Инструменты, цифровые технологии, связь, измерения

Новые интегрированные решения для автоматизации подстанций

2 марта 2011 г. в 14:33

Повышение энергоэффективности и надежности работы отдельных энергообъектов и всей энергетической системы в целом обеспечивается внедрением современных иерархических систем управления. Нижний уровень такой системы образуют автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) электросетевых объектов.

Данные, получаемые от АСУ ТП энергообъектов, являются информационным базисомдля всей совокупности задач, решаемых на всех уровнях управления ЕЭС. Минимизация и оптимизация больших потоков данных достигается интеграцией в пределах единого программно-технического комплекса всех задач защиты, регулирования, автоматического управления, сбора информации, оперативного управления и сбора данных для производственно-хозяйственной деятельности.

Одной из основных технологических функций АСУ, связанных с вводом и первичной обработкой исходной информации, является интеграция информации от устройств РЗА. В связи с этим возникает проблема «совместимости» АСУ и РЗА. На первых этапах развитие АСУ ТП и РЗА шло самостоятельными путями у различных производителей. Однако по мере развития интеграции приходилось все полнее и глубже рассматривать РЗА в тесной связи с АСУ ТП.

Первыми за решение этой проблемы за рубежом взялись большие концерны, производящие практически всю номенклатуру устройств вторичной коммутации. При всех положительных качествах такой интеграции очень скоро стали ясны и ее недостатки.

Теперь заказчик, покупая РЗА определенной фирмы, вынужден был покупать и АСУ ТП того же производителя. Но в пределах жизненного цикла подстанция подвергается модернизации и перевооружению. При этом часто появляется новое оборудование других производителей. Интеграция в этом случае сталкивается с непреодолимыми препятствиями. Чтобы не потерять рынок, производители РЗА и АСУ вынуждены прибегать к сложной манипуляции характеристиками всего комплекса РЗА и АСУ. Так, часто системы РЗА и АСУ стараются не делить вообще, представляя решение в виде «комплекса» РЗА+АСУ, по которому невозможно сделать выводы о стоимости отдельных систем и провести грамотное финансовое и техническое сравнение с предложениями конкурентов. По этой же причине сейчас практически все производители АСУ, представленные на рынке Федеральной Сетевой Компании, отдают предпочтения «своим» устройствам РЗА. Все эти «пары» известны.

С одной стороны, такая политика вовсе неплоха. По крайней мере, решения будут точно отработаны и совместимы. C другой стороны, представим ситуацию, когда на энергообъекте уже имеются устройства РЗА? Или, например, как быть с системой ТМ, которую необходимо «обновить», интегрировав новые защиты? Или у заказчиков есть предпочтения по данному региону, связанные с удобством эксплуатации однотипных устройств? Это вполне реальные вопросы, которые возникают достаточно часто, в том числе и потому, что программа по реконструкции энергообъектов гораздо шире, чем по новому строительству. В некоторых случаях это обуславливает невозможность реализации единого информационного пространства. Кроме того, решения по интеграции со «случайными» устройствами РЗА часто приводят к упрощению и «автоно-мизации» функций.

Принципиально иной путь интеграции предлагает компания «ЭнергопромАвтоматизация». Мы предлагаем ПТК NPT Expert, открытый в определенных пределах для корректировки по согласованию с заказчиком, и практически неограниченный выбор технических средств любых отечественных и зарубежных производителей. Такой подход предоставляет заказчику максимальную свободу выбора при внедрении АСУ ТП на новом строящемся объекте и при его модернизации в дальнейшем и гарантирует возможность достижения оптимального соотношения цена/качество.

На первом этапе компания ООО «ЭПСА» реализовала полноценную интеграцию в ПТК NPT Expert устройств РЗА компании «ЭКРА». Было получено большое количество удачных совместных внедрений на объектах ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «РусГидро» и др. Однако наш опыт по интеграции различных устройств РЗА как отечественных, так и зарубежных показал, что необходимо развивать полномасштабные интеграционные решения не только с некоторыми передовыми фирмами, но и с большинством уже существующих на российском рынке устройств защиты и автоматики. К таким устройствам относятся продукты фирм Siemens, GE, Areva, ЭКРА, Радиус Автоматика, Механотроника, Schneider Electric, ЧЭАЗ и др.

Надо отметить, что предлагаемая политика является оправданной не только по отношению к РЗА, но и при выборе технических средств АСУ ТП. В настоящее время, в основу принимаемых в компании «ЭнергопромАвтоматизация» технических решений принято использование структуры с контроллерами присоединения. Контроллеры присоединения отличаются по функциональности и по стоимости. Предоставляя выбор заказчику, мы позволяем ему оптимизировать многие вопросы, связанные с внедрением и эксплуатацией всех систем АСУ ТП.

