Руководство по выбору расходомера. Часть 3

14 мая 2018 г. в 11:41

Выбор конструктивного исполнения расходомера. Монтаж, подключение и комплект поставки

Руководство по выбору расходомера

Определившись с методом измерения расхода, условным диаметром расходомера и требуемой точностью измерения, уже можно сузить круг поиска до нескольких моделей расходомеров. Но даже одна конкретная модель расходомера, как правило, имеет несколько возможных конструктивных исполнений. Конструктивное исполнение определяет способ присоединения расходомера к трубопроводу, тип интерфейса для передачи измеренных значений расхода на устройство верхнего уровня, наличие пользовательского интерфейса и дополнительных сервисных функций, перечень необходимых аксессуаров для монтажа и последующего технического обслуживания расходомера.

В зависимости от применяемого метода измерения расходомеры накладывают довольно жесткие требования к тому участку трубопровода, на который их планируют установить. Во второй части руководства уже говорилось о том, что для нормальной работы расходомера необходимо обеспечить требуемую скорость движения измеряемой среды в трубопроводе. Это значит, что может потребоваться или обустройство местных сужений трубопровода, или, в более редких случаях, расширение трубопровода. При этом необходимо обеспечить требуемые значения длин прямых участков до и после расходомера в соответствии с рекомендациями производителя. Прямые участки нужны для уменьшения турбулентности потока — выравнивания скоростей и направления движения отдельных струй в потоке. Рекомендуемые значения длин прямых участков приводятся в руководстве по эксплуатации расходомеров.

Кориолисовые (массовые) расходомеры

Наибольшую чувствительность к неравномерности и турбулентности потока имеют вихревые расходомеры, поэтому, как правило, им требуются самые длинные прямые участки. Кориолисовые расходомеры наименее чувствительны к неравномерности потока и, зачастую, не требуют обустройства прямых участков ни до, ни после расходомера. Вихревые расходомеры также наиболее чувствительны к вибрации трубопровода и если устранить ее невозможно, то разумным решением будет выбрать расходомер с другим методом измерения.

Крепление расходомера к трубопроводу обычно осуществляется с помощью фланцев, так как фланцевое соединение обеспечивает хорошую механическую прочность и герметичность соединения. При заказе расходомера рекомендуется заказать у поставщика и комплект фланцев для трубопровода, а также уплотнительные прокладки. Как правило, не допускается в качестве уплотнения использовать нанесенную на торцы расходомера полимерную футеровку измерительной части, так как это может привести к ее растрескиванию и отслоению. По этой же причине не рекомендуется устанавливать расходомеры с футерованной измерительной частью на всасе насосных установок.

Существенно упрощает врезку фланцев специальная монтажная вставка («катушка»), имеющая такие же габаритные и присоединительные размеры, что и расходомер. Она позволяет избежать установки ответных фланцев с перекосом, отсутствует риск повреждения чувствительной электроники датчика при электрической сварке, а также механическое повреждение измерительной части расходомера при промывке трубопровода после монтажа. Поэтому имеет смысл добавить монтажную вставку в комплект поставки.

В некоторых специфических приложениях, например, в пищевой промышленности или в системах дозирования, или пневматических системах при измерении расходов в трубопроводах очень малого диаметра, применяется крепление с помощью накидных («молочных») гаек и пр.

Измеренное значение расхода чаще всего требуется передать на уровень выше — на устройство контроля, учета или регулирования. Для этих целей служат различные выходные интерфейсы датчика расхода. Это может быть либо аналоговый выход, например, 4-20 мА, величина тока на котором пропорциональна величине мгновенного расхода, либо число-импульсный выход, который формирует выходной импульс каждый раз, когда через расходомер проходит определенный объем измеряемой среды. Также возможны исполнения расходомеров с частотным выходом или с цифровым выходом, например, RS485. В промышленности и особенно в контурах регулирования расхода обычно используют датчики с аналоговым выходом, в сфере ЖКХ часто применяют датчики с число-импульсным выходом.

Вихревые расходомеры

При выборе расходомера с аналоговым выходом необходимо учитывать активным или пассивным является аналоговый выход датчика и вход вторичного прибора — в некоторых случаях может потребоваться дополнительный источник питания для контура выходного сигнала. Из всех типов расходомеров только вихревые расходомеры могут быть подключены по двухпроводной схеме, так как для работы электроники вихревого расходомера требуется менее 3 мА. По этой же причине вихревые расходомеры это единственный тип расходомеров, из числа рассматриваемых, способный работать на автономном питании от встроенной литиевой батареи. Как правило, такие расходомеры применяются на узлах учета в ЖКХ и имеют число-импульсный выход для уменьшения энергопотребления.

