Инструменты, цифровые технологии, связь, измерения

АСУ ТП для карьерного экскаватора

26 ноября 2019 г. в 09:01

Введение

Экскаватор можно увидеть на любой стройке в городе. С обычным экскаватором справляется один машинист. Для управления ему не требуется сложная система автоматизации.

АСУ ТП для карьерного экскаватора


Но если экскаватор в разы больше привычного и достигает высоты пятиэтажного дома, в его ковш можно поместить Лэнд Крузер, а «начинка» состоит из электродвигателей, тросов и шестерней, размером с автомобиль? И работает он в угольных и горных карьерах, 24 часа в сутки / 7 дней в неделю 30-40 лет подряд? Такой экскаватор — промышленная система, обслуживание которой стоит очень дорого.

Автоматизация технологических процессов снижает стоимость эксплуатации промышленной системы. Автоматизированная система управления технологическим процессом называется — АСУ ТП. Экскаватор, подобный описанному, не исключение.

Так что это за экскаватор? Какая АСУ ТП на нем используется?

О каких экскаваторах речь?

Речь идет о карьерных экскаваторах. На таких машинах разрабатывают горные и угольные карьеры.

Размеры: карьерные экскаваторы достигают высоты пятиэтажного дома.

Перемещение: экскаватор перемещается с помощью гусеничной ходовой тележки. Тележка состоит из:

  • гусеничных рам;
  • гусениц;
  • приводов хода;
  • контура смазки ходовой тележки.

Копание: для копания карьерные экскаваторы используют механизм «Прямая лопата». Механизм состоит из ковша, рукояти и стрелы. Ковш крепится на рукояти. Рукоять предназначена для придания ковшу поступательного перемещения. Она располагается поперечно стреле. На стреле установлен напорный механизм, который и осуществляет напорное и возвратное перемещение рукояти с ковшом. Сложная система канатов приводит данный механизм в движение.

АСУ ТП для карьерного экскаватора

Устройство (состав): экскаватор состоит из трех укрупненных узлов:

  • рабочее оборудование;
  • поворотная платформа с механизмами;
  • ходовая тележка.

Рабочее оборудование было описано выше — это как раз и есть механизм «Прямая лопата».

Карьерные экскаваторы выполняют множество операций: копание, поворот корпуса машины, передвижение и т.д. Для каждой операции предназначен отдельный двигатель. Для выполнения всех этих операций требуется огромное количество систем. Все системы и механизмы, как и полагается, находятся в «машинном зале».

«Машинный зал» экскаватора — это поворотная платформа. В ней располагаются механизм подъема ковша, поворотный механизм, электрооборудование экскаватора с системой управления и контроля, вспомогательные механизмы, пневмосистема, система централизованной автоматической смазки.

Условия работы и срок службы: карьерные экскаваторы работают в режиме 24/7, а срок службы действительно составляет 30-40 лет.

Питание / топливо: карьерные экскаваторы работают на электричестве. Каждый горный участок разреза получает электроэнергию от подстанции напряжением 35/6 кВ.

Какая автоматизация у экскаваторов на борту

Карьерный экскаватор — это промышленная система. Задачи эксплуатации экскаватора сходны с задачами эксплуатации промышленного объекта:

  • контроль параметров системы передвижения;
  • мониторинг износа оборудования;
  • защита оборудования от внешних и внутренних угроз: перегрузки, короткие замыкания и т.д.;
  • энергоучет;
  • контроль положения экскаватора;
  • осмотр оборудования во время работы;
  • контроль «слепых зон»;
  • мониторинг показателейи работы экскаватора;
  • ведение журнала событий;
  • передача данных для централизованного учета.

Со всеми этими задачами справляется один оператор. Это возможно за счет автоматизации.

АСУ ТП «на борту» экскаватора включает в себя следующие системы:

Для мониторинга параметров передвижения устанавливаются контроллеры. Оператор следит за следующими параметрами: работа систем управления приводов, температура нагрева узлов системы, давление в пневмосистеме, густой смазки.

