Выбор Реле контроля 3-х фазного напряжения
13 февраля 2014 г. в 12:06
"Дм Анатолий" пишет:
Выбор Реле контроля 3-х фазного напряжения...Как выбрать?

Все реле контроля фаз делятся на две группы – реле с трёхпроводным подключением и с четырёхпроводным. Поэтому первое с чем надо определиться - для какой сети нужно реле контроля? Для трёхпроводной (например защита эл. двигателя) или для четырёхпроводной с нейтралью.
Во вторую очередь нужно определиться с желаемым набором контролируемых параметров;
1. только контроль наличия фаз (контроль полнофазности).
2. контроль наличия и порядка чередования фаз (определяет направление вращения эл. двигателей).
3. Контроль величины фазных напряжений (для четырёхпроводной схемы подключения) или линейных (для трёхпроводной схемы).
- контроль только минимальных напряжений
- контроль только максимальных напряжений
- и то и другое.
4. Контроль перекоса (асимметрии) фаз
В третью очередь надо определиться с наличием регулируемых параметров;
1. Регулировка только нижнего порога, а если фиксированное значение, то какое?
2. Регулировка только верхнего порога, если фиксированное значение, то какое?
3. Регулировка того и другого
4. Регулировка асимметрии фаз, а если фиксированное значение, то какое?
5. Наличие и диапазон регулировки времени срабатывания
Всё остальное - по желанию; - производитель, тип и размер корпуса, цвет, вес и пр.
Импортные реле не всегда хорошо работают в отечественных сетях с большим отклонением напряжения от номинальных значений, а также, при наличии сильных помех с широким спектром гармоник. Имеется печальный опыт попытки эксплуатации "брэндовых" реле контроля фаз на ж/д объектах. При прохождении электропоезда коэффициент гармоник сетевого напряжения может достигать 15-18%. Ни одно из импортных реле не смогло работать в таких условиях. Отечественные реле (правда после некоторой доработки производителем), работают уже много лет.
19 июня 2015 г. в 16:18
Мы давно уже используем в своих схемах реле контроля фаз трехфазного напряжения ЕЛ-11Е для АВР от компании Реле и Автоматика
19 июня 2015 г. в 21:38
"Налетов Сергей" пишет:
Мы давно уже используем в своих схемах реле контроля фаз трехфазного напряжения ЕЛ-11Е для АВР

ЕЛ-11 можно применять для АВР, но только для трёхпроводных сетей, без нейтрали. Иначе при обрыве нейтрали до АВР Вы получите кучу сожжённой техники, так как реле ЕЛ-11 не сработает при обрыве нуля, все линейные напряжения в норме, а фазные - от 0 до 400В. Все однофазные нагрузки окажутся под угрозой.
Для качественных АВР надо использовать реле контроля фаз для четырёхпроводных сетей, которые контролируют каждую из фаз относительно нулевого провода. Например РКН-3-15-15
Реле контроля трёхфазного напряжения РКН-3-15-15 или подобные.



28 мая 2020 г. в 23:10
http://vserele.ru/article/zashchita-pitaemogo-tryohfaznoy-setyu-elektrooborudovaniya-nekachestvennogo-napryazheniya Защита питаемого трёхфазной сетью электрооборудования.
ЕЛ-11Е🔌
15 июля 2020 г. в 22:48
Посмотрите трехфазные в Вольтер. Есть официальный дилер Volter в России - https://www.stabilizator-volter.ru/

Для контроля напряжения подберете, думаю.