Инструменты, цифровые технологии, связь, измерения

Это не полёт в космос — знаковому стандарту «Россетей» исполнилось четыре года!

30 апреля 2021 г. в 13:55

Статья посвящена анализу внедрения в распределительных электросетях России энергоэффективных трансформаторов после введения в действие стандарта ПАО «Россети» СТО 34.01-3.2-011-2017 от 12 апреля 22017 года. Дана критическая оценка содержания указанного отраслевого стандарта и нормативных значений потерь холостого хода и короткого замыкания. Приводятся аргументы в пользу научного обоснования нормативных значений потерь холостого хода и короткого замыкания. Рассмотрены характеристики линеек энергоэффективных трансформаторов, появившихся в ассортименте крупнейших российских трансформаторных заводов и заводов стран Таможенного союза.

Введение

Всем известно, что 12 апреля состоялся первый полет человека в космос, и в 2021 году отмечалось 60-летие этого события. Но только специалисты в электроэнергетике (и то, наверное, не все) знают, что 12 апреля 2017 года был введен в действие первый документ, определивший характеристики трансформаторов будущего. Этот документ называется «Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ мощностью 63-2500 кВА. Требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания». Данному отраслевому стандарту ПАО «Россети» присвоен номер СТО 34.01-3.2-011-2017.

До введения указанного стандарта параметры энергоэффективности определялись нормативными значениями потерь холостого хода (потерь хх) и потерь короткого замыкания (потерь кз) для силовых трансформаторов, определенном в общем перечне характеристик энергоэффективного оборудования постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности». Однако данный директивный документ предназначен по сути своей для бухгалтерий предприятий, применяющих трансформаторы, а не для трансформаторных заводов, не для конструкторов трансформаторов. Разработчиками же стандарта СТО 34.01-3.2-011-2017 являются «Энертэкс» и ПАО «МРСК Центра» — производитель силовых трансформаторов и эксплуатирующая организация.

Несомненным достоинством стандарта является то, что для производителей силовых трансформаторов появились четкие ориентиры в части параметров потерь, которые являются одними из основополагающих данных при проектировании трансформатора. Причем эти ориентиры «расщеплены» — установлено 4 класса энергоэффективности силовых трансформаторов. Для заводов это открывает широкий маневр в части формирования ассортиментного перечня выпускаемой продукции: чем выше класс энергоэффективности, тем дороже продукция, но тем уже сегмент потребителей.

Важность выхода СТО 34.01-3.2-011-2017 определена еще и тем, что требования к параметрам потерь силовых трансформаторов определялись ГОСТ 11920-85 (для трансформаторов мощностью 1000-80000 кВА) и ГОСТ 12022-76 (для трансформаторов мощностью 25-630 кВА). Оба стандарта не являются действующими. Поэтому не удивительно, что в России до недавнего времени потери электроэнергии при передаче составляли в иные годы до 12 %, см. таблица 1 [1]. При этом доля потерь в силовых трансформаторах по разным оценкам составляет 17-27-38 % [2-3]. В развитых странах (таблица 2 [1]) потери в сетях составляют 6-9 %. Поэтому очевидно, что нормирование характеристик потерь в силовых трансформаторах — актуальнейшая тема.

Таблица 1.Динамика потерь электроэнергии в электрических сетях Российской Федерации за 1994–2013 гг.

