Измеряем ток КЗ в квартире и на даче

12 апреля 2021 г. в 09:11

Сегодняшняя статья — продолжение моей статьи, которая вышла в журнале № 6 за прошлый год под интригующим названием «Ток короткого замыкания: размер имеет значение». Продолжаю рассказывать про ток КЗ. На этот раз про то, как можно измерить этот важный параметр электросети при помощи измерительных приборов. Я проведу натурный эксперимент по измерению тока КЗ у себя в квартире и на даче. Расскажу не только про способы с применением профессиональной техники стоимостью десятки тысяч рублей, но и как это сделать при помощи обычного любительского мультиметра.

Атрибуты электрика

При эксплуатации электросети важно мониторить параметры ее качества, основной их которых — напряжение. Об этом я писал в одном из прошлых номеров журнала. Как известно, чтобы узнать напряжение, нужен вольтметр. Но и без него можно легко узнать, что с напряжением что-то не так — например, по тусклому свечению лампочек (в случае низкого напряжения) либо по перегоранию электроприборов при повышенном напряжении.

С током короткого замыкания не все так просто — его значение может «гулять», и это не будет особо заметно. А проявится это в самый неподходящий момент — например, когда при замыкании электропроводки не сработает автоматический выключатель. Поэтому рекомендуется проверять ток КЗ периодически — перед проектированием электрощита, после ввода электропроводки в эксплуатацию, а затем — раз в год.

В любом измерении тока КЗ нужно понимать, что измеренный или расчетный ток КЗ относится только к конкретной точке электросети, применительно к которой производится измерение и расчет. Невозможно предугадать, в каком месте состоится замыкание, поэтому обычно измерения проводят в двух местах — в электрощите и самой удаленной от него точке.

Плохую службу может сослужить тот факт, что ток КЗ является величиной непостоянной, зависящей от многих факторов. Например, ток КЗ в отдельно взятой розетке может меняться от событий, которые практически не поддаются фиксации:

  • замена питающего трансформатора на ТП;
  • замена любого участка электрической сети, в том числе высоковольтного;
  • изменение состояния защитного и коммутационного оборудования (рубильники, автоматические выключатели);
  • увеличение или уменьшение напряжения в точке КЗ, которое может происходить по нескольким причинам;
  • ухудшение или улучшение контакта (изменение переходного сопротивления) в любой точке сети — от клемм трансформатора до клемм нашей розетки;
  • ухудшение контакта (вплоть до полного обрыва) нейтрального проводника.

Косвенно о низком токе КЗ можно сказать и без приборов, опираясь на такие факты:

  • удаленность от трансформаторной подстанции;
  • низкая мощность трансформатора;
  • нестабильность напряжения в зависимости от времени суток или при включении мощных электроприборов.

Чем плох и хорош низкий и высокий ток КЗ, я подробно рассмотрел в первой части статьи.

Зачем нужно знать ток КЗ?

Ток КЗ — это максимально возможный ток в определенной точке сети. Этот параметр определяет качество электропроводки в целом. Зная значение ожидаемого тока короткого замыкания, можно:

  • оценить способность установленных автоматических выключателей обеспечить защиту при коротком замыкании;
  • оценить селективность разных уровней защиты;
  • проверить сопротивление заземляющего устройства (качество контура системы заземления).

Подробнее вопросы селективности и выбора автоматических выключателей будут рассмотрены в следующей статье.

Как измеряется ток КЗ при помощи приборов

Есть старый, «дедовский» способ измерения тока КЗ — с использованием понижающего трансформатора, амперметра и вольтметра. Далее нужен расчет по формулам.

Есть и другой, экстремальный способ — подключают амперметр и вручную создают короткое замыкание, замыкая цепь. Это не наш метод — мало того, что он неточен, но при таком «измерении» электросеть подвергается экстремальной нагрузке. К тому же не факт, что защита выбрана правильно, поэтому можно просто-напросто сжечь электропроводку.

