TOMZN DDS238-VAP
Реле напряжения и тока РНТ TOMZN DDS238-VAP

В начале настроил от превышения напряжения =>270 В и включением <=265 В. От пониженного <=150 В и включением =>155 В, задержка отключения 3 сек. Задержка и диапазон в 5 В помогают от колебаний (первое РН — вкл/откл по несколько раз подряд) в несколько вольт. От перегрузки 20 А с задержкой выключения 3 сек и включения 15 сек. Здесь задержки также помогают избежать ненужных отключений. Например, при кратковременном понижении напряжения ток повышается и может кратковременно выйти за предел.

По ходу использования перенастраивал. Сейчас так:

  • от превышения =>253 В и вкл<=250В;
  • от понижения <=150 В и вкл=>155,
  • задержка откл 3 сек;
  • от перегрузки 28 А,
  • задержка откл 5 сек и вкл 15 сек;
  • при включении реле — задержка 2 сек;
  • защита резистивной нагрузки отключена.

Скорее всего, мои настройки мало кого интересуют, но написал для того, что возможно кто-то подскажет как правильнее настроить, хоть те же задержки. Хотя я настраивал исходя из своих условий, но не уверен что все правильно — все же возможен выход из строя техники из-за больших задержек. Пока работает хорошо. 380 В пока не грозит — на нашей линии одна фаза. Если только на ТП что случится...

Кратко о функционале китайского РНТ TOMZN DDS238-VAP

Диапазоны защиты:

  • от повышенного напряжения 85-300 В,
  • от пониженного 85-300 В,
  • по току 1-80 А,
  • задержка после включения реле — 2-225 сек,
  • включение нагрузки — 1-512 сек,
  • отключение по напряжению и току — 0.1-60 сек.
Параметры РНТ
Параметры РНТ

ЖК-дисплей с подсветкой обозревается хорошо под любым углом, индикаторные светодиоды были все красные. На индикаторе питания красный заменил на зеленый. На первом экран светодиодный слишком яркий, как и индикаторные светодиоды.

Рабочее реле напряжения
Вид рабочего реле напряжения

После сработки защиты от пониженного напряжения, через 3 секунды включило нагрузку. Старое отрабатывает 3-х минутную задержку. На фото не слишком хорошо видно, но в реальности индикация слепит.

Индикация реле напряжения
Индикация реле напряжения в полной темноте

На главном экране можно включить три варианта отображения: вольты/амперы, ватты или потребленную энергию.

Китайского реле напряжения в электрощитке
Работа китайского реле напряжения в электрощитке. Напряжение/ток

Мощность
Отображение мощности на реле напряжения
Потребленная энергия
Отображение потребленной энергии. Потребленная энергия

Как сбросить кВт·ч не нашел, возможно не сбрасывается.

Настройка
Настройка реле напряжения. В режиме настройки превышения напряжения

В отличие от первого РН, при настройке не отключает нагрузку и настройки вступают в силу при выходе из меню настроек. Для меня это важно, так как я любитель поковыряться в настройках.

Видите, у Владимира в щитке стоит приборчик УЗИС-С1-40? Он получил его на испытание, когда достал производителя своими вопросами и критикой в комментариях к статье про УЗИС. Там очень жарко — сейчас 218 комментов. © Александр Ярошенко.

Описание меню настроек и функций реле напряжения

Передняя панель. Схема
Расположение на передней панели

Индикатор кВт/ч мигает в зависимости от подключенной нагрузки (чем больше нагрузка, тем чаще мигает, типа как светодиод в эл/счетчике).

