Инструменты, цифровые технологии, связь, измерения

Диспетчеризация дизельной генераторной установки на базе оборудования ОВЕН

14 апреля 2022 г. в 10:14

Большинству промышленных предприятий, торговых и бизнес-центров, больниц, банков, муниципальных учреждений, центров обработки информации требуется надежное и высококачественное электропитание. Для этого решения применяются системы бесперебойного гарантированного электроснабжения с удаленным мониторингом. Диспетчеризация — необходимое условие работы системы. Специалистами компаний «ПРОЕКТ-П» и «Активконтролс» разработан универсальный щит диспетчеризации дизельной генераторной установки.

Современная система бесперебойного гарантированного электроснабжения (СБГЭ) представляет собой автоматизированный комплекс, в состав которого входят:

  • устройства автоматического ввода резерва (АВР),
  • источники бесперебойного питания (ИБП),
  • дизельные генераторные установки (ДГУ).

СБГЭ может служить как основным, так и резервным питанием для производственных линий, систем защиты и наблюдения, пожарной сигнализации, информационных систем, оборудования связи и разных других, требующих бесперебойного электропитания. Для мониторинга работы СБГЭ используют системы диспетчеризации различной архитектуры. Основной сложностью диспетчеризации является организация надежных каналов связи с необходимой пропускной способностью.

Система диспетчеризации в облачном сервисе OwenCloud

Для удаленного мониторинга и хранения архива данных применяется облачный сервис OwenCloud. Интерфейс сервиса позволяет не только отслеживать, но и изменять настройки. Данные отображаются в мобильном приложении OwenCloud.

Система состоит из контроллера ОВЕН ПЛК110, подключенного к сервису по интерфейсу RS-485 с помощью сетевого шлюза ПМ210 (рис. 1). Доступ пользователей настраивается через web-интерфейс или мобильное приложение.

Доступные функции облачного сервиса OwenCloud:

  • сбор данных с контроллера ПЛК110 и хранение в течение 90 дней;
  • отображение данных в виде графиков и таблиц;
  • удаленное управление (доступно только для разработчика);
  • аварийные уведомления по электронной почте, через Telegram, СМС и push-уведомления в мобильном приложении.
Щит диспетчеризации ДГУ
Рис. 1 Щит диспетчеризации ДГУ

В тех случаях, когда требуется только оповещение операторов, целесообразно использовать GSM-канал передачи данных с помощью СМС. Технология передачи СМС менее требовательна к уровню GSM-сигнала в отличие от требований передачи данных через Internet (GPRS, EDGE, 3G и т. п.). Услуга коротких сообщений чаще применяется для контроля работы дизельной генераторной установки, пожарно-охранной сигнализации и датчика уровня топлива.

Щит диспетчеризации генератора

Специалистами компаний «ПРОЕКТ-П» и «Активконтролс» разработан щит диспетчеризации дизельных генераторных установок на базе оборудования ОВЕН (рис. 2). Универсальный щит ДГУ применяется для мониторинга любого оборудования (источники бесперебойного питания, системы вентиляции, тепловые пункты, газовые котельные и т. п.), поддерживающего протокол Modbus.

Щит диспетчеризации
Рис. 2 Щит диспетчеризации

В течение нескольких лет щит эксплуатируется в составе дизель-генераторных установок на 59 постах и отделах контроля Центрального таможенного управления. Щит диспетчеризации отвечает за сбор информации о работе и авариях ДГУ, поступающей с контроллера ДГУ по протоколу Modbus RTU (RS-485, RS-232) или Modbus TCP (Ethernet).

Щит рассылает СМС на сотовые телефоны операторов в ситуациях при:

  • изменении состояния работы ДГУ (изменение режима работы, старт/стоп);
  • возникновении аварий ДГУ;
  • нарушении питания щита (отсутствие питающего напряжения, проблемы с зарядкой аккумуляторов);
  • срабатывании пожарно-охранной сигнализации;
  • низком уровне топлива;
  • балансе денежных средств на СИМ-карте ниже установленной границы.

Щит диспетчеризации

Архитектура системы диспетчеризации показана на рис. 3.

Архитектура системы диспетчеризации
Рис. 3 Архитектура системы диспетчеризации

В состав щита диспетчеризации входит следующее оборудование ОВЕН:

  • программируемый логический контроллер ПЛК100;
  • источник бесперебойного питания ИБП60Б;
  • GSM-модем ПМ01 с антенной АНТ-5;
  • два аккумулятора 12 В, 7 Ah;
  • панель оператора.

ПЛК100 опрашивает датчики и устройства, подключенные к щиту, и выдает сигналы на отправку сообщений через GSM-модем. При получении управляющего сообщения контроллер транслирует сигналы на контроллер ДГУ. При возникновении ошибки модема или ошибки отправки СМС контроллер перезагружает GSM-модем. ПЛК питает GSM-модем через дискретный выход.

Щит диспетчеризации подключен к однофазной сети 220 В и имеет собственный источник бесперебойного питания 24 В. При пропадании внешнего питания щит может работать в автономном режиме не менее суток. Интерфейс панели оператора состоит из четырех экранов: «Главный», «Аварии», «Журнал и настройки». На главный экран панели оператора выводятся режимы работы ДГУ, состояние ДГУ (запущен, остановлен), ошибки работы системы диспетчеризации, общая авария, баланс средств на СИМ-карте. На экране «Аварии» отображаются текущие аварии ДГУ.