Показатели баланса электроэнергии Производство электроэнергии Отпуск электроэнергии в сеть Потери электроэнергии абсолютные Потери электроэнергии относительные
от отпуска в сеть от производства
Ед. измерения млрд кВт·ч млрд кВт·ч млрд кВт·ч % %
Численные значения показателей по годам 1994 875,9 794,7 79 9,94 9,02
1995 860 781,8 83,5 10,68 9,71
1996 847,2 766,8 84,2 10,98 9,94
1997 833,9 753,6 84,4 11,2 10,12
1998 826,1 750,3 93,3 12,44 11,28
1999 845,5 772,9 96,8 12,52 11,44
2000 876 803,5 101,6 12,64 11,59
2001 891,3 816,9 105,51 12,91 11,84
2002 891,3 819,9 107,5 13,11 12,06
2003 916,3 812,7 110,5 13,11 12,06
2004 931,9 864,9 112,6 13,02 12,08
2005 953,1 875,7 112,6 12,86 11,81
2006 995,8 911,5 107,6 11,8 10,81
2007 1015,33 937,46 104,86 11,18 10,33
2008 1018,0 955,35 109,24 11,43 10,50
2009 1040 965 113,9 11,79 10,95
2010 1037 963 113,76 11,81 10,96
2011 1053 980 113,01 11,53 10,73
2012 1064 990 113,48 11,46 10,66
2013 1045 975 114,8 11,77 10,98

Таблица 2. Относительные потери электроэнергии в электрических сетях и внутренний валовый продукт (ВВП) по паритету покупательной способности (ППС) на душу населения за 2011 год

№ п/п Страна Относительные потери, % ВВП (ППС), $ тыс. на душу населения
1 Финляндия 3 40,18
2 Германия 4 41,73
3 Япония 5 34,29
4 Франция 5 38,57
5 США 6 49,75
6 Китай 6 10,00
7 Австрия 6 42,81
8 Италия 7 34,63
9 Швейцария 7 51,58
10 Португалия 8 25,67
11 Великобритания 8 34,79
12 Испания 9 31,74

Анализ содержательной части стандарта СТО 34.01- 3.2- 011-2017

Стандарт примечателен тем, что впервые на законодательном уровне (хотя пока только на отраслевом) определена необходимость закупки силовых трансформаторов с учетом оценки стоимости потерь электроэнергии на протяжении всего нормативного срока его эксплуатации. Корректнее было бы определять полную стоимость владения [4].

Второй важный момент заключается в том, что в стандарт включено требование по указанию на табличке трансформатора (в дополнение к требованию ГОСТ Р 52719-2011) значений потерь хх и кз, а также класса энергоэффективности трансформатора. Необходимо отметить, что автор настоящей статьи еще в 2010 году отмечал такую необходимость, равно как и необходимость учета стоимости потерь за все время эксплуатации трансформатора [5].

Для анализа адекватности нормативных значений потерь для трансформаторов различного класса энергоэффективности (таблицы 1 и 2), сравним данные по требованиям к потерям всех действующих директивных документов в РФ и за рубежом (в странах ЕС). Эти значения приведены в таблицах 3-6.

Таблица 3. Нормативы потерь хх СТО 34.01-3.2-011-2017

Таблица 4. Нормативы потерь кз СТО 34.01-3.2-011-2017

Таблица 5. Значения потерь энергоэффективных трансформаторов в соответствии с постановлением Совета Европы от 21 мая 2014 года

Ном. мощность, кВА Вводятся с 1 июля 2015 г. Вводятся с 1 июля 2021 г.
Потери х.х., Вт Потери к. з., Вт Потери х.х., Вт Потери к.з., Вт
≤25 Ao (70) Ck (900) Ao-10 % (63) Ak (600)
50 Ao (90) Ck (1100) Ao-10 % (81) Ak (750)
100 Ao (145) Ck (1750) Ao-10 % (130) Ak (1250)
160 Ao (210) Ck (2350) Ao-10 % (189) Ak (1750)
250 Ao (300) Ck (3250) Ao-10 % (270) Ak (2350)
315 Ao (360) Ck (3900) Ao-10 % (324) Ak (2800)
400 Ao (430) Ck (4600) Ao-10 % (387) Ak (3250)
500 Ao (510) Ck (5500) Ao-10 % (459) Ak (3900)
630 Ao (600) Ck (6500) Ao-10 % (540) Ak (4600)
800 Ao (650) Ck (8400) Ao-10 % (585) Ak (6000)
1000 Ao (770) Ck (10500) Ao-10 % (693) Ak (7600)
1250 Ao (950) Bk (11000) Ao-10 % (855) Ak (9500)
1600 Ao (700) Bk (14000) Ao-10 % (1080) Ak (7000)
2000 Ao (1450) Bk (18000) Ao-10 % (1305) Ak (15000)
2500 Ao (1750) Bk (22000) Ao-10 % (1575) Ak (18500)
3150 Ao (2200) Bk (27500) Ao-10 % (1980) Ak (23000)

Отставание наших, российских требований от европейских очевидно. Даже действующие сегодня в странах Евросоюза нормативы у нас определены для 4-го класса энергоэффективности трансформаторов, серии которых, как указано в нашем стандарте, еще не разработаны.

