подключение узо

Опубликовано: 27 июля 2006 г. в 09:36
5374
4-х полюсное
Для возможности создавать свои темы и отвечать в темы на форуме, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на портале.
27 июля 2006 г. в 09:36
насколько корректно подключение четырех полюсного узо при момощи одноименной фазы
схема подключения


http://electro.narod.ru/ Практическое руководство для электриков и домашних мастеров
Роман(гость)
16 октября 2006 г. в 15:09
Целесообразно ли усатнавливать УЗО на стояки многоэтажных домов для защиты от отгорания нулевого проводника
Farad(гость)
19 декабря 2006 г. в 10:23
Абсолютно не корректно и не целесообразно!
8 марта 2007 г. в 17:11
"" пишет:
Целесообразно ли усатнавливать УЗО на стояки многоэтажных домов для защиты от отгорания нулевого проводника


узо не защищает от перенапряжений и "отпадания" нулевого рабочего проводника
8 марта 2007 г. в 17:12


узо такого подключения можно применять единственное что необходимо учитывать, нагрузку в нулевом проводнике
26 апреля 2010 г. в 18:55
Устройство защитного отключения ставят для защиты от прямого и косвенного прикосновения, а также от пожаров. Работает при токах утечки не более 30 миллиампер. Полезную информацию вы сможете почерпнуть из следующего сайта: <a href=”http://energomir.net”> Энергомир</a>.
28 апреля 2010 г. в 13:55
"Сергей Попов" пишет:
Устройство защитного отключения ставят для защиты от прямого и косвенного прикосновения, а также от пожаров. Работает при токах утечки не более 30 миллиампер. Полезную информацию вы сможете почерпнуть из следующего сайта: <a href=”http://energomir.net”> Энергомир</a>.


По существу вопроса, ответьте, плиз.
"Целесообразно ли устанавливать УЗО на стояки многоэтажных домов для защиты от отгорания нулевого проводника"



28 апреля 2010 г. в 15:27
узо не сработает в случае отгорания нулевого проводника
на стояк узо целесообразно применить для выявления вороства электроэнергии
Лерман Лев Исаакович
независимый специалист
8 июня 2010 г. в 23:47
Нормативными документами такое применение УЗО не предусмотрено. Кроме того, при срабатывании УЗО, примененного на стояке, масштаб и длительность отключений потребителей будут таковы, что у владельца общедомовой сети неизбежно возникнут гражданско-правовые проблемы с абонентами - жильцами квартир. Не исключаю, что ему придется доказывать обоснованность своих действий в суде, если ему предъявят иск о возмещении ущерба, причиненного длительным перерывом в электроснабжении (включая порчу продуктов в холодильниках и т.п.). И я не уверен, что он сумеет обосновать правомерность своих действий.
Филоненко Павел Вадимович
Пусконаладочный филиал ОАО "КМАэлектромонтаж"
8 октября 2010 г. в 20:17
устанавливать УЗО на стояковые кабели не просто нецелесообразно, а запрещено‼️ Так как правила запрещают установку плавких вставок и автоматических выключателей(в том числе АВДТ) в нулевом проводе‼️
Лерман Лев Исаакович
независимый специалист
10 октября 2010 г. в 01:09
"Павел Филоненко" пишет:
устанавливать УЗО на стояковые кабели не просто нецелесообразно, а запрещено‼️ Так как правила запрещают установку плавких вставок и автоматических выключателей(в том числе АВДТ) в нулевом проводе‼️

Дорогой коллега, в этом плане в ПУЭ идет речь о запрете применения в нулевом проводе ОДНОПОЛЮСНЫХ аппаратов.
25 мая 2012 г. в 15:05
)))))