Зачем размагничивать магнитопровод и какое оборудование для этого подходит

28 июля 2021 г. в 16:49

На российском рынке электротехнических приборов имеется широкий спектр диагностического оборудования для силовых трансформаторов и трансформаторов тока различной мощности. Сегодня рассмотрим трёхфазный трансформаторный размагничиватель DEM60R, позволяющий устранять остаточную намагниченность магнитопровода трансформатора. В описании заявлено устранение таких проблем, как ошибочная диагностика и неточные измерения на трансформаторе, созданные остаточным магнетизмом, однако не указано, при каких именно измерениях и при какой конкретно диагностике необходимо применение подобных приборов. Расскажем про два основных случая, когда эта процедура действительно необходима.

Трёхфазный трансформаторный размагничиватель DEM60R

Во-первых, размагничивание обязательно при оценке состояния магнитопровода трансформатора и определении коэффициента трансформации, то есть при проведении измерений потерь холостого хода (потерь активной мощности в обмотке) трансформатора. По данным этих измерений можно судить о появлении короткозамкнутых контуров и о нарушении изоляции. Стоит учитывать, что результаты вышеуказанных измерений могут оказаться завышенными (даже в 2 раза!) по причине остаточного намагничивания, и в таком случае выводы окажутся неверными.

Такое остаточное намагничивание может возникнуть в результате любого чрезмерного возрастание тока, связанного, например, с нагревом постоянным током при измерении сопротивления обмоток, а также может быть связано с коротким замыканием, с включением и отключением или появлением апериодической составляющей. Но при этом нет необходимости в размагничивании при вводе в эксплуатацию нового трансформатора, при условии, что до этого не проводились измерения связанные с пропусканием постоянного тока, как уже было сказано выше, это нагрев постоянным током и измерение сопротивления обмоток.

Второй момент, при котором необходимо размагничивание магнитопровода, связан со снятием вольтамперных характеристик (ВАХ) для определения передаточной характеристики трансформатора и определения максимально допустимой нагрузки, подключаемой ко вторичной обмотке трансформатора. Магнитопровод может оказаться намагниченным при любом выводе трансформатора из работы, для исключения этого искажающего фактора размагничивание является обязательной процедурой перед каждым снятием характеристик намагничивания.

При протекании синусоидального тока, создающего магнитный поток, по петле намагничивания меняются и этот поток, и индукция, соответственно, при остаточном намагничивании ВАХ может оказаться не отражающей реальные значения. Для примера приведен рисунок, на котором красным обозначена ВАХ до размагничивания, синим — после размагничивания.

Стоит отметить, что на данный момент, процедура размагничивания остается «слепой зоной» в нормативной документации. Принятие решения о необходимости проведения этой процедуры полностью ложится на персонал, который несет ответственность за достоверность измерений. На практике, опытные специалисты проводят её с использованием обычных аккумуляторов в ручном режиме без точных методических указаний. Именно для автоматизации, ускорения процесса и получения более точных показателей был разработан DEM60R.

При протекании синусоидального тока, создающего магнитный поток, по петле намагничивания меняются и этот поток, и индукция

Сама суть снятия остаточного намагничивания заключается в пропускании контролируемого постоянного тока противоположных полярностей по обмоткам каждого стержня магнитопровода. Во время процесса размагничивания прибор подает ток с уменьшающейся величиной для каждого шага в несколько циклов вплоть до нуля, в соответствии с запатентованным программным решением.

Главным плюсом прибора DEM60R является встроенный собственный алгоритм для расчета остаточного магнетизма после размагничивания. Прибор измеряет начальный поток перед размагничиванием, максимальный поток во время размагничивания и остаточный поток после размагничивания. Эта функция предоставляет информацию о состоянии магнитопровода после размагничивания и гарантирует пользователю, что процесс размагничивания прошел успешно.

Источник: ГК «Ресурс»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ООО «ГК РЕСУРС» поставляет оборудование для генерирующих и распределяющих энергетических компаний, а также крупных промышленных предприятий.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

УСЛУГИ: Магнитопроводы специальные

Магнитосила специализируется на производстве магнитопроводов не только стандартных конфигураций для силовых трехфазных трансформаторов. Область наших возможностей включает в себя изготовление практически любых шихтованных специализированных магнитопроводов. Наш референс лист включает в себя: — однофазные и трехфазныe магнитопроводы для индукционных печей; — магнитопроводы для дугогосящих реакторов; — магнитопроводы для регулировочных систем; — магнитопроводы закалочных установок; — магнитопроводы для индукторов с водяным охлаждением — и многие другие. Опытные конструкторы и инженеры нашего завода готовы адаптировать имеющуюся у заказчика документацию к современным материалам и технологиям, а также разработать проект магнитопровода при полном отсутствии конструкторских данных (с живого образца или по техническому заданию).
Отдел продаж · ЗЭТ ЭНЕРГО · 25 апреля · Россия · Московская обл
Магнитопроводы специальные

