Инструменты, цифровые технологии, связь, измерения

Новые цифровые мегомметры 1151 IN, 1152 MF

4 декабря 2007 г. в 01:00

В статье представлены основные технические характеристики, функциональные возможности и особенности применения приборов 1151 IN, 1152 MF — новых многоцелевых цифровых автотестеров, производимых компанией SEW (Тайвань).

Для гарантирования предписанных режимов работы радиотехнических устройств, поддержания их исправного состояния и безопасности электроустановок (ЭУ) в целом все проводники и цепи должны иметь надежную изоляцию. Очевидно, что ее качество со временем ухудшается, вызывая тем самым возникновение токов утечки. Данные токи могут вызывать как мешающее воздействие (паразитные наводки, помехи), так и привести к повреждениям аппаратуры различной степени тяжести, вплоть до короткого замыкания.

Компания SEW (Тайвань) выпустила новые многофункциональные цифровые измерители — автоматические электротестеры 1151 IN, 1152 MF. По своей функциональности приборы характеризуются формулой «5 в 1» — это вольтметр постоянного и переменного напряжения, измеритель сопротивления изоляции (мегомметр) и целостности цепи, а также тестер устройств защиты (только 1152 MF) на основе варисторов или газоразрядников (рис.1).


В первую очередь данные приборы предназначены для измерений сопротивления изоляции, во вторую — контактов присоединения цепей, сопротивления шин и проводников, и даже оценки металлосвязи с разрешением 0,01 Ом.

Три фиксированных значения тестового напряжения для измерения сопротивления изоляции: 250 В; 500 В; 1000 В. Такой набор номиналов для тестирования перекрывает широкий круг измерительных задач и позволяет контролировать нормированные значения изоляции в диапазоне значений 2 кОм … 8 ГОм. Технические характеристики приведены в таблице.

Для случаев тестирования более высоких значений R изоляции измерения могут быть неточными по причине протекания токов утечки через влажные, пыльные, загрязненные участки поверхности изоляции (для приборов с Uт = 2500/500/10000 В). Для уменьшения возможных ошибок и повышения точности, такие поверхностные токи утечки должны быть заблокированы. Защитный электрод вносит короткое замыкание в схему измерений таким образом, что поверхностные токи не измеряются. Как правило, это точка, где поверхностные токи предположительно являются преобладающими (изоляция по поверхности фидера, кабеля или изоляционного слоя обмотки трансформатора и т.п.).

В новинках от SEW реализованная линейка значений тестовых напряжений позволила отказаться от такой защиты, а значит, позволило обойтись без усложнения принципиальной схемы. В конструкции и на плате нет ни одного потенциометра, регулятора, механической кнопки или построечного элемента — неоспоримый показатель надежности. Входных гнезд меньше чем в мультиметре, всего два.

Другим отличием является наличие таймера для длительных временных отсчетов (на 60 сек и 10 мин). Это позволяет реализовать в этих моделях режим автоматического измерения коэффициентов абсорбции DAR и поляризации PI. Вариации коэффициентов DAR и PI на длительном временном интервале помогут сделать техобслуживание по форме — прогнозным, по содержанию более легкой задачей, особенно при контроле большого количества оборудования.

Для обеспечения максимальной безопасности предусмотрены: автоматический разряд накопительного конденсатора, звуковая и дисплейная индикация наличия опасного напряжения в тестируемой цепи (> 20 В пост./переем.), автоудержание результата теста, индикация снижения напряжения батарей питания. Причем все это достигнуто без отказа от основных потребительских и конструктивных свойств, присущих приборам от компании SEW: портативности, ударопрочного и пылезащитного исполнения, автономного питания. В данных моделях предусмотрена вариативность системы питания, обеспечивающая возможность использования как типовых элементов 1,5 В (8 шт. тип АА) или аккумуляторных батарей 1,2 В.

В режиме измерения сопротивления цепи разработчиками реализована компенсация начального сопротивления тестовых проводов и предохранителя в тракте тестирования до 5 Ом (автоматическая установка нуля), звуковой прозвон цепи для осуществления поиска пар в многожильных кабелях (при R<3 Ом). Измерение сопротивления производится током не менее 200 мА, что соответствует действующим стандартам и рекомендациям по проведению тестирования.

