Ветровые нагрузки на осветительные конструкции

21 марта 2024 г. в 12:17

Освещение играет ключевую роль в обеспечении безопасности и комфорта на открытых территориях и инфраструктурных объектах.

Однако при проектировании и эксплуатации осветительных конструкций необходимо учитывать воздействие ветровых нагрузок, которые могут повлиять на их устойчивость и надежность.

B процессе проектирования обязательно учитывается весь комплекс динамических и статических воздействий на мачты и опоры освещения. K постоянным статическим нагрузкам относится общий вес опор, кронштейнов, осветительных приборов, проводов, дополнительной арматуры (болтов, гаек и т.д.). Для различных типов и моделей оборудования разработаны свои коэффициенты, которые также необходимо учитывать при определении нагрузки.

Коэффициент k(ze) – коэффициент изменения ветрового давления по высоте. A – открытое побережье и сельские местности, пустыни, лесостепи, B – лесные массивы, территория города с препятствиями высотой от 10 м, C – городская местность с плотной застройкой и зданиями высотой от 25 м. Коэффициент c – аэродинамический коэффициент ветровой нагрузки.

Типы ветровых нагрузок

  1. Скоростной ветер. Один из основных факторов, влияющих на осветительные конструкции, – это скорость ветра. Интенсивность ветрового воздействия зависит от конкретного местоположения и климатических условий.
  2. Порывы ветра. В регионах с переменчивым ветром, порывы могут создавать дополнительные нагрузки. Прочные конструкции должны выдерживать не только постоянные ветровые воздействия, но и внезапные изменения скорости ветра.
  3. Сейсмическая активность. В зоне землетрясений ветровые нагрузки могут сочетаться с сейсмическим воздействием, что требует более сложных и прочных конструкций.

Инновации в устойчивости

  1. Аэродинамический дизайн. Современные осветительные конструкции все чаще оснащаются аэродинамическими элементами, которые снижают воздействие ветра и минимизируют нагрузку.
  2. Использование легких материалов. Применение прочных и легких материалов позволяет создавать более устойчивые конструкции, способные справляться с ветровыми нагрузками.
  3. Моделирование ветровых потоков. С использованием современных технологий проектирования проводятся моделирования ветровых потоков, что позволяет точнее определить нагрузки и принять меры для улучшения структурной устойчивости.

Безопасность и долговечность

  1. Сертификация и стандарты. Производители осветительных конструкций подвергают свои продукты тестированию на соответствие стандартам безопасности и устойчивости.
  2. Регулярное обслуживание. Регулярная проверка и обслуживание осветительных конструкций помогают выявить потенциальные проблемы и предотвратить возможные повреждения.

Заключение

С учетом современных технологий и инженерных решений, ветровые нагрузки на осветительные конструкции становятся управляемым фактором. Инновационные подходы к дизайну и материалам обеспечивают безопасность и долговечность осветительных систем даже при воздействии переменчивых климатических условий. Регулярное техническое обслуживание и соблюдение стандартов являются важными элементами обеспечения устойчивости и эффективности осветительных конструкций на протяжении всего срока их эксплуатации.

Источник: Завод Уралдорсвет

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Завод «УралДорСвет» — это одно из крупнейших предприятий в регионе, специализирующееся на производстве и поставке светотехнической продукции для дорожного хозяйства. Расположенный в Екатеринбурге, завод оснащен современным оборудованием и обладает высококвалифицированным персоналом, благодаря чему предприятие осуществляет полный цикл производства, от разработки новой продукции до ее реализации на рынке. Завод является одним из лидеров в производстве светотехнической продукции на территории России, и его продукция широко известна в стране и за ее пределами.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Опоры освещения ОГС-0, 4-10, завод Уралдорсвет

Опора освещения ОГС-0,4-10 представляет собой коническую граненую конструкцию, которая обеспечивает силовую поддержку и позволяет подвешивать световое оборудование. Большая прочность таких опор позволяет устанавливать не только осветительные приборы, но и другие элементы, включая указатели. Возможность использования опор в разных климатических зонах и подверженность воздействию ветра и атмосферных осадков, включая примеси, делает их многофункциональными. Они могут быть установлены на территории жилых и коммерческих комплексов, в парках и на детских площадках. Особенно часто конические граненые опоры освещения применяются на дорогах и магистралях различного типа, включая широкополосные.
Завод Уралдорсвет · ЗАВОД УРАЛДОРСВЕТ · Вчера · Россия · Свердловская обл
Опоры освещения ОГС-0, 4-10, завод Уралдорсвет

