Как провести обследования качества электроэнергии. Рекомендации по безопасности

10 июля 2020 г. в 11:12

Электроэнергия — без сомнения, важный, чрезвычайно необходимый и, наверное, самый главный ресурс для человечества. Однако не стоит забывать, что её важность прямо пропорциональна той опасности, которую она в себе таит. Не стоит надеяться на случай при проведении плановых или экстренных проверок оборудования под напряжением. Лучше заранее обезопасить себя и окружающих от возможных последствий, не говоря уже о том, чтобы к работе с такими объектами допускались только люди, обладающие специфическими знаниями, умениями и опытом.

В этой статье специалисты компании GOSSEN METRAWATT (GMC-I Messtechnik GmbH) делятся полезными рекомендациями, с помощью которых организовать грамотную и безопасную проверку практически любой энергосистемы не составит труда.

Анализаторы качества электроэнергии. Возможные нарушения установки

Зачастую, установку анализаторов качества электроэнергии по каким-то малообъяснимым причинам доверяют не слишком компетентным в этом вопросе людям, что в последствии приводит к серьёзным несоответствиям, таким как:

  • Неграмотная установка в легко доступные для стороннего персонала места.
  • Изначально небезопасный монтаж оборудования с последующим конфликтом контрольной аппаратуры с электрокомплексом.
  • Подключение к линиям электропередач с сомнительным или вовсе отсутствующим заземлением.

Однако даже если соблюдаются все необходимые меры, может статься так, что придётся выбирать между безопасной проверкой качества электроэнергии и точностью проведения измерений. Опытный специалист всегда выберет безопасность, дилетант скорее всего рискнёт, что закономерно приведёт к печальным последствиям. Ни в коем случае и никогда не стоит подвергать жизнь и здоровье опасности в угоду 100-процентной точности. Лучше найти оптимальное решение. В противном случае цена ошибки будет очень высока.

Техника безопасности при проверке

Перечень правил, приведенных далее, представляет собой рекомендуемые методы для организации безопасной работы персонала, нарушение которых грозит неблагоприятными последствиями.

  • Соблюдайте абсолютно все нормативные требованиям по электробезопасности. Следуйте инструкциям пользователя в руководствах. Выполняйте внутрикорпоративные правила.
  • Придерживайтесь безопасного алгоритма действий: сначала подключите измерительные провода к прибору, прежде чем подключать провода к цепи под напряжением. Таким образом вы можете быть уверены в том, что измерительные провода скоммутированы правильно.
  • В первую очередь всегда подключается заземляющий провод, затем провода напряжения и датчики тока. Отключение осуществляется в обратном порядке.
  • Использование проверенного и надёжного оборудования практически полностью исключает возможность несчастного случая. Для того, чтобы обезопасить себя ещё лучше, используйте СИЗ: спец. одежду, защитные маски, диэлектрические перчатки и сопутствующие аксессуары — штанги для работы под напряжением, диэлектрические коврики и т. д.
  • Не делайте того, о чём имеете смутное представление или не понимаете вовсе. То же касается и недостаточной квалификации — при отсутствии должного опыта, умений и навыков лучше не рисковать и делегировать задачу тому, кто в этом разбирается. Даже профессионалы могут быть не всегда уверены в правильности своих действий. Но профессионал, как уже было сказано ранее, не станет рисковать, а найдёт того, кто справится с задачей.
  • Работа с объектами под напряжением всегда сопряжена с риском. К сожалению, гарантированно обезопасить себя не получится, поэтому проверка (ремонт, установка) высоковольтного оборудования обязательно проводится в паре. Более того, специалист, с которым будут проводится озвученные работы, также должен обладать необходимыми знаниями, умениями и опытом, в том числе, набором дополнительных инструментов, с которыми он умеет обращаться.
  • Каждое действие сопровождается комментариями: что вы собираетесь делать, как и для чего. Это позволит избежать, во-первых, излишних отвлекающих вопросов, во-вторых, возможно, ваш напарник предложит более правильное и безопасное решение.

