Инструменты, цифровые технологии, связь, измерения

Применение тепловизоров для энергоаудита зданий

2 октября 2020 г. в 15:18

Чтобы провести эффективную теплоизоляцию здания, узнать, как распределяется тепло, и определить, где находятся места теплопотери, проводится тепловизионная диагностика. Для этого используется тепловизор. Результат энергоаудита — снимок объекта в инфракрасном спектре излучения. Теплограмма демонстрирует, насколько хорошо работает система теплоснабжения здания, и позволяет решить множество важных задач:

  • Выявление мест с интенсивной теплопотерей.
  • Оптимизация теплоизоляции здания и подбор оптимального изолятора.
  • Определение параметров тепловой защиты здания.
  • Выявление поврежденных участков перекрытий, стен, через которые происходит утечка тепла.
  • Проверка герметичности остекления и анализ уровня потери тепла через остекление.
  • Поиск пробок в трубах горячего водоснабжения и отопления.

    Зачем проводится энергоаудит

    Энергоаудит здания позволяет одновременно решить сразу несколько задач:

    • доказать соответствие здания предписаниям п. 6 ст. 55 «Градостроительного кодекса РФ»;
    • снизить тепловое рассеивание;
    • уменьшить расходы на отопление и кондиционирование;
    • минимизировать потребление ресурсов;
    • добиться комфортного микроклимата внутри строения.

    Энергоаудит здания позволяет оценить теплопотери и выявить места, где они происходят больше всего. По результатам исследования можно провести мероприятия по утеплению только там, где в этом действительно есть необходимость. Таким образом исключаются дополнительные затраты на утеплитель для поверхностей, которые в нем не нуждаются.

    Для кого важно тепловизионное обследование зданий

    Тепловизионный энергоаудит является обязательным для объектов недвижимости, эксплуатируемых в качестве:

    • детских садов;
    • школ;
    • высших учебных заведений;
    • больниц;
    • спортивных залов и комплексов;
    • магазинов;
    • торговых центров;
    • многоквартирных жилых домов;
    • администраций и прочих государственных учреждений.
    • любых больших отапливаемых помещений, где обогрев здания является существенной составляющей расходов (отапливаемые склады, ТРЦ, выставки, музеи).

    Без заключения о тепловизионном обследовании ни одно здание из перечисленного списка не может быть допущено к эксплуатации. Кроме того, эта процедура необходима для новых и реконструированных построек. Для остальных сооружений энергоаудит необязателен, но его проведение позволит снизить тепловые потери, что в итоге уменьшит затраты на содержание. Это касается как частных домов и офисов, так и складов с работающим холодильным оборудованием. Иногда экономия за год после проведения грамотного энергоаудита перекрывает все затраты на его проведение, а в дальнейшем экономит деньги заказчика.

    Тепловизионное обследование
    Пример тепловизионного обследования распределительного щитка

    Почему тепловизор — это оптимальное решение для энергоаудита

    Хороший тепловизор — гарантия достоверного результата энергоаудита. Среди главных преимуществ использования этого оборудования стоит выделить следующие:

    • высокая чувствительность прибора;
    • многофункциональность;
    • точность;
    • удобство эксплуатации;
    • информативность и хорошая визуализация.

    По сравнению с устаревшими методиками энергоаудита, преимущество обследования с помощью тепловизора состоит в высокой точности и скорости проведения. Исключается опасность для специалиста и окружающих, так как данные о теплопотерях снимаются дистанционно, не нужен прямой физический контакт с поверхностями.

    При использовании профессиональных тепловизоров можно сразу сделать первые выводы об энергоэффективности здания по цветной карте, выведенной на большой экран прибора, без его подключения к компьютеру.

    Законодательные нормы, которые должны быть учтены при проведении энергоаудита

    Требования к теплоэффективности объектов недвижимости перечислены в строительных нормах и правилах, в частности: СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и МГСН 2.01-99 «Энергосбережение в зданиях». Проведения энергоаудита объектов недвижимости строго регламентируется нормативными актами. Для признания заключения о тепловизионном обследовании действительным, необходимо, чтобы оно проводилось согласно:

    • Федеральному закону № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
    • ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля».
    • ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля».