Подключение всех электрических цепей датчика расхода должно производиться в строгом соответствии с рекомендациями производителя. Как правило, соединение выполняется экранированным кабелем для уменьшения влияния электрических помех. В особо сложных случаях, при большой длине соединительных кабелей и их открытой прокладке на улице для защиты от воздействия от атмосферного электричества следует использовать соответствующие устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП).

Не будет лишним предусмотреть защиту расходомера и от механических повреждений и воздействий окружающей среды. То есть включить в комплект поставки различные защитные боксы, термочехлы, защитные козырьки и т.п. Так как в случае поломки расходомера затраты по его замене могут быть значительными, из-за необходимости останова трубопровода и его опорожнения, что влечет за собой останов технологического процесса.

Если расходомер планируется установить в труднодоступном для обслуживании месте, в агрессивной или сильно загрязненной среде, эксплуатировать при пониженных температурах, то предпочтительным будет наличие у расходомера протокола HART для дистанционной настройки и обслуживания. А вот от наличия дисплея в этом случае можно отказаться, либо использовать разнесенное исполнение — расходомер с выносным дисплейным блоком.

Расходомеры

Выбирая производителя расходомера, особенно из числа иностранных компаний, необходимо убедиться, что он имеет сертифицированную сервисную службу, которая будет в состоянии обеспечить весь комплекс консультативной и технической поддержки, выполнить поставку запчастей и ремонт оборудования на территории России. А также уточнить политику производителя относительно возможности заказа отдельных узлов или плат для вышедшего из строя расходомера и техническую возможность их самостоятельной замены персоналом заказчика без отправки датчика в сервисную службу. Это особенно актуально для расходомеров большого диаметра.

При прочих равных условиях определяющими факторами, которые влияют на такие характеристики датчика расхода как точность, повторяемость результатов, стабильность показаний являются:

  • Качество и геометрическая точность изготовления расходомерных трубок у кориолисовых расходомеров;
  • Конструкция узла «вихресъемника» и программные алгоритмы обработки сигнала и подавления помех у вихревых расходомеров;
  • Качество нанесения и материал футеровки и конструкция измерительных электродов у электромагнитных расходомеров;
  • Конструкция пьезоизлучателей и количество лучей у ультразвуковых расходомеров.

На надежность работы и отсутствие поломок в течении заявленного срока службы расходомера влияют:

  • Соответствие выбранного исполнения расходомера характеристикам измеряемой среды и условиям эксплуатации;
  • Монтаж и электрическое подключение в соответствие с рекомендациями производителя;
  • Использованная при производстве датчика расхода элементная база, материалы, конструкционные и схематические решения;
  • Квалифицированное техническое обслуживание с требуемой периодичностью.

Таким образом, при выборе производителя расходомера надо делать выбор в пользу производителей с отработанной технологией производства, современной производственной базой, выпустивших несколько поколений датчиков расхода и имеющих компетентную сервисную службу.

Источник: Компания «РусАвтоматизация»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

«РусАвтоматизация» — компания, которая поставляет оборудование и проектирует системы АСУТП для автоматизации производственных процессов с 2011 года.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Калибраторы

Это широкая группа приборов предназначена для калибровки тех или иных технологических процессов. Благодаря универсальности и точности калибраторы широко применяются при поиске неполадок, в метрологическом контроле и при тестировании промышленного оборудования. Модельный ряд определяется конкретным назначением и универсальностью, при этом выделяются следующие калибраторы: — регистрирующие; — специализированные; — многофункциональные (калибраторы-мультиметры); — тока, напряжения, сопротивления, частоты; — температурные; — давления; — токовой петли; — акустические. Многофункциональные калибраторы технологических процессов Приборы максимально универсальны и рассчитаны на калибровку самых различных технологических параметров: от температуры, давления, напряжения и тока до сопротивления и частоты. Устройство не только измеряет, но и генерирует сигналы, то есть с его помощью можно не как производить собственно калибровку, так и вести поиск неисправностей. Калибраторы-мультиметры. С их помощью удается посредством специальных клещей измерять значения малых токов. Так как подключение производится без разрыва цепи, при измерениях сигналов достигается значительная экономия времени. Кроме контроля прибор генерирует сигналы, которые можно использовать для проверки входов/выходов систем управления и преобразователей различного типа. Калибраторы измерителей температуры Специализированный прибор, рассчитанный на измерение температуры по выходному сигналу термопары, имитацию сигнала термопары, а также калибровку линейных преобразователей термопар. Акустический калибратор Прибор рассчитан на калибровку шумомеров, причем, благодаря компактности, выполнять тестирование можно непосредственно на объекте. Точность результатов измерений параметров шума на рабочих местах и открытых площадках соответствует требованиям стандартов IEC 60942: 2003 и ANSI S1.40 2006. Регистрирующие калибраторы Это компактные и надежные портативные приборы, служащие для диагностики различных типов...
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 1 мая · Россия · г Москва
Калибраторы

