Приложение
Приложение 3. Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей
1. Контактные соединения сборных и соединительных шин, проводов и грозозащитных тросов
К, М — производятся в сроки, устанавливаемые системой планово-предупредительного ремонта (далее — ППР).
Наименование испытания | Вид испытания | Нормы испытания | Указания |
|---|---|---|---|
1.1. Контроль опрессованных контактных соединений | Контролируются геометрические размеры и состояние контактных соединений. Геометрические размеры (длина и диаметр опрессованной части корпуса зажима) должны соответствовать требованиям указаний по монтажу зажимов | Стальной сердечник опрессованного соединительного зажима не должен быть смещен относительно симметричного положения более чем на 15% длины прессуемой части зажима | |
1.2. Контроль контактных соединений, выполненных с применением овальных соединительных зажимов | К | Геометрические размеры зажимов не должны отличаться от предусмотренных указаниями по монтажу зажимов | Число витков скрутки скручиваемых зажимов на сталеалюминиевых, алюминиевых и медных проводах должно быть не менее 4 и не более 4,5; а зажимов типа СОАС-95-3 при соединении проводов АЖС 70/39 — от 5 до 5,5 витков |
1.3. Контроль болтовых контактных соединений: | |||
1) контроль затяжки болтов контактных соединений | К | Проверяется затяжка болтов контактных соединений, выполненных с применением соединительных плашечных, петлевых переходных, соединительных переходных, ответвительных, аппаратных зажимов | Проверка производится в соответствии с инструкцией по монтажу зажима |
2) измерение переходных сопротивлений | М | На ВЛ сопротивление участка провода с соединителем не должно более чем в 2 раза превышать сопротивление участка провода такой же длины | Измеряется переходное сопротивление неизолированных проводов ВЛ напряжением 35 кВ и выше, шин и токопроводов распределительных устройств на ток 1000 А и более |
1.4. Контроль сварных контактных соединений | К | ||
1) контроль контактных соединений, выполненных с применением термитных патронов | В сварных соединениях, выполненных с применением термитных патронов, не должно быть пережогов наружного повива провода или нарушения сварки при перегибе сваренных концов провода; усадочных раковин в месте сварки глубиной более 1/3 диаметра провода из алюминия, его сплавов или меди, глубиной более 6 мм для сталеалюминиевых проводов сечением 150-600 мм2 | ||
2) контроль контактных соединений сборных и соединительных шин, выполненных сваркой | В сварном соединении не должно быть трещин, прожогов, кратеров, непроваров сварного шва более 10% его длины при глубине более 15% толщины свариваемого металла. Суммарное значение непроваров, подрезов, газовых включений в швах алюминиевых шин должно быть не более 15% толщины свариваемого металла в каждом рассматриваемом сечении | ||
1.5. Тепловизионный контроль | М | Производится в соответствии с установленными нормами и инструкциями заводов-изготовителей | |
2. Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы (далее трансформаторы).
К, Т, М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР.
Наименование испытания | Вид испытания | Нормы испытания | Указания |
|---|---|---|---|
2.1. Определение условий включения трансформатора | К | Трансформаторы, прошедшие капитальный ремонт с полной или частичной заменой обмоток или изоляции, подлежат сушке независимо от результатов измерений. Трансформаторы, прошедшие капитальный ремонт без замены обмоток или изоляции, могут быть включены в работу без подсушки или сушки при соответствии показателей масла и изоляции обмоток требованиям таблицы 1 (Приложение 3.1), а также при соблюдении условий пребывания активной части на воздухе. Продолжительность работ, связанных с разгерметизацией должна быть не более: | При заполнении трансформаторов маслом с иными характеристиками, чем у слитого до ремонта, может наблюдаться изменение сопротивления изоляции и tgδ, что должно учитываться при комплексной оценке состояния трансформатора |
2.2. Измерение сопротивления изоляции: | |||
1) обмоток | К, Т, М | Наименьшие допустимые значения сопротивления изоляции, при которых возможно включение трансформаторов в работу после капитального ремонта, регламентируются указаниями табл.2 (Приложение 3.1) | Измеряется мегаомметром на напряжение 2500 В |
2) доступных стяжных шпилек, бандажей, полубандажей ярем, прессующих колец, ярмовых балок и электростатических экранов | К | Измеренные значения должны быть не менее 2 МОм, а сопротивление изоляции ярмовых балок не менее 0,5 МОм | Измеряется мегаомметром на напряжение 1000 В у масляных трансформаторов только при капитальном ремонте, а у сухих трансформаторов и при текущем ремонте |
2.3. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь tgδ изоляции обмоток | К, М | Для трансформаторов, прошедших капитальный ремонт, наибольшие допустимые значения tgd изоляции приведены в табл.4 (Приложение 3.1) | При межремонтных испытаниях измерение производится у силовых трансформаторов на напряжение 110 кВ и выше или мощностью 31500 кВА и более |
2.4. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | |||
1) изоляции обмоток 35 кВ и ниже вместе с вводами | К | См. табл.5 (Приложение 3.1). Продолжительность испытания — 1 мин. Наибольшее испытательное напряжение при частичной замене обмоток принимается равным 90%, а при капитальном ремонте без замены обмоток и изоляции или с заменой изоляции, но без замены обмоток — 85% от значения, указанного в табл. 5 (Приложение 3.1). | При капитальных ремонтах маслонаполненных трансформаторов без замены обмоток и изоляции испытание изоляции обмоток повышенным напряжением не обязательно. Испытание изоляции сухих трансформаторов обязательно |
2) изоляции доступных для испытания стяжных шпилек, бандажей, полубандажей ярем, прессующих колец, ярмовых балок и электростатических экранов | Производится напряжением 1 кВ в течение 1 мин, если заводом-изготовителем не установлены более жесткие нормы испытания | Испытание производится в случае вскрытия трансформатора для осмотра активной части. См. также п.3.25. | |
