Инструменты, цифровые технологии, связь, измерения

Бесконтактная система безопасности со встроенной диагностикой. Больше возможностей при меньших затратах

20 марта 2019 г. в 14:33
Безопасность оборудования с технологиями Феникс Контакт

Современные условия требуют максимальной эффективности и безопасности оборудования. Для обеспечения этих задач решающее значение имеют экономичность, наличие информации о состоянии функций безопасности и наличие надёжной защиты от несанкционированного вмешательства в работу системы безопасности, например, в систему защитных ограждений. Новая система бесконтактных датчиков безопасности PSRswitch обеспечивает уникальную диагностику системы безопасности и надёжную защиту от человеческого фактора.

Когда речь идёт о безопасности оборудования, говорят не только об отдельных компонентах оборудования, но и о взаимодействии устройств безопасности друг с другом. Высокотехнологичные решения, которые состоят из точной комбинации интеллектуальных технологий датчиков безопасности и автоматизации, предлагают повышение экономичности и эффективности производственного оборудования.

Оборудование по функциональной безопасности должно использоваться везде, где присутствуют риски (возникшие в результате существующих опасностей), которые не могут быть снижены средствами проектирования. В случаях, когда требуется вмешательство в производственный процесс, используются системы защитных ограждений — калитки, дверцы, панели и т.д. Всякий раз, когда открывается защитное ограждение по производственной необходимости, функции, которые представляют угрозу (в основном, опасное движение), — должны быть отключены. Для контроля состояния (положения) защитного ограждения возможно применение защитных устройств блокировки, состоящих из датчика и транспондера.

Сложности выбора подходящих компонентов

В соответствии со стандартом DIN EN 60497-5-3 «Требования к приборам бесконтактного действия с заданным алгоритмом поведения в условиях неисправности», оборудование может использоваться в качестве устройства блокировки при наличии специального алгоритма работы в условиях неисправности (см. DIN EN ISO 14119). Устройство блокировки включает в себя сигнальные элементы, модуль OSSD (выходные сигналы с тактированием для обнаружения неисправностей), блоки управления и контроля. Компоненты могут быть отдельными устройствами или объединены в единый модуль. Поскольку на производствах обычно используется оборудование разных производителей, подбор соответствующих компонентов цепи безопасности является сложной задачей, так как необходимо сравнивать документацию и адаптировать электрические интерфейсы друг к другу.

Для определения соответствия всей системы безопасности требуемому уровню эффективности защиты (PLr) параметры отдельных устройств всей системы должны быть определены и использованы для оценки достигнутого уровня эффективности защиты. При этом важно убедиться, что любое последовательное подключение нескольких бесконтактных датчиков не приводит к снижению общего PLr или к маскированию неисправностей из-за неполноценной диагностики. Кроме того, чрезвычайно важно учитывать время отклика всей системы безопасности после срабатывания датчика. Это время отклика должно быть определено и учтено в общем времени запаздывания системы.

Максимальная диагностика для последовательного подключения

Стандарт DIN EN ISO 14119 предоставляет дополнительную информацию для производителей оборудования. Кроме того, этот стандарт содержит рекомендации для проектирования и выбора устройств блокировки, а также ряд требований для оборудования с устройствами блокировки и без них. Стандарт DIN EN ISO 14119 гармонизирован в 2014 году и содержит много информации о том, как выбрать наиболее подходящее устройство блокировки, и объясняет различные нюансы применения устройств блокировки в различных областях.

Система защитных ограждений должна быть подобрана и установлена таким образом, чтобы свести к минимуму человеческий фактор и возможность несанкционированного доступа путём обхода (нейтрализации) этих ограждений. Действия, которые необходимо предпринять для соответствия этим требованиям, могут включать в себя установку устройств безопасности в скрытом или недоступном для оператора месте. По этой причине исполняющие устройства не должны легко демонтироваться или отводиться в сторону. Дополнительные шаги включают в себя распределение датчиков безопасности по уровням кодирования:

  • низкий уровень кодирования — датчик безопасности имеет от 1 до 9 вариантов кодирования;
  • средний уровень кодирования — датчик безопасности имеет от 10 до 1000 вариантов кодирования;
  • высокий уровень кодирования — датчик безопасности имеет более 1000 вариантов кодирования.

Последовательное подключение нескольких устройств блокировки к одному реле (или ПЛК) безопасности для систем защитных ограждений стало обычной практикой. При этой системе подключения защитных устройств (с дополнительными механическими контактами) может происходить маскирование неисправностей. Технологический процесс может подразумевать одновременное открытие или определённый порядок открытия защитных ограждений при поиске неисправностей. В этом случае одна скрытая неисправность может привести к множественным ошибкам системы безопасности или опасному происшествию. По этой причине при использовании последовательного подключения должен учитываться максимальный диагностический охват (DC) в соответствии с требованиями DIN EN ISO 13849-1.

