Своими руками

Борьба с дуговым пробоем

21 мая 2020 г. в 11:46

Чем дольше человечество подчиняло себе электричество, тем больше сюрпризов получало. И учась на своих ошибках, создавало все новые методы защиты от опасных ситуаций, связанных с электротоком.

Сейчас в стандартном электрощите домохозяйства должна быть защита как минимум от трех аварийных ситуаций: перегрузки, короткого замыкания и тока утечки. Поэтому для защиты внутренних линий обычно устанавливают либо автоматический выключатель и УЗО, либо АВДТ. Банальный распределительный электрощит уже превратился в систему обороны домохозяйства от вредных последствий неправильной эксплуатации электроприборов. Последней новинкой в этой борьбе стало устройство защиты от дугового пробоя. У меня на тестировании УЗДП IEK®.

Горячо и опасно

Действительно ли актуальна эта новинка? Давайте разбираться. Как утверждает производитель, устройство позволяет предотвращать пожары, возникающие при дуговом пробое, защиту от которого не обеспечивают другие технические средства.

Дуговой пробой выглядит как искрение и может возникнуть из-за нарушения изоляции, перелома или пережатия провода, плохого контакта в розетке, люфта вилки, действий грызунов. Такие ситуации — отнюдь не редкость! В месте дугового пробоя температура может достигать нескольких тысяч градусов, вокруг разлетаются искры. В результате легко воспламеняющиеся материалы могут загореться даже при отсутствии непосредственного контакта между ними и дугой.

К сожалению, классические устройства защиты дугу не «ловят». Автоматический выключатель срабатывает только в случае перегрузки или короткого замыкания, у УЗО своя зона ответственности. Однако дуговой пробой не сопровождается сверхтоками или утечкой тока на землю, поэтому он не распознаётся ни автоматическим выключателем, ни УЗО, ни объединяющим их функции АВДТ.

Безусловно, для профилактики и спокойствия лучше регулярно проверять электросеть в своем доме. Но покажите мне человека, который готов раз в квартал приглашать квалифицированного электрика, чтобы тот минимум полдня проводил полную ревизию электрощита и соединений.

Для отключения линии с дуговым пробоем и сигнализации о том, что в сети возникло опасное искрение, как раз и создано УЗДП. Если устройство сработало, значит, хозяину жилья пора самому проверить линии или пригласить специально обученного электрика. Проверим, сможет ли УЗДП IEK® выявить дуговой пробой и отключить проблемную линию. Но для начала вскроем упаковку.

Что внутри

Комплект поставки не поразил воображение, но порадовал. Традиционная картонная коробка, в которых обычно и продаются подобные устройства.

Упаковка УЗДП
Вскрытая упаковка

В комплекте, помимо руководства по эксплуатации и самого устройства, есть тестовый блок, выполненный в форм-факторе вилки. Он служит для проверки работоспособности УЗДП и оценки зоны его функционирования.

Тестовый блок-вилка
Тестовый блок, выполненный в форм-факторе вилки

Кстати, в коробку производитель положил еще и наклейку с описанием индикации режимов работы УЗДП. Очень полезно на первых порах, так как мало того, что этих режимов много, еще и устройство новое, многим неизвестное.

Как сказано в руководстве по эксплуатации, УЗДП IEK® обеспечивает защиту не только от дугового пробоя, но и от импульсных перенапряжений (встроен варистор), и от напряжения в сети выше уровня 275+5 В. Каждое аварийное состояние сопровождается индикацией, которая остается даже после отключения аппарата (при наличии питания в сети).

Индикация придумана для того, чтобы с одного взгляда можно было распознать причину срабатывания УЗДП. Руководство по эксплуатации дает объяснение всех возможных вариантов срабатывания. Так, постоянный зеленый огонек свидетельствует о нормальной работе устройства. А постоянный красный сигнализирует о том, что линия была отключена из-за дугового пробоя. Подробнее см. в Таблице 1.