Подробнее о каждой функции

  • dE1 — Защита от перенапряжения, пониженного напряжения и перегрузки по току, автоматическое отключение / включение. Применение: основной режим защиты.
  • dE2 — Защита от перенапряжения, пониженного напряжения и перегрузки по току, автоматическое отключение / ручное включение (кнопки вверх/вниз нажать одновременно два раза по истечению времени задержки). Применение: если есть риск выхода из строя оборудования при автовключении в отсутствии наблюдателей. dE3 — Отключить функции защиты от перенапряжения, пониженного напряжения и перегрузки по току, нагрузка всегда отключена. Применение: при ремонтных работах.
  • dE4 — Отключить функции защиты от перенапряжения, пониженного напряжения и перегрузки по току, нагрузка всегда включена. Применение: какое-то оборудование не должно быть случайно обесточено.
  • dE5/6/7 — Отключить функции защиты от перенапряжения, пониженного напряжения и перегрузки по току, нагрузка включается / отключается циклически (Таймер). Применение: в теплицах, оранжереях, птичниках, инкубаторах... для вкл/выкл света, нагревателей.
  • b9 — Режим подсветки, 1- горит всегда, 2- будет гореть 30 секунд после последнего нажатия кнопки.
  • SS — Задержка включения нагрузки после включения питания, 2-255сек.
  • Uo — Значение защиты по перенапряжению, 85-300В, можно отключить (off).
  • UoH — Значение восстановления по перенапряжению, 85-300В, это значение должно быть меньше значения защиты по перенапряжения или оно будет установлено по умолчанию как значение защиты от перенапряжения −5 В при сохранении. Нагрузка включится когда напряжение станет ниже этого значения.
  • UL — Значение защиты при пониженном напряжении, 85-300В, можно отключить (off).
  • ULH — Значение восстановления при пониженном напряжении, 85-30В, это значение должно быть больше значения защиты от пониженного напряжения или оно будет установлено по умолчанию как значение защиты от пониженного напряжения +5 В при сохранении. Нагрузка включится когда напряжение станет выше этого значения.
  • SU — Задержка отключения по пере/пониженному напряжению, 0.1-60сек. Это означает, если неисправность не устранилась за это время, то отключит нагрузку.
  • Io — Значение защиты от перегрузки по току, 1-80А, можно отключить (off).
  • IC — Значение защиты от резистивной нагрузки, 0.5-5А, можно отключить (off).
  • SI — Задержка отключения от перегрузки по току, 0.1-60сек, это означает, если неисправность не устранилась за это время, то отключит нагрузку.
  • SH — Задержка включения нагрузки после отключения защитой по току, 1-512сек. Это означает, что по истечению этого времени РН снова включит нагрузку, но если перегрузка не устранена, снова выключит (когда истечет время задержки).
  • OP — Время отключение (после включения) цикл в режимах 5/6/7, 1-999, единица времени отличается в режимах 5/6/7 (5-сек/6-мин/7-час).
  • CL — Время включение (после выключен) цикл в режимах 5/6/7, 1-999, единица времени отличается в режимах 5/6/7 (5-сек/6-мин/7-час).
  • Er1 — Последние пять записей защиты , показывающих причину включения защиты. Посмотреть можно в функциональном меню, последний пункт, клавишами «вверх» — «вниз».

Вот список возможных причин защиты:

  • защита от перенапряжения
  • защита от пониженного напряжения
  • защита от перегрузки по току
  • защита от резистивной нагрузки
  • (не видел, если есть возможно сбой РН!) Но на самом деле только две ячейки работают, последние 3-и копируют 2-ю. Таким образом, не пять последних записей причины защиты (Er1-Er5), а только две (Er1-Er2/Er3/Er4/Er5). Поэтому на третий раз цикл начинается заново.

После 7-ми аварийных ситуаций выглядит это как-то так:

Ошибки
Перенос ошибки 0–5

Там работают только две ячейки вместо пяти. В трех последних копируются показания из второй: происходит какой-то новый цикл, а по логике должно постоянно смещаться, когда в первой появляется новое значение ошибки. Хотя это на работоспособность не влияет, но вот такой косяк! Возможно, что-то намудрили в ПО.

Примеры настроек РНТ

ЖК-дисплей в нормальном рабочем состоянии

ЖК-дисплей. Схема
Нормальные показания РН

Значения:

  • VA — среднеквадратичные (RMS) напряжение и ток (В, А);
  • E — общая активная энергия (кВт·ч);
  • P — среднеквадратичная активная мощность (Вт).