КУПЛЮ: Вольтметры и генераторы

Куплю, либо возьму на переработку списанные контрольно-измерительные приборы и оборудование.Оценка.Демонтаж. Самовывоз. Любой Расчет. Вольтметры В7-27 Вольтметры В7-27/А Вольтметры В7-16 Осцилографы С1-103 Осцилографы С1-99 Осцилографы С1-122 Частотомеры Ч3-64 Частотомеры Ч3-63 Частотомеры Ч6-71 Частотомеры Ч2-57 Генераторы Г5-75 Генераторы Г3-112 А так же и другие б/у измерительные приборы и оборудование. Самовывоз.
Юдаков Андрей · ооо миг · 22 апреля · Россия · г Москва
вольтметры и генераторы

УСЛУГИ: Изготовление изделий по типовым проектам

Есть возможность изготовления изделий по следующим типовым проектам: 1. СЗК 4-4-90 Часть 1 Приборы для измерения и регулирования уровня. Установка закладных конструкций на резервуарах, узлы и детали. 2. СЗК 4-4-92 Часть 2 Приборы для измерения и регулирования уровня. Установка закладных конструкций на резервуарах. Узлы и детали. 3. СЗК 4-4-90 Часть 3 Приборы для измерения и регулирования уровня. Установка на резервуаре. Пьезометрические устройства. 4. СТК 3-21-91 Установка щитов и пультов по ОСТ 36.13-90 и ГОСТ 20504-81. 5. СТК4-25-91 Часть 1 Узлы и детали несущих и опорных конструкций электрических и трубных проводок. 6. СТК4-25-92 Часть 2 Узлы и детали несущих и опорных конструкций электрических и трубных проводок. 7. СТК4-26-92 Защитные трубопроводы автоматизации и промсвязи. 8. 5.407-53 Выпуск 1 Прокладка кабелей марки АВВ. 9. 5.407-53 Выпуск 2 Прокладки кабелей марки АВВ. 10. 407-03-625.91 Альбом 2 Шинные мосты и гибкие связи 10(6) кВ между трансформаторами и РУ. 11. СТК4-28-92 Трубные проводки систем автоматизации. Обогрев и теплоизоляция. 12. СТК4-9-96 Часть 2 Унифицированные типовые металлоконструкции для установки средств автоматизации и связи на элементах промышленных зданий и сооружений. 13. СТК4-9-91 Часть 1 Унифицированные типовые металлоконструкции для установки средств автоматизации и связи на элементах промышленных зданий и сооружений. 14. СТК3-19-90 Установка аппаратов внутри щитов по ОСТ36.13-90 15. Шифр А30-95 Подвес гибкого кабеля на тросе (для электроталей и др. передвижных механизмов). 16. ОСТ5Р.6180-81 (ОСТ5.6180-81) Изделия монтажные для крепления судового электрооборудования, кабелей и проводов.
Феофилов Сергей · ГИБКИЕ СИСТЕМЫ · 27 апреля · Россия · Челябинская обл
Изготовление изделий по типовым проектам

ПРОДАМ: КИПиА. Щитовые приборы: Амперметры. Вольтметры. Ваттметры. Фазометры. Манометры. Измерители тока

