Лерман Лев Исаакович

Лерман Лев

независимый специалист

Подписаться
Подписаться

В теме: Энергосберегатели Smart Boy - работают ли?

Лерман Лев Исаакович
независимый специалист
31 августа 2013 г. в 02:04
Полностью согласен с коллегой В. Пашковым. с одним добавлением. Как мне сообщили (правда, проверить это я не могу), в КНР бытовые потребители сейчас якобы действительно платят за полную энергию, а не за активную. Я это могу объяснить тем, что оплата за полную энергию лучше учитывает плату за использование пропускной способности сети. А при протяженных сетях и дешевом топливе сетевая составляющая себестоимости может даже превалировать над генерационной.

В теме: К профессионалам. Мощность увеличилась, а проводка старая

Лерман Лев Исаакович
независимый специалист
14 августа 2013 г. в 22:21
Мой совет: делайте у себя в квартире все по современным правилам (СП 31-110-2003 и ПУЭ-7), потому что в таких домах по графику идет реконструкция внутридомовых сетей, и все постепенно будет сопрягаться.

В теме: Расчет электрических нагрузок от ПК

Лерман Лев Исаакович
независимый специалист
5 февраля 2013 г. в 01:28
Большое спасибо, дорогой коллега Денис! Обязательно посмотрю и изучу. Если будут вопросы - напишу.

В теме: Энергосберегатели Smart Boy - работают ли?

Лерман Лев Исаакович
независимый специалист
20 октября 2012 г.
"Yuri Miller" пишет:
27
А что с Форсами? Вот тут я действительно теряюсь в догадках. Что скажете, зубры электротехники?


Что скажу? У кого душа горит - скиньтесь на покупку минимального изделия и давайте устроим его всестороннее ДОБРОСОВЕСТНОЕ тестирование. А результаты выложим в открытый доступ. И все вопросы снимутся. А пока - сильно смахивает на гербалайф, но более изощренный. Ибо если бы все было по-честному, главные энергетики Тушинского и Мытищинского заводов, гостиницы "Космос" и др. не отмалчивались бы в ответ на письма от коллег, а дали бы серьезные и убедительные ответы. ИМХО

В теме: Где должна быть фаза в бытовой розетке?

Лерман Лев Исаакович
независимый специалист
21 июня 2012 г. в 22:58
Полярность в патроне лампы имеет значение только для светильников, подключаемых к сети СТАЦИОНАРНО, поскольку для обеспечения безопасности при ремонте светильников, подключаемых через розетку, необходимо вынимать вилку из розетки. Аналогично - для любых других электроприемников, подключаемых через розетки.
В принципе, поскольку штепсельные вилки симметричны относительно фазы и нуля, полярность в розетке не имеет значения для эксплуатации электроприемников, но для повышения безопасности эксплуатации бытовых розеток в Европе принято фазу в розетке располагать слева, со стороны сердца, чтобы снизить вероятность прикосновения к фазе правой рукой при снятой с розетки крышке. Это требование записано в германском стандарте.

В теме: Энергосберегатели Smart Boy - работают ли?

Лерман Лев Исаакович
независимый специалист
21 июня 2012 г. в 22:43
"Мебель Регион" пишет:
Я не специалист, но, должен сказать, что прибор действительно работает. Самим сначала не верилось, думали очередной развод, но рискнули и поставили на пробу. Оборудование- обрабатывающий центр, форматно-раскроечный, присадочный, кромочный станки, вакуумный пресс. Проработал неделю, потом сравнили с расходом без него и получилось примерно 17% экономии. Купили 4 месяца назад и он уже почти окупился, так что не надо огульно все охаивать, денежки то реально экономит. А что там внутри, нам честно говоря нисколько не интересно, главное работает.

А отличать экономию от воровства и ложь от правды не желаете?

В теме: подскажите

Лерман Лев Исаакович
независимый специалист
26 апреля 2012 г. в 22:58
При пуске имеет значение не столько нагрев, сколько потеря напряжения. Поэтому нужно знать еще и длину кабеля.

В теме: Обмотка трансформатора

Лерман Лев Исаакович
независимый специалист
26 апреля 2012 г. в 22:56
А кто требует такого обоснования? Преподаватель? Тогда откройте учебник, прочитайте и обоснуйте ему. Я думаю, это Вам для этого вопрос и задали, чтобы Вы учились читать литературу, думать и логически рассуждать. Вот и учитесь. Успехов Вам!

