Организация промышленной FIELDBUS-сети: кабели, патч-корды и коннекторы LAPP для BUS-систем

8 сентября 2020 г. в 13:13

Полевая шина (англ. field bus) — это система шин, которая соединяет датчики и исполнительные механизмы с управляющим компьютером (ПЛК) для обмена информацией. Многие производители разработали свои собственные механизмы связи для своей полевой шины, чтобы все датчики и исполнительные механизмы могли обмениваться информацией без помех. Большинство полевых шин основаны на так называемом методе «ведущий-ведомый».

Преимущества технологии Fieldbus:

  • Снижение затрат на установку: меньше кабелей, простые компактные шкафы управления.
  • Быстрый поиск неисправности в случае поломки.
  • Один кабель для цифровых/бинарных и аналоговых сигналов.
  • Защита от помех с помощью аналоговых значений.
  • Самодиагностика системы автоматизации — например, в случае ошибок датчиков/исполнительных механизмов.
  • Более простое расширение сети, простое добавление датчиков / исполнительных механизмов.

Стандарты протокола Fieldbus

Стандарты протокола Fieldbus

LAPP предлагает целый ряд различных компонентов шины в соответствии с техническими требованиями, которые предъявляются к сети в вашей сфере применения, и используемыми bus-системами.

Ниже мы кратко рассмотрим основные стандарты протокола и рассмотрим простое S/A-кабельное соединение (которое соединяет датчики и исполнительные устройства друг с другом), а также более сложные полевые шины, устанавливающие сеть между децентрализованными периферийными устройствами и контроллерами).

Кабельные системы S/A (датчик/исполнительный механизм)

Если вам необходимо подключить обычные датчики и исполнительные механизмы к сети более высокого уровня, LAPP может предложить вам медные S/A-кабели, а также ряд различных компонентов шины. Все продукты из линейки UNITRONIC®, которые идеально подходят для этой задачи, поставляются с надписью Sensor, что облегчает их идентификацию.

Продукция

AS-I: медные кабели и компоненты

AS-i (Actuator sensor interface — интерфейс «датчик-привод») является единственной в мире стандартизированной системой полевой шины для нижнего уровня автоматизируемого процесса. Используя только один порт и только один кабель с двумя жилами, эта простая коммуникационная сеть может объединять в сеть до 31 датчика и исполнительных механизмов/модулей AS-i с уровнем управления/контроллером.

В этом контексте кабель AS-i отвечает не только за обмен данными, но и за подачу питания на подчиненные устройства. Циклическая скорость передачи ≤5 мс в сети может быть достигнута при длине кабеля 100 м. В результате этот открытый отраслевой стандарт, который не привязан к конкретному производителю обеспечивает быстрый и эффективный монтаж кабелей в промышленной автоматизации, что в конечном итоге снижает затраты.

Международная ассоциация AS e.V. способствует расширению и стандартизации протокола AS-i. LAPP является членом этой ассоциации и играет активную роль в дальнейшей разработке стандарта данного протокола.

Совместимые с AS-i кабели из линейки UNITRONIC® имеют надпись ASI, которая сразу указывает на то, что они подходят для приложений AS-i.

Модельный ряд

PROFIBUS®

PROFIBUS® (Process field bus) является стандартом коммуникационной технологии fieldbus и в настоящее время является одной из ведущих в мире полевых шин. Он позволяет циклически обмениваться данными между устройствами на физическом уровне (децентрализованные периферийные устройства, ведомые устройства) и контроллерами более высокого уровня (центры управления). В настоящее время он стал ключевым коммуникационным протоколом, используемым в производственных технологиях, а также в технологических процессах и инженерии. В системе «ведущий-ведомый» (master-slave) может использоваться как витая пара, так и оптоволоконные кабели.

Если требуются более высокие скорости передачи, можно использовать усовершенствованный стандарт PROFINET® со всем возможностями сети Ethernet.

