Цифровая подстанция. Потоки в ЛВС и управление ими

15 июля 2020 г. в 11:09

Цифровая подстанция — это тренд в энергетике. Если вы близки к теме, то наверняка слышали, что большой объем данных передается в виде multicast-потоков. Но знаете ли вы, как этими multicast-потоками управлять? Какие инструменты управления потоками применяются? Что советует нормативная документация?

Как данные передаются в сети и зачем управлять multicast-потоками

Прежде чем переходить непосредственно к цифровой подстанции и нюансам построения ЛВС, предлагаем краткий ликбез по типам передачи данных и протоколам передачи данных для работы с multicast-потоками.

Существует четыре типа передачи данных:

  • Broadcast — широковещательная рассылка.
  • Unicast — обмен сообщениями между двумя устройствами.
  • Multicast — рассылка сообщений на определенную группу устройств.
  • Unknown Unicast — широковещательная рассылка с целью найти одно устройство.

Чтобы не запутать карты, давайте, прежде чем переходить к multicast, кратко проговорим про другие три типа передачи данных.

Прежде всего, давайте вспомним, что внутри ЛВС адресация между устройствами выполняется на основе MAC-адресов. В любом передаваемом сообщении есть поля SRC MAC и DST MAC.

  • SRC MAC — source MAC — MAC-адрес отправителя.
  • DST MAC — destination MAC — MAC-адрес получателя.

Коммутатор на основании этих полей передает сообщения. Он смотрит DST MAC, находит его в своей таблице MAC-адресов и отправляет сообщение на тот порт, который указан в таблице. Также он смотрит и SRC MAC. Если такого MAC-адреса в таблице нет, то добавляется новая пара «MAC-адрес — порт». Теперь давайте поговорим подробнее про типы передачи данных.

Unicast

Unicast — это адресная передача сообщений между двумя устройствами. По сути, это передача данных «точка-точка». Другими словами, два устройства для общения друг с другом всегда используют Unicast.

Передача
Передача Unicast-трафика

Broadcast

Broadcast — это широковещательная рассылка. Т. е. рассылка, когда одно устройство отправляет сообщение всем остальным устройствам в сети. Чтобы отправить широковещательное сообщение, отправитель в качестве DST MAC указывает адрес FF:FF:FF:FF:FF:FF.

Передача Broadcast-трафика
Передача Broadcast-трафика

Unknown Unicast

Unknown Unicast на первый взгляд, очень похож на Broadcast. Но разница между ними есть — сообщение рассылается всем участникам сети, но предназначено только одному устройству. Это как сообщение в торговом центре с просьбой перепарковать авто. Услышат это сообщение все, но откликнется только один.

Когда коммутатор принимает фрейм и не может найти Destination MAC из него в таблице MAC-адресов, то он просто рассылает это сообщение во все порты, кроме того, с которого принял его. На подобную рассылку ответит только одно устройство.

Передача Unknown Unicast-трафика
Передача Unknown Unicast-трафика

Multicast

Multicast — это рассылка сообщения на группу устройств, которые «хотят» получать эти данные. Это очень похоже на вебинар. Он транслируется на весь Интернет, но подключаются к нему только те люди, которым данная тематика интересна.

Такая модель передачи данных называется «издатель-подписчик». Есть один издатель, который отправляет данные и подписчики, которые эти данные хотят получать — подписываются на них. При multicast-рассылке сообщение отправляется с реального устройства. В качестве Source MAC в фрейме указывается MAC-отправителя. А вот в качестве Destination MAC — виртуальный адрес. Устройство должно подключиться к группе, чтобы получать данные из нее. Коммутатор перенаправляет информационные потоки между устройствами — он запоминает, с каких портов данные передаются, и знает, на какие порты эти данные нужно отправлять.

Multicast-трафик
Передача Multicast-трафика

Важный момент, что в качестве виртуальных групп чаще используются IP-адреса, но т. к. в разрезе данной статьи речь идет об энергетике, то мы будем говорить про MAC-адреса. В протоколах семейства МЭК 61850, которые используются для цифровой подстанции, разделение на группы производится на основе MAC-адресов.

