Ленинградский электромеханический завод (ОАО «ЛЭМЗ»), входящий в состав «ЭДС-холдинга», представляет новую модель счетчика электроэнергии — Ф669М. Это электронный интеллектуальный многофункциональный счетчик класса точности 0,5S (по активной и энергии) и 1,0 (по реактивной энергии). Счетчик ведет учет всех видов энергии и мощности (активной, реактивной, полной) в прямом, обратном направлениях и по квадрантам. Ф669М подключают в трехфазную трех- и четырех-проводную сеть через измерительные трансформаторы.
Счетчик сертифицирован и внесен в Государственный реестр средств измерения. Сертификат типа — RU.C.34.001.A № 24243 (23.06.06 г., Ростехрегулирова-ние, № в Госреестре — 31972-06). Сертификат соответствия — РОСС RU.ME48.B02032 (24.05.06 г. ОС ПП ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»).
Основные достоинства счетчика
- Широкий диапазон питающих напряжений 3×57/100…3×230/400 В. Позволяет применять счетчик одного конструктивного исполнения для сетей с различными напряжениями: от 0,4 кВ до сотен киловольт.
- Расширенный диапазон токов — 5 (10) А. Обеспечивает повышенную надежность работы счетчика в измерительных токовых цепях — максимальный ток — 200% от номинального.
- Два независимых электрических цифровых порта опроса счетчика — 2хRS-485 или RS-485 + CL. Позволяют одновременно и независимо двум субъектам рынка электроэнергии (поставщику и потребителю) считывать данные со счетчика, установленного на границе раздела балансовой принадлежности. Общее средство измерения (счетчик Ф669М) исключает споры о точности учета, а также позволяет экономить, используя один, а не 2 счетчика.
- Тарификация учета: отдельные тарифы по энергии и по мощности. Гибкая программа тарификации, состоящая из суточных, недельных и сезонных расписаний, а также расписаний специальных дней.
- Измерение и фиксация профилей параметров сети с нормированными погрешностями, метрологически поверенными при выпуске счетчика. К измеряемым параметрам относятся: напряжения, токи, мощности, Cosφ, частота.
- Второй независимый профиль мощности из профилей параметров сети.
- Еженедельные отчеты по качеству сети.
- Большой объем энергонезависимой Flash памяти (1 Мбайт) для длительного хранения данных об учете и параметрах сети.
- Величины, хранимые в счетчике, соответствуют европейскому DLMS стандарту IEC 62056-61.
- Нестираемый журнал событий позволяет хранить более 8000 событий, фиксируемых с секундной дискретностью.
- ЖКИ с подсветкой. Четырехстрочный, шестидесятичетырехразрядный (4×16).
- Двойное управление отображением на ЖКИ -кнопкой и светом. Возможность пломбирования кнопки в положении «Запрет параметризации через оптопорт».
- Все выводимые на ЖКИ величины и параметры объединены в отдельные группы. Отображение параметров выбранной группы производится автоматически (из 6-ти групп) или ручным выбором (из 21-й группы).
- В группах ручного выбора предусмотрено отображение параметров сети, еженедельных отчетов по качеству сети, превышениям заявленной мощности, состоянию питающей сети, параметризации (программированию) счетчика, различным воздействиям на счетчик, сбоям (отказам), сбросам памяти, считыванию данных, работе часов, журналу событий и состояний и др.
- По выдаваемой на экран ЖКИ информации счетчик сконфигурирован так, чтобы обеспечить максимум удобств как потребителю, так и инспектору энергосбытовой компании. Например:
- предусмотрена возможность контроля всех параметров, внесенных в счетчике при выпуске.
- ЖКИ счетчика позволяет при отказе любой системы опроса вручную считать все необходимые данные с экрана.
- Возможность визуального считывания с ЖКИ и опроса счетчика по любому из портов при отключении напряжения сети — предусмотрена, с внешним источником питания.
- Частота питающей электросети (50±5%) Гц. Сохранение класса точности при отклонении частоты сети, превышающем требования новых ГОСТ на счетчики (±2%).
