Инструменты, цифровые технологии, связь, измерения

Статические реле максимального тока. Многофункциональные устройства РЗА для присоединений 6-35 кВ

26 марта 2009 г. в 09:59

В 2008 году концерн «Высоковольтный союз» начал работу в области релейной защиты и автоматики. Проект «Системы РЗА» объединил предприятия, специализирующиеся на разработке и производстве устройств РЗА, шкафов оперативного тока, щитов собственных нужд, а также на услугах по подготовке, проектированию и техническому сопровождению комплексных проектов строительства и реконструкции трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

Реконструкция трансформаторных подстанций часто подразумевает замену морально и физически устаревших электромеханических устройств РЗА на современные, но дорогостоящие микропроцессорные терминалы. По сегодняшнему физическому состоянию на 80% подстанций 6-10 кВ требуется быстрая замена значительной части ранее установленных электромеханических реле РТМ, РТ40, РТ80, РТ90.

Предприятие «Системы РЗА», входящее в холдинг «Высоковольтный союз», предлагает эффективное бюджетное решение этой проблемы. Специалисты предприятия под руководством к.т.н. В. Г. Гловацкого уже 15 лет совершенствуют линейку реле серии РС. Применение устройств серии РС на микропроцессорной элементной базе позволяет реализовать практически полный набор необходимых на присоединении функций РЗА. Устройства выполнены в компактных корпусах, идентичных по размерам заменяемым реле.

Реле серии РС40

Реле серии РС40 предлагаются взамен реле РТ40. РС40М — его электронный функциональный аналог (табл. 1).

Однофазное реле тока РС40М1 дополнительно имеет встроенную выдержку времени до 6,4 с.

Двухфазные реле тока РС40М2 (аналог двух РТ40 в одном корпусе с общим выходным реле) и двухфазные реле тока с выдержкой времени и индикацией срабатывания РС40М21i (фото 1) дополняют линейку данной серии устройств.

Питание всех этих реле для выполнения функции РЗА осуществляется только от входных цепей контролируемого тока.

Реле серии РС80

Реле серии РС80 — двухступенчатые устройства, которые используются для замены электромеханических реле РТ 80, 90: однофазные РС80М, двухфазные РС80М2 и трехфазные РС80М3.

Реле имеют две ступени срабатывания:

  • токовую отсечку (ТО) с выдержкой времени или без нее;
  • максимальную токовую защиту (МТЗ) с тремя характеристиками срабатывания (независимой, крутой и пологой), которые можно выбрать с помощью переключателей на передней панели.

Зависимые характеристики могут быть такими же, как у реле РТВ-I и РТВ-IV соответственно.

Питание устройств серии РС80, как и серии РС40, при выполнении основных функции защиты осуществляется только от контролируемых цепей тока.

Однофазные реле тока РС80М имеют 6 модификаций, отличающихся функциями и числом выходных контактов. При этом все устройства могут применяться в схемах с дешунтированием электромагнитов отключения вакуумных и маломасляных выключателей.

Двухфазные реле тока РС80М2 имеют 8 базовых модификаций (табл. 2). У всех исполнений кратность уставки отсечки к уставке МТЗ устанавливается от 2 до 17 с шагом 1, уставки времени МТЗ — от 0,3 до 17,5 секунд с шагом 0,1.

Другие модификации РС80М2 отличаются от базовых дополнительными возможностями, например:

  • исполнения 11-14 — встроенным дешунтированием электромагнитов отключения;
  • исполнения 15-17 — встроенными реле сигнализации с памятью срабатывания;
  • исполнения 19-21 — встроенным АПВ.

Кроме того, упомянутые модификации могут отличаться от базовых наличием мгновенного выходного контакта пуска МТЗ, а также входа дистанционной блокировки отсечки для организации логической защиты шин (ЛЗШ).

В 2008 году освоено производство новых модификаций реле на микропроцессорной базе — устройств с расширенными функциями РС80М2-24...31 (фото 2). Эти устройства обеспечивают выполнение функций РЗА присоединения 6-35 кВ в минимально необходимом объеме без дополнительной аппаратуры. Все реле исполнений 24-31 имеют встроенную индикацию срабатывания в течение 12 часов после отключения оперативного питания (табл. 3).