Краткий ликбез по MAC-адресам

MAC-адрес — это 48-битное значение, которое уникально идентифицирует устройство. Он разбит на 6 октет. Первые три октета содержат информацию о производителе. 4, 5 и 6 октеты назначаются производителем и являются номером устройства.

MAC-адрес
Структура MAC-адреса

В первом октете восьмой бит отвечает за то, является ли данное сообщение unicast или multicast. Если восьмой бит равен 0, то данный MAC-адрес — это адрес реального физического устройства. А если восьмой бит равен 1, то этот MAC-адрес виртуальный. То есть принадлежит не реальному физическому устройству, а виртуальной группе.

Виртуальную группу можно сравнить с вышкой радиовещания. Радиокомпания транслирует на эту вышку какую-то музыку, а те, кому хочется ее послушать, — настраивают приемники на нужную частоту. Также, например, IP-видеокамера отправляет данные в виртуальную группу, а те устройства, которые хотят эти данные получать, подключаются к этой группе.

Восьмой бит первого октета
Восьмой бит первого октета MAC-адреса

Если на коммутаторе не включена поддержка multicast, то он будет multicast-поток воспринимать как широковещательную рассылку. Соответственно, если таких потоков будет много, то мы очень быстро забьем сеть «мусорным» трафиком.

Суть multicast

Основная идея multicast — с устройства отправляется только одна копия трафика. Коммутатор определяет, на каких портах находятся подписчики, и передает на них данные от отправителя. Тем самым, multicast позволяет значительно сократить данные, передаваемые через сеть.

Как это работает в реальной ЛВС

Понятно, что недостаточно просто отправлять одну копию трафика на какой-то MAC-адрес, восьмой бит первого октета которого равен 1. Подписчики должны уметь подключаться к этой группе. А коммутаторы должны понимать, с каких портов данные приходят, и на какие порты их необходимо передавать. Только тогда multicast позволит оптимизировать сети и управлять потоками.

Для реализации этого функционала существуют multicast-протоколы. Наиболее распространенные:

  • IGMP.
  • PIM.

В рамках этой статьи мы по касательной расскажем про общий принцип действия этих протоколов.

IGMP

Коммутатор с поддержкой IGMP запоминает, на какой порт приходит multicast-поток. Подписчики должны отправить IMGP Join-сообщение для подключения к группе. Коммутатор добавляет порт, с которого пришел IGMP Join, в список нисходящих интерфейсов и начинает передавать multicast-поток туда. Коммутатор постоянно посылает IGMP Query-сообщения на нисходящие порты, чтобы проверить, нужно ли продолжать передавать данные. Если с порта пришло сообщение IGMP Leave или не было ответа на сообщение IGMP Query, то вещание на него прекращается.

PIM

У протокола PIM есть две реализации:

  • PIM DM.
  • PIM SM.

Протокол PIM DM действует от обратного, в сравнении с IGMP. Коммутатор изначально рассылает multicast-поток как широковещательный — на все порты, кроме того, с которого он был получен. Затем отключает поток на тех портах, откуда пришли сообщения о том, что он не нужен. PIM SM по принципу работы близко к IGMP.

Если очень грубо обобщить общий принцип работы multicast — издатель отправляет multicast-поток на определенную MAC-группу, подписчики отправляют запросы на подключение к этой группе, коммутаторы управляют данными потоками.

Почему мы настолько поверхностно прошлись по multicast? Давайте поговорим про специфику ЛВС цифровой подстанции, чтобы понять это.

UPD: Протоколы IGMP и PIM — это протоколы сетевого уровня и они работают с IP-адресами. При передаче данных IP-группа транслируется в MAC-адрес. Подробнее про это можно посмотреть, например, здесь. Есть протоколы, которые используют только MAC-адреса для рассылки.

