Гармоники в силовой сети и их влияние на работу оборудования

23 июля 2021 г. в 11:32

Анонс: Гармоники в силовой сети и их влияние на работу оборудования. Влияние гармоник на работу и потери электродвигателей в сетях низкого и низкого среднего напряжения.

Гармоники вызывают искажения формы сигналов напряжения и тока, что отрицательно сказывается на электрическом оборудовании и на текущий момент стали одной из основных проблем качества электроэнергии.

Оценка спектра гармоник от нелинейных нагрузок — это первый шаг в гармоническом анализе, что может быть непросто, поскольку существует взаимодействие между оборудованием, генерирующим гармоники, которое может иметь различную топологию, и самой электрической системой. В течение последних лет большое внимание было сосредоточено на анализе и контроле гармоник, были установлены стандарты для допустимых гармонических искажений тока и напряжения, для проектирования фильтров (базовые IEEE Std 519, IEC 61642, IEEE 1531-2020), а в нашей стране, помимо ГОСТ 32144-2013, ГОСТ IEC/TR 61000-3-6-2020 и ГОСТ IEC/TR 61000-3-7-2020, введен в действие пакет ГОСТ Р 59032.1/4-2020, хотя и направленный на высоковольтные сети.

Наиболее распространенные гармоники в энергосистемах — это синусоидальные составляющие периодической формы волны, частоты которых могут быть разложены на несколько кратных основной частоте. Все без исключения гармоники пагубно влияют на электрическое оборудование и из их спектра негативного воздействия можно условно выделить:

  • отказ конденсаторных батарей из-за перегрузки реактивной мощности, резонанса и усиления гармоник;
  • чрезмерные потери, нагрев, гармонические колебания в асинхронных и синхронных машинах, которые могут вызвать вихревые токи и напряжения;
  • увеличение нагрузки по току обратной последовательности синхронных генераторов, повышающее риски пробоев обмотки ротора;
  • генерация гармонических потоков и увеличение плотности тока в трансформаторах, нагрев обмоток и, как следствие, ухудшение рабочих характеристик;
  • перенапряжения и чрезмерные токи в энергосистеме, возникающие в результате резонанса;
  • ухудшение номинальных характеристик кабелей из-за дополнительного нагрева вихревыми токами и потерь из-за скин-эффекта с рисками пробоя диэлектрика изоляции;
  • индуктивные помехи в телекоммуникационных цепях, ухудшающие качество и скорость обмена информационными данными;
  • помехи сигналов и неисправности реле, особенно в твердотельных и микропроцессорных системах;
  • помехи системам контроля пульсаций и линий электропередачи, вызывающие неправильную работу систем, которые выполняют дистанционное переключение, управление нагрузкой и измерение;
  • помехи в работе контроллеров оборудования и т. д.

Влияние гармоник на работу и потери электродвигателей в сетях низкого и низкого среднего напряжения

Проверка параметров электросети

Практически все промышленные, инфраструктурные объекты используют электродвигатели, работа которых ухудшается при воздействии гармоник, причем увеличиваются потери на трение в обмотках статора, ротора, паразитные потери в сердечнике и проводах. Эффективная индуктивность рассеяния ротора и статора уменьшается, а сопротивление повышается с увеличением частоты. При этом сопротивление ротора может увеличиваться в четыре-шесть раз по сравнению с величиной постоянного тока, в то время как реактивное сопротивление утечки может уменьшаться до доли значения основной частоты. Потери в меди статора увеличиваются пропорционально квадрату полного гармонического тока плюс происходит дополнительное повышение потерь из-за скин-эффекта на более высоких частотах. В целом общий коэффициент гармонических искажений в 11 % дает примерно 25 % снижения номинальных характеристик двигателей общего назначения.

Ухудшается ситуация при использовании электроприводов на современных инверторах PWM с IGBT-ключами, когда по мере нарастания напряжения обмотки двигателя ведут себя как цепь последовательно соединенных емкостных элементов и подвергаются перенапряжениям. Уже документально подтверждено увеличение частоты отказов изоляции, вызванных короткими замыканиями между двумя витками или замыканиями на землю из-за высоких напряжений при работе приводов с инверторами.

Кроме того, когда двигатель подключен с помощью длинных кабелей, импульсы с высоким dv=dt, генерируемые инверторами PWM, вызывают явление бегущей волны на кабелях, что приводит к усилению падающих и отраженных волн из-за неоднородности импеданса на клеммах двигателя, и напряжения могут достигать вдвое больше выходного напряжения инвертора. Падающая бегущая волна отражается от клемм двигателя, и происходит усиление падающей и отраженной волн, а из-за диэлектрических потерь и сопротивления кабеля возникают затухающие колебания, когда волна отражается от одного конца кабеля к другому.