ЖК-дисплей при настройке режима работы и значений

Меню РН
Меню функций и настроек РН

Меню настроек содержит пункты:

  • dE — функциональный режим 2;
  • b9 — режим подсветки 2, выключится через 30 сек;
  • SS — задержка включения нагрузки 2 сек после включения питания;
  • Uo — защита от перенапряжения 270 В;
  • UoH — восстановление перенапряжения 265 В;
  • UL — защита от низкого напряжения 170 В;
  • ULH — восстановление низкого напряжения 175 В;
  • SU — если сбой напряжения выше/ниже в течение последних 3 с, выходная нагрузка выключается;
  • Io — защита от перегрузки по току 40 А;
  • IC — защита в 3 А от злокачественной нагрузки (предел чистой резистивной нагрузки);
  • 1SI — если перегрузка по току длится 3 секунды, выходная нагрузка выключается;
  • SH — задержка 60 секунд для восстановления нагрузки после выключения защитой;
  • Er1 — означает последнюю 1 запись, цифра 1 означает причину защиты от перенапряжения;

ЖК-дисплей в режиме работы 5/6/7

Режим работы. Схема
Режим работы РН 5-6-7

Обозначения:

  • dE — функциональный режим 6;
  • b9 — режим подсветки 2, отключение через 30 сек.;
  • SS — задержка 2 секунды при включении нагрузки после включения питания;
  • oP — выключить через 5 минут (после включения);
  • CL — включить через 5 минут (после выключения);

Ниже расскажу, что это за режим.

Несколько фото внутренностей РН

Вообще не планировал куда-то выкладывать, поэтому не было цели делать фотографии подробностей. Разбирал для замены св-диодов на другие цвета и сделал немного снимков.

TOMZN DDS238
Реле напряжения TOMZN DDS238 в сборе
Так реле выглядит внутри
Так реле выглядит внутри. Корпус снят
Плата контроллера и БП
Плата контроллера и БП
Трансформатор тока
Трансформатор тока
Входные цепи
Входные цепи
Монтаж элементов на печатной плате
Монтаж элементов на печатной плате

Пайка нормальная. Платы отмыты не очень, кое-где просматриваются разводы. В общем сделано не плохо.

Общий вид моего домашнего электрощита теперь такой:

Домашний электрощит
Электрощит с двумя реле напряжения и УЗИС

Вопросы и ответы по китайскому реле напряжения

— Обязательно ли подключать нейтральный провод через устройство?

Нейтральный проводник в устройстве — это проходная шина и если нет необходимости, нейтральный провод не обязательно пропускать через устройство. Достаточно подключить любым проводом нейтраль к одному из нейтральных контактов (сверху/снизу), для питания устройства.

— Цикл в режимах 5,6,7 — что это?

Реле времени, нагрузка будет циклически включаться и выключаться через установленное время. Три таймера: секундный, минутный и часовой. Настраивается для выключения в «oP» и для включения в «CL» в пределах от 1 до 999 (если это в секундах — до 16 минут, в минутах до — 16 часов, в часах до — 41 суток).

— Зачем реле подключает нагрузку после защиты по перегрузке, если перегрузка не устранена?

Это необходимо чтобы замерить ток нагрузки: если в норме — оставляет включенной, если перегрузка — снова отключает.

— Защита IС от плохой нагрузки (предел чистой резистивной нагрузки)?

Не совсем понятно, но видимо эта функция ограничивает cos φ сверху, т.к. он увеличивается при включении обогревателей и т. п.

-2.9. «В режиме защиты от перегрузки по току вы также можете выбрать защиту от злокачественной нагрузки (предел чистой резистивной нагрузки), которая используется для электро безопасности квартир и студенческих общежитий».

-12. «Предел идентификации лимита нагрузки (чисто резистивная нагрузка), для квартир с ограничением по аренде жилья, эл.чайник, эл.рисоварка и другое мощное резистивное оборудование».

То есть, это ограничение для того, чтобы не пользовались мощными электронагревательными приборами.

Чисто резистивная нагрузка
Чисто резистивная нагрузка

При этом активная, реактивная и полная мощность для чисто резистивной нагрузки:

  • Активная: P=I2R=240 Вт.
  • Реактивная: Q=I2X =0 вар.
  • Полная: S=I2Z=240 ВА.