Типы передачи данных. Что такое цифровая подстанция и зачем там нужен multicast

Прежде, чем заговорить про ЛВС цифровой подстанции, нужно разобраться, что такое цифровая подстанция, а потом ответить на вопросы:

  • Кто участвует в передаче данных?
  • Какие данные передаются в ЛВС?
  • Какая типовая архитектура ЛВС?

И уже после этого обсуждать multicast.

Цифровая подстанция — это подстанция, все системы которой имеют очень высокий уровень автоматизации. Все вторичное и первичное оборудование такой подстанции ориентировано на цифровую передачу данных. Обмен данными выстраивается в соответствии с протоколами передачи, описанными в стандарте МЭК 61850. Соответственно, в цифровом виде здесь передаются все данные:

  • Измерения.
  • Диагностическая информация.
  • Команды управления.

Этот тренд получил очень большое развитие в российской энергетике и сейчас повсеместно внедряется. В 2019 и 2020 году появилось очень много нормативных документов, регулирующих создание цифровой подстанции на всех этапах разработки. Например, СТО 34.01-21-004-2019 ПАО «Россети» определяет следующее определение и критерии ЦПС:

Цифровая подстанция — автоматизированная подстанция, оснащенная взаимодействующими в режиме единого времени цифровыми информационными и управляющими системами и функционирующая без присутствия постоянного дежурного персонала.

Критерии:

  • дистанционная наблюдаемость параметров и режимов работы оборудования и систем, необходимых для нормального функционирования без постоянного присутствия дежурного и обслуживающего эксплуатационного персонала;
  • обеспечение телеуправления оборудованием и системами для эксплуатации ПС без постоянного присутствия дежурного и обслуживающего эксплуатационного персонала;
  • высокий уровень автоматизации управления оборудованием и системами с применением интеллектуальных систем управления режимами работы оборудования и систем;
  • дистанционная управляемость всеми технологическими процессами в режиме единого времени;
  • цифровой обмен данными между всеми технологическими системами в едином формате;
  • интегрированность в систему управления электрической сетью и предприятием, а также обеспечение цифрового взаимодействия с соответствующими инфраструктурными организациями (со смежными объектами);
  • функциональная и информационная безопасность при цифровизации технологических процессов;
  • непрерывный мониторинг состояния основного технологического оборудования и систем в режиме онлайн с передачей необходимого объема цифровых данных, контролируемых параметров и сигналов.

Кто участвует в передаче данных

В составе цифровой подстанции есть следующие системы:

  • Системы релейной защиты. Релейная защита — это практически «сердце» цифровой подстанции. Терминалы релейной защиты из систем измерения берут значения тока и напряжения. На основе этих данных терминалы отрабатывают внутреннюю логику защит. Терминалы общаются между собой, чтобы передавать информацию о сработанных защитах, о положениях коммутационных аппаратов и т. д. Также терминалы отправляют информацию о произошедших событиях на сервер АСУ ТП. Итого, можно выделить несколько типов связи:
    горизонтальная — общение терминалов между собой;
    вертикальная — общение с сервером АСУ ТП;
    измерения — общение с измерительными устройствами.
  • Системы коммерческого учета электроэнергии. Системы коммерческого учета общаются только с измерительными устройствами.
  • Системы диспетчерского управления. С сервера АСУ ТП и с сервера коммерческого учета данные частично должны отправляться в диспетчерский пункт.

Это очень упрощенный перечень систем, которые обмениваются данными в составе цифровой подстанции.

Какие данные передаются в ЛВС

Чтобы объединить описанные системы между собой и организовать горизонтальную и вертикальную связь, а также передачу измерений организуются шины. Пока давайте договоримся, что каждая шина — это просто отдельная ЛВС на промышленных Ethernet-коммутаторах.

Структурная схема
Структурная схема электроэнергетического объекта в соответствии с МЭК 61850

На структурной схеме изображены шины:

  • Мониторинг/управление.
  • Передача сигналов РЗА.
  • Передача мгновенных значений напряжений и токов.

Терминалы релейной защиты участвуют и в горизонтальной и в вертикальной связи, а также используют измерения, поэтому они подключаются ко всем шинам.

