Комплексная система управления для овощехранилищ

29 июля 2016 г. в 10:14

Получить хороший урожай овощей — только половина дела. Дальше встает задача сохранения сельхозпродукции. Обновленная система автоматического управления «Агро—7 микроклимат» обеспечивает автономный и непрерывный режим поддержания микроклимата в овощехранилищах вместимостью 500–2000 тонн. Предусмотрена возможность объединения нескольких хранилищ в единый комплекс через последовательный или web-интерфейс.

Универсальная автоматизированная система управления «Агро—7 микроклимат» предназначена для контроля среды в овощехранилищах насыпного и контейнерного типа. Она обеспечивает наилучшие условия хранения при минимальном потреблении электроэнергии. Гибкое программное обеспечение комплекса позволяет совершенствовать и внедрять новые технологии хранения, разрабатывать современные конструкции хранилищ, получать более точные показания для расчета стоимости хранения продукта, а также данные для научных исследований.

Система поддержания микроклимата управляет всем необходимым технологическим оборудованием: заслонками, ЕС-вентиляторами, клапанами, струйными вентиляторами, калориферами, дозаторами, отсечными клапанами газовой среды. Размещение дополнительного оборудования: увлажнителей, озонаторов, холодильников — позволяет увеличить срок хранения и улучшить качество продуктов.

Управлять системой можно с различных устройств: от ПК до смартфона.

Система управления В управляющую автоматизированную систему комплекса «Агро—7 микроклимат» входят: сенсорный панельный контроллер ОВЕН СПК207-web, блок управления венткамерой (ОВЕН МВУ8 или МВ110-хх), блок силовой коммутации, блок-преобразователь для датчиков (ОВЕН МВА8 или МВ110-8А).

Комплектация каждого блока определяется при проектировании системы с набором необходимых функций для конкретного хранилища. На рис. 1 показана структурная схема для овощехранилища с двумя независимыми венткамерами.

Рис. 1. Структурная схема системы «Агро—7 микроклимат»

Широкие возможности комплекса обеспечивает контроллер СПК207 с функцией удаленного наблюдения за процессом хранения. Контроллер позволяет управлять оборудованием в нескольких независимых секциях или нескольких хранилищах. С помощью активных закладок легко переходить с одного экрана на другой.

Для каждого вида овощей и фруктов в программе рецептов «Менеджер просмотра» создаются пользовательские настройки параметров и режимы хранения. Можно создать специальную программу управления распределительными каналами в зависимости от загрузки, режима и температуры продукта.

Кроме стандартного набора, для удобства работы оператора в комплексе предусмотрены дополнительные функции, например, функция вызова справки с рекомендацией порядка действий оператора в каждом конкретном случае.

Доступ в систему управления (местно или удаленно) защищен. Каждому оператору создается собственный пароль доступа. Наиболее важные настройки экрана управления скрыты особым паролем.

Система вентиляции

Основной расход электроэнергии приходится на систему вентилирования и отопления. В программе СПК207 создан специальный алгоритм адаптивного управления работой ЕС-вентиляторов, который корректирует их мощность в зависимости от текущего состояния микроклимата в хранилище, выбранного режима, температуры и влажности продукта. В среднем в режиме автосохранения для картофелехранилища площадью 500 м 2требуется около 7–12 кВт в день.

Управление одним или несколькими вентиляторами осуществляется модулем МВУ8 с аналоговыми выходами (0...10 В). В каждой венткамере установлены два ЦАП (0...10 В) для управления вентиляторами и приводами воздушных заслонок. Точность работы воздушных заслонок определяется программным ПИД-регулятором. Управление многочисленными заслонками распределительных каналов можно организовать с экрана оператора.

Контроль температуры и влажности В качестве датчиков температуры в магистральном канале используются термометры сопротивления типа ДТС125, для контроля температуры продукта — прочные штыревые датчики типа ДТС с трехпроводной схемой включения (ДТС025-50М.В3-320).

Число датчиков определяется конструкцией хранилища. Каждый датчик может использоваться для расчета средней температуры в программе управления, аварийные датчики автоматически исключаются из этого расчета. Практика показала, что для контроля температуры/влажности в секциях хранения или в магистралях удобно применять сетевые датчики с интерфейсом RS-485, например, ОВЕН ПВТ10.

Сигналы от датчиков температуры через модуль МВ110-8А поступают на СПК207, обрабатываются в программе контроллера (могут отображаться на панели) и передаются по интерфейсу RS-485 на модуль МВУ8 или МВ110 для управления соответствующим исполнительным оборудованием.

Архив событий

В журнале событий регистрируются все нештатные ситуации: неисправности датчиков, превышение пороговых значений температуры в магистрали, в том числе факты входа в систему или гостевое посещение через web-интерфейс.

Просмотреть условия хранения стало возможным благодаря архивации параметров. Архивирование 16 рабочих параметров ведется непрерывно с установленным интервалом 1 час. Файлы могут быть перенесены в стандартные программы для просмотра, обработки данных и построения графиков.

