Кабель для дачи: выбор и применение. Часть I

23 мая 2023 г. в 09:06

С наступлением теплых дней мы все больше времени проводим на природе. Те, кому посчастливилось приобрести дачный участок, начали подготовку к летнему сезону. Если вы задумали превратить свой домик на садовом участке в полноценную летнюю резиденцию, мы расскажем, как безопасно электрифицировать участок и дом. Ведь завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» занимается производством кабельной продукции много лет и знает о ней всё.

Подводим электричество к дачному дому

Это самый первый и главный этап. Чтобы подобрать кабель оптимального типа и сечения, необходимо рассчитать его предварительную нагрузку. Это можно сделать, просуммировав мощность планируемых к подключению электроприборов и установок: отопительных котлов, насосов, электроплиты, освещения, бытовой и садовой техники, электроинструмента.

Наиболее распространенный способ подвести электричество к дачному домику – по воздуху. Работы необходимо проводить строго с учетом норм и правил ПУЭ (Правила устройства электроустановок), которые регламентируют выбор типа проводника, расстояние между мачтами прокладки, дополнительные средства для прокладки между мачтами, условия безопасности.

Для «воздушной» подводки оптимальным является самонесущий изолированный провод марки СИП-4, который будет служить не менее 40 лет. Он относится к категории защищенных: имеет изоляцию из светостабилизированного сшитого полиэтилена, стойкий к ультрафиолетовому излучению и воздействию озона, выдерживает механические нагрузки (например, сильный ветер и даже ураган), не подвержен обледенению. Если маркировка СИПн – то используется негорючий изоляционный материал, если маркировка СИПг – то для изоляции используется герметизированный водоотталкивающий материал. Жилы кабеля СИП изготовлены из сплава алюминия чтобы уменьшить вес, что позволяет отказаться от вспомогательного троса при прокладке.

Кабель СИП-4
Кабель СИП-4

Согласно ПУЭ, высота прокладываемого кабеля над проезжей частью должна быть не менее 6 метров, над пешеходными дорожками – не менее 4,5 метра. Чтобы завести СИП в дом, используют специальные кронштейны для крепления кабеля, причем при проходе кабеля через стену или перекрытие необходимо использовать защитную трубу.

Важно знать: СИП нельзя прокладывать по легковоспламеняющимся поверхностям!

Альтернативой СИПу может служить алюминиевый кабель АВВГнг или медный кабель ВВГнг. Так как материал токопроводящей жилы ЛЭП – алюминий, то соединение медного кабеля с алюминиевым нужно будет проводить через специальные соединительные элементы. К тому же оба эти кабеля потребуют использования троса для исключения провисаний.

Есть и второй способ провести электроэнергию в дом. Он более эстетичный, но более сложный и дорогой. Это подземная прокладка. Сначала роется траншея глубиной не менее 70 – 100 см, на дно укладывается песчаная подушка (использование щебня недопустимо!), затем кабель, который засыпается песком или грунтом. В идеале также стоит положить специальную информационную сигнальную ленту. Это позволит уберечь кабель от повреждения, если спустя много лет вы решите перекопать участок в месте прокладки кабеля.

Чтобы избежать повреждения кабеля в траншее используют бронированный кабель ВБбШв (медный) или АВБбШв (алюминиевый). Наш завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» много лет успешно производит бронированные кабели, надежно защищенные от повреждений как возможным смещением грунта, так и случайными действиями человека или грызунов. В качестве защитного барьера в кабеле используется стальная лента – броня, наложенная на внешнюю оболочку кабеля и покрытая вторым защитным покровом из ПВХ.

Бронированный кабель
Бронированный кабель

Более бюджетный вариант кабеля, который подойдет для подземной прокладки – ВВГ или ПвВГ. Однако его необходимо поместить в пластиковые или металлические трубы, надежно защищающие кабель от механических и природных повреждений.

Подведем итог: для подвода электричества к дачному дому рекомендуется использовать медные или алюминиевые кабели во внешней изоляции из ПВХ или сшитого полиэтилена. Они обладают достаточной гибкостью и стойкостью к воздействию окружающей среды. При этом важно учитывать уровень потребляемой нагрузки, необходимую длину кабеля и допустимое напряжение.

#кабель #дача

Источник: Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» это современное многофункциональное предприятие, которое разрабатывает и производит кабельно — проводниковую продукцию традиционных и уникальных марок для всех отраслей промышленности.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

КУПЛЮ: Покупаем кабельную продукцию на переработку!

Лом кабеля, отходы кабеля, кабель б/у, кабель с истёкшим сроком хранения, демонтированный кабель и провод, кабель в грунте, неликвиды кабеля — всё это компания ООО «Кабель-Провод» г. Челябинск приобретёт у Вас по высоким ценам, в любом количестве и с быстрым расчетом. Мы реализуем разной сложности проекты утилизации и переработки кабеля (в том числе и бронированного свинцом). Обладаем комплектами всех необходимых лицензий. При необходимости переработка будет произведена в присутствии представителя. Работая на рынке более 10 лет, зарекомендовали себя, как надёжный и ответственный партнёр!!!!!
Окольников Максим · ООО "УралКабель" · Вчера · Россия · Челябинская обл
Покупаем кабельную продукцию на переработку!

