Внедрение АИИС КУЭ на ОАО «РОТ ФРОНТ»

9 декабря 2010 г. в 10:43

В статье рассматриваются основные принципы построения систем АИИС КУЭ. Приведен пример реализации системы коммерческого энергоучета на ОАО «РОТ ФРОНТ» c применение УСПД СЭМ 2+.

Группа компаний «Щитмонтаж», г. Москва

По прогнозам специалистов ведущих энергетических предприятий России, в 2010 году ожидается увеличение цен на электроэнергию. В связи с этим проблема сокращения и оптимизации расходов становится особенно актуальной. Сегодня, благодаря непрерывной интеграции новейших технологий в системы сбора, обработки, передачи и хранения данных, возможности управления процессом потребления энергии существенно расширяются. В качестве примера рассмотрим систему АИИС КУЭ, посредством которой возможно получение точной и оперативной информации об энергопотреблении на объекте учета. Система позволяет производить качественный анализ информации и, как результат, дает предпосылки к оптимизации и сглаживанию суточной кривой потребления энергетических ресурсов.

В зависимости от категории потребителей АИИС КУЭ бывают: регионального и локального уровня. При этом, как правило, и те и другие представляют собой сложную многоуровневую систему.

Первый, или нижний, уровень иерархической структуры системы представляет собой измерительные каналы. Основу измерительных каналов системы коммерческого учета составляют измерительные трансформаторы тока, напряжения и их вторичные цепи, а также цифровые многофункциональные электронные счетчики электроэнергии.

Второй, или промежуточный, уровень — уровень сбора и передачи данных. Здесь происходит прием, обработка, хранение, отображение информации, полученной от счетчиков электроэнергии, а также осуществляется автоматическая передача данных на автоматизированное рабочее место (АРМ) Энергосбытовой компании с использованием линий связи. На данном уровне размещается контроллер, обеспечивающий сбор и передачу данных по средствам модемов.

Третий уровень — автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера Энергосбытовой компании. Данный уровень представляет собой совокупность аппаратных, канало-образующих и программных средств, выполняющих сбор информации с нижних уровней системы, ее обработку и хранение. АРМ представляет собой персональный компьютер с соответствующим программным обеспечением и каналообразующей аппаратурой. АРМ предназначено для дистанционной работы с контроллером, а также для составления отчетной документации.

Внедрение АИИС КУЭ осуществляется в несколько этапов

  • предпроектное документарное и объектное обследование объекта автоматизации;
  • разработка и согласование тех-норабочего проекта;
  • закупка оборудования и материалов;
  • электромонтажные и пуско-наладочные работы;
  • метрологическая аттестация;
  • опытная эксплуатация АИИС КУЭ;
  • постоянная (промышленная) эксплуатация.

АИИС КУЭ обеспечивает

  • оперативный контроль и анализ режимов потребления электроэнергии и мощности;
  • оптимальное управление нагрузкой потребителей;
  • получение и формирование данных на энергообъектах;
  • концентрацию и передачу информации на верхний уровень управления, формирование на ее основе данных для проведения коммерческих расчетов между поставщиками и потребителями электрической энергии;
  • получение отчетных документов за любой период благодаря наличию базы данных со всеми показаниями приборов учета.

Кроме того, АИИС КУЭ дает возможность обмениваться данными с другими серверами, при этом энергосбытовая компания автоматически получает показания счетчиков потребителей, что является основанием для выдачи квитанций на оплату. Следует отметить, что одним из существенных факторов в процессе обработки технических показателей и параметров является характеристики и технические возможности используемых устройств сбора и передачи данных (УСПД).

С целью создания многоуровневых АИИС КУЭ, а также для автоматизации контроля, коммерческого и технического учета электроэнергии и мощности на подстанциях, электростанциях, промышленных и
S`Структурная схема АИИС КУЭ на предприятии ОАО «РОТ ФРОНТ» приравненных к ним предприятиях ведущими инженерами совместного производства ЗАО «Микрон — Энерго», входящего в состав группы компаний «Щитмонтаж» (Россия), и УПП «Микрон» (Беларусь) было разработано УСПД СЭМ 2+.

