ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО РАО "ЕЭС РОССИИ"

Опубликовано: 20 октября 2011 г. в 10:54
402
письмо в котором РАО " ЕЭС РОССИИ" предлогает заменить РВО на ОПН. ООО"ЭнергоПромКомплект" находится на базе СПбГПУ, производит ОПН и мы готовы к сотруднечеству.Готовы обсуждать вопросы по поставкам и ценам.
Для возможности создавать свои темы и отвечать в темы на форуме, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на портале.
20 октября 2011 г. в 10:54
РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ЕЭС РОССИИ" N 11-03-10
МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 42-6/17-ЭТ
ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО от 14 октября 1997 года
О ПРИМЕНЕНИИ ОПН 0,4 - 750 KB В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ
В настоящее время в электрических сетях всех классов напряжения осуществляется массовое применение ограничителей перенапряжений нелинейных (ОПН) в связи с прекращением серийного выпуска вентильных разрядников и необходимостью, в ряде случаев, повышения эффективности системы защиты от перенапряжений электротехнического оборудования распределительных устройств.
Серийное производство ОПН с 1979 г. освоено на АО "Корниловский фарфоровый завод" (классов напряжения 35 кВ и выше) и позднее на АО "ЭЛВО" (классов напряжения 0,4 - 35 кВ) по согласованным с Минтопэнерго РФ (РАО "ЕЭС России") техническим условиям.
Области применения наиболее распространенных ОПН:
- ограничители типов ОПН-500 и ОПН-750 применяются вместо вентильных разрядников любых типов (РВМ, РВМГ, РВМК);
- ограничители типа ОПНИ-500 и ОПНИ-750 используются в открытых распределительных устройствах при сокращении изоляционных расстояний;
- ограничители типа ОПНО-750 устанавливаются только на присоединениях силовых автотрансформаторов (вместо вентильных разрядников типа РВМ и РВМГ);
- ограничители типов ОПНН-110, ОПНН-150, ОПНН-220 применяются в обязательном порядке вместо вентильных разрядников, присоединяемых к нейтралям силовых трансформаторов классов 110 кВ, 150 кВ и 220 кВ;
-ограничители типов ОПН-110 II, ОПН-110 IY, ОПН-220 II и ОПН-220 IY (для районов со второй и четвертой степенями загрязнения атмосферы) применяются вместо вентильных разрядников соответствующих классов напряжения любых типов, находящихся в эксплуатации;
- ограничители типов ОПН-110 и ОПН-220 (для районов с первой степенью загрязнения атмосферы) имеют ограниченную область применения, указанную в технических условиях и техническом описании на них;
- ограничители типов 0ПН-П1-ЗП, 0ПН-П1-6П, ОПН-П1-10П, 0ПН-П1-15П, ОПН-П1-20П, ОПН-П1-35П и NDA 3-35 кВ применяются вместо вентильных разрядников соответствующих классов напряжения всех типов в электрических сетях с любой системой заземления нейтрали и не обеспечивают эффективную защиту вращающихся электрических машин;
- ограничители типов ОПН-1-3 предназначены для замены вентильных разрядников типа РВО-3, установленных в цепи вторичной обмотки верхней ступени трансформаторов тока ТФЗМ-500 (ТФНКД-500);
- ограничители типов ОПН-П-0,38 и ОПН-П-0,66 применяются вместо вентильных разрядников типа РВН соответствующих классов напряжения.
При применении ОПН временно до утверждения новых нормативов, как правило, целесообразно сохранять значения расстояний от ОПН до защищаемого электротехнического оборудования, равные ранее принятым значениям расстояний от вентильных разрядников до соответствующего оборудования.
Изменения в Правила устройства электроустановок и Правила эксплуатации электроустановок потребителей будут внесены при их пересмотре.
Эксплуатация ОПН должна производиться в соответствии с заводскими инструкциями, согласованными с основным заказчиком. При этом следует учитывать, что ОПН 110 - 750 кВ взрывобезопасны при значениях тока короткого замыкания не более 20 кА в месте их установки.


Первый заместитель
Начальника Департамента
электрических сетей
РАО "ЕЭС России"
Заместитель Начальника Главгосэнергонадзора России
-
Вопросы и заявки отправляйте на почту: epk91@mail.ru Лехмус Ольга Владимировна