Таблица 1. Режимы индикации УЗДП IEK®

Режимы индикации

Чтобы не заглядывать в паспорт изделия каждый раз, когда светодиод на корпусе УЗДП будет о чем-то сигнализировать, производитель приложил наклейку с расшифровкой. Приклеил ее на дверцу электрощита изнутри — и шпаргалка всегда под рукой.

Черным по белому — читаем инструкцию

Отдельно стоит остановиться на инструкции, которая очень подробная. В ней даже указаны метрические размеры устройства, хотя мне это кажется лишней информацией: ну два же модуля, и так все понятно.

Перечислены обязательные в таких случаях адреса представительств компании, гарантийный срок эксплуатации (3 года), дата производства и так далее. И подробно расписано, от чего УЗДП защищает и как определить зону его функционирования.

Там очень интересный нюанс. Оказывается, если линия розеток собрана шлейфом и где-то посередине этого шлейфа подключен потребитель с импульсным источником питания (например, телевизор), то все розетки, расположенные дальше от УЗДП, уже не будут защищены. Или будут, но средство контроля не сможет это показать.

Схема
Потребители с импульсными источниками питания могут ослабить сигнал от дугового пробоя. На схеме часть розеток не входит в зону функционирования

Все дело в физике процесса. Устройство содержит электронный компонент, который анализирует характер синусоидального колебания тока в электрической сети. При искрении синусоида приобретает неправильную форму за счёт появления дополнительных гармоник. Автоматика фиксирует возникновение дугового пробоя и приводит в действие расцепитель, который разрывает электрическую цепь.

Потребители с импульсными источниками питания (компьютеры, телевизоры, цифровые приемники, импульсные трансформаторы для питания галогенных ламп и т. п.) ослабляют сигнал дугового пробоя. Чтобы этого избежать, рекомендуется подключить такую группу потребителей через стандартный сетевой удлинитель с длиной шнура 3-10 м.

Расширение зоны функционирования УЗДП
Зона функционирования УЗДП расширена благодаря подключению потребителей через стандартный сетевой удлинитель

Практика показала...

Очень интересно проверить на практике отработку УЗДП IEK®. Для этого был собран небольшой тестовый стенд.

Как мы уже говорили, УЗДП отвечает исключительно за дуговой пробой, а перегрузку, короткое замыкание и токи утечки не распознает.

Следовательно, — и на этом настаивает производитель — устройство должно подключаться после вводного автоматического выключателя и УЗО или АВДТ, но до разводки по линиям.

Вводные клеммы расположены внизу УЗДП IEK®. Очень правильное и продуманное решение, потому что практически все УЗО имеют выходные контакты снизу. И в данном случае соединение упрощается: достаточно установить двухполюсную контактную шину между устройствами.

Кстати, редкий случай, чтобы производители заботились об электромонтажниках. Но я тестирую не первый продукт IEK и уже отмечал, что специалисты IEK GROUP понимают — собирать щиты часто приходится в тесных и темных помещениях, поэтому стараются максимально упростить эту задачу.

После сборки тестового стенда подключил к нему лампу и розетку. В окошке индикации УЗДП IEK® горит зеленый огонек, что, согласно руководству по эксплуатации, свидетельствует о его нормальном рабочем состоянии. А теперь настало время проверить работу устройства.

Вставляем в розетку тестовый блок в форме вилки, который имитирует дуговой пробой. Как и положено, УЗДП тут же отключило линию, лампа погасла. В окошке индикации УЗДП появился постоянный красный огонек. Устройство отработало штатно — все, как в инструкции!

Куда ставить УЗДП

С 1 июля 2018 года введен в действие ГОСТ IEC 62606-2016 «Устройства защиты бытового и аналогичного назначения при дуговом пробое. Общие требования», которому соответствует УЗДП IEK®. Несмотря на то, что законодательство пока не обязывает устанавливать подобные устройства в каждый щиток, УЗДП будет полезно для защиты электросети любого домохозяйства, а в старом жилом фонде оно просто жизненно необходимо.

