Не работает двигатель

Опубликовано: 12 января 2012 г. в 22:06
344
Ничего не пойму
Для возможности создавать свои темы и отвечать в темы на форуме, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на портале.
12 января 2012 г. в 22:06
Есть вентеляционная вытяжка, на которой установлен трёхфазный двигатель 1400об/мин 340 Вт 220/380 В.Гдето год не работал установлен на улице.Включаю-гудит не трогается.Попробовал без пускового напрямую 380 звездой тот же эфект.Если крутануть рукой постепенно набирает обороты.Промерял тестером обмотки всё в норме.Прозванивал мегиком на корпус около 12 МОм.Ничего не пойму что ему надо чтоб он заработал.
Лерман Лев Исаакович
независимый специалист
20 января 2012 г.
А питание-то приходит по всем трем фазам? Или в одной вставка выгорела? В общем, налицо неполнофазный режим. Проверьте все 3 междуфазных (линейных) напряжения прямо на клеммной коробке двигателя. Потом все-таки ищите где-то неисправность. ПОЛНОСТЬЮ отсоедините концы обмоток на клеммной коробке (при этом обязательно их промаркируйте каждый в отдельности!) и проверьте мегаомметром и тестером каждую обмотку в отдельности.