3) изоляции цепей защитной аппаратуры. | К | Производится напряжением 1 кВ в течение 1 мин | Испытывается изоляция (относительно заземленных частей) цепей с присоединенными трансформаторами тока, газовыми и защитными реле, маслоуказателями, отсечным клапаном и датчиками температуры при отсоединенных разъемах манометрических термометров, цепи которых испытываются отдельно |
2.5. Измерение сопротивления обмоток постоянному току | К, М | Должно отличаться не более чем на 2% от сопротивления, полученного на соответствующих ответвлениях других фаз, или от значений заводских и предыдущих эксплуатационных измерений, если нет особых оговорок в паспорте трансформатора | Производится на всех ответвлениях,. если в заводском паспорте нет других указаний, и если для этого не требуется выемки активной части. Перед измерениями сопротивления обмоток трансформаторов, снабженных устройствами регулирования напряжения, следует произвести не менее трех полных циклов переключения |
2.6. Проверка коэффициента трансформации | К | Должен отличаться не более чем на 2% от значений, полученных на соответствующих ответвлениях других фаз, или от заводских (паспортных) данных. Кроме того, для трансформаторов с РПН разница коэффициентов трансформации должна быть не выше значения ступени регулирования | Производится на всех ступенях переключателя |
2.7. Проверка группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов | К | Группа соединений должна соответствовать паспортным данным, а полярность выводов — обозначениям на щитке или крышке трансформатора | Производится при ремонтах с частичной или полной заменой обмоток |
2.8. Измерение тока и потерь холостого хода | К | Значение тока и потерь холостого хода не нормируется. | Производится одно из измерений: |
2.9. Оценка состояния переключающих устройств | К | Осуществляется в соответствии с требованиями инструкций заводов-изготовителей или нормативно-технических документов | – |
2.10. Испытание бака на плотность | К | Продолжительность испытания во всех случаях — не менее 3 ч | Производится: |
2.11. Проверка устройств охлаждения | К | Устройства должны быть исправными и удовлетворять требованиям заводских инструкций | Производится согласно типовым и заводским инструкциям |
2.12. Проверка средств защиты масла от воздействия окружающего воздуха | К, Т, М | Проверка воздухоосушителя, установок азотной и пленочной защит масла, термосифонного или адсорбирующего фильтров производится в соответствии с требованиями инструкций заводов-изготовителей или нормативно-технических документов | Индикаторный силикагель должен иметь равномерную голубую окраску зерен. Изменение цвета зерен силикагеля на розовый свидетельствует о его увлажнении |
2.13. Испытание трансформаторного масла: | |||
1) из трансформаторов; | К, Т, М | У трансформаторов напряжением до 35 кВ включительно — по показателям п.п.1-5, 7 табл.6 (приложение3.1) | Производится: |
У трансформаторов напряжением 110 кВ и выше — по показателям п.п.1-9 табл.6 (приложение 3.1), а у трансформаторов с пленочной защитой дополнительно по п.10 той же таблицы | 3) не реже 1 раза в 2 года для трансформаторов мощностью выше 630 кВА, работающих без термосифонных фильтров | ||
2) из баков контакторов устройств РПН | Т, М | Масло следует заменить: | Производится в соответствии с инструкцией завода-изготовителя данного переключателя |
2.14. Испытание трансформаторов включением на номинальное напряжение | К | В процессе 3-5 кратного включения трансформатора на номинальное напряжение и выдержки под напряжением в течение времени не менее 30 мин не должны иметь место явления, указывающие на неудовлетворительное состояние трансформатора | Трансформаторы, работающие в блоке с генератором, включаются в сеть подъемом напряжения с нуля |
2.15. Хроматографи-ческий анализ газов, растворенных в масле | М | Оценка состояния трансформатора и определение характера возможных дефектов производится 1 раз в 6 мес. в соответствии с рекомендациями методических указаний по диагностике развивающихся дефектов по результатам хроматографического анализа газов, растворенных в масле | Состояние трансформаторов оценивается путем сопоставления измеренных данных с граничными концентрациями газов в масле и по скорости роста концентрации газов в масле |
2.16. Оценка влажности твердой изоляции | К, М | Допустимое значение влагосодержания твердой изоляции после капитального ремонта — 2%, эксплуатируемых — 4% по массе; в процессе эксплуатации допускается не определять, если влагосодсржание масла не превышает 10 г/т | При капитальном ремонте определяется по влагосодержанию заложенных в бак образцов, в эксплуатации — расчетным путем |
2.17. Оценка состояния бумажной изоляции обмоток: | |||
– по наличию фурановых соединений в масле | М | Допустимое содержание фурановых соединений, в том числе фурфурола, приведено в п.11 табл.6 (Приложение 3.1) | Производится хроматографическими методами 1 раз в 12 лет, а после 24 лет эксплуатации — 1 раз в 4 года |
– по степени полимеризации бумаги | К | Ресурс бумажной изоляции обмоток считается исчерпанным при снижении степени полимеризации бумаги до 250 единиц | |
2.18. Измерение сопротивления короткого замыкания (Zk) трансформатора | К, М | Значения Zk, не должны превышать исходные более чем на 3%. У трехфазных трансформаторов дополнительно нормируется различие значений Zk по фазам на основном и крайних ответвлениях — оно не должно превышать 3% | Производится у трансформаторов мощностью 125 МВА и более (при наличии РПН — на основном и обоих крайних ответвлениях) после воздействия на трансформатор тока КЗ, превышающего 70% расчетного значения, а также в объеме комплексных испытаний |
2.19. Испытание вводов | К, М | Производится в соответствии с указаниями раздела 10 | |
2.20. Испытание встроенных трансформаторов тока | К, М | Производится в соответствии с указаниями п.п.20.1, 20.3.2, 20.5, 20.6, 20.7 раздела 20 | |
2.21. Тепловизионный контроль | М | Производится в соответствии с установленными нормами и инструкциями заводов-изготовителей |
Примечания:
1. Испытания по п.п.2.1, 2.3, 2.8-2.12, 2.13, 2.15 и 2.16 для сухих трансформаторов всех мощностей не проводятся.
