Инструменты, цифровые технологии, связь, измерения

«Звезда» и «Треугольник». Детальное исследование одного пытливого электрика

30 октября 2019 г. в 12:48

По схеме подключения двигателей «звезда-треугольник» написано предостаточно. Но в каждой статье есть неточности и ошибки. Авторы просто переписывают друг у друга. Подозреваю, что большинство из них ни разу в жизни не подключали двигатель, а название схемы для них — лишь геометрические фигуры. Поэтому решил последовать народной мудрости «хочешь сделать хорошо — сделай это сам», и написать эту статью.

Рассказываю, полагаясь на свой опыт и понимание вопроса. Как всегда, буду давать теорию и показывать, как это выглядит на практике.

Для начала, если кто совсем не в теме, из какой области знаний вообще это всё? Речь идёт об одном из распространенных способов подключения трехфазного асинхронного электродвигателя, при котором обмотки двигателя сначала подключаются к питающей сети по схеме «звезда», а потом — по схеме «треугольник». В молодых пытливых умах сразу возникнет вопрос — «Зачем это нужно?» ОК.

Зачем нужна схема «Звезда — Треугольник»?

Корень проблемы кроется в пусковых токах и чрезмерных нагрузках, которые испытывает двигатель, когда на него подают питание напрямую. Да что там двигатель — весь привод при пуске скрежещет и содрогается!

Важно! Если дочитали досюда, ознакомьтесь с моей статьёй про пусковые токи. Там очень подробно о том, откуда они берутся, как их узнать, посчитать и измерить.

  • Особенно это критично там, где нет понижающей передачи — редуктора или ремня на шкивах.
  • Особенно это важно там, где на валу двигателя насажено что-то массивное — крыльчатка или центрифуга.
  • Особенно это значимо там, где мощность двигателя — более 5 кВт, а скорость вращения большая (3000 −1).

Привод отличается от двигателя, как колесо от покрышки и как пускатель от контактора.

Так вот, для того, чтобы уменьшить мощность на валу двигателя во время пуска, его включают сначала на пониженное напряжение, он не спеша разгоняется, а потом врубают по полной, на номинальную мощность. Реализуется это не изменением напряжения реостатами и трансформаторами, а более хитро. Но по порядку.

Схемы «Звезда» и «Треугольник»

У любого классического трехфазного двигателя есть три обмотки статора. Они могут иметь разную конфигурацию в пространстве, дополнительные выводы, но их три.

Многоскоростные двигатели не в счёт.

Как подключить все эти 6 выводов, если у нашего источника питания всего 3 фазы?

На ум пришла статья про включение транзисторных датчиков. Там похожая ситуация — у датчика три вывода, а у нагрузки два...

Это простейшая логическая задача, у которой есть два решения — «Звезда» и «Треугольник»:

«Звезда»
Схема соединения обмоток статора «звездой»
«Треугольник»
Схема соединения обмоток статора «треугольником»

В результате имеем у каждой схемы три вывода, которые можно подключать к источнику питания. А вот почему напрямую подключать не всегда возможно, об этом статья.

Эти схемы также имеют названия «Delta» и «Star», и могут обозначаться на схемах как D и S. Но чаще обозначение идёт от вида схем — Δ и Υ. Или D и Y.

Если интересно, можно у меня почитать, чем отличаются трехфазная система от однофазной, а линейное напряжение — от фазного.

На обратной крышке борно обычно указывают схемы подключения и обозначения выводов:

Схемы подключения
Схемы подключения выводов двигателя: «Звезда» и «Треугольник»

По по схемам мы плотно пройдёмся ниже.

И ещё немного теории.

Мощность на валу при подаче номинального напряжения будет одинакова хоть в Звезде, хоть в Треугольнике. А токи разные, ведь P=UI. Это происходит потому, что напряжение питания в этих схемах отличается в √3 раз, ток — тоже. В «Звезде» напряжение питания двигателя (линейное) больше номинала катушки, а в «Треугольнике» ток питания двигателя больше тока катушки в 1,73 раза.

