Командоконтроллеры крановые серии ККП

Одним из самых распространенных способов управления системой кранового электропривода являются командоконтроллеры. Они выполняют коммутацию силовых цепей электродвигателя, что позволяет осуществлять его запуск, регулировать частоту вращения ротора, торможение и реверсирование. В зависимости от принципа работы командоконтроллеры подразделяют на два основных типа:

  1. Ручного управления.
  2. Дистанционного управления.

В конструкции кранов используют командоконтроллеры, где основными контактными элементами является вал с кулачковыми шайбами. В корпусе устройства собраны следующие компоненты:

  • неподвижные контакты;
  • подвижный рычаг с контактами;
  • замыкающая пружина для соединения контактов.

Особенности функционирования

При размыкании силовых цепей электропривода, который находится под нагрузкой, между подвижным и неподвижным контактом возникает электрическая дуга. Она является причиной повышенного износа контактной системы и её постепенного разрушения. По этой причине для ограничения вредного влияния электрической дуги и её перехода на соседние контакты используют установку дугогасительной камеры. Она изготавливается из износостойких и огнестойких материалов, которые обеспечивают высокий уровень безопасности при эксплуатации командоконтроллеров.

Вал привода с рукояткой проворачивается в подшипниках, что гарантирует плавность хода и длительный срок службы. Под действием замыкающей пружины все контакты командоконтроллера замыкаются, и только при повороте вала подвижный контакт разомкнет цепь. Для получения необходимой последовательности размыкания или замыкания контактной системы используют кулачковые шайбы различной конфигурации. Строгая фиксация контактной системы в определенном положении достигается благодаря наличию храпового механизма.

Командоконтроллеры серии ККП

Завод промышленного оборудования «КранЭлектроМаш» осуществляет производство широкой линейки крановых командоконтроллеров серии ККП. Данные устройства предназначены для управления работой электрических аппаратов низкого напряжения в электрическом приводе переменного и постоянного тока. Для изготовления контроллеров серии ККП используются качественные комплектующие детали, которые прошли тщательный входной контроль и испытания. Все устройства нашего производства предназначены для работы в повторно-кратковременном режиме, являющимся наиболее сложным в плане износа.

В зависимости от конкретной модели командоконтроллеры могут иметь разные диаграммы включения контактов. Они могут использоваться, как самостоятельное устройство, так и в составе пультов для управления кранами. В настоящее время мы предлагаем широкую гамму различных модификаций устройств серии ККП. Все наши командоконтроллеры обладают естественным охлаждением и двенадцатью электрическими цепями.

Конструктивные особенности командоконтроллеров ККП

Конструкция командоконтроллеров ККП включает следующие основные части:

  • алюминиевое основание;
  • кулачковый барабан;
  • коммутационный модуль.

Кулачковый барабан  это вал из прочной стали, на котором закреплены пластмассовые шайбы различной формы. Для плавного вращения вала он вращается в подшипнике шарикового типа. Поворот барабана осуществляется при помощи рукоятки, находящейся на конце стального вала.

Коммутационный модуль оснащается специальной пластиковой рейкой, на которой установлены неподвижные контакты, пружины и рычаги с подвижными контактами. На внешней стороне пластиковой рейки находятся зажимные контакты для подключения проводов. Ввод проводов осуществляется посредством отверстий в основании из алюминиевого сплава.

Особенности эксплуатации командоконтроллеров ККП

Транспортировку командоконтроллеров ККП до места хранения или монтажа осуществляют при помощи транспорта, где предусмотрена защита от механических ударов, воздействия влаги и загрязнения. Во время хранения устройств необходимо поддерживать температуру в диапазоне от -450С до +500С при относительной влажности не более 98%. Во время хранения контроллеров следует предусмотреть меры по их защите от повреждения грызунами и насекомыми.

Командоконтроллеры серии ККП производства компании «КранЭлектроМаш» предназначены для эксплуатации в горизонтальном положении. При этом место монтажа должно иметь защиту от масла, воды, технических жидкостей и др. Контроллеры не предназначены для эксплуатации во взрывоопасной или пожароопасной среде, а также среде с токопроводящей пылью, которая нарушает их работу. При воздействии агрессивных паров и газов в высокой концентрации, может возникнуть разрушение электрической изоляции и конструктивных металлических частей контроллера.