2. Измерения сопротивления изоляции и tgδ должны производиться при одной и той же температуре или приводиться к одной температуре. Измеренные значения tgδ изоляции при температуре изоляции 20 °С и выше, не превышающие 1%, считаются удовлетворительными, и их пересчет к исходной температуре не требуется.
3. Силовые трансформаторы 6-10 кВ мощностью до 630 кВА межремонтным испытаниям и измерениям не подвергаются.
3. Полупроводниковые преобразователи и устройства (далее — преобразователи)
К, Т, М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР.
Наименование испытания | Вид испытания | Нормы испытания | Указания |
|---|---|---|---|
3.1. Измерение сопротивления изоляции токоведущих частей | К, М | Не менее 5 Мом | Производится в холодном состоянии и при незаполненной системе охлаждения для силовой части мегаомметром на напряжение 2500 В, для цепей вторичной коммутации — мегаомметром на напряжение 1000 В. Все тиристоры, вентили, конденсаторы, обмотки трансформаторов на время испытаний следует закоротить |
3.2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты изоляции токоведущих цепей агрегата относительно корпуса и между цепями, не связанными между собой | К, М | См. табл.7 (Приложение 3.1). | Силовые цепи переменного и выпрямленного напряжений на время испытаний должны быть электрически соединены |
3.3. Проверка режимов работы силовых полупроводниковых приборов: | |||
1) разброс в распределении токов по параллельным ветвям тиристоров или вентилей | К, Т, М | Не более 15% среднего значения тока через ветвь | |
2) разброс в распределении напряжения по последовательно включенным тиристорам и вентилям | К, Т, М | Не более 20% среднего значения | |
3) измерение сопротивления анод-катод на всех тиристорах (проверка отсутствия пробоя) | К, Т, М | Разброс сопротивлений не более 10 % | Измеряется омметром |
4) проверка отсутствия обрыва в вентилях (измерения прямого и обратного падения напряжения на вентилях) | К, М | Падение напряжения на вентилях должно быть в пределах заводских данных | Измеряется вольтметром или осциллографом при предельном токе |
3.4. Измерение сопротивления обмоток трансформатора агрегата (выпрямительного, последовательного и др.) | К | Снижение относительно результатов заводских испытаний не более ±5%. | Данные измерений должны быть приведены к одной температуре с заводскими данными |
3.5. Проверка системы управления тиристорами | К, Т, М | Производится в объеме и по методике, предусмотренной техническими условиями и заводскими инструкциями | – |
3.6. Проверка системы охлаждения тиристоров и вентилей | К, Т, М | Температура должна оставаться в нормированных пределах | Производится по методике завода-изготовителя |
3.7. Снятие рабочих, регулировочных, динамических и других характеристик | К | Отклонения от заданных характеристик должны оставаться в пределах, установленных заводом-изготовителем | То же |
3.8. Проверка трансформаторов агрегата | К, М | – | Производится в соответствии с указаниями главы 3.6 и инструкциями заводов-изготовителей |
4. Конденсаторы
К. Т — производятся в сроки, установленные системой ППР
Наименование испытания | Вид испытания | Нормы испытания | Указания |
|---|---|---|---|
4.1. Проверка состояния конденсатора | Т | Производится внешним осмотром. Не должно быть течи пропитывающей жидкости, повреждения изоляторов, габаритные размеры должны соответствовать указанным в инструкции завода-изготовителя | С эксплуатации снимаются конденсаторы, имеющие неустранимую капиллярную течь, повреждение изоляторов, увеличение габаритных размеров сверх указанных в заводской инструкции |
4.2. Измерение сопротивления изоляции | Т | Сопротивление изоляции между выводами и корпусом должно соответствовать данным заводской инструкции | Производится мегаомметром на напряжение 2500 В |
4.3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | К | Значение и продолжительность приложения испытательного напряжения устанавливаются заводскими инструкциями. При отсутствии указаний заводов изготовителей испытательные напряжения конденсаторов для повышения cosφ принимаются по табл.8 (Приложение 3.1), для конденсаторов связи по табл.5 (Приложение 3.1). Испытания напряжением промышленной частоты могут быть заменены одноминутным испытанием выпрямленным напряжением удвоенного значения | Испытывается изоляция относительно корпуса при закороченных выводах конденсатора. Испытание конденсаторов, имеющих один соединенный с корпусом вывод, не производятся |
4.4. Измерение емкости отдельного элемента | К, Т | Измеренная емкость должна отличаться от паспортных данных более чем: | Производится при температуре (15-35) °С |
4.5. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | К | Измеренное значение tgδ не должно превышать значения 0,8% (при температуре 20 °С) | Измерения производится на конденсаторах связи, отбора мощности и делителей напряжения |
4.6. Тепловизионный контроль | М | Производится в соответствии с установленными нормами и инструкциями заводов-изготовителей |
5. Аккумуляторные батареи
К — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР.
