Инструменты, цифровые технологии, связь, измерения

Проверка электробезопасности оборудования для дуговой сварки

21 июля 2021 г. в 13:43

В соответствии с постановлением о промышленной безопасности и охране здоровья, а также правилами предотвращения несчастных случаев операторы оборудования для дуговой сварки обязаны обеспечивать безопасную работу пользователей. Производители оборудования для дуговой сварки также несут ответственность за то, чтобы оборудование могло безопасно эксплуатироваться после ремонта или во время технического обслуживания. Это включает в себя проведение необходимых испытаний оборудования для дуговой сварки в соответствии с современным уровнем техники (т. е. стандартами).

Например, для оборудования дуговой сварки выпущен стандарт VDE 0544-4 (МЭК 60974-4/ГОСТ Р МЭК 60974-4-2020), в котором описаны требования к испытаниям. Последний раз стандарт обновлялся в мае 2017 года.

В связи с повышенным потенциальным риском испытание источников сварочного тока во время ремонта электрооборудования должно выполняться специалистом, максимально знакомым со сваркой, резкой и связанными с ними процессами.

Алгоритм проведения испытаний
Процедура испытаний согласно VDE 0544-4/МЭК 60974-4/ГОСТ Р МЭК 60974-4-2020

Осмотр оборудования проводится для определения внешних видимых дефектов и, насколько это возможно, его пригодности к условиям эксплуатации, при этом особое внимание уделяется следующим моментам:

  • повреждение/дефекты горелки/электрододержателя, клеммы возврата сварочного тока
  • повреждения/дефекты электросети
  • повреждения/дефекты сварочной цепи
  • повреждения/дефекты корпуса
  • повреждения/дефекты исполнительных механизмов и индикаторов
  • другие признаки неправильного использования

Непрерывность цепи защитного проводника/Измерение сопротивления защитного проводника

Целью измерения сопротивления защитного проводника является проверка правильности соединения между точкой соединения защитного проводника на устройстве и любой доступной для прикосновения частью, подключенной к защитному проводнику, которая может оказаться под напряжением в случае неисправности. Чтобы оценить защитный провод сетевого кабеля, кабель необходимо перемещать по всей его длине во время измерения. Если во время движения наблюдаются изменения сопротивления, следует предположить, что защитный провод поврежден или что нет надлежащего соединения. Особое внимание следует уделять точкам крепления, кабельным вводам и контактным сопротивлениям на штекерных контактах. При необходимости перед измерением необходимо очистить точку измерения или использовать подходящий испытательный зонд, например, испытательную щетку (см. рисунок 1).

Зонд-щётка
Рис. 1. Зонд типа «Щётка»

Для кабелей длиной до 5 м сопротивление защитного проводника не должно превышать предельное значение 0,3 Ом. Для более длинных кабелей предельное значение может быть увеличено на 0,1 Ом на каждые 7,5 м дополнительной длины до максимального значения 1 Ом.

Внимание
Хотя поперечное сечение соединения защитного провода не учитывается в стандарте, его следует учитывать, в частности, для соединительных кабелей с большим поперечным сечением, как того требует VDE 0701-0702.

Предельное значение в 1 Ом неприемлемо для подключенных нагрузок >32 A, так как автоматические выключатели в сети больше не срабатывают в течение предписанного времени и, таким образом, представляют опасность в случае неисправности. Возможно, что обрыв или другая неисправность защитного проводника не может быть определена, несмотря на правильное применение метода измерения, потому что место повреждения перекрывается параллельным соединением. Это возможно, если тестируемое устройство (часть, соединенная с проводом защитного заземления) имеет заземляющий контакт со своим окружением и, кроме того, измерительная система подключена к проводу защитного заземления системы питания.

Если такое соединение присутствует в испытательном устройстве, но оно не распознает или не принимает во внимание параллельные соединения, то тестируемое устройство должно быть изолировано от земли и отключено от заземленных систем во время измерения; только тогда можно определить точное состояние защитного проводника.

Измерение сопротивления изоляции

Сопротивление изоляции необходимо измерять в следующих случаях:

Случаи измерения сопротивления

Горелки отключаются во время теста.

