Инструменты, цифровые технологии, связь, измерения

Опыт проектирования и внедрения систем РЗА и АСУТП на базе технологии МЭК 61850

19 апреля 2010 г. в 16:46

В последнее время особое внимание во всем мире и в России уделяется новой коммуникационной технологии — МЭК 61850. Тематика МЭК 61850 вызывает оживленные дискуссии. Производители оборудования, заказчики, эксперты высказывают различные мнения и оценки, вплоть до крайностей типа «это технология будущего, которая решит все наши проблемы» и, наоборот, «это совершенно бесполезное изобретение, лоббируемое крупными поставщиками». На фоне этих дискуссий работы по внедрению стандарта давно уже перешли в практическую плоскость: имеется значительный опыт внедрений систем на базе МЭК 61850 за рубежом и некоторое количество пилотных внедрений в России. Большинство производителей выпускают оборудование с заявленной поддержкой стандарта, многие заказчики включают в свои технические требования формулировки о безусловной необходимости или о предпочтительности поддержки стандарта МЭК 61850.

Компания «РТСофт» также не остается в стороне от процесса освоения и внедрения этой технологии. В период 2008–2009 г. в компании был создан центр компетенции по стандарту МЭК 61850 в составе ведущих технических специалистов и экспертов, проведено обучение специалистов как на базе партнеров-поставщиков оборудования (SIEMENS, Sprecher Automation), так и с привлечением независимых экспертов (NettedAutomation), выполнялись работы по пилотным проектам на базе оборудования РЗА SIEMENS и АСУТП SMART-SPRECON с использованием протокола МЭК 61850, а также испытания по интеграции оборудования других производителей по данному протоколу.

Детальное рассмотрение стандарта и состояния его реализации выходит за рамки данной статьи. Здесь же постараемся кратко изложить результаты проведенной работы и практические рекомендации для заказчиков и проектировщиков.

Преимущества стандарта МЭК 61850 и предложения по их использованию

1. Горизонтальный обмен между низовыми устройствами (GOOSE)

Наличие технологии GOOSE является наиболее существенным отличием МЭК 61850 от протоколов МЭК 60870-5-10x в части информационного обмена. Быстродействующая передача сигналов между устройствами находит свое применение в проектах, вместе с тем целесообразность использования GOOSE в качестве единственного средства передачи особо важных сигналов РЗА (без резервирования посредством «сухого контакта») вызывает сомнения. Это связано с тем, что время передачи GOOSE-сообщений не регламентировано и может существенно увеличиваться при большой загрузке сети, что имеет место в аварийных режимах.

В текущих проектах «РТСофт» GOOSE-сооб-щения применяются только для организации распределенной оперативной блокировки разъединителей и заземляющих ножей (ОБР).

2. Упрощение интеграции устройств МП РЗА

Для интеграции устройств МП РЗА протокол МЭК 61850, безусловно, более предпочтителен, чем ранее применявшийся протокол МЭК 60870-5-103. Скорость обмена информацией повышается на несколько порядков, благодаря переходу от последовательных интерфейсов со скоростью не более 19 200 бит/с к Ethernet со скоростью 100 Мбит/с. Значительно сокращается время считывания аварийных осциллограмм, что существенно ускоряет и упрощает разбор аварийных ситуаций. АРМ релейщика реализуется на базе стандартного программного обеспечения, предоставляемого производителем устройств РЗА, с удаленным доступом к устройствам по единой технологической сети РЗА и АСУТП (Ethernet TCP/IP).

Отпадает необходимость применения дополнительных преобразователей, специализированного ПО или создания дополнительных сегментов сети для организации доступа к устройствам с АРМ инженера РЗА.

Тем не менее для устройств РЗА, поддерживающих только протокол МЭК 60870-5-103, нет смысла применять дополнительные преобразователи протоколов МЭК 60870-5-103 — МЭК 61850. В таких случаях оптимально подключение этих устройств к контроллерам присоединений.

