Тиристорный преобразовательный агрегат типа АПТ-37500/24-УХЛ4 для питания постоянным током электротехнологических установок

3 декабря 2008 г.

Одним из основных видов электротехнологических установок на предприятиях цветной металлургии являются электролизные ванны. Они характеризуются значительным уровнем потребляемой электроэнергии и требуют наличие регулируемого преобразователя переменного тока в постоянный [1]. В связи, с чем актуальной является задача разработки и производства преобразователей с высокими энергетическими показателями [2, 3].

Традиционно преобразовательные агрегаты высокой мощности изготавливаются на основе масляного трансформатора и тиристорного выпрямительного блока, которые соединяются между собой силовой ошиновкой. В этом случае потери в соединительной ошиновке снижают общий КПД преобразовательного агрегата, и, для их снижения, стремятся расположить выпрямительный блок как можно ближе к силовому трансформатору.

Устранить данный недостаток, можно применив сухой трансформатор, на выводах вентильных обмоток которого размещен тиристорный выпрямительный блок. Это позволяет исключить потери в силовой ошиновке переменного тока, снизить массогабаритные показатели, повысить степень заводской готовности изделия. Поэтому в ОАО «РЭТК» с 2007 года начато производство тиристорных преобразовательных агрегатов, реализующих данное компоновочное решение.

В статье представлено описание тиристорного преобразовательного агрегата (АПТ) с номинальными выходными током 37,5 кА и напряжением 24 В.

Агрегат предназначен для преобразования переменного тока из сети с напряжением 6 кВ в постоянный ток, а также для регулирования выпрямленного тока в диапазоне от 0 до 37,5 кА. Помимо основного назначения, АПТ обладает расширенными функциональными возможностями:

  • обеспечивает местное и дистанционное регулирование выпрямленного тока;
  • содержит комплекс токовых и тепловых защит, входящих в него устройств, а также защиту от пропадания или недопустимого отклонения напряжения питания собственных нужд;
  • диагностирует работу тиристоров выпрямителя;
  • измеряет и показывает в цифровом виде основные параметры АПТ: выпрямленный ток и напряжение; ток сетевой обмотки трансформатора; температуры в обмотках трансформатора, на входе и выходе выпрямительного блока, внутри шкафа; величину сигнала задания на ток при дистанционном управлении;
  • ведет архив сообщений аварийной и предупредительной сигнализации.

АПТ предназначен для эксплуатации в закрытых отапливаемых и вентилируемых производственных помещениях при соблюдении следующих условий:

  • наибольшая высота над уровнем моря 1000 м (или нижнее рабочее значение атмосферного давления 86,6 кПа (650 мм рт. ст.);
  • рабочая температура окружающего воздуха от +1 до +40°С;
  • верхнее значение относительной влажности воздуха 80% при температуре +25°С;
  • тип атмосферы — II (промышленная).

АПТ является стационарным устройством.

В таблице 1 приведены основные технические характеристики АПТ.

На рисунке 1 показана функциональная схема АПТ, который получает питание от системы шин СШ 6 кВ через высоковольтный выключатель ВВ. Нагрузкой АПТ служит группа электролизных ванн ЭВ1…ЭВn. Для реализации токовых защит и измерения тока, потребляемого из сети, на выходе ВВ установлены трансформаторы тока ТТ.