Другой момент отличий нашего стандарта от европейского иначе как курьезным назвать нельзя назвать. В таблице 1 красными кружками отмечены значения нормативов потерь хх для трансформатора мощности 630 кВА классов Х2 и Х3. Логика тренда параметров однозначно требует, что с повышением класса энергоэффективности норматив потерь становится меньшим. Однако в стандарте СТО 34.01-3.2-011-2017 вопреки логике норматив потерь Х3 больше норматива потерь Х2. Это недоразумение необходимо кк можно скорее исправить. Ведь при внедрении класса энергоэффективности Х3 экономическое обоснование приобретение такого трансформатора при определенных уровнях загрузки трансформатора однозначно укажет на предпочтительный вариант более низкого класса энергоэффективности. Тем самым будет дискредитировано само понятие энергоэффективности. Выражаясь простым языком, просто начнется хаос в электроэнергетической отрасли.

Таблица 6. Значения потерь хх и кз энергоэффективных силовых трансформаторов в соответствии с Постановлением Правительства № 600 от 17 июня 2015 года.

Номинальная мощность трансформатора,
кВА
Энергоэффективные трансформаторы
Требования к мощности потерь холостого хода, не более,
Вт
Требования к мощности потерь короткого замыкания, не более,
Вт
100 250 1750
160 375 2350
250 530 3250
400 650 4600
630 800 6750
1000 1100 10500
1600 1700 17000
2500 2450 25500

Анализ процесса внедрения энергоэффективных силовых трансформаторов

Важным этапом в процессе внедрения энергоэффективных силовых трансформаторов стал «Меморандум о сотрудничестве между производителями государств — членов Евразийского экономического союза в сфере производства и применения на территории Союза евразийских энергоэффективных трансформаторов», подписанный 5 декабря 2018 года рядом предприятий государств Евразийского экономического союза:

  • «Армэлектромаш» (Республика Армения),
  • «МЭТЗ им. В. И. Козлова» (Республика Беларусь),
  • НЛМК в г. Екатеринбурге — «НЛМК-Урал» (Российская Федерация),
  • «Электрозавод» (Российская Федерация),
  • «Алттранс» (Российская Федерация),
  • «Электрощит» (Российская Федерация).

Рекомендуемые параметры энергоэффективных трансформаторов и сроки ввода этих нормативов указаны в таблицах 7 и 8. Этот документ является своего рода дорожной картой внедрения энергоэффективного трансформаторного оборудования не только в РФ, но и в странах Евразийского экономического союза.

Другой важный практический момент «распространения» энергоэффективных трансформатора — это требования ДЗО ПАО «Россети» по закупке оборудования не ниже класса энергоэффективности Х2К2. Крупнейший потребитель трансформаторного оборудования лает сигнал и всем остальным потребителям в части перехода на энергоэффективное оборудование.

Российские производители силовых трансформаторов и трансформаторные заводы РБ и РК энергично откликнулись на требование времени. В ассортименте всех крупнейших заводов появились линейки энергоэффективных трансформаторов. характеристики приведены в виде сканированных копий каталогов на рис. 1-6.

Таблица 7. Планируемые характеристики силовых трансформаторов 6-10 кВ мощностью 63 — 2500 кВА до 1 июля 2021 г.

Таблица 8. Планируемые характеристики силовых трансформаторов 6-10 кВ мощностью 63 — 2500 кВА после 1 июля 2021 г.