ПРОДАМ: Датчик магнитоиндукционный ДМ, ДМ-2, ДМ-2М, ДМ-3

Датчик магнитоиндукционный ДМ, ДМ-2, ДМ-3 Датчик магнитоиндукционный типа ДМ, ДМ-2, ДМ-3 служит источником электрического сигнала, используемого в аппаратуре автоматизированного управления шахтными конвейерами для контроля движения скребковой цепи, а также для контроля движения других механизмов (грохотов, дробилок, элеваторов, лебедок и др.) с помощью соответствующих средств автоматики. Датчик ДМ предназначен для работы совместно с аппаратурой АУК.1М, АУК.2М и другими изделиями аналогичного назначения как в шахтах, опасных по газу и пыли, так и на поверхности в условиях умеренного, холодного (температура окружающего воздуха от минус 60 до 45 °С) или тропического климата (температура окружающего воздуха от минус 10 до 55 °С) относительная влажность до 100% при температуре 35°С.
Волин Артур · ООО Сибирская Торговая Компания · 23 апреля · Россия · Кемеровская область - Кузбасс
Датчик магнитоиндукционный ДМ, ДМ-2, ДМ-2М, ДМ-3

ПРОДАМ: Поставляем магнитные пускатели: КМ, КМИ, КНЕ, ПМ12, ПМЕ, ПМЛ!

Торгово-производственная компания ООО «Реле и Автоматика» много лет подряд успешно поставляет на рынок качественное и современное низковольтное оборудование, в частности — электромагнитные пускатели. Магнитные пускатели предназначены для подключения к сети, остановки и реверсирования трехфазных электродвигателей и других потребителей при напряжении до 660В переменного тока, а в исполнении с трехполюсными электротепловыми реле — для защиты управляемых потребителей от перегрузок недопустимой продолжительности и от токов, возникающих при обрыве одной из фаз. Хочется выделить наиболее популярные типы магнитных пускателей, которые мы поставляем: КМ, КМИ, КНЕ, ПМ12, ПМА, ПМЛ, подвижные и неподвижные контакты, и другие. Со всем ассортиментом вы можете ознакомиться на сайте: http://www.rele.ru Наш офис продаж и склад находится по адресу: Москва, Измайловское шоссе, 73Б, офис 15 (будни с 9 до 17:00). Отгружаем товар (от 1шт) в любую точку России.
Мареев Сергей · Реле и Автоматика · 26 апреля · Россия · г Москва
Поставляем магнитные пускатели: КМ, КМИ, КНЕ, ПМ12, ПМЕ, ПМЛ!

ПРОДАМ: Пускорегулирующие аппараты для люминесцентных ламп АВТ40-003, АВТ20-002 по 974 руб., АВТ65-001 по 1476 руб.

Технические особенности и преимущества дросселей: -минимальные магнитные поля рассеяния, поэтому ПРА не является источником электромагнитных помех для чувствительной к ним электронной и диагностической аппаратуры; -компактная обмотка; -малые потери мощности; -низкое тепловое сопротивление; -вакуумная пропитка; -стопроцентный выходной контроль качества изделий, включая проверку на пробой, межвитковые замыкания, замыкания на корпус; -срок службы 10 лет; -подключение без инструмента за счет использования клеммной колодки с самозажимными контактами. Модификации и артикул: 1019020002 АВТ20-002 ЭмПРА для ЛЛ18/20 Вт, Iр=0,37А, λ=0,35, tw=130°С, Δt=55/130°С, m=0,550 кг, 120×42×27 1019030001 АВТ30-001 ЭмПРА для ЛЛ30 Вт, Iр=0,365А, λ=0,45, tw=120°С, Δt=55/155°С, m=0,454 кг, 150×42×27 1019040003 АВТ40-003 ЭмПРА для ЛЛ36 Вт, Iр=0,43, λ=0,5, tw=130°С, Δt=55/155°С, m=0,550 кг, 150×42×27 1019040004 АВТ40-004 ЭмПРА для ЛЛ36/40 Вт, Iр=0,43А, λ=0,5, tw=130°С, Δt=55/155°С, m=0,560 кг, 150×42×27 1019065004 АВТ65-001 ЭмПРА для ЛЛ58/65 Вт, Iр=0,67, λ=0,5, tw=130°С, Δt=75/145°С, m=0,860 кг, 190×42×27
Зимин Эдуард · ООО "Ксенон" · 6 апреля · Россия · Респ Мордовия
Пускорегулирующие аппараты для люминесцентных ламп АВТ40-003, АВТ20-002 по 974 руб., АВТ65-001 по 1476 руб.

ПРОДАМ: ДМ-2М Датчик магнитоиндукционный

Датчик магнитоиндукционный типа ДМ-2М служит источником сигнала для аппаратуры, контролирующей движение и целостность цепи шахтных одноцепных скребковых конвейеров, а также для работы совместно с аппаратурой АУК-10ТМ-68, АУК-1М, УМД, реле скорости РСА, РС-67 на поверхности и в шахтах, опасных по газу (метану) и пыли, в условиях умеренного и холодного климата УХЛ категории 5 по ГОСТ 15150. Длина кабельной линии связи между датчиком и контролирующей аппаратурой, не более 500 м. Датчик работает при температуре окружающей среды от -40 °С до +55 °С и относительной влажности до 100% при температуре 35 °С.
Квашнин Евгений · ЮСЭК · 15 апреля · Россия · Кемеровская область - Кузбасс
ДМ-2М Датчик магнитоиндукционный
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.