Инструменты, цифровые технологии, связь, измерения

Начало работы с модулем MBS-К1921ВК01Т

30 марта 2016 г. в 09:34

Модуль разработчика MBS-K1921BK01T представляет собой отладочную плату для микроконтроллера K1921BK01T производства ОАО «НИИЭТ», г. Воронеж. Модуль предназначен для разработки и отладки программного обеспечения, создаваемого для микроконтроллера K1921BK01T, а также для оценки его функциональных возможностей. Модуль также может быть использован как процессорная плата для различных лабораторных и отладочных комплектов, например, серии MCB производства ООО «НПФ Мехатроника-Про».

В данном описании приводится порядок действий, который необходимо произвести для начала работы с платой модуль разработчика MBS-К1921ВК01Т:

Необходимое аппаратное обеспечение для работы

J-link/SWD программатор необходим для загрузки стартового проекта с библиотекой блоков во флеш память. Либо необходим для повторной загрузки стартового проекта и библиотеки блоков в случае если был добавлен либо изменен исходный код блока.

Для программирования платы через MexBIOS Development Studio используется RS-485 или Ethernet.

Необходимое программное обеспечение для работы

1. Скачать драйвер для J-link-программатора (драйвер предоставляемый IAR не подойдёт, если используется программатор от IAR) по ссылке:

http://zadig.akeo.ie/downloads/

По ссылке скачать файл zadig_2.2.exe

При установке выбрать J-link из списка.

Примечание
Если был установлен драйвер предоставляемый к программатору IAR, то необходимо через диспетчер устройств удалить полностью драйвер и установить предлагаемый драйвер.

После корректной установки устройство в диспетчере устройств отобразится как:

2. Установить версию 6.9 или выше MexBIOS Development Studio:

mechatronica-pro.com

3. Установить компилятор

launchpad.net

3.1. Установить в предлагаемую установщиком папку.

4. Установить библиотеку K1921VK01T_Setup_v1.0 и выше. В описании библиотеки на сайте убедиться, что текущая библиотека поддерживается установленной версией.

5. Работу со стартовым проектом можно производить в среде VectorIDE:

НПФ Вектор>Продукция>Программное обеспечение>Vector IDE

motorcontrol.ru

Для работы с MexBIOS Development Studio среда программирования не нужна.

Загрузка ядраMexBIOS

6. Убедиться, что установлена перемычка Х8 (37-39).

7. Убедиться, что установлена перемычка 4 (если необходима связь по 485).

8. Подключить программатор к разъемы 1. Подключить программатор к компьютеру.

9. Подать питание на плату (+5 В).

10. Открыть и создать файл проекта для K1921VK01T.

11. Перейти на вкладку Правка.

12. Нажать кнопку Прошивка, появится диалоговое окно утилиты загрузчика. Появится окно управления утилиты загрузки. Нажать кнопку Прошивка:

13. В окне появится информация о ходе программирования.

14. Если появилось сообщение:

Загрузка ядра и библиотеки блоков выполнено успешно, если:

** Programming Finished ** - сообщение, о том что программирование завершено.

** Verify Started **

verified 153032 bytes in 1.615092s (92.531 KiB/s)

** Verified OK ** - сообщение о том, что верификация завершена успешно.

** Resetting Target **

15. Отключить питание от платы.

16. Отключить программатор.

17. Можно приступать к работе в среде .

Описание настройки связи

Настройка связи производится в стартовом проекте в файле board_MBS-K1921VK01T.c.

Для платы MBS-К1921ВК01Т доступно два типа связи по RS-485 и Ethernet (MODBUS TCP). Для выбора связи необходимо открыть Параметры и перейти на вкладку Связь. Выбор осуществляется в разделе Тип подключения.

