«Записки киповца», часть 6. Автоматика пробоотборника

9 июня 2018 г. в 09:00

Сегодня поговорим о пробоотборниках сыпучих материалов с конвейерных лент, которые есть на многих предприятиях.

Пробоотборник — это рама с осью, на которую установлена маятниковая штанга с отбирающим ковшом. Ковш через механический редуктор приводится в движение электродвигателем.

Маятниковая штанга с отбирающим ковшом

Работают эти механизмы по определенной программе в автоматическом режиме.

Оператор устанавливает частоту пробы при помощи задания 2х параметров периода времени и количества отборов за этот период времени. После набора проб запускается проборазделочная машина.

Фактически пробоотборник является одним из основных механизмов на предприятии. На горнообогатительной фабрике при его отказе сразу останавливается вся цепочка углеприема. А ведь чаще всего пробоотборников несколько и работают они без перерыва большую часть суток. Десятилетиями. Старые электромеханические приборы автоматики не выдерживают и постоянно выходят из строя.

Маятниковая штанга с отбирающим ковшом

Встал вопрос о замене приборов старой автоматики на современные. Рассмотрим старую схему. Здесь в качестве задатчика времени используется электромеханическое реле времени с периодом замыкания выходного контакта, выставленным в 3 минуты.

  1. Выходные контакты этого прибора задействуют следующее реле времени, вакуумно-механическое, и звуковую сирену.
  2. Реле времени выключает сирену по истечении 10 сек. и подаёт напряжение на катушку магнитного пускателя электродвигателя пробоотборника.
  3. Дополнительный контакт пускателя сбрасывает все реле времени в ждущий режим.
  4. Ковш пробоотборника делает полный оборот и концевым выключателем отключает магнитный пускатель.
  5. Второй дополнительный контакт пускателя подаёт питание как на электромеханический счётчик, который отсчитывает единицу, так и на реле счёта импульсов (РСИ).
  6. РСИ запускает проборазделочную машину через каждые 10 интервалов.

Из-за большого количества аварийных остановок в связи с частым выходом из строя приборов, было принято решение о полной замене схемы автоматики. Самая оптимальная схема с использованием программируемого реле или контроллера была отклонена в связи с отсутствием на старом предприятии специалистов по работе с такой техникой.

Да, так тоже бывает. Горнообогатительная фабрика, на которой я работаю, построена в начале 70-х и является ярким примером того, как при почти полном отсутствии средств на модернизацию, удаётся постоянно приобретать новые современные приборы, но, к сожалению, не новых специалистов.

Было принято решение о приобретении электронных приборов — таймеров и счётчика. Теперь схема приобрела такой вид:

Fotek H5B-M3-220V AC

На входе имеется таймер с задержкой на включение Fotek H5B-M3-220V AC с аналоговой установкой времени, отсчитывающий промежуток, заданный оператором (например, 3 мин). Через заданный период контакты реле этого таймера включают аналогичный прибор с выдержкой на включение 10 сек. и одновременно сирену.

Через 10 сек при срабатывании второго таймера, сирена отключается и подаётся питание на катушку магнитного пускателя.

Счётчик серии CT6Y-2P

Магнитный пускатель своими контактами подаёт импульс на счётчик серии CT6Y-2P. Удобен этот счётчик тем, что заменил два старых счётчика импульсов. Он через каждые 10 импульсов своими контактами подаёт команду на включение проборазделочной машины и считает количество таких пачек импульсов.

Старую ненадёжную чугунную сирену заменили на SHDL — моноблочный мегафон со светодиодной двухрежимной лампой.

Здесь приведен лишь один пример использования современных приборов, которые позволили забыть, что такое аварии, да и ежедневные осмотры и наладка более не требуются. Учитывая, что линейка аналогичных приборов очень широкая, то и вариантов реализации схем с их применением может быть множество.

Реле времени РВ-01М

Например, вместо таймера Fotek H5B-M3-220V AC можно применить реле времени РВ-01М. Оно удобно тем, что имеет цифровой индикатор, предназначенный для отображения обратного отсчѐта выдержки времени.

Автор: Валерий Краснов, специалист службы КИП и автоматики.