Объем архива определяется емкостью флэш-накопителя, например, архив за 72 дня (16 параметров/час) занимает менее 1,5 Мб.

Архив позволяет подтвердить условия содержания продукта в течение всего периода хранения и объективно судить о качестве различных сортов и видов овощей. При необходимости заказчику выдается паспорт хранения продукта.

Для учета потребления электроэнергии в хранилищах могут устанавливаться счетчики, например, Schneider Electric (iEM3255) или трехфазнымультиметр ОВЕН МЭ110-220.3М. Мощность и ток архивируются вместе с другими параметрами системы.

Система в действии

Система «Агро—7 микроклимат» эксплуатируется в двух хранилищах картофеля (1300 и 800 т) в Наро-Фоминском районе; в Раменском районе после капитального ремонта хранилища (1200 т); в Тверской области в новом ангарном хранилище фермерского хозяйства (900 т). Система может устанавливаться как на новых, так и на уже действующих хранилищах

Источник: Сергей Клюев, инженер Владислав Звягинцев, инженер Компания АгроИнжиниринг, г. Владимир

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Компания ОВЕН разрабатывает и производит контрольно-измерительные приборы и свободно-программируемые логические контроллеры, разрабатывает программные средства, осуществляет технический консалтинг, сервисное обслуживание и информационную поддержку региональных торговых представителей компании.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Вентиляция, кондиционирование, климат-контроль и терморегуляция Legrand

Диапазон рабочей температуры любого современного оборудования ограничен. Для надёжной и продолжительной работы автоматики и электроники необходимо обеспечить постоянную круглогодичную температуру независимую от режима выделения тепла оборудованием внутри шкафа или от внешних климатических условий. Компания Legrand имеет полный ассортимент оборудования, обеспечивающего поддержание необходимого микроклимата в шкафах Altis, Atlantic, Marina: всё, начиная от вентиляторов с фильтрующими элементами до кондиционеров высокой мощности и автоматических импульсных обогревателей. Универсальное решение: - Расчет тепловых характеристик для всех типов промышленных оболочек и сборных шкафов Legrand (при расчете тепловых характеристик вы можете воспользоваться программой Legrand XL Pro 2) Учет множества параметров: - Температура и влажность внутри и снаружи оболочки, мощность аппаратов, коэффициенты использования... Интерактивность: - Предложение максимально адаптированных к реальным условиям решений и подбор индивидуальных решений согласно представленным заказчиком параметрам
Front Office · ЛЕГРАН · 29 апреля · Россия · г Москва
Вентиляция, кондиционирование, климат-контроль и терморегуляция Legrand

ПРОДАМ: Термошкаф «Амадон» антивандальный ТША410-75.100-18U.100-500-У1

Антивандальный термошкаф ‘Амадон’ всепогодный с обогревом, однодверный, монтаж на 19″ стойки. Система климат-контроля: обогрев, устройство контроля микроклимата (УКМ-2М1). Габариты (Ш х В х Г): 750 х 1000 х 1000 мм. Мощность нагревателя — 500 Вт. УКМ-2М1 — электронное устройство контроля температуры и влажности. Выносной датчик, функция «теплый старт», LED-индикация, подача «L, N» на 2 силовых канала. Защита настроек паролем. Сигнализация перегрева. Высота 19″ стоек для установки телекоммуникационного оборудования — 18U. Крыша односкатная — 100 мм. Цоколь — 100 мм. Материал корпуса — листовая сталь толщиной 2 мм, структурное порошковое покрытие. Степень защиты — IP55. Климатическое исполнение — У1 (до -45 °С). Вес — 179 кг. Цвет — RAL 7035. стоимость 82 164 руб.
Гречников Кирилл · Амадон · 26 апреля · Россия · г Москва
Термошкаф «Амадон» антивандальный ТША410-75.100-18U.100-500-У1

ПРОДАМ: Холодильная машина МКВ продам

Продам с хранения холодильную машину 1 МКВ-4-1-2 (ФАК-2000). Предназначены для создания и автоматического поддержания температурного режима в холодильных камерах. Полностью автоматизированы, обеспечивают автоматическую оттайку снегового покрова с поверхности испарительной части. Используются на предприятиях торговли и общественного питания, в сельском хозяйстве, пищевой промышленности и других отраслях народного хозяйства. В комплекте компрессор. Складское хранение, заводская упаковка, комплект.
Пром Прибор · Промприбор · 12 апреля · Россия · Воронежская обл
Холодильная машина МКВ продам