Другими словами, если базовое рабочее напряжение катушки равно 220 В, то напряжение в «Звезде» будет 1,73 · 220=380 В. Другими словами, Uл=1,73 Uф, где Uф — это номинальное напряжение катушки, Uл — номинальное напряжение питания. Для треугольника ситуация повторяется, но только для тока.

Таким образом, если написано одно из напряжений, можно легко узнать другое напряжение и ток:

Напряжение 400 В
Указано напряжение только в «Треугольнике» — 400 В

Вот этот же двигатель, вид на клеммы в коробке:

Подключение обмоток статора
Подключение обмоток статора «Треугольником» — клеммы двигателя

В данном случае приведён только треугольник, но чудес не бывает — этот двигатель может работать и в звезде, главное переключить правильно обмотки. Напряжение «Звезды» будет 1,73*400 = 690 В, ток в то же число меньше.

Кто хочет копнуть поглубже — в конце выложу для скачивания умные книги.

Какой двигатель можно подключать в «звезду-треугольник», а какой нет?

Двигатели наша (и не наша) промышленность выпускает разные. Но наиболее ходовые у нас (большинство читателей подтвердит) — низковольтные, для работы в сетях 0,4 кВ 50 Гц. Мы будем рассматривать как раз такие асинхронники. Они бывают на 2 вида напряжения — 220/380 и 380/660 В. Первое число — это «треугольник», второе — «звезда». Такое разделение идёт в основном от мощности, граница проходит примерно по 4 кВт.

Бывают номиналы на новый стандарт 230/400 или 240/440 В, но это не так важно.

Как видим, оба вида имеют вариант подключения 380 В. В первом случае для этого нужно собрать схему «звезда», во втором — «треугольник».

Жаль, но тут возникла путаница и нужно об этом помнить: напряжения на двигателе обозначаются как «Треугольник/Звезда», а схема, о которой речь, — «Звезда/Треугольник». В любом случае — номинальное напряжение в «Звезде» всегда больше в √3 раз!

Подробнее рассмотрим работу на этих напряжениях.

220/380 В

Вариант с низкими напряжениями 220/380 можно подключать на 220 В только в однофазную сеть через фазосдвигающий конденсатор либо от однофазного преобразователя частоты. И только в «Треугольнике»! А 380 В можно подключать в трехфазную сеть через контактор, либо УПП, либо частотник только в «Звезде»! Важно, что такие двигатели для работы в схеме «Звезда/Треугольник» использовать нельзя!

Двигатель на 220/380 В
Двигатель на 220/380 В. Напряжения питания при включении по схемам «Звезда» и «Треугольник»

Центральная точка звезды, обозначенная «0», может быть подключена к нейтрали N, если она, конечно, есть. Но этого никто никогда не делает — ток по этому проводу будет мизерный, ибо двигатель — нагрузка симметричная.

Реальные примеры движков 220-380:

Двигатель на 220/380 В
Двигатель на 220/380 В, который на 380 В можно подключать только в «Звезду»
Шильдик электродвигателя
Шильдик электродвигателя на напряжение 220-380 В. Для схемы «Звезда-Треугольник» не подходит!

Как будет выглядеть подключение подобного двигателя в коробке:

«Звезда»
Подключение в «Звезду» двигателя на 220 — 380 В

Внизу «тройная» клемма — та самая точка «0», которая никуда не подключается.

380/660 В

Вариант с высокими напряжениями 380/660 идеально подходит для работы в схеме «Звезда/Треугольник». Для работы напрямую (через контактор или ПЧ) обмотки нужно собрать в «Треугольник».

Двигатель на 380/660 В
Двигатель на 380/660 В. Напряжения питания при включении по схемам «Звезда» и «Треугольник»

Напряжение питания 660 В в реальной жизни не используется, а схема, показанная справа, используется для «раскрутки» ротора.

