Что такое и зачем нужен мониторинг параметров силовой сети

20 октября 2021 г. в 09:42

Анонс: зачем нужен мониторинг параметров силовой сети и как работает система со стороны распределительных организаций. Традиционные способы стабилизации сетевого напряжения компенсацией реактивной мощности. Текущие проблемы измерений и регулирования параметров электроэнергии в сетях из-за эмиссии и трансмиссии гармоник.

В целом мониторинг параметров силовой сети проводится для оказания помощи в планировании и эксплуатации объектов и направлен на сбор актуальных данных по ряду аспектов, имеющих ключевое значение для эффективной передачи и распределения электроэнергии. В качестве дополнительной опции обеспечивается надежный и достоверный учет энергопотребления на промышленных, коммерческих и жилых объектах, что имеет значение и для потребителей электроэнергии, когда они одновременно являются и абонентами распределительной сети, и заключили собственные договора на передачу мощности подключенным к их силовым сетям субабонентам.

Упрощенно система передачи-потребления работает следующим образом — в системах с ограниченной автоматикой оператор, а в современных SCADA (диспетчерский контроль и сбор данных) мониторит показания контрольно-измерительной аппаратуры, контролируя, чтобы уровни напряжения и частоты находились в заданных пределах, а сила тока на разных фидерах соответствовала прогнозируемому спросу, который должен соответствовать мощности блоков трансформаторов подстанции. Ведется контроль и коэффициента мощности для обеспечения надлежащего баланса между активной и реактивной составляющими, что позволит минимизировать потери в системе распределения.

Поскольку нагрузки колеблются в течение дня в зависимости от различных режимов и характера нагрузок, а для поддержания уровня напряжения в допустимых пределах на распределительной подстанции включаются и отключаются конденсаторные батареи. В ночное время, выходные, праздники обычно нет необходимости в компенсации реактивной мощности, однако по мере подключения нагрузок увеличивается падение напряжения и на фидерах, и на некотором удалении от подстанции, что стараются нивелировать автоматическими установками повышения коэффициента мощности.

Чем больше абонентов подключены к подстанции распределительной сети и чем сложнее по характеру и режиму работы нагрузка на объектах, тем более жесткой и менее точной становится регулировка перетока реактивной мощности и параметров качества электроэнергии в точках присоединения на границах балансовой принадлежности. Поэтому в ТУ на подключение и нормативно-правовых актах были определены предельно допустимые коэффициенты мощности в точках присоединения, а в силовых сетях абонентов (и субабонентов) стали использовать УКРМ, УКРМТ по разным схемам компенсации, и длительное время это было не только необходимым, но и достаточным для поставок и потребления электроэнергии с определенными стандартами параметрами качества.

Вместе с тем, в последние 2-3 десятка лет наблюдается неуклонный рост твердотельной электроники в силовых сетях промышленных, коммерческих и жилых объектов, и сетевые организации сталкиваются с все более сложной задачей надежности и точности измерений из-за искажения формы сигналов напряжения и тока гармоническими составляющими, причем высокочастотные составляющие тока при нагрузках, генерирующих гармоники:

  • увеличивают погрешности измерительного оборудования;
  • создают помехи связи, причем вне зависимости от способа передачи информационных сигналов (по автономным слаботочными линиям или силовым кабелям на высоких частотах);
  • приводят к нагреву оборудования, коммутационных кабелей из-за скин-эффекта;
  • обуславливают ложное срабатывание защитной автоматики и создают условия нестабильности по напряжению даже в автоматических системах регулирования.

Более сложной и буквально деликатной становится проблема гармоник из-за их свободной трансмиссии между потребительскими и распределительными сетями — высокочастотные составляющие тока, напряжения перегенерируются обмотками трансформаторов подстанций, причем «пакет» гармоник может быть «мутантом» по отношению к исходному спектру и содержать интер- и субгармоники. Т. е. по факту абонент с (относительно) чистая по гармоническим возмущениям силовая сеть абонента в итоге может оказаться на фоле аварийной ситуации из-за пакета гармоник, интер- и субгармоник, нежданно-негаданно наследованного из распределительной или субабонентской сети.

Параллельно с локальными проблемами трансмиссия гармоник делает более сложным превентивное нивелирование рисков резонансов в сетях разного уровня напряжения и оценку реального потребления электроэнергии потребителем, поскольку все современные интеллектуальные счетчики считают активную и реактивную энергию по значениям тока и на фундаментальной, и на всех нефундаментальных частотах.

Пока defacto проблема «зависла в воздухе» даже при введенных в действие новых стандартах качества электроэнергии, установивших индикативные нормы искажений тока, напряжения по гармоникам разных порядков, но уже очевидно, что решать ее придется «на местах» самим потребителям электроэнергии, причем в аспектах, как эмиссии гармони своими нелинейными нагрузками, так и трансмиссии гармонических возмущений из других силовых сетей.