SSСтруктурная схема АИИС КУЭ на предприятии ОАО «РОТ ФРОНТ»

Техническая характеристика

УСПД СЭМ 2+ обеспечивает прием информации со счетчиков различных типов по цифровому интерфейсу RS-485. Устройство СЭМ 2+ поддерживает протоколы обмена цифровых счетчиков: СС-301, Меркурий-230, СЭТ4-ТМ.02, Евро-Альфа, ЦЭ6850М, Энергия-9 и др. Предоставляет возможность опроса удаленных счетчиков по GSM-каналу по заданному расписанию. Глубина хранения графиков получасовой мощности составляет 62 суток. Число групп учета — до 32. Кроме того, предусмотрено подключение к устройству сотового модема для передачи информации в расчетный центр Энергосбытовой компании.

Таким образом, УСПД СЭМ 2+ позволяет

  • Оперативно собирать информацию о выработке и потреблении электроэнергии, что позволяет предприятиям Энергонадзора, а также диспетчерским службам при необходимости, вводить ограничения на ее потребление.
  • Организовывать многоуровневый учет выработки, распределения и потребления энергии, контроль мощности и расхода энергии потребителями с любой схемой электроснабжения. При этом учет может быть организован как всего предприятия, так и его подразделений по зонам суток, суткам и за расчетный период.

СЭМ 2+ является средством измерений электроэнергии и мощности, обеспечивающим взаимные расчеты между потребителями и продавцами электроэнергии, существенными конкурентными преимуществами которого являются:

  • невысокая стоимость устройства;
  • высокий уровень надежности;
  • простота в эксплуатации и обслуживании;
  • оперативные сроки доставки при установке и замене оборудования.

Рассмотрим возможности практического внедрения АИИС КУЭ на примере реализованного проекта для ОАО «РОТ ФРОНТ».

Параметры системы Объект: ОАО «РОТ ФРОНТ».
Количество точек учета: 9.
Сроки реализации: 4 месяца.

Цель проекта Создание и функционирование системы измерения, сбора, обработки и хранения данных о потребленной энергии на ОАО «РОТ ФРОНТ». С целью осуществления контроля, регистрации параметров энергопотребления, проведения финансовых расчетов и передачи данных в ОАО «Мосэ-нергосбыт».

Основное назначение АСКУЭ ОАО «РОТ ФРОНТ»

  1. Выполнение измерений 30-минутных приращений активной и реактивной электроэнергии, характеризующих потребление ОАО «РОТ ФРОНТ».
  2. Автоматический сбор по запросу привязанных к единому календарному времени измеренных данных о 30-минутных приращениях электроэнергии.
  3. Хранение данных об измеренных величинах в специализированных базах данных.
  4. Обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом уровне (посредством пломбирования), а также на программном уровне (установка паролей и т.п.).
  5. Диагностика и мониторинг функционирования технических и программных средств системы.

Структурные уровни АИИС КУЭ ОАО «РОТ ФРОНТ»

Первый уровень — измерение энергопотребления электросчетчиками и передача информации с цифровых выходов электросчетчиков по интерфейсу RS-485 на контроллер СЭМ 2+. Счетчики коммерческого учета производят измерение 30-минутных приращений электроэнергии, обеспечивая измерение электроэнергии с нарастающим итогом и вычисление усредненной мощности за получасовые интервалы времени. Измеренные и расчетные данные хранятся в памяти счетчика.

Второй уровень — обработка параметров энергопотребления, вычислительные операции и накопление результатов за определенный период времени, передача информации по модемному каналу на вышестоящий уровень.

Третий уровень — обработка данных, полученных от локальной системы, их анализ и выдача отчетных форм о параметрах энергопотребления для автоматизированного рабочего места главного энергетика ОАО «РОТ ФРОНТ» и центра сбора данных ОАО «Мосэнергосбыт».

Сбор, обработка, накопление, хранение, отображение и передача информации об электроэнергии и мощности производится с помощью метрологически аттестованного и защищенного от несанкционированного доступа УСПД СЭМ 2+ производства ЗАО «Микрон-Энерго» (группа компаний «Щитмонтаж»).

Основные технические решения при внедрении АИИС КУЭ на предприятие ОАО «РОТ ФРОНТ»

Оборудование

  • программное обеспечение «Energy for windows»;
  • счетчики СЭТ-4ТМ.02;
  • УСПД СЭМ 2+;
  • трансформаторы тока и напряжения от производителя (ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока»).