Для учета потребленной и отданной активной и реактивной электрической энергии устанавливается счетчик электроэнергии.

Слепые зоны, работа механического оборудования и рабочий забой выводятся на экран оператора. Для этого устанавливаются видеокамеры.

Для вычисления и учета показателей работы экскаватора используются данные из контроллеров. Показатели вычисляют за определенной временной интервал: за смену, за месяц, по бригадам.

Все события сохраняются в журнал событий и хранятся необходимый интервал времени.

Как организована передача данных?

Как уже упоминалось выше, экскаватор состоит из ходовой тележки и поворотной платформы.

Поворотная платформа может свободно вращаться на 360 градусов относительно ходовой тележки. Для передачи данных между этими двумя частями очень проблематично использовать провода. Они очень быстро перетираются.

Данные между частями экскаватора передаются по Wi-Fi. В базе и поворотной платформе устанавливаются функциональные модули Wi-Fi WLAN 5100 от Phoenix Contact совместно со специальными кабелями RAD-CAB-EF393-10M и всенаправленными антеннами RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N. Всего для устойчивой связи на экскаваторе установлено 3 антенны.

Также на экскаваторе устанавливается 4G-роутер TC ROUTER 3002T-4G с широконаправленной антенной TC ANT MOBILE WALL 5M и устройством защиты от импульсных перенапряжений CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET.

Структурная схема информационной системы карьерного экскаватора
Структурная схема информационной системы карьерного экскаватора
Установка антенн на экскаваторе ЭКГ-20
Установка антенн на экскаваторе ЭКГ-20
Установка антенн на экскаваторе ЭКГ-20


Как выглядит кабина оператора?

Конечный результат автоматизации для оператора выглядит следующим образом:

АСУ ТП для карьерного экскаватора
АСУ ТП для карьерного экскаватора

Источник: блог компании Phoenix Contact

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

АвалонЭлектроТех — российское научно-производственное объединение с 20-летней экспертизой в области электротехники и промышленной автоматизации, лидирующий на рынках РФ и ЕАЭС. Сегодня АвалонЭлектроТех является структурой инвестиционного холдинга «Авалон Групп» со 100% Российским капиталом.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Генератора ГПЭМ 220-1000 У2 для карьерных экскаваторов

Предназначены для приводов прокатных станов, шахтно-подъемных машин, экскаваторов, буровых установок, станков, судовых машин и ряда других механизмов. Для металлургической и горнодобывающей промышленности изготавливаются одноякорные двигатели мощностью до 14 000 кВт, а также двухъякорные двигатели мощностью до 25 000 кВт. Электрические машины постоянного тока поставляются в экспортном варианте для стран с умеренным и тропическим климатом. Изготавливаются в соответствии с ГОСТ 183. Кроме указанных машин, принимаются заказы на разработку и изготовление двигателей мощностью до 25 000 кВт. Машины постоянного тока для экскаваторов Применяются для привода механизмов хода, напора, подъема, поворота, тяги и шагания экскаваторов и предназначены для работы в закрытом не отапливаемом кузове экскаватора. Характеристики генератора ГПЭМ 220-1000 У2 Мощность: 220 Частота: 1000 Напряжение: 380
Романович Владимир · ИП Романович Владимир Викторович · 22 апреля · Россия · Калининградская обл
Генератора ГПЭМ 220-1000 У2 для карьерных экскаваторов

ПРОДАМ: Командоаппарат для экскаваторов ЭКГ-5, ЭКГ-4.6, ЭКГ-8 и ЭКГ-10, ЖВЕИ 303.338.001, 6БС 383.241, КСР42-СНД-УХЛ2, ЮР 0441