Через шину «Передача сигналов РЗА» терминалы передают информацию между собой. Т. е. здесь реализована горизонтальная связь. Через шину «Передача мгновенных значений напряжений и токов» реализована передача измерений. К этой шине подключаются устройства измерения — трансформаторы тока и напряжения, а также терминалы релейной защиты. Также к шине «Передача мгновенных значений напряжений и токов» подключается сервер АСКУЭ, который также забирает к себе измерения для учета. А шина «Мониторинг/управление» служит для вертикальной связи. Т. е. через нее терминалы отправляют на сервер АСУ ТП различные события, а также сервер посылает управляющие команды на терминалы. С сервера АСУ ТП данные отправляются в диспетчерский пункт.

Типовая архитектура ЛВС

Перейдем от абстрактной и достаточно условной структурной схемы к более приземленным и реальным вещам. На схеме ниже изображена достаточно стандартная архитектура ЛВС для цифровой подстанции.

Архитектура
Архитектура цифровой подстанции

На подстанциях 6 кВ или 35 кВ сеть будет попроще, но если мы говорим про подстанции 110 кВ, 220 кВ и выше, а также про ЛВС электрических станций, то архитектура будет соответствовать изображенной.

Архитектура разбита на три уровня:

  • Уровень станции/подстанции.
  • Уровень присоединения.
  • Уровень процесса.

Уровень станции/подстанции включает в себя АРМы и сервера. Уровень присоединения включает в себя все технологическое оборудование. Уровень процесса включает в себя измерительное оборудование.

Также есть две шины для объединения уровней:

  • Шина станции/подстанции.
  • Шина процесса.

Шина станции/подстанции объединяет в себе функции шины «Мониторинг/управление» и шины «Передача сигналов РЗА». А шина процесса выполняет функции шины «Передача мгновенных значений напряжения и тока».

Особенности передачи Multicast в цифровой подстанции

Какие данные передаются с помощью multicast

Горизонтальная связь и передача измерений в рамках цифровой подстанции выполняется с помощью архитектуры «издатель-подписчик». Т. е. терминалы релейной защиты используют multicast-потоки для обмена сообщениями между собой, а также измерения передаются с помощью multicast.

До цифровой подстанции в энергетике горизонтальная связь реализовывалась при помощи связи «точка-точка» между терминалами. В качестве интерфейса использовался либо медный, либо оптический кабель. Данные передавались по проприетарным протоколам.

К этой связи предъявлялись очень высокие требования, т. к. по этим каналам передавали сигналы срабатывания защит, положения коммутационных аппаратов и т. д. От этой информации зависел алгоритм оперативной блокировки терминалов.

В случае если данные будут передавать медленно или негарантированно, велика вероятность, что какой-то из терминалов не получит актуальной информации по текущей ситуации и может подать сигнал на отключение или включение коммутационного аппарата, когда на нем, например, будут проводиться какие-то работы. Или УРОВ не отработает вовремя и КЗ распространится на остальные части электрической схемы. Все это чревато большими денежными потерями и угрозой человеческой жизни.

Поэтому данные должны были передаваться:

  • Надежно.
  • Гарантированно.
  • Быстро.

Теперь вместо связи «точка-точка» используется шина станции/подстанции, т. е. ЛВС. А данные передаются с помощью протокола GOOSE, который описан стандартом МЭК 61850 (в МЭК 61850-8-1, если быть точнее).

GOOSE расшифровывается как General object oriented substation event, но эта расшифровка уже не очень актуальна и смысловой нагрузки не несет.

В рамках этого протокола, терминалы релейной защиты обмениваются GOOSE-сообщениями между собой. Переход от связи «точка-точка» к ЛВС подхода не изменил. Данные по-прежнему необходимо передавать надежно, гарантированно и быстро. Поэтому для GOOSE-сообщений используется несколько непривычный механизм передачи данных. Про него чуть позже.

Измерения, как мы уже обсудили, также передаются с помощью multicast-потоков. В терминологии ЦПС эти потоки называются SV-потоками (Sampled value). SV-потоки — это сообщения, содержащие определенный набор данных и передаваемые непрерывно с определенным периодом. Каждое сообщение содержит измерение в определенный момент времени. Измерения берутся с определенной частотой — частотой дискретизации.