Источник: Компания «РусАвтоматизация»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

«РусАвтоматизация» — компания, которая поставляет оборудование и проектирует системы АСУТП для автоматизации производственных процессов с 2011 года.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Подача валковая

Подача валковая автоматическая предназначена для шаговой подачи ленточного материала в зону обработки. Подаваемым материалом может служить лента стальная, в т. ч. предварительно окрашенная, ленты из цветных металлов и электроизоляционных материалов и т. п. Работу в автоматическом режиме обеспечивает УЦИ. Шаг задается с пульта управления. Подача изготавливается в трех исполнениях: ПВ — без кронштейна и стоек, ПВ (К) — на кронштейне (крепится к станине пресса); ПВ © — на стойках/опорах. Подача ПВ (К, С) устанавливается рядом с оборудованием и не крепится к нему, можно регулировать уровень подачи ленты и переставлять устройство к другому оборудованию. К преимуществам подачи следует отнести: • автономность и возможность устанавливать к различным видам оборудования; • широкий диапазон регулировок по шагу перемещения и ширине ленты; • наличие достаточного количества обменных сигналов для обеспечения автоматической работы комплексов, например, в составе: разматывающее устройство, правильная машина, пресс, ножницы и т. п. также изготавливаем подачу для прутка и клещевые подачи
Кпо Механизация · ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ КПО+" · 16 апреля · Россия · Воронежская обл
Подача валковая

ПРОДАМ: Концевой выключатель TZ-8112

ссылка для заказа на сайте elec.ru https://www.elec.ru/market/kontsevye-vykljuchateli-tz-8112-rolik-gorizon-nazh-14942066987.html Концевой выключатель — компактное электромеханическое устройство, которое предназначено для контроля за движением различных механизмов в заданных границах в системах автоматизации. При наступлении определенного события датчик формирует сигнал и замыкает или размыкает электрическую цепь. Краткое описание товара — Макс. усилие срабатывания 750г — Макс. усилие отпускания 100г — Рабочий ход 20° — Общий ход 50° — Отклонение хода 12° Особенности серии TZ — Коммутация 2-х цепей — Высокая прочность конструкции — Встроенный переключатель с двойным пружинным механизмом — Серия с клеммой заземления — Металлический ролик — Пыле- и влагозащищенное исполнение (IP65) Дополнительно- шток с горизонтальным роликом нажимной Рабочая температура — -5…+65 °C Класс защиты — IP65 Масса — 120…190 г Сопр изоляции — 100 МОм (500 В AC) Скорость срабатывания — 0.05…50 см/сек Частота срабатывания механическая: 120 переключений/мин, электрическая: 30 переключений/мин Контактная группа — Н.О. + Н.З. Сопротивление контактов — 10^7 циклов, электрическая: >10^5 циклов Вибропрочность — Без разрушений: 10…55 Гц ампл. = 1.5 мм, по осям Ударопрочность механическая: 100g без сбоев: 30g Корпус — Металл с пластиковой крышкой Влажность — ≤95% (без образования конденсата) Особенности и преимущества Концевые выключатели — практичное и недорогое решение для создания систем автоматизации. В списке очевидных достоинств подобных устройств выделяют: -высокую точность срабатывания; -многократные повторы рабочего цикла; -простота монтажа и эксплуатации; -экономия на электричестве; -износостойкость; -герметичность конструкции; -устойчивость к негативным внешним факторам. Сфера применения Концевые выключатели нашли применение не только в быту, но и на промышленных предприятиях. Они позволяют наладить систему автоматизации в следующих отраслях: -технологические и упаковочные...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 30 апреля · Россия · Московская обл
Концевой выключатель TZ-8112

ПРОДАМ: Корзины втычные и выкатные

Одним из основных узлов автоматических выключателей выкатного и втычного типа являются механические приспособления, обеспечивающие возможность легкого демонтажа. Данные устройства называются корзинами. Втычные и выкатные механизмы имеют ряд особенностей, отличающих их друг от друга. Автоматические выключатели также имеют различную компоновку, массу и габариты, все эти условия должны быть соблюдены при выборе той или иной корзины. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 30 апреля · Россия · г Москва
Корзины втычные и выкатные

