Василий Прозоровский делится с читателями опытом использования распределительных щитков производства IEK GROUP. Для «разбора полётов» были выбраны два представителя щитов с монтажной панелью — ЩМПп IP65 и ЩРН-П-36 Prime. Василий детально разобрал их устройство, назначение и функции, а также обратил внимание на особенности и нюансы использования. Обзорный материал рекомендован всем, кто собирается устанавливать распределительный щиток, но не уверен — нужен он вообще или нет.
Большинство потребителей считает распределительные щитки одинаковыми. Ну ящик, ну пробки там (часть гражданского населения почему-то продолжает именовать защитную автоматику пробками). На самом деле щиток, даже без начинки — это достаточно сложная многокомпонентная конструкция. Причем у монтажников есть и свои любимцы, и те, кого они ненавидят.
Сегодня мне попались корпуса IEK — ЩМПп IP65 и ЩРН-П-36 Prime на 36 модулей. Последний — как раз оптимальное решение для квартиры или небольшого дома. Если без фанатизма, конечно, для варианта «по выключателю на каждую розетку» нужен щит вдвое больше. А для «умного» дома — гораздо больше. Роль ЩМПп IP65 несколько иная, о нем во второй части.
Бокс № 1
Признаться, со щитами IEK я почти не сталкивался и несколько удивился факту, что по этим изделиям компания оказалась лидером рынка (специально посмотрел исследование, которое провело агентство DISCOVERY Research Group, между прочим, партнер rbc.ru). С другой стороны, стоит зайти в любой торговый центр, магазин электрооборудования или пройтись по территории районного энергосбыта, и сразу станет понятно, чья продукция пользуется спросом. Прежде чем перейти к обзору, несколько важных замечаний. Щит собирается один раз и, если все хорошо, то в него и заглядывать не надо. В связи с этим некоторые производители почему-то считают, что разок монтажнику можно и помучиться.
Далее. Сейчас можно заказать уже готовый щит, его привезут и подключат. Понятно, что собираются такие щиты в комфортных условиях, где тепло, светло и чай с печеньем. Но чаще, работа электромонтажника начинается с охапки проводов (еще повезет, если маркированных), торчащих из стены в темном и тесном помещении. Поэтому особенно ценно, если производитель учитывает второй вариант развития событий, а не первый.
Первое впечатление
Конечно, всесторонне оценить достоинства и недостатки изделия можно лишь в процессе экстремального монтажа, но и в тепличных условиях понять можно многое. Главное, что отличает бокс ЩРН-П-36 Prime от большинства аналогичных конструкций: он состоит фактически из задней стенки и корпуса. В большинстве случаев наоборот: корпус и крышка. Это немного неожиданное решение меня сразу порадовало. При монтаже обеспечивается доступ к оборудованию со всех сторон. Правда, в данном случае монтажник лишается возможности красиво проложить защитные проводники сбоку от автоматики, для этого просто нет места. Так что придется придушить внутреннего перфекциониста и тянуть провода за рейками. Тем более, что места там... Ну очень много.
Более того, производитель озаботился тем, что DIN-рейки можно устанавливать на четырех разных позициях относительно задней стенки. Это удобно, так как сейчас на DIN-рейку выпускается огромное количество оборудования и далеко не всё помещается в стандартном корпусе. Например, приборы учета выпускают с возможностью установки на рейку, но выпирать они могут серьезно. Не говоря уже о каких-нибудь экзотических для домохозяйства пускателях.
Очень порадовало решение по подключению нейтрали и защитных проводников. Обычные винтовые шины вставляются в пластиковый фиксатор, который, в свою очередь, устанавливается на специально подготовленные места. Шин, правда, выдают не очень много, но в большинстве случаев этого хватает, к тому же всегда можно доукомплектоваться более длинной шиной. Кстати, планка, фиксирующая шины, не позволяет поставить их впритык, что является дополнительной защитой от небрежного монтажа. Признаюсь, у меня большая личная неприязнь к использованию шин с обратным лезвием. Они дорогие и неудобные, хотя собирать провода на них быстрее. А вот разбирать... Да и есть еще один нюанс: тонкие многожильные провода подключить в обратное лезвие — тот еще квест. Конечно, сейчас «даже самые отсталые слои населения» работают с моножилой, но в один прекрасный день приходят монтажники охранной сигнализации и гордо вручают тебе хиленький ПВС или ШВВП с просьбой присоединить куда-нибудь и сообщить номер автомата. И вот тут начинаешь изобретать велосипед, чтобы подключить их оборудование на шину с обратным лезвием. А под винт все что угодно загнать можно. И надежно. Так что производитель корпуса ЩРН-П-36 Prime IEK и тут меня порадовал.