Трехфазные реле тока РС80М3 служат для защиты трансформаторов 6-10/0,4 кВ и мощных электродвигателей 0,4 кВ. Модификации РС80М3-1...3 отличаются функциями выходных контактов.

Таблица 1. Характеристики устройств защиты максимального тока РС40М

Модификация Последовательное соединение обмоток Параллельное соединение обмоток
Диапазон изменения уставок, А Дискретность изменения уставок, А Номинальный ток, А Диапазон изменения уставок, А Дискретность изменения уставок, А Номинальный ток, А
РС40М (М1, М2, М21, М21i*)-0,05/0,4 0,05-0,2075 0,0025 0,25 0,1-0,415 0,005 0,5
РС40М (М1, М2, М21, М21i*)-0,15/1,2 0,15-0,6225 0,0075 0,75 0,3-1,245 0,015 1,5
РС40М (М1, М2, М21, М21i*)-0,5/4 0,5-2,075 0,025 2,5 1,0-4,15 0,05 5,0
РС40М (М1, М2, М21, М21i*)-1/8 1,0-4,15 0,05 5,0 2,0-8,3 0,1 5,0
РС40М (М1, М2, М21, М21i*)-5/40 5,0-20,75 0,25 10,0 10,0-41,5 0,5 25,0
РС40М (М1, М, М21, М21i*)-15/120 15,0-62,25 0,75 25,0 30,0-124,5 1,5 25,0
РС40М2-25/200 25-103,75 1,25 25,0 50-207,5 2,5 25,0

*i — c индикацией срабатывания в течение 12 часов после пропадания оперативного питания.

Таблица 2. Характеристики устройств защиты максимального тока РС80М2М

Модификация Уставки тока срабатывания, А Функция выходных контактов Наличие дистанционной блокировки отсечки АПВ
Выход 1 Выход 2 Выход 3
РС80М2М-1, 1 i* 0,4-7,28 ТО + МТЗ ТО + МТЗ нет есть нет
РС80М2М-2, 2 i* 0,4-7,28 ТО + МТЗ ТО нет есть нет
РС80М2М-3, 3 i* 0,4-7,28 ТО + МТЗ МТЗ нет есть нет
РС80М2М-4, 4 i* 0,4-7,28 ТО МТЗ нет есть нет
РС80М2М-5, 5 i* 1-18,16 ТО + МТЗ ТО + МТЗ нет есть нет
РС80М2М-6, 6 i* 1-18,16 ТО + МТЗ ТО нет есть нет
РС80М2М-7, 7 i* 1-18,16 ТО + МТЗ МТЗ нет есть нет
РС80М2М-8, 8 i* 1-18,16 ТО МТЗ нет есть нет

* i — c индикацией срабатывания МТЗ и ТО в течение 12 часов после пропадания оперативного питания.

Таблица 3. Характеристики устройств защиты максимального тока РС80М2-24...31

Модификация Уставки тока срабатывания*, А Функция выходных контактов Дистанционная блокировка отсечки
Выход 1 Выход 2 Выход 2 Ш-ДШ Выход 3 Выход 4
РС80М2-24, 24С* 1-18,16 нет ТО + МТЗ нет АПВ АЧР нет
РС80М2-25, 25С* 1-18,16 нет нет ТО + МТЗ АПВ АЧР нет
РС80М2-26, 26С* 1-18,16 нет ТО + МТЗ нет ЗНЗ нет нет
РС80М2-27, 27С* 1-18,16 нет нет ТО + МТЗ ЗНЗ нет нет
РС80М2-28, 28С* 1-18,16 МТЗ мгновенный ТО + МТЗ нет ЗНЗ нет есть
РС80М2-29, 29С* 1-18,16 МТЗ мгновенный нет ТО + МТЗ ЗНЗ нет есть
РС80М2-30, 30С* 1-18,16 МТЗ мгновенный ТО + МТЗ нет АПВ АЧР есть
РС80М2-31, 31С* 1-18,16 МТЗ мгновенный нет ТО + МТЗ АПВ АЧР есть

* Для РС80М2-24С...31С значение уставки тока срабатывания 2-36,32 А.