- Межповерочный интервал 10 лет.
- Средний срок службы 30 лет.
- Гарантия производителя 30/36 месяцев.
- Температура окружающего воздуха:
- Установленный рабочий диапазон — от -40 °C до +60 °C.
В указанном диапазоне счетчик сохраняет свои метрологические характеристики и позволяет считывать данные через порты. - Предельный рабочий диапазон — от -45 °C до +75 °C.
- Для ЖКИ нижняя граница до -25 °С.
- Два светодиодных индикатора LED1 и LED2 для индикации мощности (активная, реактивная, полная) или хода часов (LED1).
- Защита от несанкционированного доступа: пароли, блокировка доступа, фиксация вскрытия кожуха и попытки доступа с неправильным паролем и др.
- Специальная функция — учет превышений заявленной мощности.
- Автоматическая самодиагностика с выдачей на экран ЖКИ кода ошибки (при выявлении отказа).
- Полная защита от воздействия внешних электромагнитных полей — двухсторонним металлическим экраном, закрывающим плату счетчика.
- Все указанные выше функции входят в базовую комплектацию счетчика и не требуют доплаты при заказе.
- Для параметризации счетчика и считывания его данных через оптопорт используется программное обеспечение «ЛЭМЗ-Ф669М» (LEMZ-F669M).
Эта функция позволяет оценивать как качество электропитания, так и правильность его потребления.
Позволяет на малых отрезках времени более точно оценивать особенности учета по сравнению со стандартным получасовым периодом интегрирования.
Позволяет десятки месяцев и лет хранить различные данные по учету, параметрам сети, событиям, тарифным расписаниям и т.д. В различных комбинациях позволяет выводить на ЖКИ до 2×1024 параметра из 670-ти, хранящихся в памяти.
Пломбировка исключает несанкционированный доступ к изменению параметров счетчика.
Позволяет оценить выполнение требований заказчика путем сравнения паспортных данных с показаниями ЖКИ или выявить все изменения, несанкционированно введенные в счетчик.
Позволяют одновременно контролировать правильность учета двух видов энергии, значительно ускоряют процесс поверки счетчика.
Позволяет фиксировать каждое превышение заданного лимита и ежемесячную энергию, потребленную за время этого превышения. Вывод символа превышения на ЖКИ.
Счетчик интегрирован в сертифицированное программное обеспечение АСКУЭ: «Политариф-А» (производство ООО «АН-КОМ+» и ОАО «ЛЭМЗ», г. С-Пб.) и «EMCOS» (производство ЗАО «Сигма Телас», Литва), хорошо зарекомендовавшее себя на российском рынке.
Особенности работы счетчика (технические характеристики)
- Тарифный модуль (тарификация)
- Количество тарифов — параметрируется:
- по мощности — до 8-ми: М1…М8;
- по энергии — до 8-ми: Т1…Т8;
- аварийные тарифы учета мощности и энергии при отказе часов — предусмотрены.
- Профили параметризации (тарифные программы):
- профили суток — до 127 программ: — количество границ переключения тарифов — до 16;
- профили недели — до 32 программ: — для каждого дня недели отдельная или одинаковая программа;
- профили сезона: — активные профили — до 16-ти программ;
- профили праздничных дней — до 256 программ: — для каждого праздника отдельная или одинаковая дневная программа;
— момент переключения тарифа — при смене часа;
— границы переключения по мощности и энергии — независимы;
— пассивные (отложенные) профили — до 16-ти программ.
Начнут действовать в указанный месяц, день и час;
— предусмотрен учет праздников с постоянными и переменными датами.
- Тарификатор управляется встроенными часами.
- Фиксация потребления или генерации по раздельным тарифам мощности и/или энергии М1…М8, Т1…Т8.