LAPP является членом организации пользователей PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PNO) и играет активную роль в дальнейшем развитии PROFIBUS®. В основном используются следующие два варианта PROFIBUS®: PROFIBUS® DP и PROFIBUS® PA.

PROFIBUS® DP

Связь по полевой шине в промышленной сети PROFIBUS® DP может осуществляться с использованием системы с одним или несколькими ведущими устройствами. Ведущие устройства запрашивают входную информацию от ведомых устройств через циклические интервалы и возвращают выходную информацию.

Доступны различные версии системы PROFIBUS® DP:

  • DP-V0 для циклической коммуникации;
  • DP-V1 расширенная версия для ациклических коммуникаций;
  • DP-V2 расширенная версия для изохронной функциональности в реальном времени, использования временных меток и связи между ведомыми устройствами.

Скорость передачи данных для PROFIBUS® DP при длине кабеля 100 м. составляет максимум 12,0 Мбит/с.; максимальное количество устройств — 126.

PROFIBUS® PA

PROFIBUS® PA используется для автоматизации производственных процессов. Поскольку мощность сети ограничена, PROFIBUS® PA идеально подходит для использования в потенциально взрывоопасных средах. Скорость передачи данных в 31,25 кбит/с позволяет использовать длинные кабельные трассы и обеспечивает высокую степень устойчивости к электромагнитным помехам.

Названия продуктов, соответствующих PROFIBUS®, из линейки UNITRONIC® (для кабелей) и EPIC® Data (для коннекторов) включают обозначение BUS DP для PROFIBUS® DP и BUS PA для PROFIBUS® PA.

Каталог продукции

CANopen

Стандарт CANopen взял систему полевой шины CAN (Controller area network), которая была первоначально разработана для автомобильной промышленности, и расширил, включив в нее профиль связи. Это делает CANopen стандартом открытого протокола для использования не только в технологиях автоматизации, но и во многих других отраслях, таких как медицина, железные дороги и т. д., преимущественно в Европе.

В последовательной системе CAN обмен данными происходит в форме сообщений, как на циклической основе, так и на основе событий, а обмен осуществляется через первые два уровня модели OSI. Участники сети с равным статусом независимо передают свои сообщения на шину с безопасной скоростью передачи до 1 Мбит/с по длине кабеля 40 м. Обмен данными осуществляется в режиме реального времени.

В систему CANopen более высокого уровня интегрирован прикладной уровень для обеспечения коммуникационного профиля. С помощью стандартизированных интерфейсов этот профиль может индивидуально обращаться к устройствам и нижележащим уровням сети. В результате профиль коммуникации определяет, какие сообщения используются для обмена данными с каким устройством.

Совместимые с CANopen компоненты из линейки UNITRONIC® имеют надпись BUS CAN (для линий и соединительных кабелей) и CAN (для разъемов), что сразу указывает на то, что они подходят для приложений CANopen.

Ассортимент LAPP

CC-Link

В Азии CC-Link является ведущим стандартом открытой индустрии с ярко выраженными детерминированными характеристиками, который используется для обмена данными между контроллером и производственным уровнем. Существуют различные вариации этой промышленной сети . В стандартном варианте CC-Link — это система полевой шины, обеспечивающая скорость передачи данных до 10 Мбит/с по общей длине кабеля 100 м, а также связь в реальном времени с 64 устройствами в сети. Если скорость сети ниже, дальность передачи может быть увеличена до 1200 м. Это означает, что CC-Link также подходит для масштабных проектов. Простая структура этого стандарта достаточна для многих технологических задач автоматизации. Эта сетевая технология также все чаще используется в Европе, благодаря простой интеграции совместимых с CC-Link продуктов разных производителей.

CC-Link стандартизирован пользовательской организацией CLPA (CC-Link partner association). LAPP является членом CLPA и играет активную роль в дальнейшем развитии CC-Link.

Медные кабели и компоненты в соответствии со стандартом CC-Link.