Частота дискретизации — частота взятия отсчетов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации.

График дискретизации
Частота дискретизации 80 выборок в секунду

Состав SV-потоков описан в МЭК61850-9-2 LE. SV-потоки передаются через шину процесса.

Шина процесса — коммуникационная сеть, обеспечивающая обмен данными между измерительными устройствами и устройствами уровня присоединения. Правила обмена данными (мгновенными значениями тока и напряжения) описаны в стандарте МЭК 61850-9-2 (на данный момент используется профиль МЭК 61850-9-2 LE).

SV-потоки, также как и GOOSE-сообщения, должны передаваться быстро. Если измерения будут передаваться медленно, то терминалы могут вовремя не получить значение тока или напряжения, необходимое для срабатывания защиты, и тогда короткое замыкание распространится на большую часть электрической сети и причинит большой ущерб.

Зачем необходим multicast

Как упоминалось выше, для закрытия требований по передаче данных для горизонтальной связи, GOOSE передаются несколько непривычно. Во-первых, они передаются на канальном уровне и имеют свой Ethertype — 0×88b8. Это обеспечивает высокую скорость передачи данных. Теперь необходимо закрыть требования гарантированности и надежности.

Очевидно, что для гарантированности необходимо понимать доставлено ли сообщение, но мы не можем организовать отправки подтверждений получения, как, например, это делается в TCP. Это значительно снизит скорость передачи данных. Поэтому для передачи GOOSE используется архитектура «издатель-подписчик».

Архитектура
Архитектура «издатель-подписчик»

Устройство отправляет GOOSE-сообщение на шину, и подписчики получают это сообщение. Причем сообщение отправляется с постоянным временем T0. Если случается какое-то событие, то генерируется новое сообщение, в независимости от того, закончился предыдущий период Т0 или нет. Следующее сообщение с новыми данными генерируется через очень короткий промежуток времени, потом — через чуть больший и так далее. В итоге время увеличивается до Т0.

Принцип передачи
Принцип передачи GOOSE-сообщений

Подписчик знает, от кого он получает сообщения, и если от кого-то не получил сообщение через время T0, то он генерирует сообщение об ошибке. SV-потоки также передаются на канальном уровне, имеют свой Ethertype — 0×88BA и передаются по модели «издатель-подписчик».

Нюансы multicast-передачи в цифровой подстанции

Нюанс 1. Для GOOSE и SV определены свои multicast-группы

Для «энергетического» multicast используются свои группы для рассылки. В телекоме для multicast-рассылки используется диапазон 224.0.0.0/4 (за редкими исключениями есть зарезервированные адреса). Но сам стандарт МЭК 61850 и корпоративный профиль МЭК 61850 от ПАО «ФСК» определяет собственные диапазоны multicast-рассылки.

Для SV-потоков: от 01-0C-CD-04-00-00 до 01-0C-CD-04-01-FF. Для GOOSE-сообщений: от 01-0C-CD-01-00-00 до 01-0C-CD-01-01-FF.

Нюанс 2. Терминалы не используют протоколы multicast

Второй нюанс гораздо значительнее — терминалы релейной защиты не поддерживают ни IGMP, ни PIM, ни какие-либо еще multicast-протоколы. Тогда как они работаю с multicast? Они просто ждут, когда на порт будет прислана нужная информация. Т. е. если они знают, что подписаны на определенный MAC-адрес, то принимают все приходящие фреймы, но обрабатывают только необходимые. Остальные просто отбрасывают.

Другими словами — вся надежда возлагается на коммутаторы. Но как будет работать IGMP или PIM, если терминалы не будут посылать Join-сообщения? Ответ простой — никак.