Источник: Завод конденсаторных установок «МИРКОН»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Завод конденсаторных установок «МИРКОН» осуществляет полный цикл мероприятий по вопросам компенсации реактивной мощности.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Мониторы электрической сети А-Сигнал ОМП 6-35 кВ

А-Сигнал ОМП 6-35кВ — это универсальное устройство регистрации и анализа аварийных процессов в электрических сетях среднего класса напряжения. Прибор сочетает в себе функции селективного обнаружения повреждения линии в сетях любой топологии и типом нейтрали и измерения основных параметров электроэнергии. А-Сигнал ОМП предназначен для обнаружения факта и определения направления межфазных коротких замыканий (МФЗ), однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) на воздушных и кабельных линиях распределительных электросетей. Прибор устанавливается на объекты с классом напряжения 6-35 кВ, где установлены три штатных трансформатора тока. Прибор комплектуется датчиками в виде трансформаторов тока SCTxxx, которые надеваются на вторичную цепь штатных датчиков тока. Прибор монтируется в ячейку КРУ на панель щита управления. А-Сигналы ОМП, объединенные в систему, позволяют определять место повреждения с точностью до ±300 м. Преимущества А-Сигнал ОМП: — Чёткое определение места повреждения на линии с точностью ±300 метров. — Работает в единой системе мониторинга для контроля фидера и всех его отпаек. — Регистрирует и анализирует аварийные процессы, селективно обнаруживая любые повреждения линии и измеряя основные параметры электроэнергии. А-Сигнал ОМП может работать без перенастройки в радиальных сетях, в разомкнутых, замкнутых кольцевых сетях, кольцевых сетях с питанием с двух сторон, с автоматическим или ручным восстановлением энергоснабжения, а также в сетях с изолированной и компенсированной нейтралью. Возможна работа в сети с заземленной нейтралью. Питание осуществляется от источника переменного напряжения ~110 — 240 ±10% В (промышленная частота от 45 до 65 Гц). Для определения места повреждения используется локационный способ, заключающийся в фиксации времени прихода возмущения к точкам установки устройств на контролируемом участке электрической сети (фидере) и их дальнейшему сравнению.
Белоусова Вероника · МНПП АНТРАКС · 26 апреля · Россия · Московская обл
Мониторы электрической сети А-Сигнал ОМП 6-35 кВ

ПРОДАМ: Мониторы электрической сети А-Сигнал ОМП 110 кВ

А-Сигнал ОМП 110кВ — это универсальное устройство регистрации и анализа аварийных процессов в электрических сетях высокого класса напряжения. Прибор сочетает в себе функции селективного обнаружения повреждения линии в сетях любой топологии и типом нейтрали и измерения основных параметров электроэнергии. А-Сигнал ОМП 110 кВ предназначен для обнаружения факта и определения направления межфазных коротких замыканий (МФЗ), однофазных коротких замыканий на воздушных и кабельных линиях распределительных электросетей 110 кВ. Прибор устанавливается на объекты с классом напряжения 110 кВ, комплектуется датчиками в виде трансформаторов тока SCTxxx, которые надеваются на вторичную цепь штатных датчиков тока. Место установки датчиков — вторичная цепь штатных ТТ. Прибор монтируется на панелях РЗА щита управления. А-Сигналы ОМП, объединенные в систему, позволяют определять место повреждения с точностью до ±300 м. Преимущества А-Сигнал ОМП 110 кВ: — Чёткое определение места повреждения на линии с точностью ±300 метров. — Работает в единой системе мониторинга для контроля фидера и всех его отпаек. — Регистрирует и анализирует аварийные процессы, селективно обнаруживая любые повреждения линии и измеряя основные параметры электроэнергии. А-Сигнал ОМП 110 кВ может работать без перенастройки в радиальных сетях, в разомкнутых, замкнутых кольцевых сетях, кольцевых сетях с питанием с двух сторон, с автоматическим или ручным восстановлением энергоснабжения, а также в сетях с изолированной и компенсированной нейтралью, имеет возможность работы в сети с заземленной нейтралью. Питание осуществляется от источника переменного напряжения ~110 — 240 ±10% В (промышленная частота от 45 до 65 Гц), а также резервного питания 12 В постоянного тока. Для определения места повреждения используется локационный способ, заключающийся в фиксации времени прихода возмущения к точкам установки устройств на контролируемом участке электрической сети (фидере) и их дальнейшему сравнению.
Белоусова Вероника · МНПП АНТРАКС · 26 апреля · Россия · Московская обл
Мониторы электрической сети А-Сигнал ОМП 110 кВ