Источник: Компания LAPP

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Lapp Russia — дочернее предприятие холдинга LAPP в России, мирового инновационного производителя и системного поставщика кабелей, проводов, кабельных аксессуаров для различных отраслей: электротехники, энергетики, машиностроения, нефтегазовой, производства промышленного оборудования, автомобильной промышленности и многих других. Производитель и поставщик кабельно-проводниковой продукции под торговыми марками: ÖLFLEX®, UNITRONIC®, SKINTOP®, HITRONIC®, FLEXIMARK®, SILVYN®, EPIC®.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Дуговая оптоволоконная защита «ОВОД-Л» (блочная система)

Дуговая защита основана на многоблочной конфигурации и применении шины CAN для обмена информацией и управления. Состав дуговой защиты ОВОД-Л: -волоконно- оптические датчики ВОД (аналогичные датчикам дуговой защиты «ОВОД-МД», но меньшей длины, каждый датчик 2-2,5 м); -блоки детектирования света и тестирования БДСТ; -блоки дискретных входов (БДВх) для подачи сигналов МТЗ; -блоки дискретных выходов (БДВых) для формирования сигналов отключения; -блок питания БП; -пульт управления с дисплеем (ПУ); -блок выпрямления и контроля напряжения (БВКН). -Блок БДСТ -Каждый блок БДСТ (помимо блоков дискретных выходов) имеет свой выход отключения. Преимущество блочной дуговой защиты ОВОД-Л перед дуговой защитой ОВОД-МД Блочная конфигурация позволяет увеличивать количество основных блоков (БДСТ, БДВх, БДВых) до 126 единиц на одну шину без повторителей. Такой принцип построения весьма привлекателен для заводов-производителей КРУ и КСО. Дуговая защита ОВОД-Л не срабатывает ложно и не повреждается: -при снятии и подаче оперативного тока, при перерывах питания любой длительности с последующим восстановлением; -при подаче напряжения оперативного тока обратной полярности; -при замыкании на землю цепей оперативного тока; -при попадании на датчик (ВОД) прямого солнечного света или света от ламп накаливания. Основные преимущества оптоволоконной дуговой защиты ОВОД-Л по сравнению с другими защитами: Тип датчика (ВОД) –оптоволоконный; Дуговая защита ОВОД-Л -защита радиального типа. Радиальный тип построения дуговой защиты позволяет максимально быстро определить места повреждения, сформировать более гибкую логику работы устройства дуговой защиты совместно с РЗА распредустройства; Автоматическая непрерывная проверка работоспособности дуговой защиты; Фиксация дугового разряда в ближайшем инфракрасном диапазоне, на самом начальном этапе формирования дугового разряда — искровом. Широкая частотная полоса пропускания (порядка 70 кГц) и высокая чувствительность (160А) дают возможность...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 30 апреля · Россия · Московская обл
Дуговая оптоволоконная защита «ОВОД-Л» (блочная система)

ПРОДАМ: Датчики Холла SH M12 UD/SH M12 UDS Lx.x m

Датчики Холла универсальный датчик (работает как тип PNP, так и как тип NPN. SH M12 UD/SH M12 UDS Lx.x m для промышленного оборудования, автопромышленности, спец транспорта КДМ RASCO также есть варианты NPN и PNP, исполнения: выход разъем выход кабель Whatsapp: http://wa.me/c/79150513976
Василев Григорий · МашТех · 5 апреля · Россия · г Москва
Датчики Холла SH M12 UD/SH M12 UDS Lx.x m

КУПЛЮ: Датчик скорости UB4000-30GM-E5-V15 PEPPERL FUCHS, Pepperl Fuchs KFD2-Ex1, Omron, Schneider Electric