Источник: технический отдел ЗАО «КранЭлектроМаш»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Соколов Никита Сергеевич
Все новости и публикации пользователя Соколов Никита в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Переключатели управления кулачковые

Электротехническое оборудование нередко нуждается в переключениях и пуска в работу в различных режимах. Для мгновенного изменения режима работы применяют переключатели управления. Данное устройство представляет собой механизм с большим числом секций и рядом возможных положений, которые характеризуют включение и размыкание определенных контактов. Устройства управления цепями могут быть оснащены перекидными ручками или вращающимися рукоятками. Последние обеспечивают улучшенную комбинационную способность переключателей (могут коммутировать большое количество электрических цепей). Устройства с вращающейся рукоятью допускают различные сочетания замкнутых и разомкнутых контактов для каждого положения, а также имеют клеммы различных конструктивных исполнений. Функционал переключателей облегчает решение задач, встречающихся при проектировании релейно-контактных схем управления. К местам установки переключателей можно отнести пульты управления или крышки шкафов управления. Установка переключателей выполняется на пультах управления с учетом местных требований по удобству доступа к переключателю. В любом случае, условия эксплуатации переключателей относительно щадящие, т.к. расположены в помещениях, где работают люди и к ним не предъявляются серьезные требования в части их механической прочности и защиты от влияния вредной окружающей среды. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности,...
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Переключатели управления кулачковые

ПРОДАМ: Блоки управления однофазными электродвигателями (н/м)

Регулятор оборотов предназначен для управления скоростью вращения однофазных асинхронных двигателей переменного тока за счет изменения среднего значения напряжения на двигателе. Изменение напряжения осуществляется методом фазового регулирования с помощью электронной схемы. Могут с успехом применяться в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Регулятор оборотов РВС207 выполнен в корпусе и имеет клеммы для подключения внешних силовых цепей и сигналов управления, индикатор режима работы, встроенный силовой элемент и радиатор охлаждения. Управление скоростью вращения осуществляется внешним переменным резистором. При установке мощности менее 25% происходит выключение двигателя вентилятора, и блок переходит в дежурный режим. Регулятор оборотов РВ600/РВ900 выполнен в пластмассовом корпусе для настенного крепления. Минимально возможное значения напряжения на двигателе при котором обеспечивается стабильный пуск и вращение вентилятора устанавливается с помощью подстроечного резистора, расположенного на печатной плате. Регулятор имеет выключатель нажимного типа, совмещенный с регулятором оборотов и светодиодный индикатор «Включено», расположенные на лицевой панели. Включение/выключение регулятора производится однократным нажатием на ручку регулятора. Регулирование скорости производится поворотом ручки. К регулятору допускается подключать несколько двигателей, при условии, что общий потребляемый ток не превышает предельно-допустимой величины. Регулятор имеет дополнительный выход «Е» разрешения включения регулятора температуры или цепи управления электромагнитного пускателя нагревателя (контакт 2 клеммной колодки). Выходной сигнал на выходе «Е» - напряжение переменного тока 220 В, максимальный ток нагрузки не более 0,5 А. За дополнительной информацией к нашим специалистам!
Научно–производственная компания Электроэнергетика, ООО