Концепция согласованного подключения от датчика к модулю входа/выхода

Датчик безопасности PSRswitch Феникс Контакт
Рис. 1

Кодируемые бесконтактные датчики безопасности всё чаще используются для контроля ограждений благодаря высокому уровню защищённости от манипуляций. Для того чтобы помочь производителям оборудования удовлетворить требования к устройствам блокировки, Phoenix Contact расширил свой портфель изделий, включив в них инновационную систему безопасности (рис. 1). PSRswitch — это компактный электронный бесконтактный датчик безопасности с RFID кодированием. Благодаря встроенной интеллектуальной системе диагностики датчик безопасности предлагает высочайший уровень защиты от манипуляций даже при последовательном подключении.

Датчик безопасности PSRswitch относится к устройствам блокировки Типа 4 в соответствии с требованиями DIN EN ISO 14119. Его компактный корпус обеспечивает различные варианты установки на оборудовании, что обеспечивает универсальность и широкий диапазон применения (рис. 2, рис. 3).

В дополнение к определению состояния защитного ограждения датчики безопасности подходят для контроля безопасного положения различных узлов и механизмов, например, роботов. Для снижения издержек при монтаже на месте эти датчики имеют хорошо продуманную и экономичную концепцию. Восьмиконтактное подключение M12, расположенное непосредственно на устройстве безопасности, обеспечивает последовательный монтаж: от датчика через соединители к модулям ввода/вывода. Кроме того, чтобы упростить монтаж, цепь за-пуска (кнопка сброса) может быть подключена непосредственно к датчику, что сокращает длину проводки к шкафу управления.

Датчики безопасности PSRswitch Феникс Контакт
Рис. 2
Датчики безопасности PSRswitch Феникс Контакт
Рис. 3

Безопасное последовательное подключение

Технология RFID уже давно является частью современных датчиков безопасности и обеспечивает кодированный обмен сигналами между датчиком и транспондером. Таким образом, с тремя различными датчиками и универсальным транспондером, датчик безопасности PSR удовлетворяет двум уровням кодирования по DIN EN ISO 14119. Датчики Fixcode и Unicode с высоким уровнем кодирования отличаются возможностью сопряжения только с одним или несколькими взаимозаменяемыми транспондерами для обеспечения максимальной защиты от манипуляций. Датчик Multicode имеет более низкий уровень кодирования и может использоваться со всеми транспондерами без необходимости сопряжения.

Датчики безопасности этого типа должны быть подобраны и установлены таким образом, чтобы предотвратить любые возможные манипуляции для обхода функции безопасности. Это требование может быть достигнуто путём установки датчиков в недоступном или скрытом для оператора месте. Технология датчиков безопасности PSRswitch позволяет реализовать последовательное подключение при сохранении требований безопасности с помощью двух входов и выходов безопасности. А также выходы датчика могут быть связаны напрямую с входами следующего датчика цепи безопасности. Любые неисправности датчика или цепи (например, залипание контактов) обнаруживаются немедленно, что позволяет быстро локализовать и исправить ошибки. Кроме того, дополнительным преимуществом является отсутствие необходимости использовать входы на модуле ввода/вывода безопасности, установленном в шкафу управления (рис. 4).

Датчики безопасности Феникс Контакт
Рис. 4

Полная диагностика с помощью технологии IO—Link

Полная диагностика датчика безопасности на защитных ограждениях необходима для обеспечения высокой эксплуатационной готовности во время производственного процесса. При стандартной схеме подключения очень сложно реализовать подобную функциональность диагностики. Обычная диагностика ограничивается простыми показателями состояния, такими как «дверь открыта» и «дверь закрыта». В этом контексте датчик PSRswitch обеспечивает полную диагностику, которая осуществляется через соответствующее реле безопасности на контроллер через встроенный функционал шлюза IO-Link. Таким образом, каждый датчик безопасности непрерывно контролирует своё рабочее состояние и состояние входов и выходов.

Если дверь открывается или обнаруживается не-исправность цепи, выходы безопасности немедленно отключаются, а диагностические данные передаются на реле безопасности через двухпроводный кабель. В дополнение, реле безопасности, которое также настроено как устройство IO-Link, передаёт данные рабочего процесса для отображения на мастер-IO-Link или в виде предупреждающего сообщения на панель управления.

Выводы

Реализация систем блокировки и выбор подходящих компонентов, в том числе датчиков и устройств контроля безопасности, является сложной задачей. Новые технологии для контроля положения с использованием кодируемых RFID-меток и специальных интерфейсов обеспечивают высочайшую степень безопасности даже в случае последовательного подключения. Это решение открывает перед производителями оборудования новые возможности для оптимизации затрат на комплектующие и проектирование, а инновационные технологии диагностики повышают эксплуатационную готовность оборудования.

Более подробную информацию вы можете посмотреть на официальном сайте Phoenix Contact.