Схема искажение формы волны выходного напряжения
Искажение формы волны выходного напряжения из-за явления бегущей волны в соединительных кабелях при широтно-импульсной модуляции в приводах

Частота сигнала зависит от длины кабеля, скорости распространения волны и составляет от 50 кГц до 2 МГц, а тип кабеля между двигателем и системой привода и заземление играют важную роль в этом негативном явлении. Устраняют такие негативы только использованием фильтров гармоник — пассивных или активных, используя их одновременно с техническими средствами компенсации реактивной мощности на фундаментальной частоте.

Источник: Завод конденсаторных установок «МИРКОН»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Завод конденсаторных установок «МИРКОН» осуществляет полный цикл мероприятий по вопросам компенсации реактивной мощности.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Вакуумные выключатели

Главной проблемой в сетях среднего напряжения и высоковольтных линий является возникновение электростатической дуги при разрыве под нагрузкой. Дуга способно привести в негодность устройство защиты и является опасным фактором, который может привести к замыканию и неконтролируемому выходу энергии. Защитные выключатели в таких сетях снабжаются дугогасящими устройствами. Одни гасят дугу при помощи потока воздуха, который создается специальными сепарационными устройствами, другие устройства снабжены вакуумными камерами (сопротивление вакуума намного выше сопротивления воздуха, поэтому пробой не возникает). Устройства с такими камерами называются вакуумные выключатели. Данный тип выключателей является перспективным направлением развития устройств защиты, так как при сравнительно небольших размерах не требует особенного обслуживания, а скорость срабатывания обеспечивает надежность и безопасность электроснабжения потребителей. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями,...
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Вакуумные выключатели

ПРОДАМ: Регуляторы мощности: аналоговые и цифровые (н/м)

Регулятором мощности называется электронное устройство, которое пропускает в нагрузку определенную часть каждого поступившего из сетевого напряжения полупериода. При этом изменяется среднее значение выходного напряжения. Регулятор мощности с фазовым управлением нужен для регулировки мощности оборудования от нуля до максимального значения (мощность, как при прямом подключении к сети). Регулятор мощности с фазовым управлением нужен для регулировки мощности оборудования от нуля до максимального значения (мощность, как при прямом подключении к сети). иристорный регулятор мощности Тиристорный регулятор мощности – это современный класс регуляторов для сети переменного тока. Главным элементом этого устройства является тиристор. Он подключен последовательно с нагрузкой. Тиристор может быть в закрытом или открытом состоянии. Открывается он, когда напряжение в нем соответствует необходимой полярности. Когда ток равняется нулю в конце полупериода сетевого напряжения, тиристор закрывается. Мощность в нагрузке регулируется путем изменения момента времени включения. Аналоговый и цифровой регулятор мощности В зависимости от способа увеличения мощности в нагрузке различают 2 типа аналоговых регуляторов мощности: с фазовым управлением; с управлением с коммутацией при переходе тока через ноль. Цифровой регулятор является универсальным. Пользователь может выбрать способ управления и входной управляющий сигнал. Микропроцессор контролирует все параметры. Минус цифрового регулятора в его стоимости, которая выше, чем у аналогов. Для контроля уровня входного напряжения в регуляторе имеется особая схема. Она отслеживает окончание одного полупериода и начало другого. В этот момент в аналоговом регуляторе мощности происходит заряд разряженного времязадающего конденсатора. Этот момент в цифровом регуляторе создается прерыванием, в котором микропроцессор сбрасывает счетчик-таймер и отсчитывает время инкреминацией счетчика. Когда в аналоговом регуляторе достигается...
Регуляторы мощности: аналоговые и цифровые (н/м)

ПРОДАМ: Мониторы электрической сети А-Сигнал+ ОМП 6-35 кВ

А-Сигнал+ОМП 6-35кВ — это универсальное устройство регистрации и анализа аварийных процессов в электрических сетях среднего класса напряжения. Прибор сочетает в себе функции селективного обнаружения повреждения линии в сетях любой топологии и типом нейтрали и измерения основных параметров электроэнергии. А-Сигнал+ОМП предназначен для обнаружения факта и определения направления межфазных коротких замыканий (МФЗ), однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) на воздушных и кабельных линиях распределительных электросетей. Прибор устанавливается на объекты с классом напряжения 6-35 кВ, где нет штатных трансформаторов тока. Прибор комплектуется датчиками тока (ДТ) на базе катушки Рогвоского. Катушки Роговского надеваются на каждый фазный провод. Место установки ДТ — фазные провода. Прибор монтируется в ячейку КРУ на панель щита управления. А-Сигналы+ОМП, объединенные в систему, позволяют определять место повреждения с точностью до ±300 м. Преимущества А-Сигнал+ОМП: — Чёткое определение места повреждения на линии с точностью ±300 метров. — Работает в единой системе мониторинга для контроля фидера и всех его отпаек. — Регистрирует и анализирует аварийные процессы, селективно обнаруживая любые повреждения линии и измеряя основные параметры электроэнергии А-Сигнал+ОМП может работать без перенастройки в радиальных сетях, в разомкнутых, замкнутых кольцевых сетях, кольцевых сетях с питанием с двух сторон, с автоматическим или ручным восстановлением энергоснабжения, а также в сетях с изолированной и компенсированной нейтралью, возможна работа в сети с заземленной нейтралью. Питание осуществляется от источника переменного напряжения ~110 — 240 ±10% В (промышленная частота от 45 до 65 Гц). Для определения места повреждения используется локационный способ, заключающийся в фиксации времени прихода возмущения к точкам установки устройств на контролируемом участке электрической сети (фидере) и их дальнейшему сравнению.
Белоусова Вероника · МНПП АНТРАКС · 26 апреля · Россия · Московская обл
Мониторы электрической сети А-Сигнал+ ОМП 6-35 кВ