3. Содержательные имена тэгов

В стандарте МЭК 61850 в качестве адреса переменной используется MMS-имя в формате структурированного текста. Данная особенность очень полезна и выгодно отличает МЭК 61850 от стандартов серии МЭК 60870-5-10x. Использование содержательных имен тэгов существенно упрощает проектирование, наладку и эксплуатацию системы. Вместе с тем эта функция не всегда применяется должным образом: в некоторых устройствах РЗА в основном используются обезличенные логические узлы типа GGIO, в результате чего функциональность, заложенная в стандарте, используется неэффективно.

При разработке устройств с поддержкой МЭК 61850 и в процессе проектирования и инжиниринга систем РЗА и АСУТП необходимо максимально использовать содержательные имена тэгов.

4. Самоописание

Стандарт МЭК 61850 предусматривает возможность доступа в реальном времени к модели данных, хранящейся в устройстве. Данная функция также позволяет упростить наладку и эксплуатацию системы.

Одним из уникальных преимуществ ПТК SMART-SPRECON является возможность использования этой функции непосредственно в процессе конфигурирования и наладки системы. Для оперативного внесения изменений в базу данных ПТК можно использовать мастер Online Import, который позволяет получить модель данных и перечень сигналов непосредственно из низового устройства сразу после того, как оно было сконфигурировано и подключено к сети. Таким образом, интеграция оборудования, поддерживающего стандарт МЭК 61850, может быть выполнена в кратчайшие сроки в режиме Plug-and-Рlay.

Несомненно, наиболее правильным способом является конфигурирование системы в заводских условиях в соответствии с предварительно утвержденным проектом, но реалии нашей жизни таковы, что пусконаладка на объекте зачастую ведется в сжатые сроки, на фоне постоянно меняющихся исходных данных и появления дополнительных требований заказчика.

В этих условиях функция Online Import наиболее полезна, и она уже доказала свою эффективность при проведении работ на пусковых объектах 2009 г.

Недостатки стандарта МЭК 61850 и предложения по их компенсации

1. Недостаточный уровень стандартизации в части функциональности

Несмотря на значительные усилия, вложенные в разработку стандарта МЭК 61850, многие важные вопросы в текущей версии стандарта не регламентированы или недостаточно проработаны, например:

  • отсутствует оптимальное решение по точной синхронизации времени: — для станционной шины (МЭК 61850-8) используется стандартный протокол SNTP, обеспечивающий точность синхронизации порядка 3–5 мс; — более точные механизмы синхронизации, например, IEEE 1588 Standard Precision Time Protocol (PTP), ориентированы на шину процесса (МЭК 61850-9);
  • не проработаны вопросы резервирования отдельных узлов системы;
  • не стандартизованы сервисные функции (диагностика, параметрирование, отладка и др.). В результате имеют место существенные разночтения в реализации основных функций различными изготовителями оборудования и разработчиками ПТК.

2. Недостаточный уровень стандартизации в части информационного обмена

Стандарт предоставляет разработчикам полную свободу в выборе способов реализации многих функций, в том числе и функции информационного обмена. Большинство сервисов обмена данными отнесено стандартом к категории необязательных. Вследствие этого устройства различных производителей, имеющие сертификаты на соответствие стандарту МЭК 61850, могут оказаться функционально несовместимыми. Проблемы совместимости являются оборотной стороной излишней гибкости стандарта. Компания «РТСофт», являясь системным интегратором, идет навстречу пожеланиям заказчика по оптимизации затрат на создание РЗА и АСУТП. В целях сокращения затрат в ряде случаев оптимально применение оборудования РЗА и АСУТП от различных производителей. В проектах с использованием протокола МЭК 61850 компания уделяет особое внимание углубленной проработке технических решений по организации информационного обмена между всем оборудованием вторичных подсистем. В период 2008–2009 г. было разработано и прошло все необходимые испытания типовое комплексное решение на базе АСУТП SMART-SPRECON и РЗА SIEMENS с интеграцией по протоколу МЭК 61850. Ведутся работы по интеграции в ПТК SMART-SPRECON оборудования других отечественных и зарубежных производителей, поддерживающих данный протокол.