Безусловно, стоит обезопасить от пожаров отдельно стоящий дом. Ведь даже если хозяин разбирается в строительстве и лично следил за качеством электромонтажа, безупречно спроектированная и смонтированная сеть окажется беззащитной, например, перед удлинителем, который как временное решение был использован для подключения обогревателя.

Также в частных домовладениях строятся хозяйственные постройки вроде гаражей и сараев. Там как раз риск возгорания высок, потому что проводка делается... в общем, не очень тщательно. Да и подключаться могут не только исправные электроинструменты.

Однозначно полезным и необходимым УЗДП будет в старом жилье: частных или многоэтажных домах. Если здание пережило несколько поколений, пару перестроек и реконструкций, то электричество неизбежно преподнесет немало сюрпризов. УЗДП IEK® обезопасит от дугового пробоя и защитит ваш дом от возгораний.

Источник: Василий Прозоровский

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

УСЛУГИ: Испытания средств защиты

Для безопасной работы в электроустановках необходимо пользоваться специализированными средствами защиты. Для каждого средства защиты имеется свой поверочный срок, по прошествии которого необходимо проверять защитные свойства изделия. Электротехническая лаборатория «Лидер» проводит испытания средств защиты, используемых в электроустановках. По результатам проведенных испытаний выдается стандартизированный протокол о соответствии средств защиты. При работе в электроустановках используются: — ​средства защиты от поражения электрическим током (электрозащитные средства); — средства защиты от электрических полей; — средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с государственным стандартом (средства защиты головы, глаз и лица, рук, органов дыхания, одежда специальная защитная). Виды некоторых испытаний средств защиты: — испытания перчаток диэлектрических; — испытания галош диэлектрических; — испытания бот диэлектрических; — испытания указателей напряжения; — испытания штанг изолирующих; — испытания электроизмерительных клещей. г. Челябинск, ул. 60-летия Октября, д. 18, +7 908 572-68-13
Денишев Марат · ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЛИДЕР · 17 апреля · Россия · Челябинская обл
Испытания средств защиты

ПРОДАМ: Бесшумные раздвижные электрокарнизы

Бесшумные раздвижные электрокарнизы — лучшее решение для автоматизации управления штор в Вашей квартире, загородном доме или офисе. Шторы с электро карнизами сделают Ваш дом еще более современным и уютным. Электрокарнизы для раздвижных римских японским штор Прямые, радиальные и угловые. Сдвиг штор влево, вправо, к центру. Электрокарнизы по индивидуальным размерам. Надежность и долгий срок эксплуатации Бесшумность работы Способность выдерживать большой вес Легкость в управлении. Дистанционное управление. В каких случаях предпочтителен электрокарних? • Если хотите управлять шторами дистанционно, не прикасаясь к ним. • Если высокие потолки и длинные шторы. • Если широкий оконный проём. • Если шторы плотные и тяжёлые. • Если много оконных проёмов. • Если вы — сторонник современных технологий. • Если требуется автоматическое поддержание уровня освещённости (нужен датчик освещённости AC1187). Чем управляется? • Беспроводным пультом. • Проводным настенным пультом. • Беспроводным настенным пультом. • Через систему «умный дом», если установлена (используется пульт от системы «умный дом» и/или планшет, смартфон). • Запуск рукой • Ручное управление, если нет электричества. • Для раздвижных штор. Полотно сдвигается влево, вправо и к центру. • Для подъемных штор. Оборудование используется для австрийских, французских и рулонных штор, которые открываются и закрываются в вертикальном направлении. • Комбинированные системы. Применяются для дистанционного контроля над японскими и дизайнерскими шторами со сложной конструкцией. В зависимости от типа и веса полотна подбирается мощность двигателя и тип направляющего профиля. Преимущества автоматических карнизов Можно выделить основные положительные качества электрокарнизов: • легкое обращение со шторами в помещениях с высокими потолками; • тяжелые многослойные гардины сможет открыть/закрыть даже ребенок или пожилой человек; • возможность подключения к системе «умный дом» позволяет автоматически управлять уровнем естественного...
Электромонтаж Элтком · ООО ЭлТекс · 25 апреля · Россия · Краснодарский край
Бесшумные раздвижные электрокарнизы