Таблица 1. Основные технические характеристики АПТ
Наименование параметра Техн. данные
1 Номинальное входное напряжение трехфазной питающей сети частотой 50 Гц, кВ 6
2 Допустимое установившееся отклонение входного напряжения, %, не более ± 10
3 Номинальное выпрямленное напряжение, В 24
4 Номинальный выпрямленный ток, А 37 500
5 Режим работы продолжительный
6 Диапазон регулирования выпрямленного тока, А 0…37 500
7 Допустимое установившееся отклонение выпрямленного тока, %, не более ± 1
8 КПД в номинальном режиме, не менее 0,91
9 Коэффициент мощности в диодном режиме, не менее 0,9
10 Охлаждение водяное двухконтурное
11 Расход охлаждающей технической воды, м 3 от 3,5 до 7,5
12 Номинальное входное напряжение питания собственных нужд трехфазной сети частотой 50 Гц, В 380
13 Допустимое установившееся отклонение напряжения собственных нужд, %, не более плюс 10, минус 15
14 Мощность, потребляемая от источника питания собственных нужд, кВ?А, не более 4
15 Номинальное постоянное напряжение оперативных цепей управления, В 220
16 Допустимое длительное отклонение постоянного напряжения оперативных цепей управления, %, не более ± 2

Функциональная схема АПТ

АПТ состоит из:

  • тиристорного преобразователя с водяным охлаждением ПТВ;
  • устройства управления УУ;
  • теплообменного агрегата АТО;
  • двух датчиков постоянного тока ДПТ1 и ДПТ2.

Силовым элементом является ПТВ. Он построен по схеме «звезда — обратная звезда с уравнительным реактором» и содержит следующие узлы:

  • сухой преобразовательный трансформатор Т;
  • три шестипульсных тиристорных выпрямителя БВ, работающие параллельно на общую шину постоянного тока;
  • общий для трех выпрямителей уравнительный реактор Р;
  • датчики температуры (термопреобразователи) ТП;
  • датчики прямого и обратного токов 1 и 2;
  • цепи защиты от перенапряжений;
  • формирователи импульсов управления тиристорами.

Охлаждение БВ водяное принудительное. Датчики температуры установлены во всех вентильных обмотках трансформатора, на входе и выходе системы охлаждения выпрямительного блока и внутри шкафа. Датчики обратного тока [4] и прямого тока установлены на каждом тиристоре. Они позволяют определять режим пробоя и нарушения работы тиристоров. Средства обработки сигналов от датчиков расположены в УУ.

Устройство управления состоит из следующих функциональных систем и узлов:

  • система питания собственных нужд;
  • система измерения и индикации электрических параметров агрегата;
  • система регулирования тока;
  • система защиты;
  • узел управления высоковольтным выключателем;
  • система блокировок и сигнализации.

Основные элементы систем управления, защит и блокировок реализуются на базе промышленного логического контроллера ПЛК, который для оперативного местного управления и наблюдения за параметрами АПТ оснащен панелью оператора ПО.

Для дистанционного телеуправления от системы верхнего уровня или диспетчерской УУ имеет выходные и входные каналы для передачи дискретных и аналоговых сигналов, а также для обмена сигналами управления по промышленной сети Profibus DP или Industrial Ethernet.

Теплообменный агрегат АТО обеспечивает охлаждение тиристоров и токоведущих частей БВ по двухконтурной системе «вода — вода». В своем составе он содержит:

  • два электронасоса ЭН1 и ЭН2;
  • пластинчатый теплообменник ТО;
  • блок управления электронасосами БУЭН;
  • фильтры;
  • запорную арматуру.

На рисунке 2 показан внешний вид смонтированного агрегата. Слева изображен общий вид, а справа — вид на лицевую сторону устройства управления. В настоящее время преобразовательный агрегат успешно эксплуатируется на одном из предприятий цветной металлургии.

Внешний вид АПТ

Е. Г. БОРОДАЦКИЙ, ОАО «Российская электротехническая компания».