Я в школьные годы решил как-то проверить «ток в розетке» этим методом и воткнул свой новенький тестер в режиме амперметра в розетку. Результат — в доме выбило «пробки», в тестере сгорел шунт, а я получил бесценный опыт.

Сейчас большинство приборов вычисляют полное сопротивление петли «фаза-ноль», а затем автоматически пересчитывают полученное значение в ток КЗ. Делать это возможно методом падения напряжения, подключая к точке измерения нагрузку (резистор) известного сопротивления. Номинал резистора обычно равен 10 Ом, время измерения — 30 мс (полтора периода напряжения). Такое измерение не перегружает сеть и в то же время обеспечивает максимальную точность, не вызывая срабатывания автоматических выключателей — тепловой расцепитель за такое время не успеет сработать, а электромагнитному не хватит величины испытательного тока.

При этом ток КЗ измеряется во всех вариантах, где он может возникнуть: «фаза-нейтраль», «фаза-защитное заземление», «фаза-фаза».
Чтобы правильно провести измерения тока КЗ при помощи приборов, нужно обладать достаточной квалификацией и внимательно изучить инструкцию к прибору. Например, необходимо учитывать сопротивление измерительных проводов. Важен и тот факт, что полученное значение тока КЗ нужно пересчитать под реальное напряжение в сети.

Измерение тока КЗ. Выводим формулы

Итак, самый распространенный метод измерения тока КЗ — метод падения напряжения, который мы сейчас и проверим на практике. Этот метод — косвенный, то есть итоговое значение получается путем измерения некоторых параметров с дальнейшими расчетами по формулам. Эти формулы мы сейчас и получим. Конечно, не без помощи нашего немецкого коллеги, о котором мы знаем из уроков физики.

Для начала несколько пояснений. Предлагаю условиться, что розетка — это источник напряжения, обладающий внутренним сопротивлением Ri. Это сопротивление фактически является сопротивлением цепи «фаза-ноль». Также для простоты изложения условимся не учитывать реактивную составляющую, т. е. принимаем cos φ=1. Таким образом, получаем такую схему, к которой можем применить закон Ома для полной цепи:

Схема закона Ома для полной цепи

Иными словами, получаем резистивный делитель напряжения: напряжение на его выходе всегда ниже, чем на входе. Сопротивление Ri «олицетворяет» собой все сопротивления, которые встречаются на пути электроэнергии, — от сопротивления обмоток трансформатора на подстанции (ТП) до переходного сопротивления клемм розетки, через которые подключается нагрузка с сопротивлением Rн.

Напряжение Uхх — это напряжение холостого хода, которое будет действовать на вторичной обмотке трансформатора, когда нагрузка не подключена. Uн — напряжение на нагрузке, которое всегда меньше Uхх. В расчетах будет фигурировать и номинальное напряжение Uном, которое обычно бывает равным 220 или 230 В.
Наша задача — рассчитать ток короткого замыкания Iкз, который равен току, протекающему через внутреннее сопротивление источника питания Ri, при напряжении холостого хода Uхх и нулевом сопротивлении нагрузки (Rн=0, Uн=0). Таким образом наша основная формула будет иметь такой вид:

Основная формула

Напряжение холостого хода легко узнать — оно измеряется вольтметром, когда вся нагрузка на данной линии отключена.

Напряжение холостого хода Uхх — это наибольшее значение напряжения, которое в принципе может быть в розетке. Конечно, за исключением аварийных режимов.

Теперь дело за малым — определить внутреннее сопротивление источника (сопротивление петли «фаза-ноль») Ri. Это можно сделать тремя способами, про которые я сейчас расскажу.

Расчет петли «фаза-ноль» через ток нагрузки

Сопротивление Ri теоретически не зависит от приложенного к нему напряжения. Поэтому мы можем измерить ток нагрузки Iн и напряжение на Ri не в момент короткого замыкания, а при подключении нагрузки с ненулевым сопротивлением. А затем применить закон Ома:

Применение закона Ома на практике

Ток нагрузки можно измерить двумя способами — при помощи амперметра (прямого включения или через трансформатор тока) и применяя токоизмерительные клещи. Амперметр дает более точное измерение, клещи — более оперативное. Я использовал клещи, но можно применить и амперметр, встроенный в мультиметр.