ПРОДАМ: Бесшумные раздвижные электрокарнизы

Бесшумные раздвижные электрокарнизы — лучшее решение для автоматизации управления штор в Вашей квартире, загородном доме или офисе. Шторы с электро карнизами сделают Ваш дом еще более современным и уютным. Электрокарнизы для раздвижных римских японским штор Прямые, радиальные и угловые. Сдвиг штор влево, вправо, к центру. Электрокарнизы по индивидуальным размерам. Надежность и долгий срок эксплуатации Бесшумность работы Способность выдерживать большой вес Легкость в управлении. Дистанционное управление. В каких случаях предпочтителен электрокарних? • Если хотите управлять шторами дистанционно, не прикасаясь к ним. • Если высокие потолки и длинные шторы. • Если широкий оконный проём. • Если шторы плотные и тяжёлые. • Если много оконных проёмов. • Если вы — сторонник современных технологий. • Если требуется автоматическое поддержание уровня освещённости (нужен датчик освещённости AC1187). Чем управляется? • Беспроводным пультом. • Проводным настенным пультом. • Беспроводным настенным пультом. • Через систему «умный дом», если установлена (используется пульт от системы «умный дом» и/или планшет, смартфон). • Запуск рукой • Ручное управление, если нет электричества. • Для раздвижных штор. Полотно сдвигается влево, вправо и к центру.
Электромонтаж Элтком · ООО ЭлТекс · 25 апреля · Россия · Краснодарский край
Бесшумные раздвижные электрокарнизы

ПРОДАМ: Реле контрольное

В случае, когда происходит аварийная ситуация и срабатывает автоматика защиты, необходимо в короткий срок определить причину и место повреждения, а также нужно устранить неисправность. Когда речь идет о небольшой сети электроснабжения, осуществить эти процедуры труда не составит, зачастую место и причина нарушения в электроснабжении выдает себя следами воздействия высоких температур (копоть, запах перегретой изоляции и т. д.). В сетях больших производственных площадок обнаружить дефект гораздо сложнее, особенно если это обрыв. В условиях больших протяженностей сетей электроснабжения и электропотребления необходим постоянный мониторинг состояния цепей электропитания с использованием контрольных реле. Эти устройства позволяют отслеживать целостность каждой фазы в цепях трехфазных сетей, а также контролировать уровень напряжения питания, диапазон напряжения и ряд других контрольных функций. Данные реле способны подавать сигнал на пульт управления по линиям связи. В результате оператор сможет быстро увидеть, на какой из контрольных точек произошло срабатывание реле и по какой причине. В случае, если причина, по которой устройство сработало, является критичной, параллельно подается сигнал на отключение данного оборудования от питания. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная...
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Элснаб, ООО

ПРОДАМ: Изолирующие крышки для силовых выводов

Критерий безопасности имеет первостепенное значение при проектировании и монтаже сетей электроснабжения. Один из способов достижения этой цели - недопущение прямого контакта человека и силовых линий. Поражение электрическим током может привести к серьезным последствиям для жизни и здоровья, к основным его признакам можно отнести наличие ожогов, шоковое состояние и нарушение сердечного ритма. Также, помимо неосторожных действий человека, возможен контакт с силовыми линиями различных животных. Любые живые организмы являются хорошими проводниками электрического тока, и в результате прямого контакта происходит короткое замыкание или существенный ток утечки. Это приводит к нарушению в работе электрооборудования вплоть до возгорания и выхода его из строя. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Изолирующие крышки для силовых выводов
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.