На сегодняшний день свыше сотни важнейших объектов России и Республики Беларусь оснащены автоматизированными информационно-измерительными системами коммерческого учета электроэнергии, среди них:

ОАО «Мосэнергосбыт», МГУП «Мосводоканал», ЗАО «Атлант», РУПП «Витязь», РУП завод «Моги-левлифтмаш», ГЦРТ «Останкинская телебашня», ЗАО «Москабельмет», Комплекс «Храм Христа Спасителя» и многие другие. Внедренные АИИС КУЭ успешно функционируют на базе специализированных устройств сбора и передачи данных СЭМ 2+.

По материалам компании

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

УСЛУГИ: АСКУЭ объектов энергоснабжения

В настоящее время из всего многообразия систем АСУТП, используемых в энергетике, фирма НТФ "Микроникс" занимается системами автоматизации энергоснабжения, как наиболее востребованными конечными потребителями электроэнергии. Наибольший интерес представляют системы учёта электроэнергии (как для собственных нужд, так и коммерческие - АСКУЭ). Основными факторами окупаемости внедрения автоматизированных систем учёта для предприятий являются: получение полной картины энергопотребления по времени и месту потребления; за счёт этого возможность перераспределения энергопотребления по времени суток (особенно при многотарифном учёте) и по месту; получение оперативной (мгновенной) информации о текущем энергопотреблении; накопление архива за весь срок действия системы и возможность анализа энергопотребления с целью его оптимизации и (или) снижения; получение оперативной (мгновенной) информации об авариях и предаварийных ситуациях; возможность оперативного дистанционного управления энергохозяйством; защита данных от несанкционированного доступа; контроль доступа и климатконтроль необслуживаемых объектов (трансформаторные и распределительные подстанции и т.п.); возможность полной информированности руководства об энергопотреблении предприятия. Основные факторы окупаемости внедрения автоматизированных систем учёта для частного сектора: повышение собираемости платы за электроэнергию; возможность дистанционного контроля правильности оплаты электроэнергии; ведение автоматизированного архива данных; автоматизация выписывания счетов за электроэнергию; контроль целостности устройств учёта; дистанционное обнаружение мест утечек и несанкционированных подключений. Обычный срок окупаемости систем АСКУЭ не превышает 5...10 месяцев. НТФ "Микроникс" при разработке шкафов учёта и управления применяет оборудование, способное работать в самых жёстких условиях, включая полностью уличную установку. Передача данных между отдельными объектами и диспетчерской осуществляется по любому из возможных...
Ивкина Лидия · НТФ Микроникс · 24 апреля · Россия · Омская обл
Научно-техническая фирма Микроникс, ООО

ПРОДАМ: Пункт коммерческого учета электроэнергии (ПКУ-10)

Уважаемые господа! Наш компания производит Комплектно трансформаторные подстанции и др.. Так же: Компания специализируется на поставке широкого спектра электрооборудования:  Установки компенсации реактивной мощности серии УКРМ  Системы автоматизированного управления технологическими процессами АСУ ТП  Системы технического учета электроэнергии АСТУЭ  Распределительные устройства низкого напряжения серии РУНН  Шкафы оперативного тока серии ШОТ и распределительные шкафы постоянного тока  Панели щитов серии ЩО70  Системы возбуждения синхронных двигателей  Шкаф управления двигателями насосов (ШУДН)  Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО  Комплектные трансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ  Комплектные трансформаторные подстанции киоскового типа (КТПК) мощностью от 25 до 1000 кВа  Комплектные трансформаторные подстанции в бетонной оболочке  типа КТПНБ  Комплектная трансформаторная подстанция в мобильном блок-контейнерном здании  Комплектнае трансформаторные подстанции столбового типа (КТПС) Подстанция ктп. Реклоузер. Трансформатор тм. Тмг. Камера КСО. Пункт коммерческого учёта ПКУ Мы готовы поставить на любой объект РФ электрощитовое оборудование широкого спектра по самой выгодной для Вас цене. Основной спектр предложения: КТП, КТПН, КТПП - Комплектные трансформаторные подстанции, КТПМ - Комплектные трансформаторные подстанции мачтовые, ВРУ - Вводно распределительные устройства, ГРЩ - Главные распределительные щиты, КСО - Камеры КСО (Ячейки КСО), ЩО 70 - Панели ЩО-70, ШР, ШРС - Шкафы распределительные силовые. Ценовая политика компании на оборудование обуславливает высокую конкурентоспособность продукции и позволяет занимать лидирующие позиции в данном сегменте Мы незамедлительно начнем работу над Вашим заказом, Предложим оптимальные варианты сотрудничества Рассчитаем для Вас выгодный вариант комплектации Осуществим доставку заказанного Вами оборудования наиболее выгодным для Вас способом ...
Гаврилов Александр · transformator-21.ru · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Пункт коммерческого учета электроэнергии (ПКУ-10)