А SV-потоки — это достаточно тяжелые данные. Один поток весит около 5 Мбит/с. И если все оставить как есть, то получится, что каждый поток будет передаваться широковещательно. Другими словами, мы потянем всего 20 потоков на одну 100 Мбит/с ЛВС. А количество SV-потоков на крупной подстанции измеряется сотнями. Какой тогда выход? Простой — использовать старые проверенные VLAN. Более того, IGMP в ЛВС цифровой подстанции может сыграть злую шутку, и наоборот ничего не будет работать. Ведь коммутаторы без запроса не начнут передавать потоки. Поэтому можно выделить простое правило пусконаладки — «Сеть не работает? Disable IGMP!»

Нормативная база

Но может быть все-таки можно как-то организовать ЛВС цифровой подстанции на основе multicast? Давайте попробуем обратиться теперь к нормативной документации по ЛВС. В частности, будем приводить выдержки из следующих СТО:

  • СТО 34.01-21-004-2019 — «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ».
  • СТО 34.01-6-005-2019 — «Коммутаторы энергообъектов. Общие технические требования».
  • СТО 56947007-29.240.10.302-2020 — «Типовые технические требования к организации и производительности технологических ЛВС в АСУ ТП ПС ЕНЭС».

Давайте сначала посмотрим, что можно найти в этих СТО про multicast? Упоминание есть только в свежем СТО от ПАО «ФСК ЕЭС». СТО просит при приемо-сдаточных испытаниях ЛВС проверить, корректно ли настроены VLAN, и проверить отсутствие multicast-трафика в непрописанных в рабочей документации портах коммутаторов. Ну и еще СТО прописывает, что обслуживающий персонал должен знать, что такое multicast. На этом все про multicast.

Теперь давайте посмотрим, что можно найти в этих СТО про VLAN. Здесь уже все три СТО сходятся в том, что коммутаторы должны поддерживать VLAN на основе IEEE 802.1Q.

СТО 34.01-21-004-2019 говорит о том, что VLAN’ы должны использоваться для управления потоками, и при помощи VLAN трафик должен разделяться на РЗА, АСУТП, АИИС КУЭ, видеонаблюдение, связь и др. СТО 56947007-29.240.10.302-2020, помимо этого, еще требует при проектирование подготовить карту распределения по VLAN. При этом СТО предлагает свои диапазоны IP-адресов и VLAN для оборудования ЦПС. Также СТО приводит таблицу рекомендуемых приоритетов для разных VLAN.

Таблица
Таблица рекомендуемых приоритетов VLAN из СТО 56947007-29.240.10.302-2020

С точки зрения управления потоками — это все. Хотя в этих СТО есть еще много чего пообсуждать — начиная с разнообразных архитектур и заканчивая настройками L3 — мы это обязательно сделаем, но в следующий раз. А сейчас давайте подведем итог по управлению потоками в ЛВС цифровой подстанции.

Заключение

В цифровой подстанции, несмотря на тот факт, что передается очень много multicast-потоков, по факту не применяются стандартные механизмы управления multicast-трафиком (IGMP, PIM). Это обусловлено тем, что конечные устройства не поддерживают какие-либо multicast-протоколы. Для управления потоками используются старые добрые VLAN’ы. При этом использование VLAN регламентировано нормативной документацией, которая предлагает достаточно проработанные рекомендации.

Полезные ссылки

Источник: Компания Phoenix Contact

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

АвалонЭлектроТех — российское научно-производственное объединение с 20-летней экспертизой в области электротехники и промышленной автоматизации, лидирующий на рынках РФ и ЕАЭС. Сегодня АвалонЭлектроТех является структурой инвестиционного холдинга «Авалон Групп» со 100% Российским капиталом.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Реле тока утечки РТУ-300-300