Дополнительные рекомендации:

  • Основное правило при работе с электрическими цепями и контролирующими приборами — избегать, по возможности, удара током.
  • Необходимо всегда думать о том, что все проверяемые, коммутируемые или демонтируемые электроцепи находятся под напряжением. Соответственно этому предположению выстраивается и порядок действий, и безопасная работа.
  • Можно взять на вооружение полезный совет: одна рука во время теста электрооборудования или электроцепи всегда находится в кармане. Это правило не позволит вам вставить обе руки внутрь установки под напряжением, что может создать замкнутый контур между двумя фазами.
  • Следует избегать излишней жестикуляции, так как велика вероятность того, что активное жестикулирование может привести к неумышленному толчку и того, кому вы объясняете что-либо, и вас самих, что при определенном стечении обстоятельств является фактором риска: можно случайно коснуться оборудования или проводов под напряжением.
  • Никогда и ни при каких обстоятельствах не рекомендуется отключать блокировки цепи. Однако целиком полагаться на них тоже не стоит. Раз в год и палка стреляет.
  • Ни в коем случае нельзя заземлять самого себя.
  • Если вам нужно дотронуться до оборудования, чтобы определить его тепловые свойства, сначала коснитесь его тыльной стороной ладони. Удар электротоком (если вдруг оборудование неисправно), как правило, приводит к непроизвольному сокращению мускулатуры. Используя тыльную поверхность ладони удастся избежать неконтролируемого захвата проводника или поверхности под напряжением.
  • Порядок действий проверки электросети, монтажа или установки электроприборов не должен привести к КЗ или пожару.
  • Осуществлять проверку необходимо только после наименьшего возможного предохранителя и/или автоматического выключателя. Чем ниже сила тока и напряжение, тем меньше вероятность получить серьёзную травму.
  • Очистите место измерения от загрязнений (включая воду, растворители, опилки и т. д.) и сообщите о любых угрозах безопасности.
  • Будьте абсолютно уверены в надежности выполняемых действий. К примеру, электрическая шина может касаться корпуса или других металлических частей оборудования (распределительного шкафа, электрощита и т. д.), соответственно, комплекс работ с такой проблемой небезопасен и требует повышенного внимания.
  • Всегда имейте резервный план.
  • Определите, в какую сторону вы прыгнете или побежите, если что-то пойдет не так.
  • Используйте инструмент по назначению и только безопасным способом. Если вдруг обнаружится неисправность в работе измерительных инструментов либо нарушение их изоляционных свойств, проведите замену на работоспособные и безопасные изделия.
  • Осмотрите измерительные провода на предмет износа или повреждения изоляции.
  • Тщательно проложите тестовые провода, избегайте трения и острых краев. Не зажимайте их дверцами.
  • Подумайте, что произойдет, если ваши измерительные провода будут случайно отсоединены: при подключении прибора к измеряемому проводнику (особенно на зажимах типа «аллигатор», которые могут попасть на провода под напряжением), либо при подключении к проводу питания.
  • Убедитесь, что ваши измерительные провода рассчитаны на любые неожиданные напряжения и токи.
  • Подумайте, как заземлен ваш прибор. Что произойдет, если случится обрыв одного из ваших заземлений?
  • Выберите разумное место для подключения тест-прибора. Не устанавливайте его в неблагонадёжном месте. Не размещайте прибортам, где кто-то может об него споткнуться. Не кладите его туда, где на него может пролиться жидкость (даже заявленная высокая защита от влаги не может гарантировать того, что именно в этот момент не случится непредвиденного).
  • Поместите защитную ленту вокруг вашего контрольного прибора. Оставьте большую и заметную записку, объясняющую, что вы делаете, как долго будет проводится тест и к кому обращаться в случае возникновения проблем.
  • Никогда не оставляйте записку с надписью «Не отсоединяйте этот прибор ни при каких обстоятельствах!». Такое обращение является слишком пространным и лишённым конкретики. Всегда пишите в примечании дополнительную информацию о возможности отключения прибора. К примеру, содержание пояснительной записки может быть следующим: «Не отсоединяйте этот прибор, если нет угрозы безопасности. Свяжитесь с (ваше имя) по внутреннему номеру (ваш номер телефона)».

