Совмещение систем TN -C TN - S в одном здании
Опубликовано: 16 апреля 2025 г. в 09:22
4
Для возможности создавать свои темы и отвечать в темы на форуме, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на портале.
16 апреля 2025 г. в 09:22
Здравствуйте, помогите принять правильное решение. Есть производственное здание, разделенное на две части новая и старая. В старой части оборудование питается от встроенной КТП с системой TN -С, ко всем распределительным щитам уходят четырехжильные кабели. В новой части оборудование питается от КТПН с системой Т N-S. В новую и в старую части устанавливается новое оборудование , для питания которого устанавливается новая КТПН. Т.к. часть нового оборудования устанавливается в старой части здания, было принято решение новую КТП для питания нового оборудования выполнить по системеТ N -С- S, тоесть к щитам от КТП вести четырехжильные кабели и разделение проводить в щитах. Заказчик требует выполнить TN-S, правли он и если нет, какие аргументы привести