КУПЛЮ: Купим кабель провод с хранения, с монтажа.опт

Купим кабель/провод с монтажа, с хранения и неликвиды, остатки,новый, не в лом (силовой контрольный гибкий) Дорого, опт и крупный опт. Самовывоз, выезжаем в регионы. Рассмотрим любые варианты (в т.ч. Б/У), любые сечения. Оплата наличные или безнал. Цена договорная.
Григорьев Евгений · UUEK · 23 апреля · Россия · Челябинская обл
Купим кабель провод с хранения, с монтажа.опт

КУПЛЮ: Куплю кабель, провод с монтажа

Оперативно выкупим ваш кабель силовой, контрольный, гибкий шланговый, провод с хранения, невостребованный, неликвид, остатки, новый. Крупный опт, дорого! Рассматриваем б/у. с Госрезерва, с Росрезерва. Выезд по регионам России. Расчет сразу нал, б/нал. (ВВГ, АВВГ, ВББШВ, АВББШВ, ААБЛ, ААШВ, АСБ, КГ, КГ-ХЛ, КГЭШ, СБ, СБГ, СБШВ, КВВГ, Сип, НРГ, МКШВ, КАБЕЛЬ ГЕРДА, ТППЭП, СОББИТ и т.д) (Вниманию ломовиков! Очень дорого покупаем алюминиевый кабель, а также мкэш, герда, соббит и тонкий медный кабель) Цена договорная. Рассмотрим любые Ваши предложения (Viber, Whatsapp, Telegram)
Николаев Николай · ООО "СТРОЙКАБЕЛЬ" · 25 апреля · Россия · Тюменская обл
Куплю кабель, провод с монтажа

КУПЛЮ: Куплю кабель с Хранения, год не важен, расчет нал, безнал!!!!!!!!!!

Кабель АПВбВ 3х240/25-10 кВ 3 500.00 м Провод СИП-4 4х95+2х25 5 000.00 м Провод СИП-4 4х95 3 000.00 м Кабель АВББШВ 3х25 408.00 м Кабель АВББШВ 4х185 408.00 м Кабель АВББШВ 4х240 ГОСТ 450.00 м Кабель ВВГнг 4х150 180.00 м Кабель ВВГнг 5х4 200.00 м Кабель ВВГнг 5х6 330.00 м Кабель ВВГнг 5х35 120.00 м Кабель АВББШВ 4х185 ГОСТ 347.00 м Кабель АВББШВ 4х150 ГОСТ 266.00 м Кабель АВББШВ 4х10 ГОСТ 347.00 м Кабель АВВГнг 3х2.5 ГОСТ 184.00 м Кабель АСБл 10 3х95 ГОСТ 21.00 м Кабель АПвВГнг 3х185-10 ГОСТ 357.00 м Муфта 3 КНТП 10 70/120 ГОСТ 4.00 шт Муфта 4 КНТП 10 150/240 ГОСТ 8.00 шт Муфта 3 СТПН 10 150/240 ГОСТ 1.00 шт Муфта 3 КНТП 10 150/240 ГОСТ 2.00 шт Кабель АПВП 1х300/70-10 (экран-медь) ГОСТ 9 000.00 м Кабель АСБ 10 3х240 600.00 м Провод АС 70/11 4.42 тн
Васильев Василий · ООО Кабель · 17 апреля · Россия · Челябинская обл

ПРОДАМ: Силовые разъемы из каучука HLT Electric

Назначение – Предназначены для подключения электрооборудования и электроинструмента в сложных эксплуатационных условиях как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Область применения – Применяются в производстве, строительстве и машиностроении, а также в быту, например, при подключении бытового электроинструмента на садовых и приусадебных участках. Материалы: – Материал корпуса: каучук; – Материал контактной группы: латунь. – Обращаем внимание: в наших изделиях мы используем только полнотелые латунные элементы. Преимущества: – Использование полнотелых латунных элементов препятствует перегреву изделия, обеспечивает долгий срок службы; – Каучуковый корпус изделия обладает высокой ударопрочностью и износостойкостью; – Длительная стойкость к температурным колебаниям: корпус изделия не деформируется при очень низких/высоких температурах; – Возможность эксплуатации в условиях повышенной влажности и запыленности (IP 44); – Плотноприлегающая крышка защищает изделие от попадания влаги и пыли; – Наличие на корпусе ребер препятствует соскальзыванию рук при разъединении розетки и вилки; – Наличие герметичного резинового сальника для ввода проводов различного сечения
Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · 22 апреля · Россия · г Москва
Силовые разъемы из каучука HLT Electric
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.