Источник: GOSSEN METRAWATT (GMC-I Messtechnik GmbH)

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Группа компаний GMC-INSTRUMENTS, Германия (GOSSEN METRAWATT), является производителем профессионального электроизмерительного оборудования с 112-летней историей. Являясь мировым лидером в области электроизмерительного оборудования, основной своей задачей компания ставит производство и разработку высококлассных измерительных приборов, превосходных как по своим техническим характеристикам, так и по уровню качества и безопасности использования.
Азацкий Дмитрий Павлович
Все новости и публикации пользователя Азацкий Дмитрий в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

УСЛУГИ: Испытания средств защиты

Для безопасной работы в электроустановках необходимо пользоваться специализированными средствами защиты. Для каждого средства защиты имеется свой поверочный срок, по прошествии которого необходимо проверять защитные свойства изделия. Электротехническая лаборатория «Лидер» проводит испытания средств защиты, используемых в электроустановках. По результатам проведенных испытаний выдается стандартизированный протокол о соответствии средств защиты. При работе в электроустановках используются: — ​средства защиты от поражения электрическим током (электрозащитные средства); — средства защиты от электрических полей; — средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с государственным стандартом (средства защиты головы, глаз и лица, рук, органов дыхания, одежда специальная защитная). Виды некоторых испытаний средств защиты: — испытания перчаток диэлектрических; — испытания галош диэлектрических; — испытания бот диэлектрических; — испытания указателей напряжения; — испытания штанг изолирующих; — испытания электроизмерительных клещей. г. Челябинск, ул. 60-летия Октября, д. 18, +7 908 572-68-13
Денишев Марат · ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЛИДЕР · 17 апреля · Россия · Челябинская обл
Испытания средств защиты

ПРОДАМ: ЩБП. Щиты беспребойного питания

Щит бесперебойного питания предназначен для электроснабжения особо ответственных потребителей в случае прекращения подачи электроэнергии от основного источника. Изготовление согласно опросного листа. Для отправки запроса на изготовление щита автоматики обратитесь к нашим специалистам и мы подберем для Вас оптимальное оборудование, предоставим технико-экономическое обоснование предложенной комплектации.
Яфаров Василий · МЕС-ЭЛЕКТРО · 26 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
ЩБП. Щиты беспребойного питания

ПРОДАМ: Изолирующие крышки для силовых выводов

Критерий безопасности имеет первостепенное значение при проектировании и монтаже сетей электроснабжения. Один из способов достижения этой цели - недопущение прямого контакта человека и силовых линий. Поражение электрическим током может привести к серьезным последствиям для жизни и здоровья, к основным его признакам можно отнести наличие ожогов, шоковое состояние и нарушение сердечного ритма. Также, помимо неосторожных действий человека, возможен контакт с силовыми линиями различных животных. Любые живые организмы являются хорошими проводниками электрического тока, и в результате прямого контакта происходит короткое замыкание или существенный ток утечки. Это приводит к нарушению в работе электрооборудования вплоть до возгорания и выхода его из строя. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 30 апреля · Россия · г Москва
Изолирующие крышки для силовых выводов

ПРОДАМ: Средства электрозащиты. Средства энергозащиты. Средства электрозащиты в Челябинске.