В теме: Помогите советомо по борудованию для защиты бытовой техники

Лерман Лев Исаакович
независимый специалист
27 февраля 2012 г. в 17:20
Уважаемая Вера! Защит бывает много разных, от разных неблагоприятных факторов. Чтобы точно Вам порекомендовать, нужно точнее знать Вашу ситуацию. И вряд ли кто это знает точнее, чем мастер, которого Вы приглашаете. Но я вижу Вашу проблему в другом: Вы не доверяете полностью мастеру или не уверены в его компетенции. Тогда зачем Вы его приглашали? Хотели сэкономить? И сейчас хотите? Тогда изучайте электротехнику и делайте все сами.

В теме: бензогенераторы

Лерман Лев Исаакович
независимый специалист
20 января 2012 г.
Тоже думал купить себе на дачу резервный бензогенератор. Отказался: очень привередлив в бытовой эксплуатации: смажь, бензин налей, бензин слей, в помещении нельзя включать, нужно на улицу вытаскивать, ночью шумит и т.д. Нужно что-то другое, пусть и дороже.

В теме: счетчик электроэнергии соло

Лерман Лев Исаакович
независимый специалист
20 января 2012 г.
В таких случаях вызывается инспектор Энергосбыта, подключается контрольный счетчик и составляется акт. Если обнаруживается несоответствие - Вам производится перерасчет платы, но не более чем за последние 3 года. Так что торопитесь‼️!

В теме: генераторы тока

Лерман Лев Исаакович
независимый специалист
20 января 2012 г.
Что за генератор тока? Поподробнее, пожалуйста...

В теме: Большой пусковой ток – причина?

Лерман Лев Исаакович
независимый специалист
20 января 2012 г.
Прошу прощения, но я не совсем понял: обычно вначале (при пуске, то есть - разгоне) включается "звезда", а уже затем - "треугольник". А у Вас почему-то наоборот...
А вообще, картина похожа на то, что двигатель (точнее - приводимый им механизм) смазывать или чистить надо.

В теме: ФНЧ(фильтр низких частот)

Лерман Лев Исаакович
независимый специалист
20 января 2012 г.
А на кого же учишься, мил человек?

В теме: Не работает двигатель

Лерман Лев Исаакович
независимый специалист
20 января 2012 г.
А питание-то приходит по всем трем фазам? Или в одной вставка выгорела? В общем, налицо неполнофазный режим. Проверьте все 3 междуфазных (линейных) напряжения прямо на клеммной коробке двигателя. Потом все-таки ищите где-то неисправность. ПОЛНОСТЬЮ отсоедините концы обмоток на клеммной коробке (при этом обязательно их промаркируйте каждый в отдельности!) и проверьте мегаомметром и тестером каждую обмотку в отдельности.

В теме: магнитный пускатель

Лерман Лев Исаакович
независимый специалист
19 января 2012 г. в 23:55
А в любой учебник для ПТУ по специальности "Электрик" в инете заглянуть слабО? Зачем по таким пустякам людей напрягать? Но уж если совсем тяжело клавиши нажимать, то вот: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC&clid=40546&lr=47&msid=228951327001392387581

В теме: Проблема из США

Лерман Лев Исаакович
независимый специалист
24 ноября 2011 г. в 22:06
При работе на частоте ниже номинальной двигатель имеет более низкое индуктивное сопротивление, поэтому он перегружается током. Для работы на пониженной частоте (50 Гц вместо 60) нужно дополнительно уменьшать рабочее напряжение минимум на 20 процентов, то есть до 96 В. Боюсь, что у Вас уже что-то сгорело.

В теме: Расчет электрических нагрузок от ПК

Лерман Лев Исаакович
независимый специалист
16 ноября 2011 г. в 09:40
Уважаемые коллеги-проектировщики!
Поделитесь, пожалуйста, опытом расчета электрических нагрузок на объектах с большим количеством автоматизированных рабочих мест с ПК. Пункт 6.16 СП 31-110-2003 в этом плане вызывает определенные сомнения применительно, в частности, к проектным, конструкторским и банковским организациям, где на подавляющем большинстве рабочих мест сейчас имеются ПК, которые включены практически постоянно в течение рабочего дня. Кроме того,имеются мощные периферийные устройства (лазерные принтеры). Поэтому норматив мощности для оргтехники 60 Вт на розетку (гнездо) и Кс 0,2 для питающих сетей и 0,1 для ввода в здание вызывают вопросы. У кого какой есть опыт? Кто как считает такие нагрузки?