Длительный опыт эксплуатации реле серий РС40 и РС80 показал их высокую эффективность и удобство применения. По набору функций эти устройства соизмеримы с микропроцессорными терминалами, но при этом поставляются по значительно более низким ценам.

ООО «Системы РЗА»
Тел.: (495) 999-41-05
Тел./факс: (495) 504-13-85
commerce@rzasystems.ru
www.rzasystems.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

УСЛУГИ: Пусконаладочные работы по релейной защиты и телемеханики.

Компания ООО «МАГНИТ» имеет большой опыт при проведении следующих видов работ в электроэнергетике: Электромонтажные работы. Пусконаладочные работы релейной защиты и автоматики на энергообъектах. Обслуживание оборудования электрических сетей. Сборка шкафов для объектов электроэнергетики (щиты постоянного тока, шкафы РЗА, шкафы телемеханики, щиты собственных нужд и др.)
Еськов Алексей · МАГНИТ · 5 апреля · Россия · Новосибирская обл
МАГНИТ, ООО

ПРОДАМ: КРВ-10, КРВ-6.01, КРВ-6.02 Коробка разветвительная высоковольтная

ООО «Завод взрывозащищённого и общепромышленного оборудования „Горэкс-Светотехника“ образован на базе ОАО „Прокопьевский Завод Шахтной Автоматики“ и производит следующее горно-шахтное оборудование: · АЗУР-1, АЗУР-2, АЗУР-3, АЗУР-4 с БИН Аппарат защиты от токов утечки; · РУ-127/220, РУ-380/660 Реле утечки (аппарат защиты от токов утечки); · АОШ-4.01, АОШ-4.05.Б1, АОШ-6.01.Б1, АШТО-4, АОШ-4.05.РК (Uвых.=127/220 В, Uвх=380/660В) Аппарат осветительный шахтный; · АОШ-4.02, АОШ-4.06.Б1, АОШ-6.02.Б1, АШТО-4, АОШ-4.06.РК (Uвых.=127/220 В, Uвх=660/1140В) Аппарат осветительный шахтный; · АОШ-5-1, АОШ-5-2, АОШ-2,5-1, АОШ-2,5-2 (Uвых.=36 В, 127/220 В) Аппарат осветительный рудничный; · АОШ-4.38.01, АОШ-4.05.38.Б1, АОШ-6.01.38.Б1 (Uвых.=36 В, Uвх=380/660В) Аппарат осветительный шахтный; · ТСШ-4-0.66/0.38-133, ТСШ-4-0.66/0.38-38 Трансформатор сухой шахтный (Uвых.= 220В, 127В или 36В); · АПШ.М.01, АПШ.М.02, АПШ.М-4.01.РК, АПШ.М-4.02.РК, АПШ-1, АШТП-4 Аппарат (агрегат) пусковой шахтный; · ПРН 063, ПРН-100, ПРН-125, ПРН-250 Пускатель рудничный, Uн=380/660В, исполнение РН1; · ВРН-200, ВРН-250, ВРН-320, ВРН-400, ВРН-630 Выключатель рудничный, Uн=380/660В, исполнение РН1; · ВАПР-250, ВАРП-500 Выключатель автоматический рудничный, Uн=440В, исполнение РН1; · ВКТ, КТВ-2 Выключатель кабель-тросовый; · Выключатель рудничный штепсельный ВРН-Ш/А-400, ВРН-Ш/Р-400, 250 А, 400 А (аналог разъединителя „BERG“) · КУ-92 Пост управления кнопочный; · КСЛ-3М, КСЛ-2М Датчик контроля схода ленты конвейера; · ДКС-2М Датчик контроля скорости ленты конвейера; · ГПВ-400У, ГПВ-400, ГПП-400 Гидромуфта пуско-предохранительная; · АПТВ.М-600, АПТВ.М-800, АПТВ.М-1000, АПТВ.М-1200 Аппаратура контроля поступления воздуха в шахту; · Аппаратура телеуправления и телесигнализации „Ветер-3М“; · АУЗМ-1, АУЗМ-2 Аппарат управления двигателями горных машин; · АС-3СМ.III, АС-3СМ.IV Аппаратура громкоговорящей связи и предупредительной сигнализации; · ФЖА-1.01Г, ФЖА-1.03Г, ФЖА-2.01Г, ФОС-2, ФОС-3 Светильник железнодорожника...
Тряпицин Олег · Горэкс-Светотехника · 28 марта · Россия · Кемеровская область - Кузбасс
КРВ-10, КРВ-6.01, КРВ-6.02 Коробка разветвительная высоковольтная

ПРОДАМ: Релейная защита Сириус. Радиус Автоматика.