ПРОДАМ: Изготовление электрощитов по схеме заказчика

ООО "Альфа-Энергия" была создана как подразделение, занимающееся производством электрощитового оборудования, для наибольшего удовлетворения технологических потребностей корпоративных клиентов таких как: подразделения ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, ТНК, РАО ЕЭС, ИНТЕР РАО ЕЭС. ООО "Альфа-Энергия" проводит политику комплексных поставок электрооборудования: Кабельно-проводниковая продукция; Светотехническая продукция; Электрощитовое оборудование; Высоковольное и низковольтное электротехническое оборудование. Одним из приоритетных направлений компании ООО "Альфа-Энергия" является разработка и производство электрощитового оборудования и комплектующих к буровым установкам, производство которых прекратилось в 80х-90х годах прошлого столетия, но которые и поныне находятся в эксплуатации: Устройство отбора дискретных электрических сигналов УОС (УОС-01…УОС-26); Коробки аппаратные серии КА1 (КА1-113…КА1-829); Блоки импульсного трансформатора БИТБ-2, БИТЭ-1С; Блоки управления серии БГР31 к буровым установкам БУ2900; Блоки и панели управления и распределения Б(П), БМ, БМД, БМ-К серий 5000-9000; Устройства управления и распределения Я, ЯУ, ЯЭ, РУСМ, ШУ, ЯУД серий 5000-9000. ООО "Альфа-Энергия" производит весь ряд низковольтного щитового оборудования: Ящики вводные с рубильником ЯРВ6ХХХ, Я8ХХХ-ХХХХ, РУСМ8ХХХ-ХХХХ; Ящики (Шкафы) Упраления Я5ХХХ-ХХХХ, Я9ХХХ-ХХХХ, РУСМ5ХХХ-ХХХХ, РУСМ8ХХХ-ХХХХ; Устройства Автоматического Включения Резерва ЯУ8252 (ШУ8252), ЯУ8253 (ШУ8253), ЯУ8254 (ШУ8254), ЯУ8255 (ШУ8255), Я8301, Я8302, ЩАП-12, ЩАП-23, ЩАП-33, ЩАП-53, ЩАП-63; Пункты Распределительные ПР11-ХХХХ, ПР11М-ХХХ, ПР24-ХХХХ, ПР85ХХ-ХХХХ, ПР87ХХ-ХХХХ, ПР9ХХХ-ХХХХ; Вводно-Распределительные Устройства ВРУ1-ХХ-ХХ, ВРУ3-ХХ, ШРЭ-1-ХХ-ХХХХ, ШРЭ-3-ХХ-ХХХХ; Панели Одностороннего Обслуживания ЩО70-Х-ХХ; Подстанционное оборудование Шкаф Обогрева Выключателя ШОВ-2, ШОВ-4, Шкаф Распределительных Зажимов трансформаторов Напряжения ШРН-1А,...
Пономарева Виктория · Альфа-Энергия · 21 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Альфа-Энергия, ООО