    Непосредственно сами правила исследования теплоэнергетических потерь объектов закрепляются:

    • ГОСТом 26254-84 «Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций».
    • ГОСТом 26629-85 «Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций».
    • ГОСТом 25380-82 «Метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции».
    • РД-13-04-2006 «О порядке проведения теплового контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах».

    Методика

    Снятие информации о тепловых потерях здания осуществляются тепловизорами в ИК-спектре. Для этого, в первую очередь, используются такие модели, как Flir T660 и T540, Fluke TiX580 и Ti401 Pro, а также их аналоги. По результатам исследования обнаруживаются участки высоких тепловых потерь.

    Методика обследования включает:

    • проверку общих потерь через стены, окна, крышу;
    • поиск мостиков холода на стыках балок перекрытия с утеплителем;
    • анализ рассеивания через щели на створках окон, балконных и дверных проемах;
    • оценку выхода тепла через систему вентиляции и кондиционирования.

    Для точного тепловизионного обследования необходимо соблюдение ряда условий, без которых результаты замеров будут недействительными.

    При проведении энергоаудита важно:

    • чтобы разница температур на улице и внутри здания была как минимум 10 градусов;
    • снимать данные в утренние часы, пока фасады и крыша не нагрелись от солнечных лучей;
    • отсутствие осадков и порывов ветра не выше 8 м/сек.

    Максимально точные результаты проверки тепловизором можно получить только при условии, что исследуемые поверхности прогреваются солнечными лучами не более 3-х часов перед началом снятия измерений. То есть оптимально начинать работу не позднее, чем спустя три часа после рассвета.

    Тепловая схема
    Температурный диапазон здания при обследовании тепловизором

    Результаты тепловизионного обследования

    Применение тепловизора для энергетического обследования здания позволяет, во-первых, оценить эффективность работы теплоизоляции, отопительного или кондиционирующего оборудования, во-вторых, на основании полученных данных составить:

    • перечень энергосберегающих мероприятий, если они необходимы;
    • смету на реализацию нужных улучшений;
    • план и сроки модернизации.

    По результатам энергоаудита составляется документ, в текст которого включаются:

    • заключение об энергоэффективности исследуемого объекта;
    • результаты замеров по ключевым показателям;
    • перечень обнаруженных потерь и причины их возникновения;
    • пути решения недостатков энергоэффективности;
    • список необходимых мероприятий для устранения потерь;
    • точные расчеты фактической экономии в случае модернизации объекта;
    • предполагаемый срок окупаемости затрат на устранение теплопотерь за счет экономии.

    Важно понимать, что тепловизор позволяет получить достоверную информацию об энергоэффективности здания, но для того чтобы сделать правильные выводы, она должна быть грамотно обработана. Получить сухие данные недостаточно, нужно ещё ими правильно оперировать, чтобы разработать план мероприятий для улучшения текущей энергоэффективности с минимальными вложениями.

    Источник: Торговый дом «ЭСКО»

    👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

    Пиняев Андрей
    Все новости и публикации пользователя Пиняев Андрей в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
    Подписаться
    Читайте также
    Новости по теме
    Объявления по теме

    УСЛУГИ: Тепловизионное обследование

    Компания ИК ЭнергоПартнер предлагает услуги по тепловизионному обследованию зданий, строений, жилых домов, коттеджей и квартир в Таганроге и Ростове-на-Дону Ростовской обл. и Краснодарскому краю. Для съемки применяется современный тепловизор Testo 875-1. Осуществляем тепловизионную съемку промышленных объектов, электро оборудования, теплотрасс и других объектов. Если Вы ищете компанию для проведения проверки Вашего дома, доверьте это ответственное мероприятие нам. Мы выполняем осмотр дома тепловизором по ГОСТам, быстро и на высоком профессиональном уровне, выявим утечки тепла.
    П Дмитрий · ИК ЭнергоПартнер · 3 апреля · Россия · Ростовская обл
    Тепловизионное обследование