Расчет петли «фаза-ноль» через сопротивление нагрузки

Вторую формулу можно получить, составив уравнение пропорциональности между сопротивлениями Ri и Rн и напряжениями на них.

Получаем:

Формула 2

Чтобы использовать формулу (2), нужно предварительно измерить сопротивление нагрузки при помощи омметра. Поскольку мы условились, что реактивную составляющую мы не учитываем, нагрузка обязательно должна быть активной. Я использовал масляные обогреватели — их сопротивление чисто активное, и не зависит от напряжения и наличия питания. Как вариант, в качестве нагрузочного сопротивления можно использовать утюг или электрочайник.

Расчет петли «фаза-ноль» через мощность нагрузки

Составляющие закона Ома зависят от номинальной мощности нагрузки Рном, поэтому путем нехитрых манипуляций получаем следующую формулу:

Формула 3

Чтобы проводить расчеты по формуле (3), нужно знать номинальное напряжение (обычно 220 или 230 В) и мощность нагрузки. Обычно их приводит производитель. Вот фото шильдика нагревателя с Uном=230 В и Рном=1500 Вт:

Забегая вперед, скажу, что этот способ — наименее точный, поскольку производитель может писать любые данные, преследуя маркетинговые или другие цели.

Теперь, рассчитав значение Ri наиболее удобным способом по формулам (1), (2) или (3), можно найти ток короткого замыкания по формуле (0) даже в домашних условиях. Чем мы наконец-то и займемся.

Измерение тока КЗ в квартире

Трансформаторная подстанция, которая питает мой дом, находится на расстоянии около 30 м до моего подъезда, плюс подъем на 5-й этаж и разводка по квартире. То есть длина питающей линии сравнительно невелика. Мощность трансформатора на ТП — 400 кВА.

Результаты измерений, в которых участвовал обогреватель с паспортной мощностью 1500 Вт, приведены в таблице:

Uхх, ВUн, ВRн, ОмIн, AUном, ВРном, Вт
232224396,12301500

Далее, используя формулы (1), (2) и (3), я рассчитал сопротивление петли «фаза-ноль» Ri в трех вариантах. Соответствующие токи Iкз посчитаны по формуле (0):

ФормулаRi, ОмIкз, А
(1)1,31176,90
(2)1,39166,56
(3)1,23189,13

Измерения я проводил в самой дальней от электрощита розетке, благо она сдвоенная, поэтому напряжение на нагрузке измерять было легко, без использования тройников и переносок. Как видно, три формулы дали три разных результата. Это нормально, поскольку методики измерения и погрешности разные. В бытовых условиях при использовании непроверенных средств измерений погрешность оценить проблематично. Но оценить значение тока КЗ можно вполне.

Из трех значений правильно выбрать наихудшее — наименьший ток КЗ составил 166 А. Этот расчет я делал исходя из измерения сопротивления нагрузки омметром. Считаю этот способ наиболее точным.

Что означает это значение? Это означает, что я правильно сделал, когда поменял все квартирные автоматы на 25 А, которые стояли от застройщика с 1979 года, на автоматы с номинальным током 16 А. Обладая характеристикой отключения «С», они с некоторой вероятностью отключат свою линию при токе КЗ от 80 до 159 А, а при сверхтоке более 160 А вероятность отключения равна 100 %. Поэтому ток КЗ 166 А можно считать в данном случае достаточным.

Откровенно говоря, я ожидал большего значения тока КЗ. Ведь по правилам (ПТЭЭП, п. 28.4) должен быть запас 10 %, а для моего автоматического выключателя это 176 А. Я подробно рассказывал об этом в предыдущей статье. Можно успокоиться тем, что другие методы измерения дали абсолютно приемлемые результаты (176 и 189 А).

Измерение тока КЗ в дачном домике

Несмотря на то, что недавно домик подключили от воздушной линии через новый провод СИП, я не питаю особых иллюзий — длина линии до квартального трансформатора — более 150 м, а его мощность — всего 63 кВА.