ссылка для заказа на сайте elec.ru https://www.elec.ru/market/rele-toka-utechki-rtu-300-300-14973086712.html Реле тока утечки «РТУ-300-300» предназначено для: 1. Контроля дифференциального тока утечки в однофазных и трехфазных сетях переменного тока питания цифрового оборудования, где отключение питания является недопустимым. 2. Контроля уровня тока утечки в цепях системы защитного и рабочего (технологического, функционального) заземления. Трансформатор тока в комплекте. Преимущества Единственный производитель дифференциального реле в России Микропроцессорное управление Импульсный блок питания Конструкция Реле РТУ-300-300 выполнено в корпусе для установки на DIN-рейку. В комплекте с реле поставляется токовый трансформатор. На передней панели прибора находятся светодиодные индикаторы «Сеть», светодиодная шкала уровня тока утечки (дифференциального тока), переключатель уровня тока утечки, регулятор времени задержки на срабатывание, кнопка «ТЕСТ» и «СБРОС». Контакты «ТТ1» и «ТТ2» — подключение токового трансформатора, «N» и «L» — контакты подключения питания модуля, 14 и 11 — «сухие» контакты реле сигнализации. Цепи питания, измерения и контакты выходных реле гальванически разделены. Сечение проводов для подключения 0,5…1,5 мм² Напряжение питания, В ~220 +10/-20%, 50 Диапазон рабочих температур (без конденсата), оС -40 … +60 °С Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В) max 5 А Потребляемая мощность, не более 1 Вт Уставка тока утечки 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 250, 300 мА Гистерезис вкл./выкл. сигнализации на пороговых значениях, не более 5% Временная задержка на вкл. сигнализации при превышении уставки тока утечки (регулир.) 0-4 с Стойкость к воздействию механических ВВФ (ГОСТ 17516.1-90) М25 Масса, кг 0,15 кг Габаритные размеры, мм 35×90×60 мм Гарантия, мес 24 Наши специалисты готовы провести консультации по электрооборудованию, помочь подобрать оптимальную модель, ответить на Ваши вопросы. Вы можете оформить заказ любым удобным для Вас способом. Наши...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Реле тока утечки РТУ-300-300

ПРОДАМ: Прибор качества электроэнергии PMAC770

Хотите в онлайн-режиме контролировать качество электрической энергии? Подсчитывать стоимость потребленного электричества по многотарифной системе с хранением данных за последний месяц/год? Обнаруживать ошибки в функционировании трехфазной электросети? Получать информацию обо всем этом на компьютер для использования в учете и управлении технологическими процессами? Воспользуйтесь уникальным предложением от компании «Энергометрика» и приобретите многофункциональный прибор качества электроэнергии PMAC770. Этот измерительный прибор совместим с бытовыми и промышленными сетями с напряжением до 600 В, применяется в системах распределения низкого и среднего напряжения. Позволяет просто и недорого создать сеть технического учета электроэнергии. Основные функции PMAC770: отображение показателей в режиме реального времени на встроенном жидкокристаллическом экране и хранение их в памяти; измерение напряжения, силы тока, мощности, энергии, частоты, нагрузки и других характеристик; анализ гармоник, асимметрии, пик-фактора и К-фактора; подключение к промышленным сетям управления через RS-485 (Modbus-RTU); обновление встроенного программного обеспечения. Для приобретения обращайтесь к менеджерам магазина по указанным телефонам.
Отдел Продаж · ООО «Энергометрика» · 2 апреля · Россия · г Москва
Прибор качества электроэнергии PMAC770

ПРОДАМ: Шкаф ТШУ согл. Г.2.0000.0003-И-ДНП / ГТП-27.000-ЭОТ2.ОЛ1

Шкаф ТШУ согл. Г.2.0000.0003-И-ДНП/ГТП-27.000-ЭОТ2.ОЛ1, предназначен для размещения аппаратуры управления. Для построения системы управления электрообогрева нефтепроводов применяется программируемый логический контроллер ПЛК110-24.60.Р-М. Для приема аналоговых сигналов от измерительных устройств используются модули аналогового ввода МВ110-224.8А. Связь в единую систему данного оборудования осуществляется по интерфейсу RS-485. Возможна передача данных от указанного оборудования на верхний уровень через Ethernet или GSM-сети (GPRS). Система электрического обогрева трубопроводов и резервуаров предусматривает возможность взаимодействия с системой АСТУЭ с использованием интерфейса RS-485 по протоколу Modbus RTU. Для оптимальной организации питания оборудования шкафа управления используются: – Стабилизатор напряжения LE1200I; – Источник бесперебойного питания Штиль SR1101L; – Батарейный кабинет Штиль HT 2U с встраиваемыми батареями Delta Batt DTM 1209; – Блок питания MeanWell LRS-200-24. Климат-контроль реализован за счет модуля вентиляторного, с 3 вентиляторами и терморегулятором — R-FAN-3T. Для внутреннего освещения шкафа используется светильник R-LED-220.
Гречников Кирилл · Амадон · 26 апреля · Россия · г Москва
Шкаф ТШУ согл. Г.2.0000.0003-И-ДНП / ГТП-27.000-ЭОТ2.ОЛ1