Наименование испытания | Вид испытания | Нормы испытания | Указания |
|---|---|---|---|
5.1. Проверка емкости отформованной аккумуляторной батареи | К, Т | Емкость, приведенная к температуре 20 °С, должна соответствовать заводским данным | При снижении емкости батареи ниже 70% первоначальной она подлежит замене или восстановлению |
5.2. Проверка плотности электролита в каждой банке | К, Т, М | Плотность электролита (г/см3) полностью заряженного аккумулятора в каждом элементе в конце заряда и в режиме постоянного подзаряда, приведенная к температуре 20 °С, должна быть с отклонением ±0,005 г/см3; | Температура электролита при заряде должна быть не выше 40 °С для аккумуляторов типа С (СК), СП (СПК) и не выше 45 °С для аккумуляторов типа СН |
5.3. Химический анализ электролита | Т | См. табл.9 (Приложение 3.1) | Производится не реже 1 раза в 3 года |
5.4. Измерение напряжения каждого элемента батареи | К, Т, М | В батарее должно быть не более 5% отстающих элементов. Напряжение отстающих элементов в конце разряда должно отличаться не более чем на 1-1,5% от среднего значения напряжения остальных элементов | Напряжение в конце разряда устанавливается на основании указаний завода-изготовителя |
5.5. Измерение сопротивления изоляции батареи | К, М | Не менее 15 кОм при напряжении 24 В, 25 кОм при 48 В, 30 кОм при 60 В, 50 кОм при 110 В, 100 кОм при 220 В | Производится мегаомметром на напряжение 1000 В перед заливкой электролита. В процессе эксплуатации измерение производится штатным устройством контроля изоляции |
5.6. Измерение высоты осадка (шлама) в банке | М | Между осадком и нижним краем положительных пластин должно быть свободное пространство не менее 10 мм | |
5.7. Проверка напряжения при толчковых токах | К, М | Значения напряжения на выводах батареи (при отключенном подзарядном агрегате) при разряде батареи в течение не более 5 с при наибольшем токе, но не более 2,5 тока одночасового режима разряда, без участия концевых элементов должны сопоставляться с результатами предыдущих измерений и не могут снижаться более чем на0,4 В на каждый элемент от напряжения, предшествовавшему толчку | Рекомендуется проводить испытания 1 раз в год |
6. Силовые кабельные линии
К, Т, М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР.
Наименование испытания | Вид испытания | Нормы испытания | Указания |
|---|---|---|---|
6.1. Определение целостности жил и фазировки | К, Т | Все жилы должны быть целыми и сфазированными | Производится после окончания монтажа, перемонтажа муфт или отсоединения жил кабеля |
6.2. Измерение сопротивления изоляции | К, Т, М | Сопротивление изоляции силовых кабелей напряжением до 1000 В должно быть не ниже 0,5 Мом. У силовых кабелей напряжением выше 1000 В сопротивление изоляции не нормируется | Производится мегаомметром на напряжение 2500 В течение 1 мин |
6.3 Испытание повышенным выпрямленным напряжением | К, Т, М | Испытательные напряжения принимаются в соответствии с табл.10 (Приложение 3.1) с учетом местных условий работы силовых кабельных линий | Периодичность испытания кабелей на напряжение до35 кВ — 1 раз в год в течение первых 5 лет эксплуатации, а в дальнейшем: |
6.4. Контроль степени осушения вертикальных участков | М | Разность нагрева отдельных точек при токах, близких к номинальным, должна быть не более 3 °С. Контроль осушения можно производить также путем снятия кривых tgδ = f(U) на вертикальных участках | Производится на кабелях 20-35 кВ с пропитанной вязким составом бумажной изоляцией по решению технического руководителя Потребителя путем измерения и сопоставления температур нагрева оболочки в разных точках вертикального участка |
6.5. Контроль заземлений | К | Производится в соответствии с указаниями раздела 26 | Производится у металлических концевых муфт и заделок кабелей напряжением выше 1000 В, а у кабелей напряжением 110-220 кВ — также у металлических конструкций кабельных колодцев и подпиточных пунктов |
6.6. Измерение токораспределения по одножильным кабелям | К | Неравномерность распределения токов на кабелях должна быть не более 10% (особенно если это приводит к перегрузке отдельных фаз) | – |
6.7. Проверка антикоррозийных защит | М | При проверке измеряются потенциалы и токи в оболочках кабелей и параметры электрозащиты (ток и напряжение катодной станции, ток дренажа) в соответствии с руководящими указаниями по электрохимической защите подземных энергетических сооружений от коррозии | Проверяется работа антикоррозийных защит для: |
6.8. Измерение температуры кабелей | М | Температура кабелей должна быть не выше допустимых значений | Производится по местным инструкциям на участках трассы, где имеется опасность перегрева кабелей |
6.9. Испытание пластмассовой оболочки (шланга) повышенным выпрямленным напряжением | К, Т, М | Испытательное напряжение 10 кВ прикладывается между металлической оболочкой (экраном) и землей, длительность приложения испытательного напряжения — 1 мин | Испытание проводится через 1 год после ввода в эксплуатацию и затем 1 раз в 3 года |
7. Воздушные линии (ВЛ) электропередачи
К, М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР.