Пожалуй, важнейшей особенностью модели 1152 MF является возможность тестирования устройств MOV-защиты (варисторов), газоразрядников (в том числе неоновых), блоков молниезащиты и других устройств защиты от перенапряжений электронной аппаратуры различного назначения, изготовленных с применением таких элементов. Эта функция прибора позволяет значительно увеличить объем профилактического контроля и область его применения, своевременно выявлять детали находящиеся на пределе своих защитных ресурсов, и следовательно предупреждать возможные аварии и повреждения оборудования.

В заключении важно отметить, что измерение сопротивления изоляции фактически представляет собой неразрушающий метод контроля. В силу этого приборы 1151 IN, 1152 MF незаменимы при эксплуатационном отслеживании старения изоляции на конкретном участке электрооборудования или устройства в целом, а также могут эффективно использоваться в качестве основного средства для диагностики в целях планово-предупредительного ремонта.

ЗАО «ПриСТ».

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Акционерное общество «ПриСТ» образовано в апреле 1994 года. За это время, успешно и динамично работая на рынке средств измерений, мы сумели приобрести широкий круг клиентов и обеспечить себе репутацию надежного делового партнера.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Устройства защиты УЗА-10М.А2, УЗА-10М.АВ1, УЗА-10М.ДТ2, УЗА-10М.В2, УЗА-10М.В3

Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики УЗА-10М выполняют функции защиты, измерения, автоматики и управления присоединений 6 -110 кВ и предназначены для установки на новых и реконструируемых подстанциях распределительных сетей и промышленных установок. В зависимости от модификации, устройства выполняют функции дифференциальной и токовых защит, защит по напряжению и частоте, управлению и автоматике, а также измерению токов, напряжений, частоты, активной и реактивной мощности отходящих фидеров и фидеров питания распределительных подстанций, электродвигателей и силовых трансформаторов: УЗА-10М.А2 - устройство токовой защиты, измерения, управления и автоматики фидеров; УЗА-10М.А2Э - устройство токовой защиты, измерения и управления электродвигателя; УЗА-10М.АВ1 - устройство токовой защиты, защит по частоте и напряжению, измерения, управления и автоматики фидеров; УЗА-10М.АВ1Э - устройство токовой защиты и защит по напряжению, измерения и управления электродвигателя; УЗА-10М.ДТ2 - устройство дифференциальной защиты, измерений и автоматики двухобмоточного трансорматора; УЗА-10М.ДТ2Э - устройство диффернециальной и токовой защиты, измерений и управления электродвигателя; УЗА-10М.В2 - устройство защиты, измерений и автоматики по напряжению; УЗА-10М.В3 - устройство защиты, автоматики и измерений по частоте; УЗА-10М.В4 - устройство автоматического регулирования РПН трансформатора; УЗА-10М.У - необходимый набор функций защит и автоматики, а также требуемое количество и тип измерительных входов определяется при заказе устройства. В устройствах реализована гибкая логика конфигурирования. Все модификации устройств имеют: встроенную систему самодиагностики работы программного обеспечения и состояния аппаратной части; встроенный регистратор аварийных событий; встроенный регистратор аналоговых сигналов. Также все модификации устройств оснащены портом связи RS 485 (протокол Modbus RTU) и портом связи USB, расположенным на передней панели, для задания...
Шепелева Елена · ООО ТД ЭЛКОНТ · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Устройства защиты УЗА-10М.А2, УЗА-10М.АВ1, УЗА-10М.ДТ2, УЗА-10М.В2, УЗА-10М.В3

