Расчет электрических нагрузок от ПК

Опубликовано: 16 ноября 2011 г. в 09:40
291
Для возможности создавать свои темы и отвечать в темы на форуме, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на портале.
Лерман Лев Исаакович
независимый специалист
16 ноября 2011 г. в 09:40
Уважаемые коллеги-проектировщики!
Поделитесь, пожалуйста, опытом расчета электрических нагрузок на объектах с большим количеством автоматизированных рабочих мест с ПК. Пункт 6.16 СП 31-110-2003 в этом плане вызывает определенные сомнения применительно, в частности, к проектным, конструкторским и банковским организациям, где на подавляющем большинстве рабочих мест сейчас имеются ПК, которые включены практически постоянно в течение рабочего дня. Кроме того,имеются мощные периферийные устройства (лазерные принтеры). Поэтому норматив мощности для оргтехники 60 Вт на розетку (гнездо) и Кс 0,2 для питающих сетей и 0,1 для ввода в здание вызывают вопросы. У кого какой есть опыт? Кто как считает такие нагрузки?
Сафонов Денис Владимирович
ООО ВПНФ Нижневолгоэлектромонтаж
4 февраля 2013 г. в 09:56
Почитайте Руководство по устройству электроустановок от Schneider Electric. В руководстве даны таблицы мощностей потребителей с коэффициентами использования.
Лерман Лев Исаакович
независимый специалист
5 февраля 2013 г. в 01:28
Большое спасибо, дорогой коллега Денис! Обязательно посмотрю и изучу. Если будут вопросы - напишу.