Реальные примеры:

Шильдик двигателя 380 – 660 В
Шильдик двигателя 380 — 660 В, который может работать в схеме «Звезда-Треугольник»

Вот этот же двигатель, его коробка борно:

Обмотки двигателя
Обмотки двигателя подключены в треугольник на 380 В

Как же так? — скажете вы. 22 кВт на 380? Напрямую, что ли? Нет конечно, иначе при его включении «тухла» бы сеть всего цеха, а здоровье энергосетей ждало бы серьезное испытание. Тем более, что он раскручивает тяжелый маховик вырубного пресса (справа видна полумуфта). Двигатель подключен через частотник, в этом весь секрет.

Звезда / Треугольник: работа схемы

Хорош теорию, даёшь практику! Как же реализован алгоритм работы схемы? Если очень коротко, схема «Звезда-Треугольник» работает так:

  • Подается питание (а напряжение питания у нас во всех режимах 380 В) на выводы U1, V1, W1, а выводы U2, V2, W2 соединяются в одной точке.

Реализуется схема «Звезда», в которой вместо номинала 660 В подается 380 В:

Первый момент запуска
Первый момент запуска. Обмотки в «Звезде». Около обмоток указано «380» — это номинал. Реально в данном случае на катушках будет действовать напряжение 220 В!
  • Так двигатель работает несколько секунд (от 5 с до нескольких минут, зависит от тяжести пуска). Это время задается таймером (реле времени), который входит в состав схемы.
  • Далее питание полностью снимается на время второго таймера, двигатель по инерции вращается несколько периодов напряжения (время от 50 до 500 мс). Этот защитный интервал необходим для гарантированной безаварийной работы схемы. Контактор «звездного» режима должен успеть выключиться, прежде чем включится «треугольный» контактор. Ведь время выключения у контакторов всегда в несколько раз больше, чем время включения, из-за явлений намагничивания. К сожалению, эта пауза технически реализуется далеко не всегда...
  • После второго таймера включается основной режим, «Треугольник», в котором двигатель получает нормальное питание и работает, пока его не выключат:
Схема включения треугольник
Схема включения треугольник — работа на крейсерской скорости. На катушках номинальное напряжение.

Всё, если коротко. Дальше будут временные диаграммы, будет всё понятно. Есть варианты и без второго таймера, но с обязательной блокировкой включения «Треугольника», пока не выключится «Звезда».

Вот как я нарисовал для себя схемку много лет назад:

Простейшая схема от руки
«Звезда-Треугольник». Простейшая схема от руки

Но у меня приличный блог, поэтому дальше будет красиво и по порядку. Теперь о том, как реализуется этот алгоритм. Для удобства разделим схему на две части, которые могут даже иметь разное питание — силовую и управляющую.

Реализация силовой части схемы

Понятно, что включение двигателя производится контакторами. Их нужно три.

Есть варианты схемы «Звезда-Треугольник» с использованием Преобразователей частоты и Устройств плавного пуска (мягкого пускателя, софтстартера), но не будем раздувать статью.

  • КМ1 — это общий контактор, он подаёт питание на выводы U1, V1, W1 сразу и навсегда.
  • КМ2 — контактор «Звезды», он соединяет выводы U2, V2, W2 в одну точку на время разгона.
  • КМ3 — контактор «Треугольника», он подает питание на выводы U2, V2, W2 для дальнейшей работы в номинальном режиме.
Силовая часть схемы
Силовая часть схемы «Звезда — Треугольник»

Следите за цветами, буду и дальше их соблюдать для простоты восприятия:

  • общий контактор КМ1 — синий,
  • контактор «Звезды» КМ2 — зеленый,
  • контактор треугольника КМ3 — красный.