RS-485

Связь по RS-485 по умолчанию имеет следующие настройки:

Ethernet

Для работы по Ethernet необходимо произвести переключения в окне Параметры, вкладка Связь:

Для работы по Ethernet, необходимо, чтобы соответствующим образом настроено подключение в операционной системе:

Панель управления\Сеть и Интернет\Сетевые подключения, вызвать свойства Сетевого подключения, далее произвести действия показанные на следующем рисунке:

Работа с периферией в MexBIOS Development Studio

В библиотеке K1921VK01T доступны следующие драйвера:

GPIO — Драйвер дискретной ножки;

ADC – Драйвер 16-ти канальный драйвер АЦП;

QEP – Драйвер квадратурного энкодера;

CAP – Драйвер встроенного модуля CAP;

PWM2, PWM4M, PWM6: драйверы ШИМ;

BLDC_PWM драйвер для управления вентильным двигателем;

HALL – Драйвер обработки сигналов с датчиков Холла;

SPI_IO — Драйвер управления SPI;

IENC — Драйвер инкрементного энкодера, который работает по GPIO;

KEYB_3_2 и KEYB_3_3 драйвера клавиатур;

ADC56X3 — Драйвер ЦАП AD56X3;

MCP4XXX — Драйвер цифрового потенциометра;

AD9833 — Драйвер программируемого генератора сигналов;

MC14489 – драйвер семисегметного индикатора;

MT16S2S драйвер двухстрочного дисплея;

ADS8361 — Драйвер 16-битного аналого-цифрового преобразователя ADS8361.

Демонстрация работы основных драйверов показана в проекте MBS-K1921VK01T_v2.mbp.

Подключение драйвера ШИМ

Подключение драйвера ШИМ производится по следующей схеме:

где PWM_AMPL изменяется от 0 до 1, что соответствует изменению амплитуды выходного напряжения от 0 до Umax.

Если в блоке iqSVGEN_MF задать параметр BaseFreq = 1, то на вход Freq необходимо подавать сигнал частоты в Гц. Диапазон частоты ограничен форматом Q24.

Если нужна большая частота, то необходимо задавать BaseFreq больше 1, например 50 Гц, тогда 1 на входеFreq будет соответствовать частоте напряжения 50 Гц на выходе.

Источник: НПФ «Мехатроника-Про»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Наша компания специализируется на разработке программного обеспечения для систем управления регулируемыми и следящими электроприводами. Преимуществом нашей продукции является возможность легкой и быстрой адаптации программного продукта под специфичные аппаратные и технологические параметры, удовлетворяющие потребности широкого круга потребителей. Мы предоставляем профессиональным разработчикам программного обеспечения и систем автоматизации: – инструменты для разработки программного…
Исмаилов Ринат Рафаэлович
Все новости и публикации пользователя Исмаилов Ринат в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Модуль управления TER_CM_16_2D (220_1)

Модуль управления TER_CM_16_2D (220_1) Модули управления серии CM_16 предназначены для применения совместно с коммутационными модулями ISM производства компании «Таврида Электрик».Цена 50000 с ндс/шт
Рублев Алексей · ООО "УралСнабПермь" · 12 апреля · Россия · Пермский край
Модуль управления TER_CM_16_2D (220_1)

ПРОДАМ: Модуль управления TER.CМ_16.1, Блок управления БУ/TEL-100/220-12-01А

Продам: модуль управления TER.СМ_16.1 2017 г. в. в упаковке3 шт модуль управления TER.СМ_16_2 2022 г. в. в упаковке с документами из наличия 15 шт модуль управления TER.СМ_16_2 LD8 2022 г. в. в упаковке с документами из наличия 5 шт модуль управления TER.СМ_16_2. для ISM15 Shell из наличия 2 шт модуль управления СМ_1501 из наличия 5 шт Блок управления БУ/TEL-100/220-12-03A, 2 шт Блок управления БУ/TEL-100/220-12-02А, 5 шт Блок управления БУ/TEL-100/220-12-01А 12 шт блок питания BP/TEL-220-02A 15 шт блок управления BU/TEL-220-05A 15 шт блок автом. включения BUV/TEL-220-02A блок механического включения БМВ 6 шт блок размножения сигнала PR/TEL-220-03A 10 шт фото и цены по запросу!
Скворцов Владимир · ООО Электрик-Ч · 23 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
модуль управления TER.CМ_16.1, Блок управления БУ/TEL-100/220-12-01А

ПРОДАМ: Контроллер УКМ-1 для управления формовочной (производство пластиковых бутылок )