ПРОДАМ: Устройства защиты УЗА-10М2.А2, УЗА-10М2.АВ1, УЗА-10М2.ДТ2, УЗА-10М2.В2

Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики УЗА-10М2 выполняют функции защит, измерения, автоматики и управления присоединений 6÷110 кВ и предназначены для установки на новых и реконструируемых подстанциях распределительных сетей и промышленных установок. В зависимости от модификации, устройства выполняют функции дистанционной, дифференциальной и токовых защит, защит по напряжению и частоте, управлению и автоматике, а также измерению токов, напряжений, частоты, активной и реактивной мощности отходящих фидеров и фидеров питания распределительных подстанций, электродвигателей и силовых трансформаторов: УЗА-10М2.А2 УЗА-10М2.А2Э УЗА-10М2.АВ1 УЗА-10М2.АВ1Э УЗА-10М2.Д2 УЗА-10М2.ДТ2 УЗА-10М2.ДТ2Э УЗА-10М2.ДТ3 УЗА-10М2.В2 УЗА-10М2.В3 УЗА-10М2.В4 УЗА-10М2.У Все модификации устройств имеют: четыре группы уставок; встроенную систему самодиагностики работы программного обеспечения и состояния аппаратной части; встроенный регистратор аварийных событий; встроенный регистратор аналоговых сигналов; поддержку протоколов связи Modbus RTU, МЭК 60870-5-103, МЭК 60870-5-104; время готовности устройства после подачи оперативного питания не более 0,2с. Все модификации устройств могут включать: до 28 двухцветных светодиодных индикаторов; 5 программируемых функциональных кнопок управления со светодиодной индикацией их состояния; до 42 дискретных входов; до 2 дискретных входов с питанием от внутреннего источника; до 36 выходных реле, включая 4 двухпозиционных реле; до 16 аналоговых входов; до 3 входов для подключения оптических датчиков дуговой защиты; встроенный блок питания от измерительных цепей тока; выходы дешунтирования электромагнитов отключения выключателя. Порты и протоколы связи порт USB на передней панели, для задания уставок и конфигурации устройства; 2 порта связи RS-485 (протоколы Modbus RTU, МЭК 60870-5-103); оптический порт связи (протокол МЭК 60870-5-103); порт Ethernet (протокол МЭК 60870-5-104); порт синхронизации времени...
Шепелева Елена · ООО ТД ЭЛКОНТ · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Устройства защиты УЗА-10М2.А2, УЗА-10М2.АВ1, УЗА-10М2.ДТ2, УЗА-10М2.В2

ПРОДАМ: Вольтметры на DIN рейку ВР-М01 и ВР-М02, АС60-440В (н/м)

Цифровые вольтметры ВР-М01 и ВР-М02 предназначены для контроля величины напряжения в электрических цепях переменного тока, как в промышленных зонах, так и сферах ЖКХ, бытовом секторе, прочих объектах народного хозяйства. Может применяться в составе систем автоматизированного контроля и управления технологическими процессами в качестве основного или дополнительного индикатора на передвижных и стационарных объектах. • Питание от контролируемого напряжения • Широкий диапазон измерения напряжения - АС60-440В • Диапазон частот - от 40 до 70Гц • Основная погрешность измерений не хуже 0,5% ± 1 единица младшего разряда • Яркая подсветка индикатора зелёного цвета • Ширина корпуса 17.5мм (1модуль) • Наличие памяти событий; максимального и минимального напряжений, их разности и количества отключений (только ВР-М02) За дополнительной информацией к нашим специалистам!
Вольтметры на DIN рейку ВР-М01 и ВР-М02, АС60-440В  (н/м)

ПРОДАМ: Склад РЭК, КИП, Электрики ( радиоэлементы, контрольно измирительные приборы, электрокомплектующие и тп)