Специалистами компании ООО «Энергомаш-Пермь» разработан и внедрен в опытное производство манипулятор координатный сельсиновый (далее МКС); манипулятор координатный тиристорный (далее МКТ) Устройства предназначены для управления электроприводами напора ковша, выдергивания затвора ковша, подачи сигнала, управления электроприводами подъема-опускания ковша и поворота платформы экскаватора моделей ЭКГ-4,6, ЭКГ-5, ЭКГ-8, ЭКГ-10, ЭШ-20/90. МКС и МКТ функционально предусматривает полную замену джостиков марки: — ЖВЕИ 303.338.001-01; — ЖВЕИ 303.338.001-05 — 6БС 383.241-00; -6БС 383.241-01. — КСР42-СНД-УХЛ2; -КСР42-СНО-УХЛ2 — ЮР 0441; -ЮР 0446. Наименование выпускаемой продукции: — МКС 019.002.001 –левый — МКС 019.002.002 -правый и — МКТ 019.002.001 –левый — МКТ 019.002.002 -правый Срок изготовления составляет 1-2 недели. Или из наличия Весь перечень продукции на наших сайтах https://energomash1.ru/
Кошиль Антон · ООО "Энергомаш-Пермь" · 17 апреля · Россия · Пермский край
Командоаппарат для экскаваторов ЭКГ-5, ЭКГ-4.6, ЭКГ-8 и ЭКГ-10, ЖВЕИ 303.338.001, 6БС 383.241, КСР42-СНД-УХЛ2, ЮР 0441

ПРОДАМ: Сиденье машиниста ККС-2

Аналог кресло крановщика Gessmann KFS 4 1. Стесненные условия кабины крана, расстояние между контролерами где устанавливается кресло 500мм. Ширина кресла не более 500мм. 2. Для прохода крановщика на место необходимо минимум 150мм. Сиденье на поворотном основании с откидывающейся подушкой для создания прохода крановщика( либо другие варианты) 3. Подушки из ППУ в обшивке из винилискожи. В наличии и под заказ. Короткие сроки! Скидки!!! Звоните!!! Доставка транспортными компаниями или почтой.
Егоров Виталий · ооо "Чеб-Энерго" · 24 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Сиденье машиниста ККС-2

ПРОДАМ: Таль канатная электрическая передвижная, г/п 5 т, в/п 9 м EUROCRANE, EWH

Таль канатная электрическая передвижная, EUROCRANE серии EWH г/п 5 т, высота подъема 9 м, 2 скорости подъема 5/0,8 м/мин, скорости передвижения 5-20 м/мин, режим работы M5. Уменьшенная строительная высота. Стандартное исполнение: Питание 380 В / 50 Гц; управление 48 В, без трансформатора. Электромагнитный дисковый тормоз, не требующий технического обслуживания. 4-ступенчатый концевой выключатель подъема. Двигатели перемещения с переменной скоростью: 5 ~ 20 м/ мин. Защита двигателя IP55, защита тормозов IP55, класс изоляции F. Контакторы Schneider, промежуточное реле Weidmuller. Высокопрочный канат из оцинкованной стальной проволоки, класс прочности 2160 МПа. Ограничитель грузоподъемности. Высокопрочный крюк с предохранительным замком. Температурный режим -20 +40 С
Кендыш Павел · Кенман · 17 апреля · Россия · г Москва
Таль канатная электрическая передвижная, г/п 5 т, в/п 9 м EUROCRANE, EWH

ПРОДАМ: Турникет полноростовой Perco RTD-15.2

Турникет Perco-RTD-15.2 Полноростовый роторный турникет РERСо-RTD-15 применяется для управления доступом на объектax с повышенными требованиями к контролю доступa и необходимостью полногo перекрытия зоны прохода по высотe. Возможнa работа турникета в режиме шлюза. Эта серия турникетов может использоваться как внутри зданий и сооружений, так и в составе систем периметральной охраны. Коррозионная стойкость и повышенная жесткость сварной конструкции турникета, изготовленной из алюминиевого сплава, обеспечивают высокую степень надежности и вандалозащищенности и гарантируют длительный срок службы турникета в условиях неблагоприятного воздействия окружающей среды.
Нестеров Максим · 23 апреля · Россия · Челябинская обл
Турникет полноростовой Perco RTD-15.2
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.