Наименование испытания | Вид испытания | Нормы испытания | Указания |
|---|---|---|---|
7.1 Проверка состояния трассы воздушных линий | М | Производится измерение ширины просеки, высоты деревьев и кустарников под проводами, расстояний элементов ВЛ до стволов деревьев и их кроны | На ВЛ с неизолированными проводами производится не реже 1 раза в 3 года, измерение высоты деревьев и кустарников под проводами — по мере необходимости |
7.2. Проверка состояния фундаментов опор | М | Измеряются размеры сколов и трещин. фундаментов. Уменьшение диаметра анкерных болтов, зазоры между пятой опоры и фундаментом не допускаются | Периодичность измерений — 1 раз в 6 лет |
7.3. Проверка состояния опор | |||
7.3.1. Измерения прогибов металлических конструкций опор | М | Измеряются прогибы металлических опор и металлических элементов железобетонных опор. Предельные значения допусков для стрелы прогиба (кривизны) проверяемых элементов: | Периодичность измерений не реже 1 раза в 6 лет и после воздействия на ВЛ механических нагрузок, превышающих расчетные |
7.3.2. Контроль оттяжек опор | М | Измеряется тяжение в тросовых оттяжках опор и контролируется целостность оттяжки | Производятся по мере необходимости в соответствии с ТИ ВЛ 35-800 кВ |
7.3.3. Контроль коррозионного износа металлических элементов опор | М | Допустимое отношение фактического сечения металлического элемента (детали) к предусмотренному проектом при сплошной или язвенной коррозии должно быть не менее: | Контролю подлежат металлические опоры и траверсы, металлические элементы железобетонных и деревянных опор, металлические подножники, анкеры и тросы |
7.3.4. Контроль железобетонных опор и приставок | М | Производится измерение трещин, прогибов, разрушения бетона железобетонных опор и приставок. Значения прогибов и дефектов не должны превышать величин, указанных в таблице 12 (Приложения 3.1) | Периодичность измерений не реже 1 раза в 6 лет |
7.3.5. Контроль деревянных деталей опор | М | Отклонение размеров деталей от предусмотренных проектом допускается в пределах: | Периодичность измерений, а также места, в которых контролируется опора, принимается в соответствии с установленными требованиями |
7.3.6. Проверка правильности установки опор | К, М | См. табл.12 (Приложение 3.1). | |
7.4. Контроль проводов, грозозащитных тросов | К, М | Производится измерение расстояний от проводов и грозозащитных тросов до поверхности земли, до различных объектов и сооружений в местах сближения и пересечений, между проводами разных линий при совместной подвеске проводов. | Измерения производятся после воздействия на ВЛ предельных токовых нагрузок, механических нагрузок и температуре окружающего воздуха выше расчетных значений, а также периодически не реже 1 раза в 6 лет на пересечениях и сближениях |
7.5 Контроль стрел провеса, расстояний до элементов ВЛ | К, М | Фактическая стрела провеса не должна отличаться от предусмотренной проектом более чем на 5% при условии соответствия нормативным значениям расстояний до земли и пересекаемых объектов | Периодичность измерений -1 раз в 6 лет: |
7.6. Контроль сечения проводов и грозозащитных тросов | М | Измеряется площадь сечения проводов и тросов, изменившаяся в результате обрыва отдельных проволок | Допустимое уменьшение площади сечения проводов принимается в соответствии с установленными требованиями |
7.7. Контроль соединений проводов и тросов | К, М | См. раздел «Контактные соединения проводов, грозозащитных тросов, сборных и соединительных шин» | |
7.8. Контроль изоляторов и изолирующих подвесок | Контроль состояния изоляторов и изолирующих подвесок производится внешним осмотром | Проверка состояния установленных на ВЛ стеклянных и полимерных подвесных изоляторов и любых изоляторов грозозащитных тросов не производится | |
7.8.1. Измерение сопротивления изоляции | К | Измерение сопротивления фарфоровых подвесных изоляторов производится мегаомметром на напряжение 2500 В только при положительной температуре окружающего воздуха. Сопротивление каждого подвесного изолятора должно быть не менее 300 МОм | Необходимость испытания штыревых изоляторов на ВЛ устанавливается ППР с учетом местных условий эксплуатации |
7.8.2. Измерение распределения напряжения по изоляторам | М | Производится в поддерживающих и натяжных гирляндах с фарфоровыми изоляторами на ВЛ, находящейся под напряжением, при положительной температуре окружающего воздуха. Усредненные распределения напряжений по подвесным фарфоровым изоляторам гирлянд приведены в табл.13 (Приложение 3.1). При проверке изолятора измерительной штангой изолятор бракуется, если значение измеренного на нем напряжения меньше 50% указанного в табл.12 (Приложение 3.1). При проверке изоляторов штангой с постоянным искровым промежутком изолятор бракуется, если пробой промежутка не происходит при напряжении, соответствующем дефектному состоянию наименее электрически нагруженного изолятора гирлянды | Периодичность измерений принимается в соответствии с установленными требованиями |
7.8.3. Дистанционная проверка изоляторов | М | Контроль производится с использованием инфракрасных и/или электронно-оптических приборов | Отбраковка изоляторов производится в соответствии с инструкциями по применению приборов |
7.9. Контроль линейной арматуры | М | Линейная арматура должна браковаться и подлежать замене, если: | Производится внешним осмотром |
7.10. Проверка заземляющих устройств | К, М | Производится в соответствии с указаниями раздела 26 | |
7.11. Проверка трубчатых разрядников | К, М | Производится в соответствии с указаниями раздела 18 | |
7.12. Тепловизионный контроль | М | Производится в соответствии с установленными нормами и инструкциями заводов-изготовителей | |
8. Сборные и соединительные шины
К, М — производятся в сроки, установленные системой ППР.
Наименование испытания | Вид испытания | Нормы испытания | Указания |
|---|---|---|---|
8.1. Проверка сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | К | Сопротивление каждого подвесного фарфорового изолятора или каждого элемента многоэлементного изолятора должно быть не менее 300 мОм | Производится мегаомметром на напряжение 2500 В только при положительной температуре окружающего воздуха |
8.2. Испытание изоляции повышенным напряжением | К | Значения испытательного напряжения приведены в табл.5 (Приложение 3.1) | Вновь устанавливаемые многоэлементные или подвесные фарфоровые изоляторы должны испытываться повышенным напряжением 50 кВ частоты 50 Гц, прикладываемым к каждому элементу изолятора |
8.3. Проверка состояния вводов и проходных изоляторов | К, М | Производится в соответствии с указаниями раздела 9 | – |
8.4. Контроль контактных соединений | М | Производится в соответствии с указаниями раздела 1 | – |
8.5. Тепловизионный контроль | М | Производится в соответствии с установленными нормами и инструкциями заводов-изготовителей | |
9. Вводы и проходные изоляторы
К, М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР.