— Как сбросить накопленную энергию кВт/ч?

Не нашел. Возможно что и не сбрасывается!

Режимы РН:

  1. автоматика включена
  2. автоматика включена, но отключено включение (включать в ручную)
  3. автоматика отключена, «рубильник» выключен
  4. автоматика отключена, «рубильник» включен
  5. 5/6/7 — автоматика отключена, таймер включен (циклическое переключение состояния вкл/выкл нагрузки)

Минусы (недоработки) китайского реле напряжения TOMZN DDS-238 VAP

  • Перепутаны стрелки >U превышенного и <U пониженного напряжения. Не критично. Если бы не стояли два РН рядом, может и не заметил бы, так как уже привык и в первом: верхняя — перенапряжение, ниже — пониженное.
  • Не сбрасывается кВт/ч (или не нашел как).
  • Некачественные кнопки: «Set» и «вверх» нажимаются без щелчка — не понятно нажалась или нет; «вниз» — с щелчком. Кнопки нормальные, но были чуть прижаты верхней наклейкой. Немного освободил — защёлкали.
  • Не критично, но все индикаторы красные — сходу не определить причину аварии. При возможности поменяю на красный, желтый, синий и зеленый. (Поменял только сетевой на зеленый).
  • Не всегда гаснет индикатор превышения тока «>A» после сработки защиты от резистивной нагрузки. Сбрасывается при отключении РН или после отработки другой защиты.
  • Защита Ic от плохой нагрузки (предел чистой резистивной нагрузки). Функция вроде нужная, но работает не корректно (может не до конца разобрался). Выставил 1 А, подключил ТЭН 1.5 кВт и водонагреватель 1.5 кВт — сработала защита. Отключил все — нагрузка не включилась! Выставил 5 А — включилась! Подключил еще чайник 1.8 кВт — защита сработала. Отключил все — нагрузка не включилось! Отключил эту защиту — нагрузка включилась. Индикатор остался гореть — сбросил отключением РН! Следовательно, нагрузка включается только после отключения этой защиты. Вывод: не пользуюсь. Отключена (off).
  • Далеко запрятали просмотр кода ошибок последних записей причин защиты (Er1-Er5). Однако в описании сказано: быстро кнопками вверх/вниз. Некоторые производители для этого ставят дополнительную кнопку.
  • Для просмотра кодов ошибок задействованы только две ячейки.

За 3 месяца использования других ошибок пока что не замечено. Но, возможно, они есть.

Плюсы

  • В частном секторе с воздушной ЛЭП и слабым трансформатором (где в среднем 160-180 В) просто незаменимая вещь, особенно в моем случае. Частые скачки при ветре, сварке и т. д. Обычное реле постоянно отключается, потому что нет задержки. Когда стоял TOMZN TOVPD1-63, пришлось установить нижний предел до минимума 145 В и мечтать о таком функционале, как задержка отключения. В TOMZN DDS238-VAP 80А все есть. Поставил 09.09.19 г, пока ветров не было — посмотрю как новое справится! Три месяца — все ОК. Был и шквалистый ветер, вплоть до аварии на основной линии.
  • Цена — даже дешевле первого (возможно из-за курса $). TOMZN TOVPD1 — 631,38 руб или $ 14.85. TOMZN DDS238-VAP 80А — 967,13 руб или $14.35. Отечественные аналоги в 2,5–3,5 раза дороже!