Во время испытания необходимо следить за тем, чтобы испытуемое устройство было надежно отключено от цепи питания. Во время теста все переключатели, регуляторы и т. д. должны быть замкнуты, чтобы полностью определить изоляцию всех активных частей.

Основная цель измерения сопротивления изоляции — это оценка состояния изоляции и путей утечки устройств. Однако такая оценка невозможна в полной мере для электрооборудования с переключающими элементами, которые могут активироваться только при подаче сетевого напряжения. Во время измерения сопротивления изоляции переключающие элементы, расположенные за переключающими контактами, не срабатывают и, следовательно, не могут быть обнаружены во время измерения.

Чтобы иметь возможность оценить опасность во время работы, токи утечки должны измеряться в рабочем состоянии, а не при испытании изоляции.

Измерение утечки

Каждое электрическое устройство вызывает токи утечки, которые можно разделить на 2 категории.

  • Первая
    Ток, который протекает в защитном проводе для устройств класса защиты I и, таким образом, представляет опасность для пользователя только в первом случае неисправности (обрыв защитного проводника), поскольку ток прикосновения называется током защитного проводника. Сила тока не должна превышать 10 мА, за одним исключением. В случае постоянно подключенных устройств с усиленным защитным проводником, ток может составлять до 5% от потребляемого тока на фазу. Измерение может быть выполнено в соответствии с методом дифференциального тока или прямым методом.
  • Вторая
    Ток, текущий на землю через пользователя при прикосновении к проводящей осязаемой части, которая не соединена с проводом защитного заземления, называется током прикосновения. Этот ток не должен превышать 0,5 мА, за исключением тока прикосновения, протекающего от сварочной цепи к земле, который не должен превышать 10 мА. Измерение необходимо проводить прямым методом.

В частности, оборудование для дуговой сварки часто оснащено нелинейными компонентами или деталями, поэтому любые токи утечки также содержат доли с частотами выше 50 Гц. Эти токи оказывают меньшее влияние на людей при протекании через них, чем такой же большой ток с частотой 50 Гц, поэтому допустимы более высокие предельные значения для защитного проводника и токов прикосновения, чем те, которые указаны в стандартах — на основе токов с частотой 50 Гц. Большинство испытательного оборудования учитывают это, используя однополюсный фильтр нижних частот с частотой среза прибл. 1 кГц.

Измерение тока защитного проводника трехфазных устройств обычно выполняется с помощью переходников, так как испытательные устройства обычно имеют однофазное испытательное гнездо. В идеале метод измерения — прямой метод или метод дифференциального тока — можно настроить на адаптере с помощью переключателя.

Адаптер AT16-DI
Трехфазный адаптер AT16-DI

Измерение тока утечки в сварочной цепи обычно выполняется путем измерения постоянного тока. Во время испытания следует отметить, что на сварочные выходы для сварки часто поступают сигналы высокой частоты или высокого напряжения. Эти сигналы необходимо отключить, иначе измерительная система может быть повреждена.

Тестирование выходов напряжения прикосновения

Обычно измеряется пиковое значение напряжения холостого хода U0. Однако, если на паспортной табличке производителем указано UR (пониженное напряжение холостого хода) или US (коммутируемое напряжение холостого хода), эти напряжения тоже измеряются. Однако на оборудовании для плазменной сварки измерение не требуется.

Осторожно!
По соображениям безопасности и для защиты используемых измерительных устройств, устройства зажигания и стабилизации не должны приводиться в действие или должны быть сняты или перекрыты для проверки.

Выпрямитель максимального значения
Выпрямитель максимального значения с электронной нагрузкой от 200 Ом до 5 кОм

Функциональный тест

Функциональная проверка оборудования для дуговой сварки включает:

  • Проверка устройств включения/выключения сети
  • Функция устройства понижения напряжения
  • Функция газового соленоидного клапана
  • Функция световых сигналов и индикаторов

Документация

Все проведенные тесты должны быть тщательно задокументированы. Документация должна содержать как минимум следующую информацию:

  • Обозначение испытуемого сварочного оборудования
  • Результаты теста
  • Подпись, имя и фамилия технического специалиста и его учреждения.
  • Обозначение испытательного оборудования

К устройству должна быть прикреплена этикетка, указывающая, что оно прошло испытание. На этикетке должна быть указана дата испытания или дата следующего испытания.