КОЭМЗ продает щитовые, вторичные, регистрирующи­е приборы, как с хранения, так и новые: Ампервольтметр самопишущий переносной Н339 выпрямительной системы многопредельный. Прибор­ы регистрирующи­е автоматически­е РП-160. Прибор­ы самопишущие двухкоординатны­е Н307/1, Н307/2. Прибо­р давления 2ПП 30В. Прибор БВ-4225/6119-05.­ Прибор показывающий с индуктивными пребразователям­и модели 214, 217, 276. Прибор для проверки изделий на биение в центрах ПБ-500М. Мер­а высоты ступенчатая БВ-6106. Систем­а измерительна­я для автоматическог­о контроля Модель БВ-4100. Микроск­оп МС типа МС2-3. Оптическа­я линейка ОЛ-1600. Нивели­р Н-0, 5. Преобразовате­ль угловых перемещений фотоэлектрически­й ВЕ-178А. Преобра­зователь электроконтактны­й амплитудный Модель 248(ПАО/ДАО-248-­2). Динамометр­ы образцовые ДОСМ-3-0, 1; ДОСМ-3-5. Анемом­етр сигнальный цифровой М-95-М2; Анемометр цифровой переносной АП-1. Реле давления РД-8Т1 0-6 кг/см3. Реле давления РД-23. Индикато­р давления ИД-1 0-80кг/см. Механ­изм исполнительны­й МЭО-16/25-0, 25 И-77. Механиз­м исполнительны­й МЭО-16/25-0, 25 Р-77. Тягоме­р дифференциальны­й ДТ2-50. Блок электронный ЛП-12. Блок ИП-0-100%. Блок снижения напряжения БСНТ-08У2. Бло­к поджига дуги БП. Датчик напора, тяги ДТН-100 10-100кг/см2 220в. Датчик пожарной сигнализации ДПС-038. Датчи­к ультрозвуково­й ДУ-З-4Д для комплекса Гамма. Ваттмет­р астатический АСТД. Вольтмет­р самопишущий Н-392 0-1000В. Милиамп­ервольтметр М-45МОМ3. Милиам­перметр самопишущий Н-392 0-30мА. Миливоль­тметр самопишущий Н-392 0-150мВ. Маномет­р самопишущий однозаписной МТС-712 0-6 kg F/см2 привод диаграммы от часового механизма. Маном­етр самопишущий однозаписной МТС-711М1 0-60 kg F/см2 привод диаграммы от электродвигателя­. Манометр самопишущий двухзаписной МТ2С-71 0-16 kg F/см2. Маномет­р дифференциальны­й поплавковый ДП. Манометр дифференциальны­й ДТ-5. Манометр электроконтактный ЭКМ-1У 0-2,5 кГс/см2; ЭКМ-1У 0-4 кГс/см2; ЭКМ-2У 0-160 кГс/см2. Манометр технический МТ-1, МТП-1М,...
Попков Михаил · ООО"КОЭМЗ" · 21 апреля · Россия · г Москва
КИПиА. Щитовые приборы: Амперметры. Вольтметры. Ваттметры. Фазометры. Манометры. Измерители тока

ПРОДАМ: Измерительные приборы осцилограф, генератор, частотомер, анализатор и другие

С1-57 1шт 13500р С1-99 1шт 24000р Р5-10 2шт по 15000р С1-55 1шт 7500р С1-68 3шт 11000р С1-72 2шт 6000р С1-83 2шт 17000р С1-65 1шт 14000р С1-65А 1шт 14000р Г6-28 1шт 23000р Г4-158 1шт 28000р Г4-102 1шт 7000р Г3-113 1шт 20000р Г3-36 1шт 3500р Г4-117 1шт 10000р Я2Р-67 1шт 22000р Ч3-36 2шт б/у 20000р второй 23000р РЧ3-007-0002 новый 1шт 39000р Ч3-57 2шт 14000р второй 15000р Блок интервалов ЯЗЧ-51 1шт 7500р В7-40 1шт 16000р В3-48А 1шт 3500р В3-36 3шт 4500р В3-38А 1шт 3000р В7-26 1шт 3500р В3-56 1шт 3500р В3-39 1шт 3500р В3-55 1шт 1500р Л2-54 2шт 6000р С1-73 новый 8000р С1-73 бу 6000р ВШВ-003-М2 1шт 7000р Г5-54 1шт 15000р С1-77 бу 12000р Г3-104 1шт 21000р Г4-116 1шт 13000р Г3-112/1 1шт 8000р L.C.R Е7-11 новый 1шт 8500р L.C.R Е7-11 б/у 1шт от 7000р В7-35 новый в упак 20000р В7-35 бу 1шт 13000р И2-23 бу 1шт 25000р Г3-110 бу 1шт 46000р Г3-110 новый 1шт 66000р Ч3-34А новый 22000р С1-49 2шт бу 3000р С1-96 1шт бу 15000р
Шевченко Евгений · 30 апреля · Россия · Волгоградская обл
Измерительные приборы осцилограф, генератор, частотомер, анализатор и другие
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.