    ПРОДАМ: Термостаты Энергия

    Термостаты предназначены для управления различными нагревательными и охладительными системами, с целью поддержания заданной температуры. При необходимости управления системами с превышающей мощностью совместно с термостатом необходимо использовать контактор. Термостаты применяются везде, где есть связь электроэнергии и тепла. Используют в приборостроении, бытовой технике, автомобилях и офисном оборудовании, могут применяться в таких устройствах, как датчик тяги (сопротивление контактов меньше 10мОм). Применение: — измерение температуры в рабочем объеме регулируемого объекта; — управление различными системами для поддержания требуемой температуры объекта; — аварийная сигнализация состояния (отказ/обрыв цепи) датчика температуры
    Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 22 апреля · Россия · г Москва
    Термостаты Энергия

    ПРОДАМ: Термошкаф ТША110-38.60.21-75-У1

    Термошкаф ‘Амадон’ всепогодный с обогревом, монтажной панелью, однодверный. Система климат-контроля: обогрев, устройство контроля микроклимата (УКМ-2М1). Габариты (Ш х В х Г): 380 х 600 х 210 мм. Мощность нагревателя — 75 Вт. УКМ-2М1 — электронное устройство контроля температуры и влажности. Выносной датчик, функция «теплый старт», LED-индикация, подача «L, N» на 2 силовых канала. Защита настроек паролем. Сигнализация перегрева. Материал корпуса — листовая сталь, структурное порошковое покрытие. Степень защиты — IP66. Климатическое исполнение — У1 (до -45 °С). Вес — 22,1 кг. Цвет — RAL 7035. Стоимость 19 545 руб.
    Гречников Кирилл · Амадон · Вчера · Россия · г Москва
    Термошкаф ТША110-38.60.21-75-У1

    ПРОДАМ: Тепловизоры

    Тепловизор (инфракрасная камера) представляет собой оптико-электронное измерительное устройство, работающее в инфракрасном спектре. Данное оборудование осуществляет «перевод» теплового излучения в видимую область спектра. Чувствительный элемент устройства (матрица) воспринимает инфракрасные сигналы и изменяет их на электрические импульсы, которые при усилении преобразуются в видеосигнал. Тепловизор может применяться в качестве бесконтактного измерителя температуры температурных полей и объектов — людей, техники. Приборы, представленные в нашем каталоге, способны выполнять точное определение температуры каждой точки полученного изображения. Приборы марки Testo применяются для проведения контроля над состоянием объектов и технологических процессов в энергетике и энергоаудите, строительстве, машиностроении, химической и нефтяной промышленности. Так же тепловизор применяется на охоте.
    Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 24 апреля · Россия · г Москва
    Тепловизоры

    ПРОДАМ: Термошкаф ТША110-120.120.40-500-У1

    Термошкаф ‘Амадон’ всепогодный с обогревом, монтажной панелью, двухдверный. Система климат-контроля: обогрев, устройство контроля микроклимата (УКМ-2М1). Габариты (Ш х В х Г): 1200×1200×400 мм. Мощность нагревателя — 500 Вт. УКМ-2М1 — электронное устройство контроля температуры и влажности. Выносной датчик, функция «теплый старт», LED-индикация, подача «L, N» на 2 силовых канала. Защита настроек паролем. Сигнализация перегрева. Материал корпуса — листовая сталь, структурное порошковое покрытие. Степень защиты — IP55. Климатическое исполнение — У1 (до -45 °С). Вес — 108,5 кг. Цвет — RAL 7035. Купить термобоксы предлагает компания «Амадон». Цены термошкафов узнавайте у менеджеров по телефону
    Гречников Кирилл · Амадон · Вчера · Россия · г Москва
    Термошкаф ТША110-120.120.40-500-У1
    Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.