Подходящее измерительное и испытательное оборудование

Используемое измерительное и испытательное оборудование должно быть сконструировано в соответствии с международными стандартами на продукцию МЭК 61010/ГОСТ IEC 61010-1-2014 и (частично) МЭК 61557/ГОСТ IЕС 61557-2-2013. Эти стандарты определяют требования к безопасности, точности, методам измерения и условиям воздействия.

Измерительные приборы, используемые для испытаний, необходимо регулярно проверять и калибровать.

Источник: Компания Gossen Metrawatt

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Группа компаний GMC-INSTRUMENTS, Германия (GOSSEN METRAWATT), является производителем профессионального электроизмерительного оборудования с 112-летней историей. Являясь мировым лидером в области электроизмерительного оборудования, основной своей задачей компания ставит производство и разработку высококлассных измерительных приборов, превосходных как по своим техническим характеристикам, так и по уровню качества и безопасности использования.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

УСЛУГИ: Ремонт сварочных аппаратов опыт работы 15 лет!

Предлагаем ремонт сварочных аппаратов любых моделей. Всегда в наличии есть любые запчасти и расходные материалы. Для удобства наших клиентов можем производить ремонт у заказчика, а также забирать неисправное оборудование в наш сервисный центр. Любая форма оплаты для физических и юридических лиц. Профессиональные консультации по выбору сварочного оборудования. Более подробную информацию можете получить у наших специалистов по телефону.
Плешкова Елена · ЭТК Мобил Плюс · Вчера · Россия · г Москва
Ремонт сварочных аппаратов опыт работы 15 лет!

ПРОДАМ: Бензиновые сварочные генераторы ТСС

Сварочная электростанция может служить и как резервный источник электроэнергии, и как сварочный аппарат дуговой сварки, и во время аварийных ситуаций или в трудных полевых условиях с одинаковой эффективностью. Сварочные электростанции обеспечивают высокие показатели силы сварочного тока и качества сварного соединения. Позволяют выполнять сварочные работы электродами с различными типами покрытий. Особенности: — Альтернатор переменного тока однофазный, синхронный, щеточный. Альтернатор 100% медный, специального типа для проведения сварочных работ; — Система AVR (Automatic Voltage Regulator) автоматического контроля напряжения - поддерживает заданное напряжение и гарантирует подачу качественного тока; —Рама, бак и все защитные элементы окрашены методом порошковой окраски, которая предотвращает появление коррозии; — Двигатель - бензиновый, 4х-тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением. Моторесурс двигателя более 2000 моточасов. Все двигатели проходят предварительную обкатку перед установкой на генератор и полностью готовы к эксплуатации. Каждый двигатель имеет уникальный серийный номер. — Металлический топливный бак увеличенного объема, оснащен индикатором уровня топлива. — Многофункциональный дисплей отображает все основные параметры работы генератора: силу тока, нагрузку, напряжение, частоту тока, и отработанные мото-часы для своевременного технического обслуживания — Дистанционная регулировка сварочного тока, создает дополнительный комфорт при работе сварщика. — Рамная конструкция разработана таким образом, что защищает все элементы генератора при транспортировке, сохраняя удобный доступ к узлам при проведении регламентных или ремонтных работ. Двигатель и альтернатор установлены на виброгосящие опоры. — Особо надежная конструкция ручного стартера гарантирует до 1500 запусков двигателя в ручном режиме. — Две розетки 230В/16А для подключения потребителей энергии. — Сварочный ток с плавной регулировкой до 190 А позволяет производить продолжительную...
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 26 апреля · Россия · г Москва
Бензиновые сварочные генераторы ТСС