Наименование испытания | Вид испытания | Нормы испытания | Указания |
|---|---|---|---|
9.1. Измерение сопротивления изоляции | К, М | Не менее 500 МОм | Измеряется сопротивление основной изоляции измерительной и последней обкладок вводов с бумажно-масляной изоляцией относительно соединительной втулки. Измерение производится мегаомметром на напряжение 2500 В |
9.2. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (tgδ) и емкости изоляции | К, М | См. табл.14 (Приложение 3.1). Предельное увеличение емкости основной изоляции составляет 5% от значения, измеренного при вводе в эксплуатацию | Производится у вводов и проходных изоляторов с основной бумажно-масляной, бумажно-бакелитовой и бумажно-эпоксидной изоляцией |
9.3 Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | К, М | См. табл.5 (Приложение 3.1). | Продолжительность приложения испытательного напряжения для вводов, испытываемых совместно с обмотками трансформаторов, а также для вводов с основной фарфоровой изоляцией — 1 мин, для вводов и изоляторов из органических твердых материалов и кабельных масс — 5 мин |
9.4. Проверка качества уплотнений вводов | К | Производится у маслонаполненных негерметичных вводов с бумажно-масляной изоляцией на напряжение 110 кВ и выше созданием в них избыточного давления масла 0,1 МПа. Продолжительность испытания — 30 мин | При испытании не должно быть признаков течи масла и снижения испытательного давления |
9.5. Испытание трансформаторного масла из маслонаполненных вводов | К, М | См. табл.6 (Приложение 3.1) | |
9.6. Проверка манометра | М | Проверяются манометры герметичных вводов путем сличения их показаний с показаниями аттестованного манометра. Допустимое отклонение показаний манометра от аттестованного не более 10% верхнего предела измерений | Проверка производится в трех оцифрованных точках шкалы: начале, середине и конце |
9.7. Тепловизионный контроль | М | Производится в соответствии с установленными нормами и инструкциями заводов-изготовителей | |
10. Масляные и электромагнитные выключатели
К, Т, М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР.
Наименование испытания | Вид испытания | Нормы испытания | Указания |
|---|---|---|---|
10.1. Измерение сопротивления изоляции: | |||
1) изоляции подвижных и направляющих частей; выполненных из органического материала | К | См табл.15 (Приложение 3.1) | Производится мегаомметром на напряжение 2500 В |
2) изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления (далее — ЭМУ) | К, М | Производится в соответствии с указаниями раздела 28 (не менее 1 МОм.) | Производится мегаомметром на напряжение 1000 В |
10.2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты: | К | Продолжительность испытания — 1 мин | – |
1) опорной изоляции и изоляции относительно корпуса | Значение испытательного напряжения принимается в соответствии с табл.5 (Приложение 3.1) | У маломасляных выключателей 6-10 кВ испытывается также изоляция межконтактного разрыва | |
2) изоляции вторичных цепей и обмоток ЭМУ | Производится в соответствии с указаниями раздела 28 | – | |
10.3. Испытание вводов | К, М | Испытания проводятся в соответствии с указаниями раздела 9 | – |
10.4. Оценка состояния внутрибаковой изоляции и изоляции дугогасительных устройств баковых масляных выключателей 35 кВ | К | Если tgδ вводов снижен более чем на 5%, то изоляция подлежит сушке | Производится, если при измерении tgδ вводов на полностью собранном выключателе получены повышенные значения по сравнению с нормами, приведенными в табл.14 (Приложение 3.1) |
10.5. Измерение сопротивления постоянному току: | К, Т, М | ||
1) контактов масляных выключателей; | Сопротивление токоведущего контура не должно превосходить значений, указанных в табл.16 (Приложение 3.1). Нормы на значения сопротивлений отдельных участков токоведущего контура указываются в заводской инструкции | – | |
2) шунтирующих резисторов дугогасительных устройств | Измеренные значения сопротивлений должны соответствовать заводским данным с указанными в них допусками | – | |
3) обмоток ЭМУ | Должно соответствовать заводским данным | – | |
10.6. Проверка времени движения подвижных частей выключателя | К | Полученные значения времени от подачи команды до момента замыкания (размыкания) контактов масляных выключателей должны соответствовать величинам, указанным в табл.16 (Приложение 3.1) | – |
10.7. Измерение хода подвижной части выключателя вжима (хода) контактов при включении, контроль одновременности замыкания и размыкания контактов | К, М | Полученные значения должны соответствовать величинам, указанным в табл.16 (Приложение 3.1) | – |
10.8. Проверка действия механизма свободного расцепления | К, М | Механизм свободного расцепления должен позволить проведение операции отключения на всем ходе контактов, т.е. в любой момент от начала операции включения | Допускается не производить проверку срабатывания механизма свободного расцепления приводов ПП-61 и ПП-67 в промежуточных положениях из-за возникновения опасности резкого возврата рычага ручного привода |
10.9. Проверка регулировочных и установочных характеристик механизмов приводов выключателей | К | Проверка производится в объеме и по нормам заводских инструкций и паспортов каждого типа привода и выключателя | – |
10.10. Проверка срабатывания привода при пониженном напряжении | К | Минимальное напряжение срабатывания электромагнитов отключения приводов масляного выключателя должно быть не менее 0,7Uном при постоянном токе и 0,65Uном при переменном токе; электромагнитов включения 0,85Uном при переменном токе и 0,8Uном при постоянном токе | Наименьшее напряжение срабатывания электромагнитов управления выключателей с пружинными приводами должно определяться при рабочем натяге (грузе) включающих пружин согласно указаниям заводских инструкций |
10.11. Испытание выключателя многократными включениями и отключениями | К | Включение, отключение и сложные циклы (В-О, О-В, О-В-О) при многократном опробовании должны производиться при номинальном напряжении на выводах электромагнитов | Двух-, трехкратное опробование в циклах О-В и О-В-О производится для выключателей, предназначенных для работы в цикле АПВ |
10.12. Испытание трансформаторного масла из баков выключателя | К, М | Баковые выключатели 110 кВ и выше: | Для баковых (многообъемных) выключателей на напряжение 110 кВ и выше испытания проводятся при выполнении ими предельно допустимого числа коммутаций (отключений и включений) токов КЗ или нагрузки |
10.13. Испытание встроенных трансформаторов тока | М | Производится в соответствии с указаниями п.п.20.1, 20.3.2, 20.5, 20.6, 20.7 раздела 20 | |
10.14. Тепловизионный контроль | М | Производится в соответствии с установленными нормами и инструкциями заводов-изготовителей | |
11. Воздушные выключатели
К, Т, М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППP.