ПРОДАМ: Опоры освещения СФ-400-11, завод Уралдорсвет

Силовая трубчатая опора СФ-400-11 представляет собой устойчивую фланцевую конструкцию, способную выдерживать значительные нагрузки. Опоры могут использоваться на различных площадках и в разных климатических зонах. Они обладают высокой устойчивостью к ветровому воздействию, которое может быть сравнимо с весом устанавливаемого оборудования. Конструкция опор предполагает их регулярное соприкосновение с атмосферными осадками и химическими воздействиями. Опора является силовой конструкцией, что означает возможность прокладки кабеля по воздуху. Это позволяет использовать опоры в районах, где по каким-либо причинам невозможно провести подвод кабеля внутри земли или зданий.
Завод Уралдорсвет · ЗАВОД УРАЛДОРСВЕТ · Вчера · Россия · Свердловская обл
Опоры освещения СФ-400-11, завод Уралдорсвет

ПРОДАМ: Опоры освещения НФК-3, завод Уралдорсвет

Конические несиловые опоры НФК-3 с круглым сечением предназначены для создания системы уличного освещения в различных областях: пешеходных зонах, вдоль транспортных магистралей, во дворах и на объектах транспортной инфраструктуры. Они отличаются высокой прочностью и надежно держат световые приборы, а также способны выдерживать ветровую нагрузку. Однако опоры НФК-3 не предназначены для подводки силовых линий по воздуху; электрические кабели прокладываются под землей. Опоры освещения НФК-3 можно заказать на заводе УралДорСвет в Екатеринбурге с доставкой по всей России и странам СНГ.
Завод Уралдорсвет · ЗАВОД УРАЛДОРСВЕТ · Вчера · Россия · Свердловская обл
Опоры освещения НФК-3, завод Уралдорсвет

ПРОДАМ: Опоры освещения НФК-4, завод Уралдорсвет

Опоры освещения НФК-4, имеющие коническую форму и круглое сечение, применяются для создания систем уличного освещения в пешеходных зонах, вдоль транспортных магистралей, на объектах транспортной инфраструктуры и во дворах населенных пунктов. Они обладают высокой прочностью, обеспечивают надежную фиксацию световых приборов и способны выдерживать ветровую нагрузку. Однако данные опоры не предназначены для подводки силовых линий воздушным способом, поскольку электрические кабели прокладываются под землей. Возможность заказа опор освещения НФК-4 от предприятия «УралДорСвет» предлагается с доставкой по всей территории России и странам СНГ. Оформить заказ на данные опоры можно в городе Екатеринбурге.
Завод Уралдорсвет · ЗАВОД УРАЛДОРСВЕТ · Вчера · Россия · Свердловская обл
Опоры освещения НФК-4, завод Уралдорсвет

ПРОДАМ: Опоры освещения НПГ-14, 0/17, 0, завод Уралдорсвет

Опора НПГ-14,0/17,0-02 является несиловой граненой конструкцией, которая играет роль высотной и защитной основы для уличного освещения. Она обеспечивает защиту от воздействия внешней среды, включая ветер и атмосферные осадки. Эта опора предназначена для подземного подвода кабеля, который устанавливается внутри ее полой конструкции и надежно защищается от неблагоприятных факторов, которые могут сократить его срок службы. Опоры данного типа можно заказать на заводе Уралдорсвет в Екатеринбурге. Эти опоры часто устанавливаются в городе на различных объектах и на автомобильных дорогах, где особенно полезной является их способность компенсировать механические нагрузки и предотвращать их распространение.
Завод Уралдорсвет · ЗАВОД УРАЛДОРСВЕТ · Вчера · Россия · Свердловская обл
Опоры освещения НПГ-14, 0/17, 0, завод Уралдорсвет
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.