Продаем из наличия: Наименовние Количество 11ГФ4-1 11 11ГФ4-СН 1 18ЛМ5В-В 1 4СМ12-1 8 652200А 4 992АТ-2 3 992АТ-2К-4 1 992АТ-2К-6 1 992АТ-3 15 992АТ-5 1 992АТ-5К-10 1 PG-7 200 PG-9 274 АЗР-10 2 АЗС-15 20 АЗС-30 6 АЗС-30Т 1 АЗС-40 2 АЗС-5 8 АЗС-50 16 АЗС-5Т 1 АПН-6 143 АПНМ-6 90 Б23Б-1-50В-10АВ-2,2МКФ+80%-20% 76 ВК40-4В1К 13 ВПС160-4В1К 14 Д-16-0,6 38 Д-25Г 4 Д-67НВ 99 ДИХРОН-ЧК 1 ДКСШ-150-2 1 ДПМ35-Н1-02 3 ДРК-120 417 ДРКС-500 5 ДРКС-500М 5 ДРШ-250-3 61 ДРШ-350-1 15 ДРШ-350-1М 11 ДРШ-350-2 1 ДРШ-500М 2 ИД1-0,6 МПА 20 ИД1-15КГС/СМ2 36 ИМ-12 4 ИП-150 30В 150А 420 ИП-200 30В 200А 150 ИП-250 30В 250А 149 ИП-75М 30В 75А 360 КМ-100ДВ 10 КМ-400В 13 КМ600ДВ 14 Коробка испытательная переходная. 210 КР142ЕН2Г 15 КРЕПЕЖНЫЕ КОЛЬЦА К УД-800 3 КУ-20И 2 ЛТ-4М 2 ЛФСМ 28-600+180 6 М-4202 КЛ.1,5 0-1А 1 М-4202 КЛ.2,5 0-30mА 2 МИ-124-1 10 МТ-6 32 НВК-7 3 ОТСТОЙНИК 13 ПВ-40А 40А 30В 1650 ПД-1-0,6 КГС/СМ2 0-0,6МПА 27В 1 ПД-1-15 КГС/СМ2 0-1,5МПА 27В 1 ПК-200-А 13 ПМ-3-18 27 ПМ-3-28 20 ПМИ-2 112 ПМИ-2 и ПМТ-2 2 ПМИ-51 3 ПМТ-2 17 ПМТ-4М 8 ПМТ-6-3 71 ПМТ-6-3М-1 26 ПП-57-31371 100А 18 ПТ-4М 1 ПЭ-21 24В 2зХ2р 2 ПЭВ-30 10Ом 5 ПЭВ-30 18Ом 5 Р-1 10 РБН1-12-18-Г1-В-К 2 РБН1-6-17-Г3-В 16 РБН1-6-17-Г4-В 12 РБН1-6-17-Ш3-В 8 РБН1-6-17-Ш4-В 12 РБН1-7-18-Г3-В 2 РБН2-9-26Ш7-В 1 РБП-11 5 РВПГ-2 1 РК160-4В1К 1 РК40-4В1К 3 РКС-1-ОМ5-01 0,2…2,5КГС/СМ.2 8 РКС-3 РС4.501.203 48В 150 РКС160-4В1К 1 РП160-4В1К 1 РПГ-2-2202 12В 1 РПГ-3-2301 24В 5 РПГ-3-2302 12В 2 РПГ-3-2302 24В 63 РСП-4-1-6500ОМ-0,25А 1 РСП-4-11-70ОМ-2,6А 1 РСП-4-13-38ОМ-3,4А 1 РСП-4-4-1200ОМ-0,55А 2 РСП-4-9-150ОМ-1,7А 1 РЭН-34 ХП4.500.000-01 10 РЭС-32 РФ4.500.335-04.02 110 СВН-2-02 27В 189 СИ-206-1 12В 39 СКВТ ЛШ3.010.026 2КЛ. 1 СЛ-161 110В 2 СМ-28-1,4 1М-10-1 564 СМН-6-80-2 2600 СНЦ23-10/22Р-6-В 1 СП-10 10А 1350 СП-15 15А 700 СП-2 2А 507 ТВО-2 10Ом 40 ТВО-2 51Ом 42 ТВО-5 470Ом 41 ТГГ-90 99 ТГП-1 1 ТПП253-127/220-50...
Иванов Сергей · Вертекс · 23 апреля · Россия · Удмуртская Респ
Вертекс, ООО

ПРОДАМ: Вольтметр - индикатор ВР-М01-29 (н/м)

Цифровой вольтметр ВР-М01-29 АС60-440В предназначен для контроля величины напряжения в электрических цепях переменного тока, как в промышленных зонах, так и сферах ЖКХ, бытовом секторе, прочих объектах народного хозяйства. Может применяться в составе систем автоматизированного контроля и управления технологическими процессами в качестве основного или дополнительного индикатора на передвижных и стационарных объектах. • Питание от контролируемого напряжения • Широкий диапазон измерения напряжения - АС60-440В • Диапазон частот - от 40 до 70Гц • Основная погрешность измерений не хуже 0,5% ± 1 единица младшего разряда • Яркая подсветка индикатора • Степень защиты по передней панели - IP65 За дополнительной информацией к нашим специалистам!
Научно–производственная компания Электроэнергетика, ООО
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.