Наименование испытания | Вид испытания | Нормы испытания | Указания |
11.1. Измерение сопротивления изоляции: | К | ||
1) воздухопроводов, опорных и подвижных частей, выполненных из органических материалов | См. табл.15 (Приложение 3.1) | Производится мегаомметром на напряжение 2500 В | |
2) многоэлементных изоляторов | Сопротивление каждого элемента многоэлементного изолятора должно быть не менее 300 МОм | Производится мегаомметром на напряжение 2500 В только при положительной температуре окружающего воздуха | |
3) вторичных цепей, обмоток включающего и отключающего электромагнитов | Производится в соответствии с указаниями раздела 28 | Производится мегаомметром на напряжение 1000 В | |
11.2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты: | |||
1) опорной изоляции выключателей | Значение испытательного напряжения принимается в соответствии с табл.5 (Приложение 3.1) | Продолжительность испытания — 1 мин | |
2) изоляции вторичных цепей и обмоток ЭМУ | К | Производится в соответствии с указаниями раздела 28 | |
11.3. Измерение сопротивления постоянному току: | |||
1) токоведущего контура | К, Т | Предельные значения сопротивлений контактных систем должны соответствовать величинам, приведенным в табл.17 (Приложение 3.1) | Сопротивление токоведущего контура при капитальных ремонтах измеряется для каждого элемента в отдельности, при текущих ремонтах допускается измерять сопротивление токоведущего контура в целом |
2) делителей напряжения и шунтирующих резисторов | К, Т | Значения сопротивлений должны соответствовать величинам, приведенным в табл. 17 (Приложение 3.1) | При отсутствии норм значения сопротивлений при измерениях должны соответствовать данным первоначальных измерений с отклонением не более 5% |
3) измерение сопротивления обмоток и электромагнитов и цепей управления | К, Т, М | Измеренные значения должны составлять: электромагниты типа ВВ-400-15 с форсировкой: | |
11.4. Проверка срабатывания привода выключателя при пониженном напряжении | К, Т | ЭМУ должны срабатывать при напряжении не более 0,7Uном при питании от аккумуляторных батарей и не более 0,65Uном при питании от сети переменного тока через выпрямительные устройства | Проверка производится при наибольшем рабочем давлении в резервуарах выключателя |
11.5. Проверка характеристик выключателей | К, Т | При проверке работы воздушных выключателей должны определяться характеристики, предписанные зaводскими инструкциями и паспортами на выключатели | Виды операций и сложных циклов, значения давлений и напряжений оперативного тока, при которых должна производится проверка выключателей, приведены в табл.18 (Приложение 3.1) |
11.6. Испытание выключателя многократными включениями и отключениями | К | Количество операций и сложных циклов, выполняемых при разных давлениях, устанавливается согласно табл. 18 (приложение 3.1) | Опробования в цикле В-О обязательны для всех выключателей; в циклах О-В и О-В-О — только для выключателей, предназначенных для работы в режиме АПВ |
11.7. Испытание конденсаторов делителей напряжения | К | Производится в соответствии с указаниями раздела 4 | – |
11.8. Тепловизионный контроль | М | Производится в соответствии с установленными нормами и инструкциями заводов-изготовителей | |
12. Элегазовые выключатели
К, Т, М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР
Наименование испытания | Вид испытания | Нормы испытания | Указания |
|---|---|---|---|
12.1. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов | К | Производится в соответствии с указаниями раздела 28 | |
12.2. Испытание изоляции: | |||
1) Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты | К, Т | Значение испытательного напряжения принимается по табл.5 (Приложение 3.1) | Испытания производятся на полностью собранных аппаратах напряжением 35 кВ и ниже |
2) Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток ЭМУ | К | Производится в соответствии с указаниями раздела 28 | |
12.3. Измерение сопротивления постоянному току: | |||
1) Измерение сопротивления главной цепи | К, Т | Сопротивление должно измеряться как в целом всего токоведущего контура, так и отдельно каждого разрыва дугогасительного устройства (если это позволяет конструкция аппарата) | При текущем ремонте измеряется сопротивление токоведущего контура выключателя в целом |
2) Измерение сопротивления обмоток ЭМУ и добавочных резисторов в их цепи | К, Т | Измеренные значения сопротивлений должны соответствовать заводским нормам | |
12.4. Проверка минимального напряжения срабатывания выключателей | К | Выключатели должны срабатывать при напряжении: | Проверка проводится при номинальном давлении элегаза в полостях выключателя и наибольшем рабочем давлении в резервуарах привода |
12.5. Испытание конденсаторов делителей напряжения | К | Испытания должны выполняться в соответствии с указаниями раздела 4 | Значения измеренной емкости должны соответствовать норме завода-изготовителя |
12.6. Проверка характеристик выключателей | К, Т | При проверке работы элегазовых выключателей должны определяться характеристики, предписанные заводскими инструкциями. Результаты проверок должны соответствовать паспортным данным. Виды операций и сложных циклов, значений давлений в резервуаре привода и напряжений оперативного тока, при которых должна производиться проверка, приведены в табл.18 (Приложение 3.1) | Значения собственных времен отключения и включения должны обеспечиваться при номинальном давлении элегаза в дугогасительных камерах выключателя, избыточном начальном давлении сжатого воздуха в резервуарах привода, равном номинальному, и номинальном напряжении на выводах ЭМУ |
12.7. Контроль наличия утечек элегаза | К, Т | Контроль производится с помощью течеискателя. Щупом течеискателя обследуются места уплотнений стыковых соединений и сварных швов выключателя. Контроль производится при номинальном давлении элегаза | Результат контроля считается удовлетворительным, если выходной прибор течеискателя не показывает утечки |
12.8. Проверка содержания влаги в элегазе | К | Содержание влаги определяется на основании измерения точки росы. Температура точки росы должна быть не выше минус 50 °С | Измерения производятся перед заполнением и пробы элегаза после заполнения |
12.9. Испытания встроенных трансформаторов тока | К, Т | Производится в соответствии с указаниями п.п.20.1, 20.3.2, 20.5, 20.6, 20.7 раздела 20 | |
12.10. Тепловизионный контроль | М | Производится в соответствии с установленными нормами и инструкциями заводов-изготовителей. | |
13. Вакуумные выключатели
К — производится в сроки, устанавливаемые системой ППР.