ПРОДАМ: Розетки цокольные

При выполнении ремонтных работ выполняется подключение электрооборудования, которое в процессе работ испытывает экстремальные перегрузки. Для того, чтобы исключить повреждение или нарушения в работе систем питания в заданной точке подключения используется оборудование с высокой степенью защиты разъемных контактных соединений и оборудуются электрические шкафы безопасности. К оборудованию высокой степени защиты можно отнести цокольные розетки для модульных автоматов. Благодаря тому, что розетка имеет заглубление, исключается вероятность контакта человека с вилкой до ее полного извлечения. В зависимости от требований стандарта вилок используются розетки с заземляющим контактов виде штыря в самой розетке (французский тип присоединения) или в виде контактных дуг по периметру розетку (немецкий способ контакта). Монтаж розетки производится на кронштейн или рейку, провода подключаются согласно маркировке, нанесенной на соответствующих полюсах, и закрываются изолирующей крышкой. Для увеличения степени защиты розетка может быть оборудована возвратной крышкой и шторками в контактных гнездах. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим...
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Розетки цокольные

ПРОДАМ: Сварочный агрегат Denyo DAW-180SS

Сварочный агрегат Denyo DAW-180SS для проведения работ там, где нет возможности, подключится к источнику электроэнергии. Система управления сварочного агрегата обеспечивает контроль и изменения, при необходимости, главных параметров оборудования, что гарантирует стабильность сварочной дуги и получения высококачественного соединения свариваемых деталей. Перемещение аппарата осуществляется с помощью колесной тележки. Агрегат можно использовать в качестве источника питания электроинструмента мощностью 3 кВт, 220В. Технические характеристики Управление: Плавное Сварочный ток (A): 30-180 Мощность,кВт: 3 U холостого хода (V): - Режим работы, ПВ%: 50 Массогабаритные характеристики Размеры мм: 990x590x750 Вес кг: 181 Автономный источник тока Мощность кВт: 2.4 Напряжение (V): 220 Топливо: Дизтопливо Производитель: Kubota Модель: Z402 Кол-во цилиндров: 2 Число оборотов/мин. max: 3600 Расход топлива л/ч max: 2.2 Тип системы охлаждения: Жидкостн. Емкость топливного бака л: 15 Поставки в Атырау, Актобе, Костанай, Рудный, Петропавловск, Кокшетау, Павлодар , Астана, Караганда и др.
Ивченко Наталья · ООО ПК НАВИГАТОР · 25 апреля · Россия · Челябинская обл

ПРОДАМ: Станок для производства сварной кладочной (арматурной) сетки ЛМ-2500 “Хэбэй Лума”

1.Станок работает по технологии электрического синхронного контроля. Процесс сварки и время сварки контролируются цифровой интегральной электрической схемой. Процесс сварки протекает стабильно и с высокой точностью. 2. Сварные соединения имеют малое пятно контакта, не имеют дефектов и обладают высокой прочностью. 3.Машина вытягивает продольные проволочные сегменты из бухты проволоки. Данное оборудование снабжено специальным устройством для нарезания проволоки, а также системой определения положения ячеек , таким образом, расстояние между элементами сетки одинаковое и постоянное, что необходимо для разделки получаемого изделия. 4.Станок имеет систему вытягивания сетки, которая отрезает проволочные элементы сетки под действием механической нагрузки и устройством позиционирования сетки. 5.Это позволяет контролировать отверстия проволочных петель и открытую часть сетки более тщательно, и более точно проводить операцию сварки. 6. Можно получить сварочные сетки рулоном или картой . Технические параметры Пункт Модель ЛМ-2500 ЛМ-2100 ЛМ-1200 Ширина сетки 900-2500мм 900-2100мм 900-1200мм Мак. количество электродов 48 42 24 Диаметр проволоки 3,0-5,0мм Ячейка 50*50-200*200мм Режим подачи поперечной проволоки С бункера Режим подачи продольной проволоки С бухты Мак. скорость сварки 45 рядов/ мин Тип сетки В рулонах или в картах Материал низкоуглеродистая , оцинкованная проволока Питание 380v 50HZ Габариты 3,2*2,5*1,75м 2,8*2,5*1,75м 1,8*2,5*1,75м Применение:Станок может производить сетки , которые используются в строительстве ,или дороге как ограждение .
Zhang Лиза · ООО «Хэбэй Лума» · 30 марта · Китай · Hebei
Станок для производства сварной кладочной (арматурной) сетки ЛМ-2500 “Хэбэй Лума”
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.