Кривые ITIC (CBEMA) и вопросы защиты электрооборудования от скачков и провалов напряжения

16 октября 2009 г. в 12:47

Повсеместное внедрение компьютерной техники высветило проблему провалов напряжения и, заодно, почти все проблемы качества электроэнергии (КЭ). На заре компьютерной эры установки требовали больших усилий по обеспечению их непрерывного функционирования из-за необъяснимого тогда множества случайных отказов.

В начале 80-х годов ассоциацией CBEMA (Computer and Business Equipment Manufacturers Association) была выпущена рекомендация по обеспечению устойчивости компьютеров и другого управляющего оборудования к помехам и перебоям по сети электропитания. Методом проб и ошибок были созданы так называемые кривые CBEMA, после некоторых корректировок, ныне известные как кривые ITIC (Information Technology Industry Council) (рис. 1), а ее варианты включены в стандарты IEEE 446 ANSI.

Этот график (curve CBEMA) определяет амплитуду и длительность помех, которые оборудование должно выдерживать без нарушения работоспособности.

График ITIC (CBEMA) описывает терпимость оборудования к возмущениям напряжения любых типов. Интервал длительности события в части отклонения значения напряжения от номинала двумя сходящимися кривыми (зеленая область) образует сегмент, в пределах которого при соответствующих отклонениях от номинального напряжения в течение определенного интервала времени электронное оборудование должно функционировать непрерывно и без сбоев. Применительно к провалам напряжения интерес представляет нижняя кривая. Эта линия и является границей между допустимыми и недопустимыми провалами напряжения по величине и длительности с точки зрения электронного оборудования.

В идеале такие кривые должны бы описывать фактические показатели сети, а производители электронной техники подстраиваться под такие фактические данные. Проблема в том, что, если оборудование большинства производителей действительно укладывается в эти требования, то этого нельзя сказать о фактических показателях качества электроэнергии в наших электросетях.

Красные линии показывают максимальное и минимальное напряжение, не приводящее к сбою в работе оборудования по отношению к времени. К примеру, для оборудования обработки данных допускается повышенное напряжение, в 5 раз превышающее номинальное на протяжении 100 мкс, но только 20% повышенного значения напряжения на протяжении 10 мс. Что касается пониженного напряжения, полная потеря электроснабжения допускается на протяжении промежутка времени до 20 мс (один цикл), но для 100 мс минимальное напряжение должно составлять не менее 70% от номинального значения.

Кривая изначально была создана для того, чтобы помочь пользователям электронного оборудования решить споры и проблемы, связанные с качеством электроэнергии, с поставщиками электричества. После введения некоторых стандартных требований применительно к типовым компонентам и оборудованию стало гораздо легче определять путем местных замеров, было ли качество электроэнергии допустимым или нет.

Иными словами, пока отклонения сетевого напряжения по амплитуде и времени укладываются в зеленую область под кривой ITIC — оборудованию (хочется верить) ничего не угрожает.

Отсюда напрашивается вывод: для обеспечения сохранности электронного оборудования при возмущениях сетевого напряжения устройство защиты должно иметь аналогичную характеристику (с небольшим запасом, для устранения ложных срабатываний). Это значит, что при выходе сетевого напряжения за пределы зеленой области кривой ITIC — устройства защиты должны либо пытаться поддерживать напряжение в допустимых пределах (стабилизаторы напряжения, UPS), либо ограничивать его до безопасных величин (УЗИП), либо отключать электронное оборудование от сети (устройства на основе реле контроля напряжения).

Сегодня выпускаются приборы контроля качества электрической энергии согласно ГОСТ13109-97 (например SATEC PM175, см. рис. 2) с возможностью квалификации и отображения в графическом виде зафиксированных отклонений КЭ относительно кривой ITIC для оценки их влияния на электронное оборудование.

Е. Н. ВАСИН (2009 г.)