Энергоэффективные трансформаторы
Энергоэффективные трансформаторы производства завода «Трансформер»
Энергоэффективные трансформаторы
Энергоэффективные трансформаторы производства МЭТЗ им. В. И. Козлова (РБ)
Энергоэффективные трансформаторы
Энергоэффективные трансформаторы производства «Алттранс»
Энергоэффективные трансформаторы
Энергоэффективные трансформаторы производства «Электрощит»
Энергоэффективные трансформаторы
Энергоэффективные трансформаторы производства «КТЗ»
Энергоэффективные трансформаторы
Энергоэффективные трансформаторы производства ГК «Электрощит» — ТМ Самара»

Выводы

Анализ динамики внедрения энергоэффективного трансформаторного оборудования после ввода в действие отраслевого стандарта СТО 34.01-3.2-011-2017 показывает, что он стал мощным импульсом для энергичного распространения энергоэффективных трансформаторов в России. Все крупные трансформаторные заводы начали выпуск оборудования, соответствующего новым требованиям энергоэффективности.

К сожалению, нормативы показателей хх и кз в нашей стране продолжают оставаться существенно худшими по сравнению с европейскими. Также необходимо в самое кратчайшее время исправить досадные неточности в указанном стандарте.

Автор выражает искреннюю благодарность заводу «Трансформер» за помощь в подборе материалов для данной статьи.

Список литературы

  • Воротницкий В. Э., Овсейчук В. А., Кутовой Г. П. «Снижение потерь электроэнергии. Стратегический путь повышения энергоэффективности сетей». [Электронный ресурс]. Дата обращения 28.04.2021.
  • «Расчет потерь электроэнергии в электросетях». [Электронный ресурс]. Дата обращения 28.04.2021.
  • «Потери в сетях электроснабжающих организаций Удмуртской Республики и пути их снижения. Нормирование технологических потерь электрической энергии». [Электронный ресурс]. Дата обращения 28.04.2021.
  • Макаров С. В. «Полная стоимость владения силовым трансформатором». [Электронный ресурс]. Дата обращения 28.04.2021.
  • Савинцев Ю. М., Боков В.А., Карамутдинов Р.Н. Энергоэффективные распределительные трансформаторы: проблемы и надежды. [Электронный ресурс]. Дата обращения 28.04.2021.

Автор: кандидат технических наук, независимый эксперт Ю. М. Соколов-Савинцев

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Бетонные трансформаторные подстанции БКТП B-Plit мощностью от 25 до 4000 кВА

Бетонные трансформаторные подстанции B-Plit — это современное оборудование, предназначенное для обеспечения бесперебойного и высокоэффективного электроснабжения. Такие подстанции рассчитаны на долгий срок эксплуатации, поэтому они проектируются с большим запасом надежности. Для соответствия климатическим условиям эксплуатации предусматриваются специальные решётки на стенах БКТП, а также утепление крыши и пола для поддержания оптимальной для работы температуры. Бетонные комплектные трансформаторные подстанции наружной установки B-Plit предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинального напряжения 35 / 10 / 6 / 0,69 / 0,4 кВ, в условиях умеренного (У) и умеренного холодного (УХЛ) климата и категории размещения 1 по ГОСТ 15150. БКТП B-Plit представляет собой комплектную трансформаторную подстанцию наружной установки в бетонном корпусе, предназначенную для электроснабжения промышленных предприятий, коттеджных поселков, освещения автодорог, малоэтажного городского строительства, складов, АЗС, потребителей вдоль линий жд путей и т. п. Преимущества Долговечность и надежность — Высокая надежность электрооборудования и безопасность в эксплуатации обеспечивается применением комплектующих ведущих производителей, вакуумных или элегазовых выключателей в составе устройства высокого напряжения (устанавливаются коммутационные аппараты любого типа согласно требованиям Заказчика); — Применение в составе комплектной трансформаторной подстанции B-Plit современного электротехнического оборудования с высокой эксплуатационной надежностью позволяет гарантировать бесперебойное и качественное электроснабжение Уникальность и компактность — Минимальные сроки проектирования благодаря большому опыту специалистов ЧЗЭО; — Состоит из модулей, выполненных в транспортных габаритах; — Возможность перемещения подстанции при перепланировке; — Сокращение сроков монтажа; — Максимальная заводская готовность,...
Отдел Продаж · ЧЗЭО · 26 апреля
Бетонные трансформаторные подстанции БКТП B-Plit мощностью от 25 до 4000 кВА