3. Отсутствие полноценных инструментальных средств

Обязательным требованием, предъявляемым к современным устройствам и системам РЗА и АСУТП, является наличие инструментальных средств для инжиниринга и отладки. Инженерное ПО должно обладать дружественным интерфейсом, обеспечивать поддержку процесса инжиниринга на всех его этапах и гарантировать целостность конфигурационных данных. Следует признать, что на текущий момент отсутствует инженерное ПО, позволяющее охватить все этапы конфигурирования систем, построенных на базе оборудования различных производителей. В инженерном ПО различных производителей зачастую используются закрытые технологии и несовместимые форматы представления данных. Принципы построения инженерного ПО не полностью соответствуют требованиям стандарта. Наиболее затруднительно конфигурирование GOOSE-сообщений между разнородным оборудованием, несмотря на наличие программно-аппаратной поддержки этой функции в самих устройствах. В связи с этим применение GOOSE между устройствами различных производителей практически невозможно. Остается надеяться, что в будущем уровень развития инструментальных средств, предлагаемых поставщиками оборудования и независимыми разработчиками ПО, позволит реализовать все требуемые функции стандартным образом.

4. Повышенные требования к вычислительным ресурсам и производительности сети

Поскольку для обмена информацией в протоколе МЭК 61850 используются, по сути, текстовые сообщения, для передачи одного и того же объема данных этот протокол генерирует в 20—30 раз больший сетевой трафик, чем протокол МЭК 60870-5-104. Вследствие этого МЭК 61850 гораздо более требователен к производительности сети и вычислительным ресурсам системы. Для построения систем на базе МЭК 61850 требуется большее количество оборудования с более высокой производительностью, что необходимо учитывать при проектировании. Как правило, при построении АСУТП предполагается, что обмен информацией между низовыми устройствами и объектной SCADA реализуется через станционные контроллеры (коммуникационные серверы). При такой архитектуре системы коммуникационный сервер становится слабым звеном и вносит дополнительную задержку, увеличивающую время доставки информации в объектную SCADA. В рамках ПТК SMART-SPRECON используется оригинальное решение по параллельному подключению серверов МЭК 61850 (низовых устройств) к нескольким клиентам: к серверам объектной SCADA (SPRECON-V460) и к станционным контроллерам (SPRECON-E-C). Данное решение улучшает показатели надежности и быстродействия системы. При большом количестве подключаемых устройств станционный контроллер реализуется в виде распределенного кластера из нескольких контроллеров SPRECON-E-C.

5. Увеличение стоимости реализации проектов

Также следует признать, что на текущий момент стоимость реализации проектов по РЗА и АСУТП на базе технологии МЭК 61850 выше, чем на базе традиционных протоколов МЭК 60870-5-10x. Увеличение стоимости происходит по всем позициям:

  • оборудование и ПО (необходимо приобретение дополнительных коммуникационных адаптеров и драйверов протокола МЭК 61850);
  • сетевое оборудование (необходимо использование высокопроизводительного оборудования, сертифицированного на соответствие стандарту);
  • работы и услуги (трудоемкость реализации проектов повышается ввиду новизны используемых технологий).

Обещанного сокращения затрат пока не происходит и едва ли произойдет в ближайшем будущем. Это обстоятельство должно явиться серьезным аргументом для заказчика при принятии решений об освоении технологии МЭК 61850. Для реального сокращения затрат следует рассмотреть вопрос применения комбинированных конфигураций на базе МЭК 61850 и МЭК 60870-5-10x.

Подход компании «РТСофт» к реализации технологии МЭК 61850

Очевидно, что МЭК 61850, как и всякая другая новая технология, имеет свои плюсы и минусы. По результатам анализа всех вышеуказанных факторов компания «РТСофт» выработала следующий подход к освоению и реализации стандарта МЭК 61850:

  1. МЭК 61850 — это, несомненно, технология будущего, но переход к ней должен происходить постепенно, по мере совершенствования оборудования, развития инструментальных средств, накопления опыта эксплуатации, разработки типовых решений и «взросления» самого стандарта.
  2. Подход «МЭК 61850 любой ценой» следует признать неоправданным.
  3. С учетом незрелости нового стандарта и наличия проработанных и опробованных решений на базе традиционных протоколов на текущий момент оптимальным является техническое решение по использованию комбинации протоколов МЭК 61850 и МЭК 60870-5-104.
  4. Нет смысла принудительно переносить в среду МЭК 61850 те функции, которые могут быть оптимально реализованы с помощью МЭК 60870-5-104.
  5. Каждый заказчик должен четко определить свои цели и задачи, планы и приоритеты по внедрению стандарта.
  6. Разработчики ПТК и системные интеграторы должны предлагать не только комплексные решения на базе МЭК 61850 для внедрения на новых объектах с нуля, но и системы автоматизации с возможностью постепенного обновления и развития.

