Вопрос к знатокам: нужно ли последовательно с устройством тепловой защиты двигателя SFK ставить автоматический выключатель (автомат защиты от к.з.).Если да, то как выбрать ток срабывания.
28 ноября 2008 г. в 12:30
Автоматические выключатели защиты двигателя, в данном случае SFK тм "Данфосс" имеют тепловую защиту и электромегнитную отсечку (называемую магнитной)12xIн и защищают от перегруза и к.з. Поэтому больше автоматов и теплушек в пускатель совать не надо!
28 ноября 2008 г. в 15:11
Спасибо
5 декабря 2008 г. в 16:42
А еще вопрос. На двигателе написано 5,5kW 23A - на какой ток ставить SFK?
6 декабря 2008 г. в 15:43
Подключите двигатель на нагрузку и померяйте клещами ток. Странный двигатель на 5,5 кВт напрашивается ток 12А.
6 декабря 2008 г. в 16:06
Двигатели не установлены.А оборудование нужно заказывать сейчас.
6 декабря 2008 г. в 18:57
Выбирают по току на 12А-SFKOK, на 23А SFKOM/ Разберитесь с двигателем или его поставщиками. Он что у Вас сециальный. 23А для обычного двигателя это 11 кВт
8 декабря 2008 г. в 11:05
Анатолий, чего затихли. На иабличке к двигателю должен быть указан тип двигателя, где есть габаритный размер в мм (от основания лап до центра оси вала повысоте). Проверьте его. Зная этот размер и число оборотов можно по каталогу определить мощность (если конечно двигатель сделан не по стандартам CENELEC).
9 декабря 2008 г. в 10:22
На шильдике написано кпд 84, cos 0.77, оборотов 1000.Пересчитал ток-получилось 12,9А. Нагрузка близкая к реальной.
9 декабря 2008 г. в 10:35
Должно быть 132 мм от основания лап до центра вала, не пробовали замерить? Оборотов у него 1000. Ток под нагрузкой меряли? По току он вообще похож на 3,5 кВт. SFK выбирают по току.
9 декабря 2008 г. в 15:11
На шильдике написано кпд 84, cos 0.77, оборотов 1000.Пересчитал ток-получилось 12,9А. Нагрузка близкая к реальной.