Купим Pepperl Fuchs KFD2-STC4-Ex1, KFD2-STC5-Ex1, KFD2-SR2-Ex1 и др. Omron, Phoenix Сontact, Schneider Electric, TELEMECANIQUE Измерительный преобразователь сигнала напряжения Phoenix Сontact XB4BJ33, переключатели Schneider Electric Барьер искробезопасности Pepperl Fuchs Реле Schneider Electric RXM4AB1BD, TELEMECANIQUE, Omron G6K-2FY 12DC Модульный щитовой термостат Звуковая сигнализация YO5 MO 240VAC Кнопочный выключатель Датчик скорости UB4000-30GM-E5-V15 PEPPERL FUCHS Вспомогательные контакты 140M-C-AFA20 Контакторы и пускатели серий LC1 и LC2 Реле защиты и контроля, напряжения, реле контроля чередования и обрыва фаз, Тепловое реле Schneider Electric TESYS E 5,5…8A РЕЛЕ ИЗМЕРЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ, ИНТЕРФЕЙСНЫЕ РЕЛЕ Релейная и дуговая защиты Sepam, Micom, Vamp Контакт состояния Schneider Electric Acti9 Оборудование защиты РЕЛЕ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ Schneider Electric TELEMECANIQUE Распределение электроэнергии Электроустановочные изделия и системы управления MIKLER2&BK.RU
Сергей Викторович · ООО МИКЛЕР · 29 апреля · Россия · г Москва
датчик скорости UB4000-30GM-E5-V15 PEPPERL FUCHS, Pepperl Fuchs KFD2-Ex1, Omron, Schneider Electric

ПРОДАМ: Датчики ПДФ-9 263 . Индуктивные датчики BALLUF BES . EUCHNER . ВЕ-178А5 Z=1024.Z-2500

ПДФ-9 263-1.Индуктивные датчики BALLUF , BES , EUCHNER , Ойхнер , EGT 12-01 , 12-02 , 12-04 , 12-06 , 12-08 Датчики : ДВУ-215 , ДВУ-165 , ПДФ-9 263 наружный и внутренние сервомотор HSM-150 (Чехия) ВЕ-178 А 5 Z=1024.Z-2500 соединитель электрический С Э11-19 , REXROTH
М Aлександр · Вчера · Россия · г Москва
Датчики ПДФ-9 263 . Индуктивные датчики BALLUF BES . EUCHNER . ВЕ-178А5 Z=1024.Z-2500

ПРОДАМ: Мониторы электрической сети А-Сигнал ОПФ

Модель А-СИГНАЛ ОПФ — монитор электрической сети с установкой в ячейку КРУ, с регистрацией КЗ и ОЗЗ (от 0,5 А), с функцией направленного определения повреждения линии (со стороны кабеля или со стороны шин). Прибор может контролировать до 10 фидеров одной секции шин с выделением поврежденного фидера. Поддержка протокола МЭК 61850 (MMS) Сбор сигналов ТС со стороннего оборудования Телеуправление выключателями нагрузки в ячейках Сбор данных со стороннего оборудования по Modbus (конвертер протокола Modbus — МЭК 60870-5-104) А-СИГНАЛ ОПФ позволяет обнаружить факт аварийной ситуации и определить направление межфазных коротких замыканий (МФЗ) и однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) в распределительных сетях любой топологии и с любым типом нейтрали (изолированная, компенсированная, резистивная, глухозаземленная). Прибор может работать без перенастройки в радиальных сетях, а также в разомкнутых, замкнутых кольцевых сетях, кольцевых сетях с питанием с двух сторон, с автоматическим или ручным восстановлением энергоснабжения.Прибор монтируется в ячейку КРУ на панель щита управления. Модели А-Сигнал ОПФ могут применяться в помещениях: — трансформаторной подстанции (ТП); — распределительного пункта (РП); — распределительного трансформаторного пункта (РТП); — подстанции (ПС) или аналогичных энергообъектов.
Белоусова Вероника · МНПП АНТРАКС · 26 апреля · Россия · Московская обл
Мониторы электрической сети А-Сигнал ОПФ
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.