ПРОДАМ: Термошкаф «Амадон» антивандальный ТША416-75.120-24U.100-900-У1

Антивандальный термошкаф ‘Амадон’ всепогодный с обогревом и вентиляцией, однодверный, монтаж на 19″ стойки. Система климат-контроля: обогрев, устройство контроля микроклимата (УКМ-3М1). Габариты (Ш х В х Г): 750 х 1200 х 1000 мм. Мощность нагревателя — 900 Вт. Пропускная способность вентиляции — 820 м3/ч, фильтры со степенью защиты IP55. УКМ-3М1 — электронное устройство контроля температуры и влажности. Выносной датчик, функция «теплый старт», LED-индикация, подача «L, N» на 3 силовых канала. Защита настроек паролем. Высота 19″ стоек для установки телекоммуникационного оборудования — 24U. Крыша односкатная — 100 мм. Цоколь — 100 мм. Материал корпуса — листовая сталь толщиной 2 мм, структурное порошковое покрытие. Степень защиты — IP55. Климатическое исполнение — У1 (до -45 °С). Вес — 207 кг. Цвет — RAL 7035. стоимость 111 303 руб.
Гречников Кирилл · Амадон · 26 апреля · Россия · г Москва
Термошкаф «Амадон» антивандальный ТША416-75.120-24U.100-900-У1

ПРОДАМ: Судовое эл.оборудование, дизеля 8ЧН25/34, 6ЧН25/34, ШКОДА 6-27.5, ДГА 315/500, шлюпка F.R.P.

Предлагаем. К авторулевому с системой АИСТ 12-10Р: ящик ЖЦВИ*Я72-093 003601 К комплексу измерения температуры КИТУ: БМУ 1-20 от 0…100С 50П -2шт БМУ 1-20 от -50…+50С 50П -3шт БМУ 6-20 от-50…+50С Гр21-2шт М1617 50П от 0до10*10С-6шт Реле уровня воды РУВ-1(без датчиков) -3шт*500р Насос титановый Х 280/72Т-СД подача 280куб/ч напор 72 м, новый 86г.в. 2шт. Насос НЦВ 25/30 ОМ5 (двигатель АОММ42-2 ОМ5 4,1кВт 2860об 9А 380В) подача 25куб/ч напор 30 м, новый 89г.в. 1шт. Насос НЦКГ 4/40 ОМ5 с эл.двигателем, новый 2012 г. в. 1шт. 1К 8/18 с двигателем 1,5/3000 1шт. ВК 1/16А с двигателем 2,2/1500 1шт. СД 32/40С-04 с двиг. АИР132 11/3000 1шт. Сигма SIGMA 80-SZO-244-125-00-LC 1шт. Сигма SIGMA RLP 17/145 03-LN-9 с двигателем F160MO4 11/15квт 1455об/мин 380В 1шт. Эл.двигатель АН91-4-ОМ5 42кВт 1455об 380В IM 3081 1шт, 2ДМШ 132В2 ОМ5 7,5кВт 2910об 220В IМ3081 в комплекте с ПММ 2213 ОМ5 новый 88г.в. 1шт. Электромашинные преобразователи: АТО 4-400 двигатель 380В 12,7А 50Гц, генератор 230В 21,7А 400Гц 4кВт 3000об. 1шт. АТО 2-400Р двигатель 220В 11,3А 50Гц/генератор 230В 10,9А 400Гц 2кВт 3000об. 1шт. АТО 12-400Р двигатель 380В 32А 50Гц/генератор 230В 65,2А 400Гц 12квт 3000об 1шт. АТО 20-400 двигатель 380В 50А 50Гц/генератор 230В 109А 400Гц 20кВт 3000об. 1шт. АПТ 2,5-50 двигатель 220В 20А/генератор 220В 7,7А 50Гц 2,5кВт 1500об. 3шт. Электромашинные усилители: ЭМУ 100АЗТ двигатель 7,6квт 220/380В 50Гц/генератор-усилитель 5квт 230В IP55 2850об. 2шт. ЭМУ5А-А11-УХЛ двигатель 1квт 220/380В 50Гц/генератор-усилитель 0,5квт 115В 4,35А IP23 2850об 1шт. Двигатели постоянного тока: 4ПБМ180МГ04 7,1квт 1500/3700об/мин 35,6А 220/220В незав.лапы 1шт. П-41ухл4 3,2квт 1500об/мин 220В 18,5А смеш. флянец 2шт; МИ-11ЛТ Б11 120W 0,12квт 3000об/мин 110/110В лапы 9шт. 4ПФМ225SГ ухл4 26,5кВт 1000/1250об/мин 440В/220В незав. лапы+фланец 1шт. V132S-F 13,8/13,8квт 1380/4500об/мин 375В/310В IM2101 1шт. 4ПФ-132МВБ04 15квт 1030/5000об/мин 440В/220В незав. лапы+фланец 1шт. Генератор постоянного тока П111 145кВт...
Иванов Сергей · Вчера · Россия · Ростовская обл
Судовое эл.оборудование, дизеля 8ЧН25/34, 6ЧН25/34, ШКОДА 6-27.5, ДГА 315/500, шлюпка F.R.P.
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.