- Фиксация мощности:
- виды мощности: ±P, ±S, ±Q и по квадрантам Q1… Q4;
- cредняя мощность периода интегрирования:
- максимумы средней мощности: — суточные и месячные максимумы с временной меткой и по тарифам;
- Фиксация энергии:
- виды энергии: ±А, ±W, ±R и по квадрантам R1…R4;
- энергия периода интегрирования (профиль нагрузки): — период интегрирования, количество хранимых значений, срок их хранения такой же, как для средней мощности;
- суточные энергии — по видам, по тарифам и суммарно: — срок хранения такой же, как для суточных максимумов;
- месячные энергии — по видам, по тарифам и суммарно (учет потребления отдельно за каждый месяц);
- суммарные энергии — по видам, по тарифам и суммарно (учет потребления нарастающим итогом на конец месяца); — срок хранения месячных и суммарных энергий такой же, как для месячных максимумов;
- месячные энергии превышения заявленной мощности для каждого тарифа энергии +А — фиксируются ежемесячно нарастающим итогом.
— период интегрирования: от 0,5 до 60 минут;
— срок хранения профилей при периоде от 0,5 до 60 минут — от 2 до 341 дня (для получасовых профилей — 170 дней);
— срок хранения суточных максимумов — от 100 до 817 суток при тарификации от Т8М8 до Т1М1;
— срок хранения месячных максимумов — от 51 до 313 месяцев при тарификации от Т8М8 до Т1М1.
- Знаки на экране — буквенно-цифровые и в виде символов.
- Количество знакомест при отображении значения параметра — до 10, включая запятую, параметрируется.
- Отображение параметров на ЖКИ — группами, до 32 параметров в группе; до 32 групп для каждого режима.
- Режимы индикации групп на ЖКИ — циклический и статический:
- циклический режим — с автоматической сменой отображаемых параметров;
- статический режим — с ручным перебором отображаемых параметров и циклов (кнопкой или световым сигналом);
- Продолжительность отображения данных в каждом из режимов параметрируется.
- Оптический порт D0
- интерфейс и протокол обмена — в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61107 (IEC 62056-21).
- Электрические порты: RS-485 и/или токовая петля CL
- интерфейс — в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61142 (IEC 62056-31);
- протоколы обмена — в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61142 (IEC 62056-31) и/или ГОСТ Р МЭК 61107.
- Все порты D0/RS/CL равнозначны и независимы по количеству считываемой информации и возможностям параметризации:
- скорости опроса портов 300-9600 бит/сек;
- максимальная скорость одновременного считывания по обоим электрическим портам — до 9600 бит/сек.
- Параметризация и считывание данных производится специальной технологической программой «ЛЭМЗ-Ф669М (LEMZ-F669M)» через оптопорт
- допускается параметризация через электрические порты.
- Выводы телеметрические — S0:
- общее количество — до 5-ти, в том числе метрологический (основное передающее устройство);
- выводы параметрируют по виду энергии и знаку или квадрантам;
- метрологический вывод дублирует сигналы LED1.
- Выводы релейные — MKI — до 2-х реле:
- тип реле — твердотельное;
- максимально допустимое напряжение на контактах, — ≤ 250 В;
- коммутируемый ток, максимальный — 120 мА;
- условия срабатывания реле — параметрируются: — срабатывание в заданное время — до 4-х временных интервалов;
- возможность управления реле через порты.
- Выводы для подключения внешнего источника питания — 2 клеммы.
- На вспомогательной колодке предусмотрено 12 зажимов, на которых можно комбинировать указанные выше выводы и порты электрических интерфейсов.
- В модифицированной колодке можно будет использовать все указанные выводы одновременно.
— срабатывание в зависимости от выбранного тарифа энергии и/или мощности — до 16-ти записей;
— срабатывание по событию, зафиксированному счетчиком — до 4-х событий (выбор из 27 событий);
— срабатывание при превышении порога. С выбором вида энергии и знака или квадранта;
- Точность хода — не более 0,5 с/сут.
- Коррекция времени (разовое/общее за сутки изменение текущего времени, не приводящее к обнулению данных) — 50 сек/24 часа.
- Ограничения по общему размеру корректировки за год — 10 минут.
- Импульсный, трехфазный.