Реализация части управления

Включать и выключать эти три контактора можно разными способами, вот несколько:

  • Три тумблера. Самый простой и дешевый способ. А что? Главное соблюсти алгоритм!
  • Специальный переключатель 0—Y—Δ. Его можно купить или собрать самостоятельно, из любого галетного или кулачкового, типа ПКП.
  • Релейная схема с таймером. Её рассмотрим ниже.
  • Управление от специализированного реле. Есть планы на отдельную статью, следите за новостями.
  • Управление от универсального контроллера (PLC). Тут рассматривать нечего — это тот же 1 или 2 вариант, только управляет не человек, а программа.

Слаботочная часть может быть вообще гальванически развязана от силовой, например через трансформатор 380 /110 В или блок питания 220 / 24 VDC. Более того, вообще питаться от аккумулятора 12 В. Главное, чтобы напряжение катушек пускателей соответствовало. Что такое гальваническая развязка и почему она безопасна — читайте про систему заземления IT.

Короче, вот простейшая схема:

Простейшая теоретическая схема
Схема управления «Звезда-Треугольник» с реле времени. Простейшая теоретическая

В контактах с временной задержкой все постоянно путаются. У меня — правильно)

Что такое КМ1, КМ2, КМ3, вы уже знаете, а вот КА1 — это реле времени с задержкой при включении. Реле может быть любым, хоть электронным, хоть пневматическим типа ПВЛ. Главное, чтобы контакты переключались из исходного состояния, через время задержки после подачи питания, на КА1.

Я писал подробно про задержку времени в статье про приставку выдержку времени ПВЛ. Рекомендую, там обширная теоретическая часть. Также годится электронное реле, как в статье про пневматический термопресс.

Подавать питание на схему (запускать двигатель) можно любыми способами — хоть тумблером, хоть через классическую схему с самоподхватом.

Минус такой схемы — есть опасность конфликта между КМ2 и КМ3. Поэтому я не очень люблю такую схему, т.к. она работает «на грани», и её безаварийность очень зависит от механики и конструкции контакторов. Из-за этого могут подгорать контакты, а может и выбивать вводной автомат. Поэтому обязательно необходима блокировка (электрическая и желательно механическая):

Практическая схема
Практическая схема «Звезда-треугольник» с блокировкой

Блокировка реализована на НЗ контактах, подробно об этом и не только в статье про подключение двигателя при помощи магнитного пускателя. Между катушками показана механическая блокировка, не путать со схемой «Треугольник»!

Это реальная схема и можно её применять.

Кстати, вместо КА1.1 можно поставить НО-контакт с задержкой отключения. То есть, включается сразу после подачи питания, выключается через время. Но для этого нужно два отдельных реле времени с разными принципами работы, которые должны быть синхронизированы для гарантированной паузы. Именно так и реализуется в специализированных реле времени «Звезда-Треугольник».

Да, ещё замечание. Иногда включение питания общего контактора КМ1 реализуют не напрямую, а через НО контакт «Звезды» КМ2, затем КМ1 становится на самоподхват через свой НО контакт. Это необходимо для дополнительной проверки работоспособности реле времени КА1.

Временные диаграммы работы схемы «Звезда-Треугольник»

С привязкой к моей схеме управления, диаграммы включения контакторов:

Схема управления «звезда-треугольник»
Временные диаграммы схемы управления «звезда-треугольник»

Реальный пример схемы

Вот реальный пример такой схемы на электронном реле времени:

Фото схемы «звезда-треугольник»
Фото схемы «звезда-треугольник» с управлением на таймере и гальванической развязкой на трансформаторе. Слева направо в нижнем ряду: КМ1, КМ2, КМ3, КА1.

А вот пример схемы с управлением от контроллера:

Живой пример
«Звезда-треугольник», компрессор, управление от программы контроллера

В группе ВК СамЭлектрик.ру есть фото и видео, как работает эта схема.

Вот как красиво оформили схему немцы в своём компрессоре:

Немецкая схема
Схема компрессора «Звезда — Треугольник»

На входе схемы — три провода, на выходе — шесть. Так и должно быть.