Для нагрузки я использовал два масляных обогревателя, включенных через переноску (длина 3 м, сечение провода 1,5 мм2) с тройной колодкой. Что получилось в этом случае:

Uхх, ВUн, ВRн, ОмIн, AUном, ВРном, Вт
21318616,511,62303500

Расчеты:

ФормулаRi, ОмIкз, А
(1)2,3391,51
(2)2,4088,93
(3)1,77120,05

Видим, что нужный (наименьший) результат опять получен методом измерения сопротивления нагрузки — 88 А. Много это или мало? В данном случае — очень мало, учитывая то, что у меня на даче установлены автоматические выключатели С16. Даже для третьего способа со значением тока КЗ 120 А данный автомат не даст гарантии срабатывания при КЗ (вероятность будет около 50 %).

А это не просто цифры — это вероятность возникновения пожара! Ведь выключение в случае КЗ будет только по тепловому расцепителю, а длиться это может несколько минут, согласно времятоковой характеристике.

Что ж, нужно заменить автоматические выключатели на другие — с номиналом 16 А и характеристикой отключения «В», которые при токе 80 А гарантированно отключат аварийную розетку. И запас в 10 % будет обеспечен!

На этом все — измерения, расчеты и выводы я сделал. В следующей части раскроем более глобальный аспект данной темы — обеспечение селективности защиты в электрических цепях.

Ознакомиться с полной версией статьи и обсудить тему можно будет на сайте www.samelectric.ru.

Источник: Александр Ярошенко, автор блога SamElectric.ru. Опубликовано в журнале «Электротехнический рынок» № 2 (98), 2021 год

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Ярошенко Александр Александрович
Все новости и публикации пользователя Ярошенко Александр в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Амперметры , вольтметры постоянного и переменного тока

Продам вольтметры,амперметры постоянного и переменного тока . Размеры 40х40, 48х48,72х72, 96х96 . Вся линейка измерительных шкал. От 5В до 1,75кВ ; от 0,1А до 2кА Большое количество на складе в Московской области. Доставка в регионы. Более подробно с информацией можно ознакомиться на нашем сайте www.radionel.ru
Евгений Вячеславович · РАДИОН-ЭК · 22 апреля · Россия · г Москва
РАДИОН - ЭК, ООО

ПРОДАМ: Токовые клещи

Клещи являются профессиональным электроизмерительным инструментом, который предназначен для определения силы тока без разрыва цепи. Устройство может использоваться в качестве мультиметра для измерения напряжения, сопротивления, температуры и частоты, а также проверки работоспособности диодов и контактов. В зависимости от способа получения данных инструменты Fluke позволяют измерять величины или только переменного, или переменного и постоянного тока.
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 24 апреля · Россия · г Москва
Токовые клещи

ПРОДАМ: Щитовые измерительные приборы со склада и под заказ

Компания "Премьер Комплект Сервис" рада Вам представить щитовые измерительные приборы: — Приборы переменного тока; — Приборы постоянного тока; —Трансформаторы тока; — Цифровые приборы переменного тока; — Цифровые приборы постоянного тока; — Шунты; — Цифровые тахометры Компания "Премьер Комплект Сервис" — это официальный прямой поставщик электронных компонентов и электротехнических изделий для всех областей промышленности и производств без посредников. Основные задачи нашей компании: — Предоставить российскому производителю электроники и электротехнического оборудования бесперебойную комплексную поставку электронных компонентов и электротехнического оборудования в любых количествах и по конкурентоспособным ценам непосредственно от производителя и ведущих мировых дистрибьюторов в кратчайшие сроки. — Предоставить российскому разработчику возможность использовать в своих разработках лучшие достижения мировых лидеров в производстве электронных компонентов и модулей, осуществляя весь необходимый для этого сервис: технические консультации, образцы, средства разработки и отладочного оборудования, наборы элементной базы для опытного производства. Для реализации этих задач наша компания пользуется и предоставляет нашим партнерам и клиентам весь потенциал услуг, которые предлагают ведущие производители электроники и электротехнического оборудования в странах США, Европы и Азии. Осуществляя оптовые поставки электронных компонентов на основании непосредственных контактов с производителями и ведущими мировыми дистрибьюторами, не затрагивая вторичный рынок, а также наличие хорошо организованного отдела логистики в нашей компании дает основания утверждать, что мы способны выполнять поставленные перед нами задачи.
Бахарев Денис · ПКС · 22 апреля · Россия · г Москва
Щитовые измерительные приборы со склада и под заказ

УСЛУГИ: Услуги электролаборатории. Измерение и испытания электроустановок.