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Стабилизаторы напряжения Teplocom и SKAT от Бастион

Стабилизаторы сетевого напряжения созданы для решения сложной проблемы нестабильного электроснабжения в электросетях, задач стабилизации повышенного или пониженного напряжения в сети, проблем наличия резких перепадов и скачков в электрической сети. Функция однофазного стабилизатора состоит в том, чтобы автоматически с требуемой точностью поддерживать заданные параметры на выходе при любых колебаниях тока на входе стабилизатора сетевого напряжения. Современный надежный однофазный стабилизатор может существенно снизить вероятность сбоев в работе оборудования и реально увеличить срок их службы, защитить приборы от внезапного изменения параметров тока, стабилизировать их значения, обеспечить фильтрацию различных электрических помех Стабилизаторы сетевого напряжения серии TEPLOCOM предназначены для стабилизации параметров электрических сетей в целях повышения качества энергоснабжения. Однофазные стабилизаторы разработаны для систем отопления и могут быть установлены на объектах различного назначения: коттеджах, квартирах, офисах, промышленных предприятиях, учреждениях. Однофазные стабилизаторы напряжения для газовых котлов серии TEPLOCOM обеспечивают качественным электропитанием любые тепловые системы. При их разработке были учтены особенности отечественных электросетей и требования импортной отопительной техники к качеству электропитания. имеют специальную линейку мощностей обеспечивают простое и быстрое подключение имеют безопасный корпус и миниатюрные габариты осуществляют защиту от всплесков, нарушающих параметры сети имеют защитное автоматическое отключение при аварии в сети имеют встроенную защита от молнии разработаны с учетом европейских норм электроснабжения обладают большой перегрузочной мощностью Стабилизатор сетевого напряжения серии «SKAT» предназначены для стабилизации напряжения сети в целях повышения качества энергоснабжения и может быть установлен на объектах различного назначения: коттеджах, квартирах, офисах,...
Шишкин Иван · Шишкин Иван Леонидович, ИП · 13 апреля · Россия · Краснодарский край
Стабилизаторы напряжения Teplocom и SKAT от Бастион

ПРОДАМ: Серии ИБП HIDEN KP, KC, KU для загородных домов

Почти все бытовые приборы, аудио-видео устройства и компьютерное оборудование в доме работают от сети. Стабильное и бесперебойное электроснабжение необходимо для большинства отопительных и циркуляционных систем частных потребителей. Любые искажения, провалы и всплески напряжения могут привести к неприятным последствиям, таким как временная остановка оборудования, частичный и полный выход из строя устройств, потеря важных данных. Для защиты электрического оборудования частных потребителей наиболее оптимально использовать ИБП. HIDEN предлагает широкий ассортимент ИБП домашнего использования для защиты бытовых приборов и инженерных систем домохозяйств. Новинки нашего ассортимента: — ИБП HIDEN KU9102H ИБП напольного типа, подключение внешних АКБ, однофазный вход / однофазный выход, ONLINE, 2000 ВА/1800 Вт. Назначение ИБП -Длительная автономия Полная мощность (ВА) -2000 Активная мощность (Вт) -1800 Входное напряжение -1-ф (220/230В) Выходное напряжение -1-ф (220/230В) Количество внешних АКБ -4 шт. (48В) Топология ИБП -Онлайн ИБП Форм-фактор ИБП -Напольный ИБП Тип аккумуляторов -Внешние АКБ — ИБП HIDEN KU906H ИБП напольного типа, подключение внешних АКБ, однофазный вход / однофазный выход, ONLINE, 6000 ВА/ 5400 Вт. Назначение ИБП -Длительная автономия Полная мощность (ВА)-6000 Активная мощность (Вт)-5400 Входное напряжение-1-ф (220/230В) Выходное напряжение-1-ф (220/230В) Количество внешних АКБ-16 шт. (192В), 18 шт. (216В), 20 шт. (240В) Топология ИБП-Онлайн ИБП Форм-фактор ИБП-Напольный ИБП Тип аккумуляторов-Внешние АКБ — ИБП HIDEN KU910H ИБП напольного типа, подключение внешних АКБ, однофазный вход / однофазный выход, ONLINE, 10000 ВА/ 9000 Вт. Назначение ИБП-Длительная автономия Полная мощность (ВА)-10000 Активная мощность (Вт)-9000 Входное напряжение-1-ф (220/230В) Выходное напряжение- 1-ф (220/230В) Количество внешних АКБ -16 шт. (192В), 18 шт. (216В), 20 шт. (240В) Топология ИБП-Онлайн ИБП Форм-фактор ИБП-Напольный ИБП Тип аккумуляторов- Внешние АКБ — ИБП...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Серии ИБП HIDEN KP, KC, KU для загородных домов