Как переключить схему двигателя в «Звезду» и в «Треугольник» вручную

Если не нужна никакая автоматика, а двигатель работает постоянно в «Звезде» или в «Треугольнике», то используя рожковый ключ, можно переключить схему соединения обмоток вручную.

Шильдик двигателя
Шильдик двигателя 220/380 В 0,37 кВт

На оборотной стороне крышки борно, как обычно, приведена схема:

Схема подключения 220-380
Схема подключения 220-380 на крышке двигателя

Двигатель питался напрямую от трехфазной сети 380 В через контактор и был собран в «Звезду»:

Клеммы двигателя
Клеммы двигателя подключены в схеме «Звезда»

Откручиваем гайки М4, снимаем перемычки и провода питания:

Откидываем провода
Разбираем схему, откидываем провода

Собираем схему в треугольник, на пониженное напряжение 220 В:

Треугольная схема
Собираем треугольную схему на 220 В

Переделка понадобилась в связи с тем, что нужно изменить скорость вращения двигателя, а для этого применить частотник. А частотники на такую мощность, как правило, однофазные. В результате — поехали!

Кстати, по частотникам планирую цикл статей, подписывайтесь.

Особенность работы в «Звезде»

В соответствии с ГОСТ 28173 (МЭК 60034-1) двигатели могут эксплуатироваться при отклонении напряжения ±5 % или отклонении частоты ±2 %. При этом параметры двигателей могут отличаться от номинальных, а превышения температуры обмоток могут быть более предельного по ГОСТ 28173 (МЭК 60034-1) на 10 °С.

К чему это я? Дело в том, что при пуске, когда двигатель работает в «Звезде», он работает не в режиме (напряжение отличается на 70 %!), что может привести к его перегреву, если это будет длиться долго. Будьте внимательны, защищайте двигатель от перегрева и перегрузки! Но это уже совсем другая история.

С видеоматериалами, относящимися к статье, можно ознакомиться здесь.

ИсточникАлександр/СамЭлектрик.ру

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Дополнительные материалы

Ярошенко Александр Александрович
Все новости и публикации пользователя Ярошенко Александр в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Контакторы (ЭлСнаб)

Контактор пускатель - это узел, предназначенный для запуска асинхронных двигателей, имеющий дополнительно в своем составе термо-реле, предохранители на плавких элементах, дополнительную контактную группу или пусковой автомат. В пускателе может быть установлено два контактора для плавного пуска (сначала подключение производится по схеме «звезда», а затем по «треугольнику») или для реверсивного управления двигателем (когда требуется изменять направление вращения электродвигателя). Каталог содержит оборудование различное по токовой нагрузке - от 9А до 630А. К основным характеристикам устройств относят амперную характеристику, которая зависит от токов двигателя, тип подключаемой сети (переменный или постоянный ток), наличие группы контактов для реверсивного пуска и степень защищенности корпуса. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Контакторы (ЭлСнаб)

ПРОДАМ: Щетки графитовые для электродвигателей пр-ва Болгарии

Щетки для двигателей и тахогенераторов: 4*5*10; 3,2*3,2*10; 8*20*32; 8*16*32; 3*16*23/10*10*28 — в наличии! whatsapp: https://wa.me/c/79150513976
Василев Г · ДСмоторс · Сегодня · Россия · Московская обл
Щетки графитовые для электродвигателей пр-ва Болгарии