- Обеспечивает защиту от коротких перенапряжений типа «молния».
- Обеспечивает работу счетчика при наличии напряжения в одной из фаз и «нуля» или при наличии напряжения в двух любых фазах и отсутствии «нуля».
- Позволяет просматривать и считывать данные на ЖКИ и через порты при отсутствии напряжения сети.
- Требования к выходному напряжению источника:
- напряжение = 12 В;
- ток 200 мА.
- При поданном напряжении сети отключение источника не требуется.
- Объем регистрации — данные о последних 8192 событиях или состояниях.
- Основные виды событий:
- отсутствие питания в сети и по фазам;
- ошибки, сбои счетчика;
- негативные воздействия;
- доступ к счетчику программный и аппаратный;
- установка и корректировка часов;
- сбросы накопления;
- параметризации.
- Фиксация даты и времени события.
- Фиксация начала, конца и продолжительности состояния.
- Фиксация количества перечисленных событий или состояний.
- Фиксация дат или данных о последних событиях или состояниях.
- Степени доступа к данным обеспечены двухуровневой парольной защитой
- пароль состоит из 8-ми символов.
- Блокировка доступа через порты при неправильном пароле
- на четвертом неправильном пароле порты становятся недоступны до 24:00.
- Фиксация в журнале событий:
- считываний и параметризаций через порты;
- блокировок доступа;
- несанкционированных вскрытий передней крышки счетчика.
- Пломбирование кнопки управления ЖКИ в положении, исключающем параметризацию.
- Пломбирование кожуха и крышки клеммника.
Дополнительные сервисные функции
- Фиксация параметров сети
- Фиксация моментных значений в программируемых каналах:
- количество параметров, выбираемых для фиксации — 26: — ток по фазам L1…L3 — 3 значения;
- количество одновременно фиксируемых параметров в каналах — до 16;
- параметры опроса в каналах: — период опроса параметров сети от 0,5 до 60 минут;
- количество алгоритмов фиксации — 4: — «среднее» — среднее значение за период опроса;
- выбор алгоритма фиксации — отдельно для каждого канала.
— напряжения по фазам (фазные напряжения) L1…L3 — 3 значения;
— линейные напряжения L1L2… L2 L3 — 3 значения;
— активная мощность (суммарно всех фаз и по фазам L1…L3) — 4 значения;
— полная (кажущаяся) мощность (суммарно всех фаз и по фазам L1…L3) — 4 значения;
— реактивная мощность (суммарно всех фаз и по фазам L1…L3) — 4 значения;
— частота — 1 значение;
— Cosφ (суммарно всех фаз и по фазам L1…L3) — 4 значения;
— количество фиксаций для 8…16 каналов — 12286…6142;
— срок хранения записей зависит от продолжительности периода опроса и количества каналов:
— с периодом опроса 0,5 минут и 16-ю каналами — 2 дня;
— с периодом опроса 60 минут и 8-ю каналами — 512 дней;
— «по умолчанию» — 6 минут, 12 каналов — 34 дня;
— «максимальное» — наибольшее значение за период опроса;
— «минимальное» — наименьшее значение за период опроса;
— «мгновенное» — значение на конец периода опроса;
- Контролируемые значения:
- пониженное напряжение в каждой фазе;
- повышенное напряжение в каждой фазе;
- отсутствие напряжения в каждой фазе;
- пониженная частота в сети;
- повышенная частота в сети.
- Пределы повышенного и пониженного напряжения и частоты — параметрируются.
- Результат мониторинга — недельный отчет о доле времени в %%, когда напряжение и/или частота выходили за установленные пределы. (Соответствует требованиям европейского стандарта EN 50160).
- Период вычисления среднего напряжения — 10 мин.
- Период вычисления средней частоты — 10 сек.
- Количество недельных отчетов — до 256 (на 5 лет).
И. В. МАТЮХОВ, доцент, начальник отдела АСКУЭ,
помощник коммерческого директора по интеллектуальным счетчикам
и системам АСКУЭ, «ОАО ЛЭМЗ».