Литература

  1. Справочник электроэнергетика предприятий цветной металлургии/ Под ред. М. Я. Басалыгина, В. С. Копырина — М.: Металлургия. 1991.
  2. В. Ю. Марков, В. А. Бобков. Преобразовательная техника, поставляемая Российской электротехнической компанией для алюминиевых заводов. — Промышленная энергетика. 1999. № 9.
  3. О. А. Неуймин. Конструктивные особенности преобразовательных агрегатов ОАО «Российская электротехническая компания». — Промышленная энергетика. 2003. № 3.
  4. Е. Г. Бородацкий. Система сигнализации перегорания полупроводниковых приборов для мощных выпрямительных агрегатов. — Екатеринбург: «Уральские выставки-2000». 2006.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Тороидальные трансформаторы

Предлагаем тороидальные трансформаторы, различного назначения и различной конфигурации (высоковольтные, разделительные, сварочные, освещение, тока, для блоков питания).В диапазоне мощностей от 10Вт до 100кВт, а также-зарядные устройства, дроссели, стабилизаторы напряжения, автотрансформаторы. Гарантия-3года.Доставка. Цены на сайте: www.tor-trans.com.ua, 38(057)7595006
Павел Самсонов · 8 апреля · Украина · Харьковская обл
Тороидальные трансформаторы

ПРОДАМ: Трансформаторные подстанции Минского электротехнического завода им. В.И.Козлова

Трансформаторные подстанции для электроснабжения Трансформаторные подстанции (ТП) представляют собой однотрансформаторные подстанции тупикового типа наружной установки. ТП служат для приема электрической энергии переменного тока напряжением 6 (10) или 35 кВ, преобразования ее в электроэнергию напряжением 0,4 (0,23) кВ для потребителей в районах с умеренным климатом (от минус 45oС до +40oС). Трансформаторные подстанции предназначены для электроснабжения сельскохозяйственных потребителей (в т.ч. фермерских хозяйств, садово-огороднических участков), отдельных населенных пунктов и небольших объектов, относящихся к III категории по надежности электроснабжения. Высоковольтный ввод в ТП - воздушный. Трансформаторные подстанции подключается к ЛЭП посредством разъединителя, который поставляется комплектно с подстанцией (устанавливается на ближайшей опоре). Трансформаторные подстанции обеспечивают учет активной электрической энергии. По требованию заказчика возможна установка счетчика реактивной энергии, а также счетчика любой модификации (совмещенного, электронного и т. д.). Для создания нормальных условий работы индукционного счетчика предусмотрен обогрев. В ТП имеется фидер уличного освещения, который оснащен устройством ручного (автоматического) включения и отключения. Возможно исполнение ТП без фидера уличного освещения (по требованию заказчика). В ТП предусматриваются следующие виды защит: - от атмосферных перенапряжений; - от междуфазных коротких замыканий; - от перегрузки и коротких замыканий линий 0,4 кВ; - от коротких замыканий цепей обогрева и цепей освещения ТП. Трансформаторные подстанции имеют электрические и механические блокировки, обеспечивающие безопасную работу обслуживающего персонала. Трансформаторные подстанции : - безопасны для окружающей среды; - конструкция способствует быстрому монтажу и пуску на месте эксплуатации, а также быстрому демонтажу при изменении места установки; - имеют резиновые уплотнения на дверях; - имеют привлекательный...
Отдел маркетинга и торговли · МЭТЗ имени В. И. Козлова · 25 апреля · Беларусь · г Минск
Трансформаторные подстанции Минского электротехнического завода им. В.И.Козлова

ПРОДАМ: ПН-04-063-320 IP 67 АСУ ТП.