В теме: Немного о кризисе.

Лерман Лев Исаакович
независимый специалист
18 сентября 2011 г. в 14:13
"Тимур Жемлиханов" пишет:
Недавно мои знакомые ездили в Белоруссию и их впечатления очень положительные. Нет ни пустых полок, ни очередей, ни не довольных граждан. Даже бензина в достатке. С другой стороны знаю один завод (имеющий к нашей отрасли самое непосредственное значение), который основную часть продукции отгружал именно в Балорашу. Сейчас продажи упали настолько, что начался срочный поиск новых рынков сбыта. Причина - у братьев-славян закончились деньги....



Белоруссия - не такой простой регион, как кажется на первый взгляд. Для интересующихся осмелюсь предложить материал, в котором, кроме всего прочего, содержится и оценка перспектив для Белоруссии: http://www.antisys.narod.ru/lerman.html

В теме: Энергосберегатели Smart Boy - работают ли?

Лерман Лев Исаакович
независимый специалист
18 сентября 2011 г. в 14:03
Александр, Ваша информация о приборах ТермоПлюс интересна, но...
1. Зачем ее совать в другую тему? Уважайте форумчан: создайте свою тему в профильной рубрике.
2. Как следует из энергобаланса теплообменника, накипь не может поглощать такое количество энергии, она всего лишь увеличивает тепловое сопротивление аппарата и тем самым резко снижает его эффективность, повышая температуру теплоносителя в обратной ветви. Разумеется, это замечание нисколько не умаляет достоинств предлагаемых Вами изделий. Желаю успехов!

В теме: козловой кран + ДГУ

Лерман Лев Исаакович
независимый специалист
1 сентября 2011 г. в 01:36
Асинхронный двигатель с к.з.ротором в таком случае, при отсутствии специальных схем (динамическое торможение и т.п.) переходит в режим асинхронного генератора, вращаясь с надсинхронной скоростью (т.н. режим рекуперативного торможения). Полагаю, что для ДГУ это не должно представлять какой-либо опасности, тем более, что в крановых приводах обычно в таких случаях используется именно схема динамического, а не рекуперативного торможения. Но это нужно смотреть в схеме козлового крана.

В теме: Энергосберегатели Smart Boy - работают ли?

Лерман Лев Исаакович
независимый специалист
23 августа 2011 г. в 15:20
"Вячеслав Медов" пишет:
Купил SP 001,установил на даче. Про экономию ничего сказать не могу,т.к. нет постоянства потребления,но то,что мигания лампочек(от изменения напряжения в сети)исчезли -это факт и была гроза,у соседей тюнеры от тарелки погорели,у меня нет. Конечно может быть стечение обстоятельств, или гроза на меня не напала, или действует выборочно.

Правильно. Находящиеся в приборе конденсаторы могут сглаживать быстрые колебания напряжения. Кроме того, в этих приборах могут быть компоненты для защиты от грозовых импульсов (варисторы). Но для этих целей лучше брать специальные изделия - УЗИП, и лучше - европейских торговых марок (они надежнее и безопаснее, а дешевые иногда загораются и взрываются)

В теме: Энергосберегатели Smart Boy - работают ли?

Лерман Лев Исаакович
независимый специалист
23 августа 2011 г. в 15:15
"Алексей Беркович" пишет:
А как мужики приборы Prosaver ? Что оних говорят?

Это практически то же самое, что и СмартБои.

В теме: реле контроля напряжения

Лерман Лев Исаакович
независимый специалист
17 августа 2011 г. в 23:43
Серийно выпускаемые расцепители максимального напряжения отрегулированы на напряжение срабатывания 265 В. Поэтому выбранная Вами уставка 250 В формально может считаться допустимой для бытовой техники. В действительности же все зависит от качества техники.

В теме: Требуется помошь

Лерман Лев Исаакович
независимый специалист
29 июля 2011 г. в 02:31
Вопросы студентам задаются для того, чтобы они открывали учебники и сами находили на них ответы, тем самым учась работать с литературой и искать в ней знания.