Отзывы и пожелания разработчикам

  • TOMZN TOVPD1-63 — один из многих клонов российского реле «Альбатрос РНТ-63А» от «Бастион», не имеющего задержек отключения.
  • TOMZN DDS238-VAP 80А с чего клонировано — неизвестно. Аналогов пока не встречал (похож на «НоваТек РН-260t» ). Имеет обширный функционал: диапазон напряжений, время задержки. На одноименном крупном китайском ресурсе продается многими магазинами под собственным брендом, то есть модель та же, а вместо TOMZN свое название.
  • Задержки времени выключения позволяют не отключать оборудование при безопасных по величине и длительности отклонениях напряжения и тока.
  • Задержка включения нагрузки позволяет безопасно отключить лишнюю нагрузку. Настраиваемый отсчет времени до включения нагрузки начинается с момента отключения реле. По истечении установленного времени, реле включит нагрузку и, если ток не стабилизировался до установленного значения, снова её отключит и начнет отсчет времени заново. Если же ток в норме — оставит включенной. Время задержки можно установить от 1 до 512 сек. Всё зависит от типа подключенного оборудования. Для чувствительного к частым отключениям напряжения оборудования — холодильники или кондиционеры, — время задержки включения рекомендуется устанавливать на 120-180 сек.
  • Так как реле мультифункциональное, многие из его возможностей могут использоваться как самостоятельные устройства, отключив другие функции. Например, можно отдельно использовать его как реле напряжения либо тока, или как таймер.
  • Не ограничено количество включений с превышением тока. Если вовремя не отключить лишнюю нагрузку, реле так и будет циклически подключать нагрузку на установленное время отключения. Если не защитить РН автоматом (пункты 6.5 и 6.6 руководства), реле может выйти из строя. При определенных настройках автомат может не сработать! Для такого случая и, если РН осталось без наблюдения, можно было добавить настройку количества подключений, по завершении которой реле больше бы не включалось. Некоторые производители используют такую функцию!
  • Так как в подавляющем большинстве реле не имеется дугогасителей, то им нельзя коммутировать высоко индуктивную нагрузку большой мощности и размыкать токи короткого замыкания. К примеру, не нужно ставить РН перед мощными стабилизаторами 5 кВт и более, чтобы не обгорали контакты при отключении мощного трансформатора-стабилизатора. Если на вводе стоит мощный стабилизатор, РН следует устанавливать после него.
  • С функцией IC — предел чистой резистивной нагрузки, — как-то не совсем разобрался, да и работает она не корректно. Думаю, этот предел нужен для ограничения мощности приборов с ТЭНами (раньше в общежитиях и бараках зачастую пользовались мощными обогревателями «козлами»). Но мне не понятно, как РН отличает резистивную нагрузку от общей — это когда включены обе функции: защита от перегрузки Io и защита от резистивной нагрузки IC. Может IC должна работать при отключенной Io!? Но тогда так же можно настроить функцию Io от 0.5 до 5А и получится тоже самое! Значит, могут работать в паре.
  • Не уверен, что все РН, в том числе аналоги других производителей, с такими же недоработками. Возможно, мне попался несовершенный экземпляр. Написал о том, с чем конкретно столкнулся.
  • На первое реле нашел схему, может кому пригодится. На новое пока нет.
Внутренняя схема
Внутренняя схема китайского реле напряжения

Знаю, где есть обзоры со схемами и их доработками на реле напряжения РН-260t, BRUZ D2-63, УЗМ-51М, УЗМ-50Ц, УЗМ-51М (2018г), УЗМ-51М (2019г), Меандр УЗМ-50МД (2019г), Меандр УЗМ-50Ц (2019 NEW), Меандр УЗМ-50ЦМ (узкий). Если кому нужно, спрашивайте.

Руководство по эксплуатации (инструкция)

Сейчас будет эксклюзивно. © Александр Ярошенко

Мною отредактировано руководство по эксплуатации, так как в англо-китайско-русском переводе было не совсем понятно и корректно представлено. После его исправления, стал туда дописывать свои заметки. Вот они и сподвигли написать то, что вы сейчас читаете. Руководство будет полезно, если кто-то купит такое реле, а то мне пришлось повозиться! Мануал, в котором присутствует полный список параметров, функций, а также схема включения, можно будет найти ниже.

P. S.

Сейчас зашел в то место, где покупал реле и увидел, что появилось новое — на 63 А. Про этот аппарат ничего не знаю, однако, судя по отзывам, изделие урезанное: у него нет функции таймера. Соответственно, оно стоит меньше.

Новое реле напряжения
Новое реле напряжения от китайцев. Отзыв будет?