ПРОДАМ: Электродвигатели подъема, перемещения - тали Болгария

Эл.двигатели подъема: КГ 1605, 1608, 2008, 2011, 2412, 2714, 3518, 3317 и т.д. Эл.двигател перемещения: А1205, А1207, КК1405, КК1407, МА63, А1005, ЕКТ 120. Подшипники NUB 205,206,208,209, 210 Пускатели К6Е, К10Е, К16Е, К25Е Трансформаторы пускозащитные: ПЗ 125 и ПЗ 300 Запчасти: вентиляторы,роторы, муфты, накладки, упругая муфта, упругое тело, канатоукладчики, кожух вентилятора и т.д. Электродвигатели пр-ва Болгарии(Елматех АД - Троян): Серия Т : Т63, Т71, Т80, Т90, Т100L, Т112, Т132.. Серия СТ: СТ100LA, СТ100L, CT132 S, CT132MA, СТ90 S, СТ112 Серия КТ: КТ 56, КТ 63, КТ 71, КТ 80 В наличии и под заказ. Запчасти для них.
Василев В · Elmach · 25 апреля · Россия · г Москва
Электродвигатели подъема, перемещения - тали Болгария

ПРОДАМ: Пусковое реле РВП-3 (звезда-треугольник)

Пусковое реле времени предназначены для обеспечения плавного запуска мощных трехфазных асинхронных электродвигателей, а также для уменьшения пусковых токов при включении двигателей. Уменьшение пусковых токов позволяет использовать в цепи пуска двигателя автоматы защиты на меньший ток срабатывания, что значительно повышает надежность защиты двигателя при перегрузках или аварии электропитания. — Плавный пуск электродвигателей — Уменьшение пусковых токов электродвигателей — Регулируемое время разгона — Переключение со «ЗВЕЗДЫ» на «ТРЕУГОЛЬНИК» с задержкой 40 или 80мс. — 5 диапазонов времени срабатывания — Индикация рабочего состояния пускателей «ЗВЕЗДА» и «ТРЕУГОЛЬНИК» — Ширина корпуса 17.5 мм. Наши специалисты готовы провести консультации по электрооборудованию, помочь подобрать оптимальную модель, ответить на Ваши вопросы. Вы можете оформить заказ любым удобным для Вас способом. Наши приборы Вы можете купить оптом и в розницу. Наша компания осуществляет доставку по Москве и всей России в кратчайшие сроки транспортными компаниями (Деловые Линии, СДЭК) и почтой России. Получить Ваш заказ Вы на можете на терминалах транспортных компаний в городах: Абакан, Альметьевск, Ангарск, Апатиты, Арзамас, Армавир, Архангельск, Асбест, Астрахань, Ачинск, Балаково, Балашиха, Барнаул, Белгород, Белорецк, Бердск, Березники, Березовский, Бийск, Благовещенск, Борисоглебск, Боровичи, Братск, Брянск, Бузулук, Великие Луки, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Волжский, Вологда, Воркута, Воронеж, Воскресенск, Всеволожск, Выборг, Гайдук, Глазов, Грозный, Дзержинск, Димитровград, Дмитров, Домодедово, Ейск, Екатеринбург, Забайкальск, Зеленоград, Златоуст, Зубчаниновка, Иваново, Игнатово, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Каменск-Уральский, Каменск-Шахтинский, Камышин, Качканар, Кемерово, Керчь, Киров, Кирово-Чепецк, Клин, Клинцы, Ковров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Королев, Кострома, Котельники, Котлас, Красногорск,...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Пусковое реле РВП-3 (звезда-треугольник)

ПРОДАМ: Электродвигатели подъема; перемещения — тельферы Болгария

Электродвигатели подъема; перемещения — тельферы Болгария: КГ2714; КГ2008; КГ1608; КГ1605; А1205; А1207; КК1405; КК1407; А1005; ЕКТ120; МА63; КГ 3317; КГ3518; КГ2011 и т. д. Асинхронные электродвигатели Элматех г. Троян, Болгария: Серия Т63, Т71, Т80, Т90, Т112 Т132 Серия СТ90, СТ100, СТ112, СТ132 Серия КТ56, КТ63, КТ71, КТ80, КТ-35, BR
Василев Василев · Dynamo · 10 апреля · Россия · г Москва
Электродвигатели подъема; перемещения — тельферы Болгария
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.