И заканчивая тему с шинами — мне попадались щиты, укомплектованные небольшой линейной шиной. Т. е., после ввода, учета и общей защиты (УЗО, УЗМ, УЗДП) нейтраль и линия (фаза) уходят на шины, откуда нейтраль раздается непосредственно потребителям, а линия расходится по автоматам. Решение хорошее, но актуальное только при однофазном вводе. Вот три фазы в небольшом квартирном щитке лучше ручками распределять и раздавать непосредственно на контактах автоматики, потому что они к этому приспособлены и будет без нарушений.
Монтаж на стену
Тут без особых сюрпризов. Четыре точки, в комплекте выдали дюбели и пресс-шайбы, посадочные места прикрыты поворотными заслонками. Красиво, изящно, но зачем? Щит открывается только профессионалами и не каждый год, а эти суровые и неразговорчивые парни (недаром нас называют «железными») на эстетику обращают внимание в последнюю очередь. Но красиво, не спорю.
Тот факт, что сбоку невозможно проложить хотя бы один провод, позволяет легко установить и зафиксировать корпус.
Возможности трансформации
Провода могут заходить в щит со всех сторон, и с этим надо смириться. В данном изделии производитель предусмотрел возможность ввести провода сзади, сверху и снизу.
Для последних двух случаев предусмотрена пластина, под которую в корпусе по насечкам надо вырезать посадочное место. Пластина крепится к задней стенке, поэтому при снятии корпуса провода остаются на месте.
В принципе, там есть еще куча насечек, и можно вырезать отверстие под кабель-канал. Или купить еще одну пластину, благо, они продаются отдельно и стоят недорого.
Впервые на изнанке фронтальной поверхности я обнаружил засечки, позволяющие аккуратно и быстро выломать пассатижами место под любой выступающий прибор. Обычно это делают болгаркой и на весу, что небезопасно. Кстати, четыре уровня установки DIN-рейки тоже решены очень аккуратно и с заботой о монтажниках. Рейка и фиксаторы легко отвинчиваются, а установить рейку можно одной рукой даже с какой-нибудь сборкой, например, набором АВДТ или УЗМ, хотя эти приборы весят прилично. Пластиковые фиксаторы достаточно плотно садятся на место по ключу. Остается только прикрутить.
Впечатлило и расстояние между рейками — его достаточно, чтобы при монтаже не понадобилось никаких ухищрений: тонкогубцев или корнцангов (да, иногда электромонтажникам приходится использовать хирургический инструмент). Собирать щит будет комфортно. Единственное, что не особо порадовало — отсутствие штатных средств маркировки нейтралей. Но специалист и сам разберется по цвету проводников, а неспециалисту в щитке делать нечего.
В заключение отмечу, что на месте гражданского населения я бы доверил выбор бокса или щитка для автоматики тем, кто его будет монтировать.
Внешний учёт
Несмотря на массовое увлечение переносом щитков в дома и квартиры, это не очень правильно. Все-таки доступ к приборам учета должен быть как у потребителя, так и у поставщика электроэнергии. В многоквартирных домах на каждом этаже есть щиток общего пользования, а вот как быть в коттеджных поселках?
Далеко не везде застройщик сразу разбрасывает вводы на участки — это скорее признак дорогих поселков. Чаще всего столб, на столбе учет, оттуда по воздуху либо под землей — в дом. Понятно, что счетчики и вводная автоматика (или просто рубильник) требуют защиты от пыли и атмосферных осадков. Как раз для размещения «учета на столбе» выпускаются прочные влагозащищенные боксы. Несмотря на сходные задачи, внутри они устроены совсем по-разному.
Что в комплекте?