ООО "Весталин" поставляет на рынок России средства электрозащиты. Продукция предприятия проходит жесткий лабораторно-технический контроль на соответствие ТУ, КД, требованиям действующих ГОСТов и "Инструкции по применению защитных средств". Указатели напряжения низковольтные от 6 до 1200В № п/п Наименование Функциональное назначение 1 Отв. индикатор прост. Отвёртка индикаторная 100 - 500 В. 2 ПИН 90М ВЛ (2МУ) 3 ПИН 90-М 4 ПИН 90-2М 5 УПП-10 Устройство поиска повреждения кабеля 6 ЭИ-9000/1 7 ЭИ-9000 8 УН-500И 9 УН-453М 10 УПУН-М устройство проверки указателей 2-10кВ 11 УН-1Н 12 УН-1Н-М 13 УННУ-1Н 14 УННУ-1Н-Ф 15 УННУ-1Н-ВЛ 16 УННДП -12-660 Двухполюсный указатель 12-660В дискретный, с прозвонкой и фонариком (можно заменить УНК-0,4, УНН ЗП) 17 УННДП -25-660 ВЛ Двухполюсный указатель 25-660В дискретный, для ВЛ можно заменить УНК-0,4 (Л) 18 УНН Двухполюсный 40-660В 19 УНН «Комби» Указатель напряжения двухполюсный универсальный 12-380В 20 УНН-1 Двухполюсный 50-1000В 21 УНН-1СЗ ИП 22 УНН-1СЗ ИП-Ш в комплекте со штангой ШО-10-4-6,6 23 УНН-1СЗ ВЛ 24 УНН-1СЗ ВЛ М 25 ЭЛИН-1 СЗ 26 ЭЛИН-1 СЗ ИП М 27 ЭЛИН-1 СЗ ВЛ 28 Контакт-55Э 29 Контакт-55ЭМ 30 Контакт-57Э 31 ИФ- 517 32 MEET MS-18 33 MEET MS-48 34 MEET MS-58 35 MEET MS-158 36 УСП Указатель скрытой проводки для определения обрывов под напряжением 220/380 В Указатели высокого напряжения 2-10кВ и указ. для фазировки 1 УВН80-2М/ УВН80-2МС 2 УВН 80-2М с ТФ 3 УВН 80-3М 4 УВН 80-3М с ТФ 5 УВНУ-2М 6 УВНУ-2М с ТФ 7 УВНУ-10СЗ ИП 8 УВНУ-10СЗИП с ТФ 9 УВНФ-10СЗ 10 УВНУ-10 СЗ ИП КБ 11 УВНУ-10 СЗ ИП КБ с ТФ 12 УВНУШ-10 СЗ ИП 13 УВНФ-10КВ Указатели высокого напряжения 35, 110, 220кВ 1 УВН 90М-35 световая индикация 2 УВН 90М-35 СЗ ИП светозвуковая импульсная .индик. с самопроверкой и ИП 3 УВНФ-35 СЗ Фазоуказатель однополюсный светозвуковая импульсная индик. с самопроверкой 6-35кВ 4 УВН 90М-35 СЗ ИП КБ контактно-бесконтактные указ. напр. 35 кВ 5 УВН 90М-6-35 СЗ ИП 6-35 кВ, светозвуковая импульс. инд. с самопроверкой и ИП 6 УВН 90М-6-35 СЗ ИП...
Давыдов Андрей · ООО «Весталин» · 3 апреля · Россия · Челябинская обл
Средства электрозащиты. Средства энергозащиты. Средства электрозащиты в Челябинске.

ПРОДАМ: Источники питания

Назначением подобных устройств является обеспечение электронной аппаратуры электропитанием в точном соответствии с техническими требованиями и стандартами безопасности. Источники питания различаются по назначению, типу преобразования, конструктивному исполнению и ряду других показателей. При этом важнейшим требованием является гарантированные выходные и внутренние параметры во всем диапазоне входного напряжения. Принцип действия Вне зависимости от назначения, мощности, исполнения или числа сервисных функций все источники питания делятся на два класса: — импульсные; — трансформаторные. Основой трансформаторных систем является понижающий трансформатор, на выходе которого включается выпрямитель, фильтр, сглаживающий пульсации напряжения и регулирующее устройство. Последнее включает в себя систему стабилизации и поддержание на заданном уровне напряжения и тока, а также защиту от КЗ. К преимуществам такого решения относятся: — простота конструкции; — повышенная надежность; — минимальный уровень радиопомех. К недостаткам следует отнести: — невысокую удельную мощность; — уменьшенный КПД. В импульсных блоках питания напряжение сети сначала выпрямляется, а затем преобразуется в высокочастотные прямоугольные импульсы, которые поступают на легкий и компактный ферритовый трансформатор. Стабилизация напряжения в таких системах выполнена с использованием петли ООС, что гарантирует постоянный уровень выходного напряжения при изменении входного или величины нагрузки. К достоинствам импульсных источников питания относятся: — компактность и легкость; — близкий к теоретически достижимому КПД; — умеренная цена; — некритичность к качеству входного напряжения. Недостаток единственный — высокий уровень радиопомех, что связано с принципиальными особенностями работы импульсных преобразователей. Конструктивные варианты Серийно выпускается огромное количество компактных и стационарных источников, что дает возможность выбрать наиболее оптимальное по соотношению цены, мощности...
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 1 мая · Россия · г Москва
Источники питания
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.