ПРОДАМ: Преобразователь частоты INSTART SDI-G0.4-2B, 0, 4 кВт, 220 В

Компактный векторный преобразователь частоты по цене скалярного Общепром. режим (G): Мощность: 0.4 кВт Ток: 2 А Напряжение: 1 ~ 220В ± 15% 50/60Гц Размеры ШхВхГ — 82×145×125 Вес, брутто, кг — 0,9 Вес, нетто, кг — 0,86 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Векторное управление Управление через входы/выходы, коммуникационный протокол или с панели управления Два режима ПИД-регулирования Встроенный тормозной модуль Программирование параметров Выбор до 16 скоростей с возможностью применения четырех алгоритмов разгона/торможения Работа от датчика по аналоговому входу 0/4-20 мА (0-10 В) Встроенный протокол MODBUS RTU (RS 485) IGBT модуль (кроме модели SDI—G4.0-4B) Защита электродвигателя от перегрузок, короткого замыкания и других неблагоприятных факторов Монтажный комплект (1,5 метра) входит в комплект базовой поставки
Волков Александар · ИТЦ ЭНЕРГОАУДИТ · 3 апреля · Россия · Краснодарский край
Преобразователь частоты INSTART SDI-G0.4-2B, 0, 4 кВт, 220 В

ПРОДАМ: К540-3 Измеритель параметров силовых трансформаторов

ООО «НПО РосТехЭнерго» предлагает к поставке: К540-3 Измеритель параметров силовых трансформаторов . Измеритель предназначен для технического обслуживания, ремонта, наладки, испытаний силовых трансформаторов, как в лабораторных, так и в полевых условиях. Исполнение изделия соответствует климатической категории УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. Измеритель параметров силовых трансформаторов «К540-3» выполняет следующие функции : -измерение тока и потерь холостого хода при малом и номинальном напряжениях возбуждения трансформаторов; - измерение тока и потерь короткого замыкания; - измерение коэффициента трансформации; - определение группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов; - измерение сопротивления обмоток трансформаторов постоянному току. В процессе измерения выполняется контроль несимметричности, несинусоидальности и частоты напряжения возбуждения.
Ушанова Ирина · СП ЭНЕРГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИ СИСТЕМЫ · 17 апреля · Россия · Саратовская обл
К540-3 Измеритель параметров силовых трансформаторов

ПРОДАМ: Охладители воздушные Протон-Электротекс

ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС — это один из российских лидеров разработки и производства силовых полупроводниковых диодов, тиристоров, модулей, охладителей, IGBT (БТИЗов), а также силовых блоков для применения в различных преобразователях электрической энергии. Наша главная цель — обеспечить покупателей современной и надежной продукцией. Мы считаем, что для этого нужно работать по четырем направлениям: — Развитие персонала: мы делаем всё, чтобы привлечь талантливых разработчиков и помочь им себя проявить. Наши специалисты посещают крупнейшие мировые выставки в отрасли силовой электроники, проходят дополнительное обучение и размещают свои научные статьи в промышленных журналах; — Оптимизация организационной структуры: эффективное управление и планирование производства и отлаженное внутреннее взаимодействие позволяют нам быстро принимать и выполнять заказы; — Использование только высококачественных сырья и материалов: мы сотрудничаем с ведущими мировыми поставщиками компонентов полупроводниковых приборов; — Современное производственное и испытательное оборудование: автоматизированное производство и контроль качества — это отдельная гордость нашей компании.
Полостюк Михаил · Протон-Электротекс · 23 апреля · Россия · Орловская обл
Охладители воздушные Протон-Электротекс
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.