С учетом вышеизложенных факторов ПТК SMART-SPRECON является оптимальным решением для российского рынка, поскольку он обладает уникальной особенностью — поддержкой смешанных конфигураций на базе комбинации протоколов МЭК 61850 и МЭК 60870-5-104.

В контроллерах SPRECON-E-C может использоваться комбинация протоколов МЭК 60870-5-104 (для связи с подстанционной SCADA и с верхними уровнями управления) и горизонтального обмена данными с помощью МЭК 61850 GOOSE. Трафик протоколов МЭК 61850 и МЭК 60870-5-104 передается по единой технологической сети. Для интеграции устройств МП РЗА используется протокол МЭК 61850, если устройство его поддерживает, в противном случае применяется МЭК 60870-5-103.

Таким образом, для каждой из информационных, управляющих и сервисных функций используется наиболее подходящий протокол, что сокращает нагрузку на сеть и вычислительные ресурсы системы.

Данное техническое решение позволяет существенно сократить затраты на создание АСУТП, предоставляет возможность выбора вариантов интеграции различных подсистем в зависимости от их функций и поддерживаемых протоколов, а также обеспечивает возможность поэтапного развития системы.

Опыт реализации комплексных проектов на базе технологии МЭК 61850

В стадии реализации находятся несколько комплексных проектов, где компания «РТСофт» является поставщиком оборудования АСУТП, РЗА, ПА. Первое комплексное внедрение «РТСофт» — ПС 220 кВ «Широкая» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Востока. На этом объекте было впервые в России применено комплексное решение на базе АСУТП SMART-SPRECON и РЗА SIEMENS с интеграцией по протоколу МЭК 61850. В 3-м квартале 2009 г. были успешно завершены комплексные заводские ПСИ по данному проекту. В 4-м квартале 2009 г. планируется завершение пусконаладочных работ и ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса реконструируемой ПС «Широкая».

Компания «РТСофт» также выполняет экспертно-аналитические работы и предоставляет консультации по проектированию систем на базе технологии МЭК 61850.

Леонид ОРЛОВ,
директор отраслевых проектов ЗАО «РТСофт»

Дмитрий ЕГОРОВ,
директор отраслевых проектов

ЗАО «РТСофт»
Email:pr@rtsoft.ru
www.rtsoft.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

АО «Искра Технологии» — инновационная инженерно-производственная компания, созданная в 1992 году. За более чем четверть века работы на российском рынке компания зарекомендовала себя надежным партнером в области создания и внедрения средств и систем автоматизации.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: КПЛМ6 Кусачки для проволочных лотков М6

Кусачки для проволочных лотков предназначены для качественного монтажа системы лотков ПЛ: монтаж углов, поворотов, отводов. «Остек» — отечественный производитель кабеленесущих систем с 25-летним опытом работы на рынке России и стран СНГ. Продукция компании обеспечивает комплексные решения для электромонтажа проектов любой сложности в энергетической, строительной, нефтегазовой отраслях и на промышленных объектах. Большой научно-исследовательский и опытно-конструкторский потенциал компании позволяет выпускать актуальную продукцию, качественно и оперативно замещать изделия иностранного производства. «Остек» традиционно обеспечивает своим клиентам и партнёрам надёжную техническую и маркетинговую поддержку.
Департамент продаж · ОСТЕК · 26 апреля · Россия · Московская обл
КПЛМ6 Кусачки для проволочных лотков М6