Источник: Владимир Шувалов

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Дополнительные материалы

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Пресс-автомат CHIN FONG CAF-45H усилие 45 тонн

Организация реализует бывший в употреблении высокоточный пресс-автомат модели: — CHIN FONG CAF-45H усилием 45 тонн, количество ходов в мин. 200-400. Примерными аналогами являются пресса BPA-30, ВРА-90, АА6226, АВ6228 Дополнительная информация при заинтересованности. Игнатьев Николай Николаевич ООО «Время». г. Ярославль.
Игнатьев Николай · ООО "Время" · 1 апреля · Россия · Ярославская обл

ПРОДАМ: Реле напряжения Welrok D2 (RBUZ)

Предлагаем Вам ознакомиться с новой серией реле напряжения Welrok D2. Серия: Welrok D2-40, Welrok D2-50, Welrok D2-63, Welrok D2-40 red, Welrok D2-50 red, Welrok D2-63 red. Реле напряжения Welrok D2 защищает оборудование от скачков и провалов напряжения, обрыва нулевого провода. Реле отключает нагрузку, если сетевое напряжение выходит за установленные пределы. Когда значение напряжения вернется в норму, нагрузка будет автоматически включена обратно. Гарантия 10 лет На все реле напряжения Welrok действует 10-летняя гарантия от производителя. Максимальная функциональность Welrok D2 — компактное реле на 2 модуля с мощным функционалом: — Скорость срабатывания реле < 0,03 сек. — TrueRMS для точного измерения напряжения Для уменьшения количества срабатываний: — Защита от частых срабатываний — Регулируемый гистерезис — Регулируемая задержка включения нагрузки — Профессиональная модель отключения при выходе напряжения за пределы Для анализа питающей сети по характеру аварийных срабатываний: — Журнал срабатываний на 100 значений Для комфортной и безопасной эксплуатации: — Поправка напряжения на экране — Регулировка яркости экрана — Защита от перегрева — Корпус реле напряжения изготовлен из пластика, не поддерживающего горение. Простая установка и удобное управление Реле подключается без транзита нуля. Настройка реле осуществляется с помощью трех кнопок: « » (меню) и « „, „ „. Чтобы увидеть журнал аварийных срабатываний, достаточно нажать кнопку „ ℹ „. Надеемся, что эта информация будет Вам полезна и поможет определиться с выбором! Получить дополнительную информацию и заказать оборудование и Вы можете у наших специалистов. Вы можете выбрать наиболее удобный вариант получения: — на складе в г. Пушкино Московской области, -доставку транспортной компанией Деловые Линии или СДЭК (до терминала в г. Пушкино мы доставляем бесплатно), — отправка почтой России. Получить Ваш заказ Вы на можете на терминалах транспортных компаний в городах: Абакан, Альметьевск, Ангарск,...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Реле напряжения Welrok D2 (RBUZ)

ПРОДАМ: Реле напряжения с контролем тока Welrok VI (RBUZ)

Предлагаем Вам ознакомиться с новинкой — реле напряжения с контролем тока Welrok VI (Welrok VI-40 red, Welrok VI-50 red, Welrok VI-63 red, Welrok VI-40, Welrok VI-63). Реле напряжения с контролем тока Welrok VI защищает оборудование от скачков и провалов напряжения, последствий обрыва нулевого провода и превышения тока или мощности. Реле отключает нагрузку, если напряжение, ток или мощность выходит за установленные пределы и автоматически включает нагрузку, когда значение параметра вернется в норму. Гарантия 10 лет На все реле Welrok действует 10-летняя гарантия от производителя. 3 дополнительных преимущества, которые дает контроль по току в реле: 1. Возможность точного ограничения мощности нагрузки; 2. Возможность равномерно распределить нагрузку по фазам; 3. Визуальный контроль за текущим состоянием нагрузки. Максимальная функциональность Welrok VI — компактное реле на 2 модуля с мощным функционалом: Позволяет выбрать, по какому из параметров — ток или мощность — будет срабатывать защита вместе с защитой по напряжению. Скорость срабатывания реле < 0,03 сек. TrueRMS для точного измерения напряжения Для уменьшения количества срабатываний: Защита от частых срабатываний Регулируемый гистерезис Регулируемая задержка включения нагрузки Профессиональная модель отключения при выходе напряжения за пределы Для анализа питающей сети по характеру аварийных срабатываний: Журнал срабатываний на 100 значений Для комфортной и безопасной эксплуатации: Поправка напряжения и тока на экране Регулировка яркости экрана Защита от перегрева Корпус реле напряжения изготовлен из пластика, не поддерживающего горение. Простая установка и удобное управление Реле подключается без транзита нуля. Настройка реле осуществляется с помощью трех кнопок: « » (меню) и « „, „ „. Чтобы увидеть расшифровки аббревиатур, достаточно нажать кнопку „ ℹ „. Надеемся, что эта информация будет Вам полезна и поможет определиться с выбором! Получить дополнительную информацию и заказать оборудование...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Реле напряжения с контролем тока Welrok VI (RBUZ)