ПРОДАМ: Мониторы электрической сети А-Сигнал+ ОМП 6-35 кВ

А-Сигнал+ОМП 6-35кВ — это универсальное устройство регистрации и анализа аварийных процессов в электрических сетях среднего класса напряжения. Прибор сочетает в себе функции селективного обнаружения повреждения линии в сетях любой топологии и типом нейтрали и измерения основных параметров электроэнергии. А-Сигнал+ОМП предназначен для обнаружения факта и определения направления межфазных коротких замыканий (МФЗ), однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) на воздушных и кабельных линиях распределительных электросетей. Прибор устанавливается на объекты с классом напряжения 6-35 кВ, где нет штатных трансформаторов тока. Прибор комплектуется датчиками тока (ДТ) на базе катушки Рогвоского. Катушки Роговского надеваются на каждый фазный провод. Место установки ДТ — фазные провода. Прибор монтируется в ячейку КРУ на панель щита управления. А-Сигналы+ОМП, объединенные в систему, позволяют определять место повреждения с точностью до ±300 м. Преимущества А-Сигнал+ОМП: — Чёткое определение места повреждения на линии с точностью ±300 метров. — Работает в единой системе мониторинга для контроля фидера и всех его отпаек. — Регистрирует и анализирует аварийные процессы, селективно обнаруживая любые повреждения линии и измеряя основные параметры электроэнергии А-Сигнал+ОМП может работать без перенастройки в радиальных сетях, в разомкнутых, замкнутых кольцевых сетях, кольцевых сетях с питанием с двух сторон, с автоматическим или ручным восстановлением энергоснабжения, а также в сетях с изолированной и компенсированной нейтралью, возможна работа в сети с заземленной нейтралью. Питание осуществляется от источника переменного напряжения ~110 — 240 ±10% В (промышленная частота от 45 до 65 Гц). Для определения места повреждения используется локационный способ, заключающийся в фиксации времени прихода возмущения к точкам установки устройств на контролируемом участке электрической сети (фидере) и их дальнейшему сравнению.
Белоусова Вероника · МНПП АНТРАКС · 26 апреля · Россия · Московская обл
Мониторы электрической сети А-Сигнал+ ОМП 6-35 кВ

ПРОДАМ: Анализаторы качества электроэнергии

Данная группа цифровых измерительных приборов рассчитана на измерения параметров одно или трёхфазной сети с последующим анализом считанных данных. Благодаря точности и полноте измерений анализаторы широко используются службами контроля энергосетей при проведении профилактического техобслуживания, проверки соответствия ТУ, нагрузочных испытаний и др. Важно, что одно такое устройство позволяет заменить сразу несколько привычных приборов: амперметров, вольтметров, ваттметров, измерителей фаз и т. п. Посредством анализатора измеряются с высокой точностью и в широких пределах значения основных параметров, характеризующих качество электрической энергии: — фазное и межфазное напряжение; — значение тока и его частота; — активная, реактивная и полная мощность (энергия); — коэффициенты мощности; — усредненное значение трехфазного тока. Кроме собственно анализаторов качества электроэнергии в эту группу приборов включены также специализированные измерители мощности, качества изоляции, защитного заземления, параметров УЗО и ряд других.
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · Вчера · Россия · г Москва
Анализаторы качества электроэнергии

ПРОДАМ: Мониторы электрической сети А-Сигнал +2

А-СИГНАЛ+2 — это универсальное устройство регистрации и анализа аварийных процессов сочетающее в себе функции селективного обнаружения повреждения линии в сетях любой топологии и типом нейтрали и измерения основных параметров электроэнергии. Преимущества А-СИГНАЛ +2 — Отличается от модели А-сигнал+ добавленным функционалом, позволяющим независимо контролировать каждый ввод ячейки КРУ с двойным кабельным вводом — Измеряет все основные параметры сети — Работает в радиальных сетях, в разомкнутых, замкнутых кольцевых сетях, кольцевых сетях с питанием с двух сторон, в сетях с любым типом заземления нейтрали А-СИГНАЛ+2 предназначен для обнаружения факта и определения направления межфазных коротких замыканий (МФЗ), однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) на воздушных и кабельных линиях распределительных электросетей. Прибор монтируется в ячейку КРУ на панель щита управления. Осуществляет мониторинг минимального напряжения и перенапряжения с выдачей аварийных сигналов. Питание может осуществляться от: — источника переменного напряжения ~110 — 240 ±10% В (промышленная частота от 45 до 65 Гц); — источника постоянного напряжения = 100 — 270 В; — встроенного резервного извлекаемого литиевого аккумулятора. При фиксации повреждения линии (события) А-СИГНАЛ +2 регистрирует дату и время события, тип события (ОЗЗ, МФЗ), направление на повреждение (к шинам, от шин), поврежденные фазы, основные параметры события, максимальные и минимальные значения в процессе фиксации события. Для уточнения направления поиска используются следующие, определяемые прибором, данные: значения аварийных токов, время аварии с точностью до секунды, тип аварии.
Белоусова Вероника · МНПП АНТРАКС · 26 апреля · Россия · Московская обл
Мониторы электрической сети А-Сигнал +2
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.