ПРОДАМ: ООО "УралСнаб" Контрольно-измерительные приборы и автоматика

Преобразователи частоты (ABB, Schneider Electric) Предназначены для управления трехфазными асинхронными электродвигателями. Обеспечивают плавный пуск и остановку двигателя, а также обеспечивают автоматическое регулирование технологического процесса путем изменения скорости вращения двигателя. Номинальное напряжение: однофазное 200/240 В (переменного тока), 50/60 Гц. Выходное напряжение: трехфазное 200/240 В (переменного тока). Преобразователь частоты ATV 11HU41M2E имеет встроенный вентилятор. Степень защиты: IP 41 (корпус), IP 21 (в месте подключения клеммниками, расположенными на верхней и нижней стенках аппарата). Преобразователи частоты ATV31HU 380-500В Schneider Electric (Франция) Предназначены для управления трехфазными асинхронными электродвигателями. Обеспечивают плавный пуск и остановку двигателя, а также обеспечивают автоматическое регулирование технологического процесса путем изменения скорости вращения двигателя. Номинальное напряжение: трехфазное 380—500 В, 50/60 Гц. Максимальное выходное напряжение: трехфазное 380—500 В. Новые лабораторные источники питания АКТАКОМ.Вместо снятых с производства источников питания АТН-1236, АТН-1237, АТН-2232 выпущены новые модификации АТН-1236В, АТН-1237В, АТН-2232В аналоговых лабораторных источников электропитания с высоко-стабилизированными по току и напряжению выходными сигналами. Все новые модели лабораторных ИП (с индексом B), по сравнению с ранее выпускаемыми устройствами, получили дополнительные изменения в электрические схемы, которые существенно не затрагивают их основные выходные параметры. Многофункциональные клещи-ватметр АКИП-2303 могут применяться для работы в одно-фазных и трех-фазных промышленных сетях. и являются полнофункциональным инструментом для работников энергетических служб. Новые модели цифровых мультиметров c возможностью измерения истинных среднеквадратичных значений (True RMS); высокой разрядностю дисплея и надёжным, защищённым от пыли и влаги корпусом класса защиты...
Кашин Игорь · ООО"УралСнаб" · 27 апреля · Россия · Пермский край
ООО "УралСнаб" Контрольно-измерительные приборы и автоматика

ПРОДАМ: Реверсивный переключатель РП-4-40

Переключатели предназначены для ручного переключения нагрузки с одного ввода на другой и обратно. Модульные реверсивные переключатели серии РП современное поколение аппаратов, предназначенных для осуществления оперативного управления участками электрических цепей. Переключатель широко используется для установки как в жилых, так и в общественных зданиях. КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА Три фиксированных положения рукоятки I-0-II. Предусмотрено одно, двух и четырёхполюсное исполнение. Монтаж модульных реверсивных переключателей производят на 35 мм монтажную DIN-рейку. Среднее положение рукоятки фиксирует нулевое положение контактов. РАБОТА УСТРОЙСТВА Переключатели подключаются к электрической сети переменного тока 230/400 В, в соответствии со схемой подключения, в зависимости от исполнения. Управление коммутацией вводов осуществляется рукояткой на передней панели. Коммутация происходит по схеме I-0-II. Среднее положение рукоятки фиксирует нулевое (разомкнутое) положение контактов. Наши специалисты готовы провести консультации по электрооборудованию, помочь подобрать оптимальную модель, ответить на Ваши вопросы. Вы можете оформить заказ любым удобным для Вас способом. Наши приборы Вы можете купить оптом и в розницу. Наша компания осуществляет доставку по Москве и всей России в кратчайшие сроки транспортными компаниями (Деловые Линии, СДЭК) и почтой России. Получить Ваш заказ Вы на можете на терминалах транспортных компаний в городах: Абакан, Альметьевск, Ангарск, Апатиты, Арзамас, Армавир, Архангельск, Асбест, Астрахань, Ачинск, Балаково, Балашиха, Барнаул, Белгород, Белорецк, Бердск, Березники, Березовский, Бийск, Благовещенск, Борисоглебск, Боровичи, Братск, Брянск, Бузулук, Великие Луки, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Волжский, Вологда, Воркута, Воронеж, Воскресенск, Всеволожск, Выборг, Гайдук, Глазов, Грозный, Дзержинск, Димитровград, Дмитров, Домодедово, Ейск, Екатеринбург, Забайкальск, Зеленоград, Златоуст,...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Реверсивный переключатель РП-4-40

ПРОДАМ: Промежуточные реле MY (н/м)

Реле промежуточное применяется для передачи команд исполнительными элементами в цепи замыкания катушки методом коммутации электрических цепей различными переключающими контактами. Широкое распространение реле промежуточное имеет в цепях управления при выполнении переключения цепей постоянного и переменного электрического тока. Применяется в разнообразных устройствах автоматизации и управления оборудованием и всевозможными производственными процессами, а также в сфере телекоммуникации. Реле предназначены для выполнения коммутации во вспомогательных цепях и цепях управления, защиты и сигнализации. Реле серии MY отличаются продолжительной устойчивой работой, они надежны, способны включить и прервать цепь, имеющую относительно большой ток, они легки в обслуживании. За дополнительной информацией к нашим специалистам!
Промежуточные реле MY (н/м)
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.