Для примера возьмем уже упомянутый в начале ЩМПп IP65 IEK. Прежде всего, в документации из параметров указаны только линейные размеры. Сколько туда можно запихнуть автоматики, как и какой — производитель решил не фантазировать. И не стал комплектовать шкаф DIN-рейками, обойдясь оцинкованной монтажной панелью. И это правильно. Кто знает, какие счетчики и какая конфигурация вводной группы будут приняты как типовые в очередном СНТ или коттеджном поселке где-нибудь под Воронежем? Ведь далеко не все счетчики и другие необходимые приборы могут монтироваться на рейку. Поэтому производитель сосредоточился на внешней защите, осчастливив радостью обустройства внутренней панели непосредственно пользователей.
Также нет размеченных зон ввода проводов. Тоже объяснимо: мы не в помещении, а на природе, которая может взбодрить нас градом, и стенки корпуса тонкими делать нельзя. Поэтому сверлим по месту и заводим провод через специальную защищенную муфту.
Главная особенность пластиковых корпусов ЩМПп — высокая степень защиты IP65. Проложенный по периметру дверцы специальный уплотнитель не дает пыли проникнуть в бокс, а также защищает от струй воды во всех направлениях. Выглядит все очень серьезно. Борта дверцы выступают почти на 2 см, внутренняя часть окантована резиновым уплотнителем, так что шансы стихии равны нулю. Чтобы сохранить защиту, к корпусу прилагаются кронштейны для крепления к стене. Их необходимо прикрутить к специально обозначенным местам на корпусе, а затем закрепить шкаф на стене. Не придется проделывать отверстия для крепежа, нарушая тем самым пыле- и влагонепроницаемость. Дополнительно производитель снабдил бокс крепежом для монтажной панели, наклейкой «высокое напряжение» и парой ключей.
Бокс закрывается на два замка одинаковыми треугольными ключами, которых в комплекте тоже пара. И это правильно: один владельцу, второй — сбытовой компании.
Выделяются в корпусе ЩМПп IP65 основательные ребра жесткости. Благодаря этой особенности конструкции, а также материалу изготовления (АБС-пластик), у корпуса высшая степень защиты от механических воздействий IK10. Шкаф способен выдержать без повреждений энергию удара 20 Дж — в переводе на русский язык это значит, что он останется целым, даже если на него с высоты 40 см упадет 5-килограммовая гиря. АБС-пластик, кстати, отлично подходит для изготовления шкафов, которые устанавливаются на воздухе. Материал устойчив к УФ-излучению, обладает диэлектрическими свойствами, соответственно, не проводит электроэнергию и не требует заземления.
Важные детали
Мне попался корпус со стандартной дверью из серого АБС-пластика. Но, как указано в паспорте, такие шкафы выпускаются и с прозрачной дверцей из поликарбоната — возможно, для кого-то они будут более актуальны.
Дверь крепится на долговечные металлические штифты, при этом угол ее открывания составляет 200°, что позволяет легко установить или демонтировать оборудование.
У корпуса ЩМПп IP65 есть еще одно преимущество, возможно, не столь заметное с первого взгляда. В гаражных кооперативах, дачных или коттеджных поселках все чаще устанавливаются счетчики АСКУЭ, которые передают данные о расходе киловатт напрямую поставщикам электроэнергии. Металлические шкафы для такого оборудования не подходят, так как препятствуют прохождению радио- и GSM-сигнала, а пластиковые корпуса не экранируют сигнал и позволяют переслать информацию на сервер. Корпус ЩМПп отлично подойдет для установки оборудования АСКУЭ при уличном учете: и передаче данных не помешает, и защитит счетчик и другое электротехническое оборудование от пыли и атмосферных осадков.
Обоснованное разнообразие
Большое разнообразие щитков и боксов — это необходимость, так как они производятся под разные задачи. Для небольшой квартиры нужен щиток меньшей вместимости, чем для солидного коттеджа. Различаются корпуса также по степени защиты IP, которая напрямую зависит от того, где они должны устанавливаться, и по ряду других параметров. Так что потребителю есть из чего выбирать. При этом доверять лучше проверенным брендам. Перед тем, как попасть на прилавки магазинов, оборудование известных торговых марок проходит различные испытания, поэтому в его качестве можно быть уверенным.
Автор: Василий Прозоровский