ПРОДАМ: Производим электрощитовое оборудование по схеме заказчика

Блоки испытательные:БИ-4, БИ-4М, БИ-6, БИ-6М; Фотореле: ФР-95, ЭЧП-Ф-01; Звонки громкого боя: МЗМ-1; Трансформаторы тока: Т-0,66; Счётчики электронные: ЦЭ 2727 и многое другое на сайте нашей компании: адрес сайта указан ниже. Силовые шкафы и щиты, распределительные пукты и шкафы, вводные панели, секционные панели, панели и шкафы учёта, главные распределительные щиты, главные распределительные щиты домовые, АВР, шкафы автоматики, щиты включения резерва, шкафы включения резерва, конденсаторные установки: ГРЩ, ГРЩД, ПР11, ПР11М, ПР8000, ПР24, ПР9000, ЯЭ1400, Я8800, Я8600, Я5000, ЯРВ9000, ЯРП, ЯРВ, ЩО70, ШРС, ШС, ЩС, ЩАП12, ЩАП24,ЩАП, КСО366, КСО386, КСО292, КСО285, КТП, КТПСН, КТПН, КТПБ, АКУ-0,4 и УКМ-58 - цены Вы найдёте на сайте нашей компании. ООО "Альфа-Энергия" была создана как подразделение, занимающееся производством электрощитового оборудования, для наибольшего удовлетворения технологических потребностей корпоративных клиентов таких как: подразделения ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, ТНК, РАО ЕЭС, ИНТЕР РАО ЕЭС. ООО "АЛЬФАЭНЕРГИЯ" проводит политику комплексных поставок электрооборудования: Кабельно-проводниковая продукция; Светотехническая продукция; Электрощитовое оборудование; Высоковольное и низковольтное электротехническое оборудование. Одним из приоритетных направлений компании ООО "АЛЬФАЭНЕРГИЯ" является разработка и производство электрощитового оборудования и комплектующих к буровым установкам, производство которых прекратилось в 80х-90х годах прошлого столетия, но которые и поныне находятся в эксплуатации: Устройство отбора дискретных электрических сигналов УОС (УОС-01…УОС-26); Коробки аппаратные серии КА1 (КА1-113…КА1-829); Блоки импульсного трансформатора БИТБ-2, БИТЭ-1С; Блоки управления серии БГР31 к буровым установкам БУ2900; Блоки и панели управления и распределения Б(П), БМ, БМД, БМ-К серий 5000-9000; Устройства управления и распределения Я, ЯУ, ЯЭ, РУСМ, ШУ, ЯУД серий 5000-9000. ООО "АЛЬФАЭНЕРГИЯ" производит...
Игнатенко Александр · АЛЬФАЭНЕРГИЯ · 10 марта · Россия · г Санкт-Петербург

ПРОДАМ: Тахогенератор МТ-6 , 4в/1000 об

Тахогенератор МТ-6 (для э/д МР132, МР160) 4в/1000 об всегда в наличии! Whatsapp: http://wa.me/c/79150513976
Василев Григорий · МашТех · 5 апреля · Россия · г Москва
Тахогенератор МТ-6 , 4в/1000 об

ПРОДАМ: МЭО-16, МЭО-40, МЭО-100, МЭО-250, МЭО-320, МЭО-630, МЭО-1000, МЭО-1600, МЭО-2500, МЭОФ, Мегаприбор, РУНТ, МИНИТЕРМ