Программируемый логический контроллер на 3 канала управления Шестиразрядный индикатор режимов Шесть программируемых параметров Индикация сменной и суммарной наработки оборудования Пыле и влагозащищённое исполнение корпуса Энергонезависимая память параметров настроек и суммарной наработки Контроллер УКМ-1 предназначен для управления формовочной машиной при производстве пластиковых бутылок по определенному алгоритму работы. Контроллер содержит три канала управления клапанами и один канал сигнализации. Контроллер предназначен для монтажа на ровную поверхность. Для крепления необходимо отвернуть четыре пластиковых винта расположенных по углам корпуса, поднять крышку, закрепить контроллер на поверхности оборудования винтами и установить крышку на место. На лицевой панели контроллера расположен шестиразрядный индикатор и четыре многофункциональные кнопки управления. В нижней части корпуса расположен разъем для подключения прибора к оборудованию. Имеется возможность пломбирования корпуса. Материал корпуса — ударопрочный полистирол. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ Высота над уровнем моря до 2000 м. Окружающая среде взрывобезопасная, не содержащая пыли в количестве нарушающем работу контроллера, а также агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. Вибрация мест крепления контроллера с частотой от 1 до 100Гц при ускорении до 9,8м/с2. Воздействие по сети питания импульсных помех амплитудой, не превышающей двойную величину номинального напряжения питания и длительностью не более 10мкс. Воздействие электромагнитных полей, создаваемых проводом с импульсным током амплитудой до 100А, расположенным на расстоянии не менее 10 мм от корпуса реле. Контроллер устойчив к воздействию помех степени жёсткости 3 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51317.4.1-2000, ГОСТ Р 1317.4.4-99, ГОСТ Р 51317.4.5-99. Конденсация влаги на поверхности изделия не допускается. РАБОТА КОНТРОЛЛЕРА Запуск рабочего цикла производится автоматически при подаче питания на контроллер...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Контроллер УКМ-1 для управления формовочной (производство пластиковых бутылок )

ПРОДАМ: Модуль управления TER_CM_16_1(220_1) для ISM15_LD_1-2, TER_CM_16_2(220_1), TER_CM_16_2(220_2) для ISM15_Shell_2

Модуль управления TER_CM_16_1(220_1) для ISM15_LD_1-2, TER_CM_16_2(220_1), TER_CM_16_2(220_2) для ISM15_Shell_2
Корольков Сергей · УралСнаб-Пермь · 16 апреля · Россия · Пермский край
Модуль управления TER_CM_16_1(220_1) для ISM15_LD_1-2, TER_CM_16_2(220_1), TER_CM_16_2(220_2) для ISM15_Shell_2

ПРОДАМ: Контроллер УКМ-1

Контроллер УКМ-1 предназначен для управления формовочной машиной при производстве пластиковых бутылок по определенному алгоритму работы. Контроллер содержит три канала управления клапанами и один канал сигнализации. Климатическое исполнение УХЛ4 (от -250 °C до +550 °C) Программируемый логический контроллер на 3 канала управления Шестиразрядный индикатор режимов Шесть программируемых параметров Индикация сменной и суммарной наработки оборудования Пыле и влагозащищённое исполнение корпуса Энергонезависимая память параметров настроек и суммарной наработки ТУ 3425-006-31928807-2014 КОНСТРУКЦИЯ КОНТРОЛЛЕРА Контроллер предназначен для монтажа на ровную поверхность. Для крепления необходимо отвернуть четыре пластиковых винта расположенных по углам корпуса, поднять крышку, закрепить контроллер на поверхности оборудования винтами и установить крышку на место. На лицевой панели контроллера расположен шестиразрядный индикатор и четыре многофункциональные кнопки управления. В нижней части корпуса расположен разъем для подключения прибора к оборудованию. Имеется возможность пломбирования корпуса. Материал корпуса — ударопрочный полистирол. РАБОТА КОНТРОЛЛЕРА Запуск рабочего цикла производится автоматически при подаче питания на контроллер и нажатия кнопки «ПУСК» на формовочном оборудовании. Состояние клапанов отображается в первом разряде индикатора включением соответствующих горизонтальных сегментов этого разряда. После отработки рабочего цикла по истечении времени «циклическое реле» формируется команда повторного запуска рабочего цикла. Прервать автоматический цикл работы оборудования можно только нажатием кнопки «СТОП» на оборудовании (обесточить питание контроллера). Каждый рабочий цикл формовки суммируется и отображается в 3, 4, 5, 6 разрядах индикатора (сменная наработка). Просмотр суммарной наработки осуществляется нажатием кнопки «ОТЛАДКА/» в 1, 2, 3, 4, 5, 6 разрядах при отсутствии команды на запуск оборудования. Метка времени для параметра 6 «Циклическое реле»...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Контроллер УКМ-1
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.