ПРОДАМ: Производство и поставка электрощитового оборудования

ООО "Альфа-Энергия" была создана как подразделение, занимающееся производством электрощитового оборудования, для наибольшего удовлетворения технологических потребностей корпоративных клиентов таких как: подразделения ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, ТНК, РАО ЕЭС, ИНТЕР РАО ЕЭС. ООО "Альфа-Энергия" проводит политику комплексных поставок электрооборудования: Кабельно-проводниковая продукция; Светотехническая продукция; Электрощитовое оборудование; Высоковольное и низковольтное электротехническое оборудование. Одним из приоритетных направлений компании ООО "Альфа-Энергия" является разработка и производство электрощитового оборудования и комплектующих к буровым установкам, производство которых прекратилось в 80х-90х годах прошлого столетия, но которые и поныне находятся в эксплуатации: Устройство отбора дискретных электрических сигналов УОС (УОС-01…УОС-26); Коробки аппаратные серии КА1 (КА1-113…КА1-829); Блоки импульсного трансформатора БИТБ-2, БИТЭ-1С; Блоки управления серии БГР31 к буровым установкам БУ2900; Блоки и панели управления и распределения Б(П), БМ, БМД, БМ-К серий 5000-9000; Устройства управления и распределения Я, ЯУ, ЯЭ, РУСМ, ШУ, ЯУД серий 5000-9000. ООО "Альфа-Энергия" производит весь ряд низковольтного щитового оборудования: Ящики вводные с рубильником ЯРВ6ХХХ, Я8ХХХ-ХХХХ, РУСМ8ХХХ-ХХХХ; Ящики (Шкафы) Упраления Я5ХХХ-ХХХХ, Я9ХХХ-ХХХХ, РУСМ5ХХХ-ХХХХ, РУСМ8ХХХ-ХХХХ; Устройства Автоматического Включения Резерва ЯУ8252 (ШУ8252), ЯУ8253 (ШУ8253), ЯУ8254 (ШУ8254), ЯУ8255 (ШУ8255), Я8301, Я8302, ЩАП-12, ЩАП-23, ЩАП-33, ЩАП-53, ЩАП-63; Пункты Распределительные ПР11-ХХХХ, ПР11М-ХХХ, ПР24-ХХХХ, ПР85ХХ-ХХХХ, ПР87ХХ-ХХХХ, ПР9ХХХ-ХХХХ; Вводно-Распределительные Устройства ВРУ1-ХХ-ХХ, ВРУ3-ХХ, ШРЭ-1-ХХ-ХХХХ, ШРЭ-3-ХХ-ХХХХ; Панели Одностороннего Обслуживания ЩО70-Х-ХХ; Подстанционное оборудование Шкаф Обогрева Выключателя ШОВ-2, ШОВ-4, Шкаф Распределительных Зажимов трансформаторов...
Пономарева Виктория · Альфа-Энергия · 22 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Альфа-Энергия, ООО

ПРОДАМ: Подстанция, ООО НПО ЭНЕРГИЯ, Реклоузер, пункт Учёта, камера КСО.

ООО «transformator-21.ru» является крупнейшим поставщиком электротехники, электронных компонентов, средств автоматизации, щитового оборудования, КИП, АСКУЭ как импортных, так и отечественных производителей. Одним из приоритетных направлений являются системы энергосбережения и Компенсации Реактивной Мощности (КРМ), продажа компонентов для производства АКУ, АФКУ, АКУТ. Производим обследование электросети предприятий, для определения соответствия нормам ГОСТа. Успешно работает производство электрощитовой продукции. В настоящее время нашим предприятием успешно освоены следующие линейки низковольтного и высоковольтного оборудования: Установки компенсации реактивной мощности серии УКРМ Системы автоматизированного управления технологическими процессами АСУ ТП Системы технического учета электроэнергии АСТУЭ Распределительные устройства низкого напряжения серии РУНН Шкафы оперативного тока серии ШОТ и распределительные шкафы постоянного тока Панели щитов серии ЩО70 Системы возбуждения синхронных двигателей Шкаф управления двигателями насосов (ШУДН) Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО Комплектные трансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ Комплектные трансформаторные подстанции киоскового типа (КТПК) мощностью от 25 до 1000 кВа Комплектные трансформаторные подстанции в бетонной оболочке типа КТПНБ Комплектная трансформаторная подстанция в мобильном блок-контейнерном здании Комплектнsе трансформаторные подстанции столбового типа (КТПС)
Гаврилов Александр · transformator-21.ru · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Подстанция, ООО НПО ЭНЕРГИЯ, Реклоузер, пункт Учёта, камера КСО.
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.