Наша компания выполнит полный комплекс услуг электроизмерений. Предлагаем Вашему вниманию перечень разрешённых видов испытаний и измерений: (свидетельство о регистрации электролаборатории №877/10 от 14.11.2018 г.) 1.Измерение сопротивления заземляющих устройств. 2.Проверка наличия цепи и измерение цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электроустановки. 3.Измерение сопротивления изоляции. 4.Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль». (Измерение тока короткого замыкания петли «фаза-нуль»). 5.Испытание автоматических выключателей. 6.Измерение соответствия параметров УЗО. 7.Измерение удельного сопротивления грунта. 8.Испытание силовых трансформаторов до 400 МВА. 9. Испытание силовых кабельных линий до 10 кВ. 10. Испытание воздушных линий электропередачи до 500 кВ. 11. Испытание сборных и соединительных шин до 35 кВ. 12. Испытание подвесных и опорных изоляторов до 35 кВ. 13. Испытание вводов и проходных изоляторов до 500 кВ. 14. Испытание масляных и элегазовых выключателей до 220 кВ. 15. Испытание вакуумных выключателей до 35 кВ. 16.Испытание измерительных трансформаторов до 500 кВ. 17.Испытание вентильных разрядников и ОПН до 500 кВ. 18.Испытание выключателей нагрузки до 10 кВ. 19. Испытание комплектных распределительных устройств внутренней и наружной установки. 20.Испытание бумажно-масляных конденсаторов до 500 кВ. 21. Испытание аппаратов, вторичных цепей и электропроводки на напряжение до 1000 В. 22.Испытание разъединителей, короткозамыкателей и отделителей до 500 кВ. 23.Испытание электродвигателей переменного тока до 10 кВ. 24.Испытание и измерение устройств релейной защиты, автоматики и вторичных цепей электрооборудования. Контактные телефоны в г. Краснодаре: (861) 2325038, 89184306450, 89184418965. Работаем по всему ЮФО. Электроизмерительная лаборатория необходима для периодического проведения измерений сопротивления изоляции оборудования электрических сетей, параметров сложного...
Ольшанcкий Александр · ООО "Техэлектростройсервис" · 18 апреля · Россия · Краснодарский край
Услуги электролаборатории. Измерение и испытания электроустановок.

ПРОДАМ: Измеритель тока Щ41160. Вентиль коаксиальный ферритовый ФВК2-33А.

Измеритель тока Щ41160. Б/у. В наличии: 1шт. Без проводов. Цена: 4000 руб. Вентиль коаксиальный ферритовый ФВК2-33А. С хранения. В наличии: 1шт 1700р. Я на Авито (Отзывы моих покупателей и все мои лоты в трех моих профилях.): https://www.avito.ru/engels/kollektsionirovanie/tester_tsifrovyh_liniy_morion_-_e100_926814545 https://www.avito.ru/engels/kollektsionirovanie/blok_taymera_na_indikatore_p-571_1848613170 https://www.avito.ru/engels/kollektsionirovanie/tsirkulyator_ferritovyy_ftsk3-37._termometr_etp-m_1453560425 Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву на Митино — привезем сами. Возможна отправка авито-доставкой через сайт Авито (почтой, Боксберри или Avito x Exmail). Наличный-безналичный расчет
Ковынёва Ольга · 27 апреля · Россия · Саратовская обл
Измеритель тока Щ41160. Вентиль коаксиальный ферритовый ФВК2-33А.
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.