ПРОДАМ: Мониторы электрической сети А-Сигнал ОМП 6-35 кВ

А-Сигнал ОМП 6-35кВ — это универсальное устройство регистрации и анализа аварийных процессов в электрических сетях среднего класса напряжения. Прибор сочетает в себе функции селективного обнаружения повреждения линии в сетях любой топологии и типом нейтрали и измерения основных параметров электроэнергии. А-Сигнал ОМП предназначен для обнаружения факта и определения направления межфазных коротких замыканий (МФЗ), однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) на воздушных и кабельных линиях распределительных электросетей. Прибор устанавливается на объекты с классом напряжения 6-35 кВ, где установлены три штатных трансформатора тока. Прибор комплектуется датчиками в виде трансформаторов тока SCTxxx, которые надеваются на вторичную цепь штатных датчиков тока. Прибор монтируется в ячейку КРУ на панель щита управления. А-Сигналы ОМП, объединенные в систему, позволяют определять место повреждения с точностью до ±300 м. Преимущества А-Сигнал ОМП: — Чёткое определение места повреждения на линии с точностью ±300 метров. — Работает в единой системе мониторинга для контроля фидера и всех его отпаек. — Регистрирует и анализирует аварийные процессы, селективно обнаруживая любые повреждения линии и измеряя основные параметры электроэнергии. А-Сигнал ОМП может работать без перенастройки в радиальных сетях, в разомкнутых, замкнутых кольцевых сетях, кольцевых сетях с питанием с двух сторон, с автоматическим или ручным восстановлением энергоснабжения, а также в сетях с изолированной и компенсированной нейтралью. Возможна работа в сети с заземленной нейтралью. Питание осуществляется от источника переменного напряжения ~110 — 240 ±10% В (промышленная частота от 45 до 65 Гц). Для определения места повреждения используется локационный способ, заключающийся в фиксации времени прихода возмущения к точкам установки устройств на контролируемом участке электрической сети (фидере) и их дальнейшему сравнению.
Белоусова Вероника · МНПП АНТРАКС · 26 апреля · Россия · Московская обл
Мониторы электрической сети А-Сигнал ОМП 6-35 кВ

ПРОДАМ: Мониторы электрической сети А-Сигнал ОМП 110 кВ

А-Сигнал ОМП 110кВ — это универсальное устройство регистрации и анализа аварийных процессов в электрических сетях высокого класса напряжения. Прибор сочетает в себе функции селективного обнаружения повреждения линии в сетях любой топологии и типом нейтрали и измерения основных параметров электроэнергии. А-Сигнал ОМП 110 кВ предназначен для обнаружения факта и определения направления межфазных коротких замыканий (МФЗ), однофазных коротких замыканий на воздушных и кабельных линиях распределительных электросетей 110 кВ. Прибор устанавливается на объекты с классом напряжения 110 кВ, комплектуется датчиками в виде трансформаторов тока SCTxxx, которые надеваются на вторичную цепь штатных датчиков тока. Место установки датчиков — вторичная цепь штатных ТТ. Прибор монтируется на панелях РЗА щита управления. А-Сигналы ОМП, объединенные в систему, позволяют определять место повреждения с точностью до ±300 м. Преимущества А-Сигнал ОМП 110 кВ: — Чёткое определение места повреждения на линии с точностью ±300 метров. — Работает в единой системе мониторинга для контроля фидера и всех его отпаек. — Регистрирует и анализирует аварийные процессы, селективно обнаруживая любые повреждения линии и измеряя основные параметры электроэнергии. А-Сигнал ОМП 110 кВ может работать без перенастройки в радиальных сетях, в разомкнутых, замкнутых кольцевых сетях, кольцевых сетях с питанием с двух сторон, с автоматическим или ручным восстановлением энергоснабжения, а также в сетях с изолированной и компенсированной нейтралью, имеет возможность работы в сети с заземленной нейтралью. Питание осуществляется от источника переменного напряжения ~110 — 240 ±10% В (промышленная частота от 45 до 65 Гц), а также резервного питания 12 В постоянного тока. Для определения места повреждения используется локационный способ, заключающийся в фиксации времени прихода возмущения к точкам установки устройств на контролируемом участке электрической сети (фидере) и их дальнейшему сравнению.
Белоусова Вероника · МНПП АНТРАКС · 26 апреля · Россия · Московская обл
Мониторы электрической сети А-Сигнал ОМП 110 кВ
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.