На экране «Журнал» отображаются события с отметкой времени их возникновения, что позволяет анализировать работу ДГУ, спустя некоторое время. В настройках системы диспетчеризации задаются телефонные номера операторов (до восьми номеров), а также настройки USSD-запроса баланса и нижней границы средств на СИМ-карте.

#АВР #ИБП #ДГУ #ЩитДиспетчеризации #RS485 #Modbus #OwenCloud

Источник: Сергей Шугаев, генеральный директор «ПРОЕКТ-П», опубликовано в журнале «Электротехнический рынок» № 2 (104), 2022 год

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Компания ОВЕН разрабатывает и производит контрольно-измерительные приборы и свободно-программируемые логические контроллеры, разрабатывает программные средства, осуществляет технический консалтинг, сервисное обслуживание и информационную поддержку региональных торговых представителей компании.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Реши проблему сейчас: электростанции для электроснабжения

Дизельные Генераторы, электростанции АД-12, АД-16, АД-20, АД-30, АД-60, АД-100, АД-150, АД-200, АД-250, АД-315, другие дизель генераторные установки до 3000 кВт, CUMMINS, SDMO, DENYO, FG Wilson, дизель и бензо генераторы , ММЗ, ЯМЗ. ТМЗ, VOLVO, DOOSAN, MTU и др., 1,2,3 степень автоматизации, стационарные и передвижные, кунг, шасси, контейнер Север, в наличии и под заказ. Новые, б/у, консервация Доставка авто и ж/д транспортом. Поставки в Атырау, Актобе, Костанай, Рудный, Петропавловск, Кокшетау, Павлодар , Астана, Караганда и др.
Насонова Виктория · ООО ПК НАВИГАТОР · Вчера · Россия · Челябинская обл
Реши проблему сейчас: электростанции для электроснабжения

ПРОДАМ: Электростанции АД для автономного электроснабжения, запасные части.

Предлагаем электрооборудование для автономного электроснабжения котельных: дизель-генераторы от 30 до 2000 кВт на базе двигателей Doosan, Caterpillar, MTU, Cummins и электрогенераторов Marathon Electric, Leroy Somer. Запасные части для ремонта дизель-генераторов: шкафы управления, блок управления актуатором БУА, модуль контроля и управления МКУ, модуль контроля изоляции МКИ, регуляторы напряжения AVR, радиаторы масляные, привод топливной рейки (мотор-редуктор) 24В, Крыльчатка вентилятора обратного действия, диодные мосты.
Чуев Владимир · Энергетика · 22 апреля · Россия · Ярославская обл
Электростанции АД для автономного электроснабжения, запасные части.

УСЛУГИ: Ремонт дизельных электростанций опыт работы 15 лет!

Предлагаем услуги по ремонту дизель генераторов любых моделей. В нашем сервисном центре есть в наличии запчасти и расходные материалы. Выезд сервисной службы по Москве и Московской области также в регионы России. Любая форма оплаты для физических и юридических лиц. Гарантия на все виды работ работаем по договору. Более подробную информацию можете получить у наших специалистов по телефону.
Плешкова Елена · ЭТК Мобил Плюс · Вчера · Россия · г Москва
Ремонт дизельных электростанций опыт работы 15 лет!

ПРОДАМ: Генераторы дизельные, электростанции АД200, АД200-Т400, ДЭУ 200, ДГУ200,

ООО ПК НАВИГАТОР предлагает Дизельные электростанции АД, ДГ, ЭД, ДГА, ДГУ, ДЭУ, ДЭС 200 российского производства с двигателями ЯМЗ. Дизель-генераторы заводской сборки с гарантией. Электростанция серии АД 200 предназначена для получения трехфазного электрического тока напряжением 400 В, частотой 50 Гц. Дизель-генератор АД 200 представляет собой дизель и генератор, установленные на сварную раму и сочлененные упругой муфтой с резиновыми пальцами. Систему охлаждения имеет жидкостную, принудительную с водо-водяным и водо-масляным охладителями. Дизельгенераторы имеют жесткую и надежную конструкцию, удобную для транспортировки и эксплуатации. Поставки в Актау, Атырау, Актобе, Костанай, Рудный, Петропавловск, Кокшетау, Павлодар , Астана, Караганда и др.
Сергеев Владимир · ООО ПК НАВИГАТОР · 26 апреля · Россия · Челябинская обл
Генераторы дизельные, электростанции АД200, АД200-Т400, ДЭУ 200, ДГУ200,

ПРОДАМ: Генераторы дизельные, электростанции АД-120, АД-120, АД-120, АД-120, АД-120, АД-120, АД-120

ООО ПК НАВИГАТОР предлагает Дизельные электростанции АД 120 российского производства с двигателями ЯМЗ, ММЗ. Дизель-генераторы заводской сборки с гарантией. Электростанция серии АД 120 предназначена для получения трехфазного электрического тока напряжением 400 В, частотой 50 Гц. Дизель-генератор АД 120 представляет собой дизель и генератор, установленные на сварную раму и сочлененные упругой муфтой с резиновыми пальцами. Систему охлаждения имеет жидкостную, принудительную с водо-водяным и водо-масляным охладителями. Дизельгенераторы имеют жесткую и надежную конструкцию, удобную для транспортировки и эксплуатации.
Насонова Виктория · ООО ПК НАВИГАТОР · 24 апреля · Россия · Челябинская обл
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.