Источник: компания Phoenix Contact

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

АвалонЭлектроТех — российское научно-производственное объединение с 20-летней экспертизой в области электротехники и промышленной автоматизации, лидирующий на рынках РФ и ЕАЭС. Сегодня АвалонЭлектроТех является структурой инвестиционного холдинга «Авалон Групп» со 100% Российским капиталом.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Предохранительные разъединители нагрузки

В настоящее время требования к предохранительным системам постоянно возрастают. Необходимо не только обеспечить высокую надежность, но и простоту эксплуатации, что неразрывно связанно с безопасностью в работе. Габариты устройств также являются важным параметром, все чаще отдается предпочтение компактным устройствам. Аппараты для отключения потребителей электросети от питания, имеющие в своем составе плавкий предохранитель, называются предохранительные разъединители нагрузки. Основной их задачей является создание видимого отключения с возможностью блокировки обратного ввода в работу. Плавкий предохранитель служит защитой от короткого замыкания. Обеспечение видимого разрыва цепи и последующая блокировка включения необходимы в случаях вывода оборудования в ремонт или технического обслуживания, для выполнения требований безопасного производства работ и исключения ошибочных действий персонала (ввод в эксплуатацию оборудования, на котором не закончены работы по ремонту или обслуживанию). Ассортимент устройств разъединения нагрузки включает в себя различные типы компоновки (шинные, одно- и многополюсные, модульные) и исполнения (вертикальные, горизонтальные). Также некоторые производители вносят свои особенные дополнения, такие как встроенный амперметр, токовые трансформаторы и т.д. Компоновка предохранительного разъединителя зависит от применяемой нагрузки. Для нужд управления подключением и выводом силового оборудования с номинальными токами до 1кА (распределительные трансформаторы на понижающих подстанциях) применяют шинные разъединители. К их особенностям можно отнести возможность фактически мгновенного отключения всех шин одновременно, наличие дугогасящих устройств, компактное исполнение, возможность применять плавкие вставки различных размеров. Модульные предохранительные разъединители применяют в сетях номинальным током до 100А. Главной задачей данных выключателей является создание безопасных условий для отключения и обратного ввода в работу...
Отдел продаж · Элснаб · 30 апреля · Россия · г Москва
Элснаб, ООО

ПРОДАМ: Устройство дуговой защиты «Проэл-мини» (для защиты ячеек КРУ и КСО) (н/м)

Для защиты отдельно стоящих ячеек КРУ и КСО. Особенности: в качестве приемника излучения -волоконно-оптические датчики ВОД; высокое быстродействие ;высокая помехозащищенность; высокая селективность; одно устройство ПРОЭЛ-мини защищает одну ячейку; позволяет создавать программируемый алгоритм работы; обеспечивает постоянное автоматическое тестирование целостности датчиков ВОД. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим специалистам!
Устройство дуговой защиты «Проэл-мини» (для защиты ячеек КРУ и КСО) (н/м)

ПРОДАМ: Щиты охранной и пожарной сигнализации (ЩОПС)

Щит охранной и пожарной сигнализации (ЩОПС) предназначен для контроля режима доступа в помещения трансформаторной подстанции (распределительного устройства), контроля температурного режима, задымленности и тп. Возможно изготовление щита как релейно-контактной схеме (концевые выключатели, сирена, сухой контакт для вывода на диспетчерский пульт), так и с применением программирумых блоков контроля. Для отправки запроса на изготовление ЩОПС обратитесь к нашим специалистам и мы подберем для Вас оптимальное оборудование, предоставим технико-экономическое обоснование предложенной комплектации.
Яфаров Василий · МЕС-ЭЛЕКТРО · Сегодня · Россия · г Санкт-Петербург
Щиты охранной и пожарной сигнализации (ЩОПС)

ПРОДАМ: Барьеры безопасности (искрозащиты) пассивные РИФ-П

Барьеры безопасности (искрозащиты) пассивные РИФ-П предназначены для измерения и последующего преобразования информативных сигналов датчиков, а так же для обеспечения искробезопасности питающих и информативных цепей оборудования взрывозащищенного исполнения. -РИФ П3 Uхх 6,5в, Iкз 100ма, Uмакс 250в (18 шт.) 450 руб/шт. -РИФ П8 Uхх 24в, Iкз 120ма, Uмакс 250в (31 шт.) 450 руб/шт.
Чиков Владимир · 19 апреля · Россия · Респ Татарстан
Барьеры безопасности (искрозащиты) пассивные РИФ-П

ПРОДАМ: Реле безопасности Duelco.

Компания «ГИДРОЭРА» предлагает полную линейку малых реле Duelco для аварийной остановки и контроля аварийного отключения оборудования и других мер безопасности, данные реле могут также использоваться в качестве недорогого модуля расширения, когда необходимы дополнительные выходные контакты. К ним относятся следующие модели: различные версии NST-3.2, различные версии NST-2004, NST-2007F 230V AC art. 42080003, NST-2008 art. 42080010, NST-2009D 24V AC/DC art. 42080021, различные версии модуля расширения EU-2001.
Дячок Любовь · ООО «ГИДРОЭРА» · 18 апреля · Россия · Московская обл
Реле безопасности Duelco.
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.