М 620 79 Устройства управляющие для котельных и систем теплоснабжения РУНТ 301 РУНТ 302 РУНТ 311 РУНТ 312 РУНТ 401 РУНТ 402 РУНТ 411 РУНТ 412 РУНТ301 РУНТ302 РУНТ311 РУНТ312 РУНТ401 РУНТ402 РУНТ411 РУНТ412 Регуляторы для автоматизации технологических процессов МИНИТЕРМ300 МИНИТЕРМ400 МИНИТЕРМ450 МИНИТЕРМ300 МИНИТЕРМ400 МИНИТЕРМ450 Приборы регулирующие с импульсным выходом МИНИТЕРМ 0 У2 МИНИТЕРМ 0 У4 МИНИТЕРМ У2 МИНИТЕРМ У4 Регуляторы комплекса КОНТУР 2 РС 29 0 12 М РС 29 0 42 М РС 29 0 43 М РС 29 1 12 М РС 29 1 42 М РС 29 1 43 М РС 29 2 22 М РС 29 2 23 М РС 29 2 32 М РС 29 2 33 М РС 29 3 42 М РС 29 3 43 М РС29.0.12М РС29.0.42М РС29.0.43М РС29.1.12М РС29.1.42М РС29.1.43М РС29.2.22М РС29.2.23М РС29.2.32М РС29.2.33М РС29.3.42М РС29.3.43М Р25.1.2М Р25.1.1М Регуляторы ТЕПЛАР ТЕПЛАР 110 ТЕПЛАР 111 Регуляторы температуры прецизионные ПРОТЕРМ 100 Приборы для сложных многоконтурных систем Комплекс КАСКАД 2 * Р17-001 Р17 101 Р 17.201 Р 17.301 Р17.401 Р17-501 Р17-1-001 Р17.1 101 Р17.1 201 Р17.1 301 Р17.1.401 Р17.1-501 Р17.2.001 Р17.2.101 Р17.2.201 Р17.2.301 Р17 2-401 Р17 2-501 Р17 3001 Р17.3101 Р17.3201 Р17.3301 Р17.3401 Р17.3.501 Р27.001 Р27.101 Р27.201 Р27.301 Р27.1.001 Р27.1.101 Р27.1.201 Р27.1.301 Р27.2001 Р27.2.101 Р27.2.201 Р27.2.301 Р27.3.001 Р27.3.101 Р27.3.201 Р27.3.301 Р28 А05 А06 А35 Л03 Л03 1 (03 3) Д05 (05 1; 05 3) Д06 Д07 Н05 Приборы регулирующие программируемые микропроцессорные ПРОТАР102 ПРОТАР112 ПРОТАР120 ПРОТАР130 Функциональные приборы А60 Л50 Тиристорные усилители мощности У10 15 У13 Н У13М У141Р3 У143 У24.10 У24.11 У24.20 У24.21 У29.3М У300 У330М У330Р 2 М У10.15 У13.Н У13.М У14.1Р3 У14.3 У24.10 У24.11 У24.20 У24.21 У29.3М У.300 У330М У330.Р 2 М Управляющие устройства микропроцессорные ПРОЛОГ101 Блоки управления насосами БУН02М БУН03М Групповые источники питания П3002 П3004 П300Р2 П300Р3 Первичные приборы и преобразователи ДТ2 50 ДТ2-100 ДТ2-200 ДТ2-300 ДТ-2 50 ДТ-2-100 ДТ-2-200 ДТ-2-300 ПДТ Приборы и устройства контроля пламени Ф.34 2 Ф.34...
Отдел продаж · Мегаприбор · 8 апреля · Россия · г Москва
МЭО-16, МЭО-40, МЭО-100, МЭО-250, МЭО-320, МЭО-630, МЭО-1000, МЭО-1600, МЭО-2500, МЭОФ, Мегаприбор, РУНТ, МИНИТЕРМ

УСЛУГИ: Экспертиза разработок и проектов

Компания ИНЕЛСО предоставляет услуги по анализу проектов на этапе разработки от технического задания или технических требований, до создания схемотехнического решения. Специалисты компании окажут услуги по экспертизе Вашего проекта в подготовке его к дальнейшему производству. Компания предоставляет услуги по анализу проектов заказчиков на этапе разработки от технического задания (ТЗ) или технических требований, т. е. ДО создания схемотехнического решения. Схема работы прозрачна: заказчик присылает всю существующую документацию по проекту (ТЗ, ТТ, КД), наши специалисты проводят ее анализ на соответствие требованиям различных стандартов и технических условий, например: — Анализ и подбор крупноузловых изделий в рамках готового изделия на совместимость — Подбор блоков питания и УЗО (устройств защитного отключения) — Подбор корпусов под требования эксплуатации изделия — Подбор промышленных компьютеров/процессоров, различных стандартных интерфейсов — Анализ совместимости и пригодности всех модулей в рамках готового изделия — Анализ изделия на соответствие Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технический средств» — Анализ законченного изделия на предмет дальнейшей сертификации для ЕАС Все задачи по разработке ПО всех уровней оговариваются отдельно
Воронцова Марина · ИНЕЛСО · 24 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
ИНЕЛСО, ООО
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.