Сегодня, на наш взгляд, наиболее выгодным по стоимости и функциональности является решение, основанное на использовании контроллеров присоединения Satec SA 330 (Израиль). Также можно отметить успешную работу в составе нашей системы контроллеров Sprecon-E-C (Австрия), Mikronika (Польша), Siemens (Германия), Прософт Системы (Россия) и др.

Программно-технический комплекс АСУ ТП NPT Expert уже получил положительное аттестационное заключение Федеральной Сетевой Компании и рекомендован к применению на энергообъектах ОАО «ФСК ЕЭС».

Многолетний опыт работы над созданием современной АСУ ТП позволяет с уверенностью сказать, что для нас сейчас не существует преград в интеграции любых микропроцессорных устройств. Наша АСУ ТП является отечественной разработкой, и по своей функциональности не уступает, а иногда и превосходит зарубежные аналоги.

ООО «ЭПСА»
info@epsa-spb.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: ЩА Щиты автоматики

Щит управления и автоматики технологического процесса Щиты управления и автоматики технологическими процессами предназначены для реализации систем, позволяющих управление саим технологическим процессом без непосредственного участия человека, либо оставление за человеком права принятия наиболее ответственного решения. Основа автоматизации технологических процессов — перераспределение материальных, энергетических и информационных потоков в соответствии с принятым критерием управления (оптимальности). В качестве оценочной характеристики может выступать поняте уровня (степени) автоматизации Частичная автоматизация — автоматизация отдельных аппаратов, машин, технологических операций. Производится когда управление вследствие их сложности или скоротечности практически недоступны человеку. Частично автоматизируются как правило действующее оборудование. Локальная автоматизация широко применяется на предприятиях пищевой промышленности. Комплексная автоматизация — предусматривает автоматизацию технологического участка, цеха или предприятия функционирующих как единый, автоматизированный комплекс. Например, электростанция. Полная автоматизация — высшая ступень уровня автоматизации, при которой все функции контроля и управления производством (на уровне предприятия) передаются техническим средствам. На современном уровне развития полная автоматизация практически не применяется, так как функции контроля остаются за человеком. Близким к полной автоматизации можно назвать предприятия атомной энергии.
Яфаров Василий · МЕС-ЭЛЕКТРО · 26 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
ЩА Щиты автоматики

УСЛУГИ: Учет электроэнергии для предприятий нефтегазового комплекса

Научно-производственной фирмой «КРУГ» разработана и введена в эксплуатацию автоматизированная информационно-измерительная система технического учета электроэнергии (АИИС ТУЭ) крупного нефтеперерабатывающего завода. АИИС ТУЭ охватывает все производственные подразделения предприятия и выполняет автоматизированный сбор данных с 281 точки учета электроэнергии. Сбор информации со счетчиков, ее обработку, хранение и передачу на сервер сбора технологических данных осуществляют промышленные контроллеры Devlink-C1000. Система автоматически и по запросу оператора (например при формировании отчетов) предоставляет информацию на АРМ пользователей в удобном для восприятия виде (мнемосхемы, тренды, отчеты). Поддержание единого системного времени с целью обеспечения синхронности измерений производится сервером единого времени TimeVisor. Внедрение АИИС ТУЭ обеспечило снижение затрат энергоресурсов при производстве продукции, повышение энергосбережения и энергоэффективности предприятия за счет: • снижения потерь электроэнергии • возможности анализа, планирования и нормирования электропотребления • оптимизации перераспределения энергоресурсов между производственными подразделениями и этапами производства • повышения уровня организации учета энергоресурсов, оперативности и достоверности получения информации. Подробнее о системе – на сайте НПФ «КРУГ» в разделе «Решения / Системы коммерческого и технического учета энергоресурсов».
Серебряков Игорь · НПФ КРУГ · 16 апреля · Россия · Пензенская обл
Учет электроэнергии для предприятий нефтегазового комплекса

ПРОДАМ: Автоматизированная система учета и контроля энергоресурсов «МИРТ Энергобаланс».

Автоматизированные системы учета и контроля энергоресурсов – мощный инструмент в руках специалистов для получения достоверной информации об энергопотреблении объектов учета, ее анализа, выявления и пресечения хищения энергоресурсов, снижения операционных затрат энергокомпаний на получение информации с приборов учета. АСКУЭ «МИРТ Энергобаланс» обеспечит энергокомпанию: своевременной достоверной информацией об энергопотреблении; информационной базой данных о параметрах энергопотребления объектов; всевозможными отчетными формами любой сложности для проведения анализа информации в графическом и табличном виде; доступом в реальном режиме к приборам учета по каналам связи различных типов; автоматическим расчетом баланса поставляемых и потребляемых энергоресурсов; прогнозированием расхода энергоресурсов; возможностью дистанционного отключения/включения потребителей. Создавая систему, мы также опирались на новые тенденции в мировых информационных технологиях, требования государственных стандартов и регулирующих организаций. МИРТ Энергобаланс позволяет удовлетворить потребности в автоматизации учета электроэнергии как потребителей с несколькими счетчиками, так и распределительных предприятий с большим количеством объектов и пользователей.
Жидков Игорь · ООО "НОВАТЕК ИНЖИНИРИНГ" · 8 апреля · Россия · Ставропольский край
Автоматизированная система учета и контроля энергоресурсов «МИРТ Энергобаланс».