ПРОДАМ: Вакуумные выключатели

Главной проблемой в сетях среднего напряжения и высоковольтных линий является возникновение электростатической дуги при разрыве под нагрузкой. Дуга способно привести в негодность устройство защиты и является опасным фактором, который может привести к замыканию и неконтролируемому выходу энергии. Защитные выключатели в таких сетях снабжаются дугогасящими устройствами. Одни гасят дугу при помощи потока воздуха, который создается специальными сепарационными устройствами, другие устройства снабжены вакуумными камерами (сопротивление вакуума намного выше сопротивления воздуха, поэтому пробой не возникает). Устройства с такими камерами называются вакуумные выключатели. Данный тип выключателей является перспективным направлением развития устройств защиты, так как при сравнительно небольших размерах не требует особенного обслуживания, а скорость срабатывания обеспечивает надежность и безопасность электроснабжения потребителей. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями,...
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Вакуумные выключатели

ПРОДАМ: ИБП ELTENA Monolith

On-line ИБП с двойным преобразованием напряжения. Чистое синуссоидальное напряжение во всех режимах работы. Защита серверов, групп серверов, рабочих станций. Защита офисных АТС, телекоммуникационной аппаратуры. Защита промышленного оборудования и любых нагрузок, требующих высокого качества напряжения.
Кауров Владимир · ЭЛМИКС · 1 апреля · Россия · г Москва
ИБП ELTENA Monolith

ПРОДАМ: Ограничители перенапряжения ETITEC (ETI)

ETITEC категории A – это устройство, предназначенное для защиты оборудования смонтированного на воздушных и кабельных линиях низкого напряжения, где стойкость изоляции не превышает 6 кВ. Ограничители перенапряжения ETITEC категории B предназначены для установки внутри объектов (зданий), как первая ступень защиты. Используется для защиты цепей от перенапряжения вследствие прямого удара молнии. Номинальное значение тока разряда приведено для величины импульса 10/350 µs. В наличии или короткие сроки все ограничители напряжения категории А, B, С, D Ограничители перенапряжения ETITEC V Т12 предназначены для установки внутри объектов (зданий). ETITEC COAX - Ограничители предназначены для защиты устройств, в которых сигнал передается с помощью коаксиальных проводников, или кабелей. Ограничители перенапряжения ETITEC S С применяются для защиты оборудования как вторая ступень защиты от непрямых, наведенных или индуцированных импульсов перенапряжения. Ограничители перенапряжения ETITEC B-PV применяются для защиты солнечных батарей от прямых и наведенных (косвенных) импульсов перенапряжения. Ограничители перенапряжения ETITEC L для защиты LED оборудования Ограничители перенапряжения ETITEC-WENT применяются для ограничения перенапряжений и выравнивания потенциалов на объекте или в питающей электрической сети от последствий атмосферных электрических разрядов, как непосредственных, так и косвенных.
Федоров Сергей · ЭТИ Промкомплект · 11 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Ограничители перенапряжения ETITEC (ETI)
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.