ПРОДАМ: Концевой выключатель CZ-7312

ссылка для заказа на сайте elec.ru https://www.elec.ru/market/kontsevye-vykljuchateli-cz-7312-shtok-s-poperech-r-14942067007.html Концевой выключатель — компактное электромеханическое устройство, которое предназначено для контроля за движением различных механизмов в заданных границах в системах автоматизации. При наступлении определенного события датчик формирует сигнал и замыкает или размыкает электрическую цепь. Краткое описание товара — Макс. усилие срабатывания 150г — Макс. усилие отпускания 40г — Рабочий ход 13.5 мм. — Общий ход 4.0 мм — Отклонение хода 3.2 мм — Положение срабатывания 25±1мм — Ток 10А Особенности серии CZ-7 — Пластиковый корпус — Высокая механическая прочность — Переключающий контакт — Исполнение (IP40) — Легкое подключение проводов Дополнительно —шток с поперечным роликом нажимной Рабочая температура — -10…+80 °C Класс защиты — IP40 Масса — 60 г Сопр изоляции — 100 МОм (500 В AC) Скорость срабатывания — 0.05…50 см/сек Частота срабатывания механическая: 120 переключений/мин, электрическая: 30 переключений/мин Контактная группа — Переключающий контакт Сопротивление контактов — 10^7 циклов, электрическая: >10^5 циклов Вибропрочность — Без разрушений: 10…55 Гц ампл. = 1.5 мм, по осям Ударопрочность — механическая: 100g без сбоев: 30g Корпус — Металл с пластиковой крышкой Влажность — ≤95% (без образования конденсата) Особенности и преимущества Концевые выключатели — практичное и недорогое решение для создания систем автоматизации. В списке очевидных достоинств подобных устройств выделяют: -высокую точность срабатывания; -многократные повторы рабочего цикла; -простота монтажа и эксплуатации; -экономия на электричестве; -износостойкость; -герметичность конструкции; -устойчивость к негативным внешним факторам. Сфера применения Концевые выключатели нашли применение не только в быту, но и на промышленных предприятиях. Они позволяют наладить систему автоматизации в следующих отраслях: -технологические и упаковочные линии; -легкая и пищевая...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 30 апреля · Россия · Московская обл
Концевой выключатель CZ-7312

ПРОДАМ: Концевой выключатель CZ-7311

ссылка для заказа на сайте elec.ru https://www.elec.ru/market/kontsevye-vykljuchateli-cz-7311-shtok-s-prodol-rol-14942067006.html Концевой выключатель — компактное электромеханическое устройство, которое предназначено для контроля за движением различных механизмов в заданных границах в системах автоматизации. При наступлении определенного события датчик формирует сигнал и замыкает или размыкает электрическую цепь. Краткое описание товара — Макс. усилие срабатывания 150г — Макс. усилие отпускания 40г — Рабочий ход 13.5 мм. — Общий ход 4.0 мм — Отклонение хода 3.2 мм — Положение срабатывания 25±1мм — Ток 10А Особенности серии CZ-7 — Пластиковый корпус — Высокая механическая прочность — Переключающий контакт — Исполнение (IP40) — Легкое подключение проводов Дополнительно —шток с продольным роликом нажимной Рабочая температура — -10…+80 °C Класс защиты — IP40 Масса — 60 г Сопр изоляции -100 МОм (500 В AC) Скорость срабатывания — 0.05…50 см/сек Частота срабатывания механическая: 120 переключений/мин, электрическая: 30 переключений/мин Контактная группа — Переключающий контакт Сопротивление контактов -10^7 циклов, электрическая: >10^5 циклов Вибропрочность — Без разрушений: 10…55 Гц ампл. = 1.5 мм, по осям Ударопрочность — механическая: 100g без сбоев: 30g Корпус — Металл с пластиковой крышкой Влажность — ≤95% (без образования конденсата) Оформить заказ и получить дополнительную информацию Вы можете у наших специалистов. Для Вашего удобства предлагаем выбрать оптимальный вариант получения заказа: — на складе в г. Пушкино Московской области, — почтой России, — транспортной компанией Деловые Линии или СДЭК. Получить Ваш заказ Вы на можете на терминалах транспортных компаний в городах: Абакан, Альметьевск, Ангарск, Апатиты, Арзамас, Армавир, Архангельск, Асбест, Астрахань, Ачинск, Балаково, Балашиха, Барнаул, Белгород, Белорецк, Бердск, Березники, Березовский, Бийск, Благовещенск, Борисоглебск, Боровичи, Братск, Брянск, Бузулук, Великие Луки, Великий Новгород,...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 30 апреля · Россия · Московская обл
Концевой выключатель CZ-7311
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.