Для монтажных и производственных бригад/предприятий действуют особые условия. Реле защиты «Сириус» — устройство предназначено для выполнения функций релейной защиты, автоматики, управления В НАЛИЧИИ Реле защиты «Сириус-21Д-5А-220В-И3 Реле защиты „Сириус-ТН-220В-И1“ Реле защиты „Сириус-033-220В-И4-тх“ Реле защиты „Сириус-2-БСК“ Реле защиты „Сириус-2-В“ Реле защиты „Сириус-2-Л-5А-220В-И1“ Реле защиты „Сириус-21-Л-5А-220В-И1“ Реле защиты „Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1“ Реле защиты „Сириус-2С“ Реле защиты „Сириус-21С“ Реле защиты Сириус-ОЗЗ Реле защиты „Сириус-Т“ Реле защиты „Сириус-УВ-5А-220В-И1“ Цена 85 000 руб./шт. Ссылка на сайт https://magazinenergetiki.ru Микропроцессорное устройство защиты и автоматики Радиус Автоматика. РЗА Сириус.
Александров Владимир · Магазин Энергетики · 3 апреля · Россия · г Москва
Релейная защита Сириус. Радиус Автоматика.

ПРОДАМ: Реле РТЗ-51, устройство-УСЗ-3, защита -ЗЗП-1, защита -ЗЗН

Реле РТЗ-51, устройство-УСЗ-3, защита -ЗЗП-1, защита -ЗЗН ООО «Волжский Электроконтакт» предлагает сотрудничество в области поставок реле и устройств защиты и сигнализации однофазных замыканий на землю в сетях 6-10 кВ: - реле тока с повышенной чувствительностью статические РТЗ-51, РТЗ-51.01 - устройство сигнализации однофазных замыканий на землю УСЗ-2/2 - устройство сигнализации при однофазных замыканий на землю переносные УСЗ-3, УСЗ-3М - защита при однофазных замыканий на землю с изолированной нейтралью ЗЗП-1 - защита при однофазных замыканий на землю ЗЗН Сроки поставки - сжатые. Отгрузка осуществляется в сжатые сроки, любым, удобным для Вас видом транспорта. Каждое изделие упаковано в картонную коробку для предохранения его от механических повреждений при хранении и транспортировки. Если хотите получить прайс-лист, можем скинуть по факсу или по электронной почте. Заявки просим отправлять по электронной почте и по факсу С уважением Павел Владимирович ООО "Волжский Электроконтакт" тел. (8352) 27-02-15, 63-44-94, 48-10-68, 27-02-14 ICQ: 392253145 http://www.volga-kontakt.ru
Ветков Павел · Волжский Электроконтакт · Сегодня · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Реле РТЗ-51, устройство-УСЗ-3, защита -ЗЗП-1, защита -ЗЗН

УСЛУГИ: Замена релейного отсека ячеек КРУ, КРУН, КСО 6(10)-35 кВ

Одним из направлений деятельности ООО «Релематика» является ретрофит (замена) устаревшего и выработавшего свой ресурс оборудования релейной защиты и автоматики в шкафах КРУ, КРУН, КСО 6-10-35 кВ, выполненного, как правило, на электромеханической или микроэлектронной элементной базе, на современные микропроцессорные устройства серии ТОР 200-16, аттестованные и разрешенные к применению в ПАО «Транснефть», ПАО «Газпром», промпредприятиях и эл. сет. комплексе.
Солонина Ирина · Релематика · 25 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Замена релейного отсека ячеек КРУ, КРУН, КСО 6(10)-35 кВ
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.