ПРОДАМ: Пункт коммерческого учета электроэнергии (ПКУ-10)

Уважаемые господа! Наш компания производит Комплектно трансформаторные подстанции и др.. Так же: Компания специализируется на поставке широкого спектра электрооборудования:  Установки компенсации реактивной мощности серии УКРМ  Системы автоматизированного управления технологическими процессами АСУ ТП  Системы технического учета электроэнергии АСТУЭ  Распределительные устройства низкого напряжения серии РУНН  Шкафы оперативного тока серии ШОТ и распределительные шкафы постоянного тока  Панели щитов серии ЩО70  Системы возбуждения синхронных двигателей  Шкаф управления двигателями насосов (ШУДН)  Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО  Комплектные трансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ  Комплектные трансформаторные подстанции киоскового типа (КТПК) мощностью от 25 до 1000 кВа  Комплектные трансформаторные подстанции в бетонной оболочке  типа КТПНБ  Комплектная трансформаторная подстанция в мобильном блок-контейнерном здании  Комплектнае трансформаторные подстанции столбового типа (КТПС) Подстанция ктп. Реклоузер. Трансформатор тм. Тмг. Камера КСО. Пункт коммерческого учёта ПКУ Мы готовы поставить на любой объект РФ электрощитовое оборудование широкого спектра по самой выгодной для Вас цене. Основной спектр предложения: КТП, КТПН, КТПП - Комплектные трансформаторные подстанции, КТПМ - Комплектные трансформаторные подстанции мачтовые, ВРУ - Вводно распределительные устройства, ГРЩ - Главные распределительные щиты, КСО - Камеры КСО (Ячейки КСО), ЩО 70 - Панели ЩО-70, ШР, ШРС - Шкафы распределительные силовые. Ценовая политика компании на оборудование обуславливает высокую конкурентоспособность продукции и позволяет занимать лидирующие позиции в данном сегменте Мы незамедлительно начнем работу над Вашим заказом, Предложим оптимальные варианты сотрудничества Рассчитаем для Вас выгодный вариант комплектации Осуществим доставку заказанного Вами оборудования наиболее выгодным для Вас способом ...
Гаврилов Александр · transformator-21.ru · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Пункт коммерческого учета электроэнергии (ПКУ-10)

ПРОДАМ: Российская SCADA КРУГ-2000 для надежных АСУ ТП

Модульная интегрированная SCADA КРУГ-2000® – российского производства – средство для построения автоматизированных систем управления объектами предприятий, систем телемеханики, а также для решения задач учёта энергоресурсов и диспетчеризации. Является 100% импортозамещающим продуктом. SCADA КРУГ-2000 – это мощный, современный инструмент быстрой и качественной разработки АСУ ТП, в котором воплощён более чем двадцатилетний опыт создания систем автоматизации для различных отраслей, включая энергетику, газовую, нефтяную, химическую, пищевую промышленности, стройиндустрию, ЖКХ, теплосети, водоканалы и т.д. SCADA КРУГ-2000 управляет опасными объектами предприятий таких крупных компаний как ГАЗПРОМ, РОСНЕФТЬ, СУРГУТНЕФТЕГАЗ, КЭС Холдинг, Интер РАО, ФОРТУМ, СЛАВНЕФТЬ и т.д. Разработанная российским производителем, интегрированная со средой исполнения контроллеров SCADA КРУГ-2000 имеет ряд особенностей и преимуществ, выгодно выделяющих её в ряду аналогичных продуктов. Наличие двух модификаций • SCADA КРУГ-2000 с функциями РСУ используется для создания распределённых систем управления и позволяет осуществлять обмен данными с системами реального времени контроллеров КРУГ-2000 по внутренним, отказоустойчивым протоколам обмена. Данная модификация наиболее полно использует все преимущества SCADA КРУГ-2000 и входит в состав программно-технического комплекса КРУГ-2000 • SCADA КРУГ-2000 без функций РСУ служит для создания систем сбора данных и управления устройствами различных производителей с использованием разнородных интерфейсов и протоколов обмена, в том числе OPC-технологий. Следствия: • Гибкая ценовая политика: менее ответственные системы оказываются значительно дешевле. Надежность • Более 500 АСУ ТП для ответственных производств. Несколько тысяч инсталляций • Система менеджмента качества процесса разработки SCADA сертифицирована по ГОСТ ISO 9001 • Программные и аппаратные средства автоматического перезапуска (для станций оператора и контроллеров) • 100% «горячее»...
Серебряков Игорь · НПФ КРУГ · 16 апреля · Россия · Пензенская обл
Российская SCADA КРУГ-2000 для надежных АСУ ТП
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.