ПРОДАМ: Реле тока утечки РТУ-300-120

ссылка для заказа на сайте elec.ru https://www.elec.ru/market/rele-toka-utechki-rtu-300-120-aktsija-14973086710.html Реле тока утечки «РТУ-300-120» предназначено для: 1. Контроля дифференциального тока утечки в однофазных и трехфазных сетях переменного тока питания цифрового оборудования, где отключение питания является недопустимым. 2. Контроля уровня тока утечки в цепях системы защитного и рабочего (технологического, функционального) заземления. Трансформатор тока в комплекте. Преимущества Единственный производитель дифференциального реле в России Микропроцессорное управление Импульсный блок питания Конструкция Реле РТУ-300-120 выполнено в корпусе для установки на DIN-рейку. В комплекте с реле поставляется токовый трансформатор. На передней панели прибора находятся светодиодные индикаторы «Сеть», светодиодная шкала уровня тока утечки (дифференциального тока), переключатель уровня тока утечки, регулятор времени задержки на срабатывание, кнопка «ТЕСТ» и «СБРОС». Контакты «ТТ1» и «ТТ2» — подключение токового трансформатора, «N» и «L» — контакты подключения питания модуля, 14 и 11 — «сухие» контакты реле сигнализации. Цепи питания, измерения и контакты выходных реле гальванически разделены. Сечение проводов для подключения 0,5…1,5 мм² Напряжение питания, В ~220 +10/-20%, 50 Диапазон рабочих температур (без конденсата), оС -40 … +60 °С Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В) max 5 А Потребляемая мощность, не более 1 Вт Уставка тока утечки 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 250, 300 мА Гистерезис вкл./выкл. сигнализации на пороговых значениях, не более 5% Временная задержка на вкл. сигнализации при превышении уставки тока утечки (регулир.) 0-4 с Стойкость к воздействию механических ВВФ (ГОСТ 17516.1-90) М25 Масса, кг 0,15 кг Габаритные размеры, мм 35×90×60 мм Гарантия, мес 24 Наши специалисты готовы провести консультации по электрооборудованию, помочь подобрать оптимальную модель, ответить на Ваши вопросы. Вы можете оформить заказ любым удобным для Вас...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Реле тока утечки РТУ-300-120

ПРОДАМ: Многоканальный счетчик постоянного тока Energo-M-DCEM

Многоканальный счетчик постоянного тока Energo-M-DCEM используется для измерения параметров электрических сетей постоянного тока, отображения их на цифровом индикаторе, а также для преобразования измеренных величин в цифровой сигнал и передачи его по интерфейсу RS-485 на удаленную систему сбора информации. Применяется учет электроэнергии постоянного тока, в том числе на подвижном составе железнодорожного транспорта; диагностика состояния двигателей постоянного тока; автоматизированные системы управления, сбора информации, измерения и регистрации параметров цепей постоянного тока, в том числе высоковольтных цепей; аппаратура железнодорожной автоматики, телемеханики и связи; предприятия энергетики; измерительные и испытательные лаборатории. Подробные технические характеристики смотрите на сайте https://www.energometrika.ru/catalog/4-kh-kanaljnyy-schetchik-postoyannogo-toka.html
Отдел Продаж · ООО «Энергометрика» · 2 апреля · Россия · г Москва
Многоканальный счетчик постоянного тока Energo-M-DCEM
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.