Распределение токов в обмотках трансформатора

Опубликовано: 6 января 2013 г.
145
Для возможности создавать свои темы и отвечать в темы на форуме, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на портале.
6 января 2013 г.
Для комплектования изделий, нам понадобилось изготавливать однофазные трансформаторы 220/40 V 50 Hz, ток вторички- до 300 А, по возможности с макс. жесткой х-кой. Сложность заключалась в применении инеющихся технологий и материалов, т. е. мотать вторичку AL шиной, сечением 200 мм^2 проблематично. Имеется шина 40 мм^2, но мотать впятеро сложенной- тоже абсурд. Решил разбить вторичку на пять секций на каждой катушке двухстержневого трансформатора. Начала секций вывел снизу каждой катушки, а концы левой и правой катушек соединил взаимообразно, как на фото. Таким образом, образовалось пять параллельно включенных обмоток, каждая из которых состоит из двух последовательно включенных секций, расположенных на разных кернах. После сборки опытного образца, устроил эксперимент для оценки потерь и теплового режима. Гонять все 12 КВт через транс 3...4 часа до теплового баланса показалось неразумным, поэтому решил устроить "опыт короткого замыкания", для чего вторичку замкнул, а в первичку загнал ток ок. 50 А (ЛАТР+ понижающий транс), контроль мощности- ваттметр Д566-100. Таким образом, при достижении тока 300 А во вторичке, мощность составила ок. 400 Вт. После 4-х часов испытаний наступил температурный баланс и возникли те самые "непонятки". Верхние (по фото) секции оказались самыми горячими (95 град. С), нижние- самыми холодными (43 град. С). Измерение токов в секциях (токоизмерительными клещами) показало, что в верхних секциях ток в 2,5 раза больший, чем в нижних! И это при том, что длина проводников верхней секции бОльшая.Не могу понять почему оно так происходит. Вот в этом и состоит вопрос.
Фото трансформатора эдесь: http://radikal.ua/data/upload/0fccf/0fccf/298f3508ef.jpg