Преобразователи напряжения ПН-01М-063-230 (ПН-04М-063-230, ПН-04М-063-320) выполняют функции управления и энергопитания постоянным током подвесных железоотделителей. Все преобразователи оснащены следующими возможностями: — Регулировка выходного напряжения постоянного тока; — Регулировка величины срабатывания защиты по току катушки электромагнита железоотделителя; — Защита силовых цепей при коротком замыкании в нагрузке, а также между выходными клеммами и «землей»; — Блокировка от случайного включения железоотделителя при кратковременном пропадании напряжения в питающей сети; — Световая индикация наличия питающей сети и аварийных режимов; — Возможность дистанционного управления железоотделителем в автоматическом режиме (по заказу); — Контроль тока нагрузки электромагнита и автоматическое отключение от сети в случае превышения номинального значения тока; — Наличие контрольно-измерительных приборов на двери шкафа преобразователя напряжения ПН-01М-063-230. По отдельному запросу возможно изготовление преобразователя напряжения ПН-01М-063-230 взрывозащищенного исполнения, антикоррозионного покрытия, а также подключения ПН к автоматизированной системе управления технологическим процессом (АСУ ТП). Также имеется возможность оснащения преобразователя напряжегния ПН-01М непрерывно-действующим саморазгружающимся железоотделителем и подачей электропитания на электропривод разгрузки.
Иванов Aндpeй · Электротехническое оборудование · 22 апреля · Россия · Новгородская обл
ПН-04-063-320 IP 67 АСУ ТП.

ПРОДАМ: КТП киоскового типа 2КТП ТАС

Комплектные трансформаторные подстанции киоскового типа представляют собой одно- или двухтрансформаторные подстанции наружной установки и служат для приема электрической энергии трехфазного переменного тока частоты 50 Гц напряжением 6 или 10 кВ, ее транзита и преобразования в электроэнергию напряжением 0,4 кВ, а также электроснабжения и защиты потребителей населенных пунктов, промышленных и других объектов.
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 26 апреля · Россия · г Москва
КТП киоскового типа 2КТП ТАС

ПРОДАМ: Тиристорный контактор КТ-12

Контакторы тиристорные типа КТ-12 (аналог КТ-12-1, КТ-04) предназначены для комплектации точечных, шовных и рельефных контактных сварочных машин и служат для коммутации и управления однофазным током промышленной частоты при наличии блока управления с синхронным включением сварочного тока. При этом обеспечивается регулировка тока питания силового трансформатора контактной машины в пределах от 2-4 А до наибольшего значения, указанного ниже. Работоспособность контакторов КТ-11, КТ-12 обеспечивается при колебаниях напряжения питающей сети от минус 10% до плюс 5% от номинального. Токи контакторов не должны превышать предельно допустимых значений, указанных ниже, а импульсное напряжение не должно превышать 1200 В. Вид климатического исполнения контакторов КТ-11, КТ-12 - УХЛ4 ГОСТ 15150-69. Расход охлаждающей воды цепи контактора КТ-11 должен быть не менее 1 л/мин., для КТ-12 - не менее 3 л/мин. При давлении не более 294 х 103 Па (3 кг/см2) и температуре воды на входе в пределах от плюс 5 °С до плюс 25 °С. Выходной шланг должен быть поднят выше уровня расположения тиристоров. Эксплуатация контакторов КТ-11, КТ-12 должна осуществляться с учетом требований безопасности, изложенных в паспорте на сварочную машину или шкаф управления. Контакторы не предназначены для работы в среде, насыщенной токопроводящей пылью и (или) содержащей пары и газы, вызывающие усиленную коррозию металлов и разрушающие изоляцию. Возможность работы контакторов в условиях, отличных от указанных, должна согласовываться с предприятием-изготовителем. Характеристики: Напряжение питающей сети, В: 380.00 Частота питающей сети, Гц: 50.00 Номинальный длительный ток при температуре охлаждающей воды 30°С и расходе 3 л/мин, А А ср.: 1 100.00 А эф.: 1 500.00 Номинальный ток, А при: ПВ 50% и длит. имп. 0,5 с: 1 500.00 ПВ 20% и длит. имп. 0,5 с: 1 750.00 ПВ 20% и длит. имп. 0,2 с: 2 200.00 Импульсы управления: Напряжение (экв. нагрузка 20 Ом), В: 20±5 Длительность (на уровне 0,7 ампл. знач.),...
Фоменко Игорь · ПФ Всё для контактной сварки · 8 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Тиристорный контактор КТ-12
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.