ПРОДАМ: Реле напряжения РН

реле напряжения РН-01,РН-02,РН-153, 154,РН-51,РН-53/60,РН-53/60Д,РН-55,РСН в наличии и под заказ. Вы всегда сможете получить консультацию у наших специалистов по любым интересующим Вас реле.Реле применяются в схемах релейной защиты и автоматики энергетических систем в качестве измерительных органов, реагирующих на повышение напряжения (типов РН 53, 153) и понижение напряжения (типов РН 54, 154), а также контроля изоляции цепей постоянного тока напряжением до 220 В (типа РН 51). Условия эксплуатации: климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения "4" по ГОСТ 15150-69; диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 20 °С до плюс 55 °С для реле типа РН 51 и от минус 40° С до плюс 55° С для реле типов РН 53, РН 54, РН 153, РН154; группа механического исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90; степень защиты оболочки реле IP40, а контактных зажимов для присоединения внешних проводников - IP00 по ГОСТ 14255-69.
Щеглов Андрей · Электро-Юг · 22 апреля · Россия · Ростовская обл
Реле напряжения РН

ПРОДАМ: Электротехническое оборудование в Челябинске, ТЭНы в Челябинске

ООО "Весталин" предлагает поставку широкого спектра электро-технического оборудования: • Крановое электрооборудование: контакторы, контроллеры, блоки резисторов, г/толкатели, тормоза крановые, панели крановые, крановые приборы безопасности; • Электродвигатели : асинхронные 1-фазные и 3-фазные, крановые, постоянного тока, специального назначения; • Магнитные пускатели: ПМЕ, ПМА, ПМЛ, ПМ12, ИЭК, РЕСАНТА; • Выключатели автоматические: А, ВА, АП, АЕ, ИЭК, АВВ, РЕСАНТА; • Кнопки и кнопочные посты: КЕ, ВК, КМЗ, ПКЕ,ПКТ, ПКУ,КУ; • Конечные выключатели: ВК, ВПК, ВП, ВУ, ВКН, КУ; • Трансформаторы тока: Т-0,66, ТОП, ТОЛ; • Транcформаторы напряжения понижающие: ОСМ, ОСО, ЯТП, ТСЗИ; • Рубильники: ВР32 ,ЯБПВУ, ЯВЗ, ЯРП; • Щитовое оборудование: ШРС, ЩК, ОЩВ, ШР; • Электромагниты: МИС, ЭД, ЭМ; • Реле: промежуточные, тока, напряжения, контроля фаз и другие; • Стабилизаторы напряжения: электронные, электромеханические; • Светотехническая продукция: светильники, прожектора, лампы; • Кабель-провод от стандарта до эксклюзива; • Редукторы, насосы, вентиляторы; • Электронагревательное оборудование: • трубчатые электронагреватели (ТЭНы), блоки ТЭНов (ТЭНБ), ТЭНы патронные (ТЭНП), оребрённые ТЭНы (ТЭНР); • электропечи ПЭТ, обогреватели взрывозащищенные ОВЭ; • тепловые пушки ЭК, СФО(Ц), тепловентиляторы ТВ; • калориферы, конвекторы, радиаторы масляные, водонагреватели проточные, наливные; • электрокотлы, электрокаменки; • тепловые завесы; • инфракрасные обогреватели.
Давыдов Андрей · ООО «Весталин» · 3 апреля · Россия · Челябинская обл
Электротехническое оборудование в Челябинске, ТЭНы в Челябинске
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.