Наименование испытания | Вид испытания | Нормы испытания | Указания |
|---|---|---|---|
13.1. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и ЭМУ | К | Производится в соответствии с указаниями раздела 28 | |
13.2. Испытание изоляции повышенным напряжением: | |||
1) Испытание изоляции выключателя | К | Значение испытательного напряжения принимается согласно табл.5 (Приложение 3.1) | |
2) Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток ЭМУ | К | Испытание должно производиться в соответствии с указаниями раздела 28 | |
13.3. Проверка минимального напряжения срабатывания ЭМУ | К | ЭМУ должны срабатывать при напряжениях: | |
13.4. Испытания выключателей многократными опробованиями | К | Число операций сложных циклов должно составлять: | Испытания проводятся при номинальном напряжении на выводах электромагнитов |
13.5. Проверка характеристик выключателя | Производятся в соответствии с указаниями заводов-изготовителей | ||
13.6. Тепловизионный контроль | М | Производится в соответствии с установленными нормами и инструкциями заводов-изготовителей. | |
14. Выключатели нагрузки
К, М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР.
Наименование испытания | Вид испытания | Нормы испытания | Указания |
|---|---|---|---|
14.1. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток ЭМУ | К | Производятся в соответствии с указаниями раздела 28 | |
14.2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты: | |||
1) изоляции выключателей; | К | Испытательное напряжение должно соответствовать данным табл.5 (Приложение 3.1) | Продолжительность испытания — 1 мин |
2) изоляции вторичных цепей и обмоток ЭМУ | К | Производится в соответствии с указаниями раздела 28 | |
14.3. Измерение сопротивления постоянному току: | Сопротивление не должно быть выше первоначального или исходного более чем в1,5 раза | Производится у контактной системы фазы и каждой пары рабочих контактов выключателя | |
1) токоведущего контура | Результаты измерения сопротивления токоведущего контура полюса должны соответствовать заводским данным, а при их отсутствии — данным первоначальных измерений, отличающимся не более чем на 10% | ||
2) обмоток ЭМУ | Результаты должны соответствовать заводским данным, а при их отсутствии — данным первоначальных измерений | ||
14.4. Определение степени износа дугогасящих вкладышей | К | Толщина стенки вкладышей должна быть в пределах (0,5±1,0) мм | |
14.5. Определение степени обгорания контактов | К | Обгорание подвижного и неподвижного дугогасительных контактов в сумме должно быть не более 4 мм | Определяется расстоянием между подвижным и неподвижным главными контактами в момент их замыкания |
14.6. Проверка действия механизма свободного расцепления | К | Механизм свободного расцепления должен быть проверен в работе при включенном положении привода, в двух-трех промежуточных его положениях и на границе зоны действия свободного расцепления | – |
14.7. Проверка срабатывания привода при пониженном напряжении | К | Выполняется в соответствии с указаниями п.10.10 раздела 10 | – |
14.8. Испытание выключателя многократными включениями и отключениями | К | Производится при номинальном напряжении на выводах в соответствии с указаниями п.10.11 раздела 10 | |
14.9. Тепловизионный контроль | М | Производится в соответствии с установленными нормами и инструкциями заводов-изготовителей | |
15. Предохранители, предохранители-разъединители
К, М – производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР.
Наименование испытания | Вид испытания | Нормы испытания | Указания |
|---|---|---|---|
15.1. Испытание опорной изоляции предохранителей повышенным напряжением промышленной частоты | К | Испытательное напряжение должно соответствовать данным табл.5 (Приложение 3.1) | Допускается производить совместно с испытанием изоляторов ошиновки ячеек |
15.2. Проверка целостности плавкой вставки | К | Целостность плавкой вставки проверяется омметром; наличие маркировки со значением номинального тока плавкой вставки — визуально | Значение номинального тока плавкой вставки должно соответствовать проектным данным |
15.3. Измерение сопротивления постоянному току токоведущей части патрона выхлопного предохранителя | К | Измеренное значение сопротивления должно соответствовать значению номинального тока по маркировке на патроне | Проводится при наличии соответствующих данных в инструкции завода-изготовителя |
15.4. Измерение контактного нажатия в разъемных контактах предохранителя | К | Измеренное значение должно соответствовать заводским данным | |
15.5. Проверка состояния дугогасительной части патрона выхлопного предохранителя | К | Измеряется внутренний диаметр дугогасительной части патрона предохранителя-разъединителя. Измеренное значение диаметра должно соответствовать заводским данным | |
15.6. Проверка предохранителя-разъединителя | К | Выполняется 5 циклов операций включения и отключения предохранителя-разъединителя. Каждая операция должна быть успешной с первой попытки | |
15.7. Тепловизионный контроль | М | Производится в соответствии с установленными нормами и инструкциями заводов-изготовителей. | |
16. Разъединители, короткозамыкатели и отделители
К, М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР.
Наименование испытания | Вид испытания | Нормы испытания | Указания |
|---|---|---|---|
16.1. Измерение сопротивления изоляции: | |||
1) поводков и тяг, выполненных из органических материалов | К | Результаты измерений сопротивлений изоляции должно быть не ниже значений, приведенных в табл.15 (Приложение 3.1) | Производится мегаомметром на напряжение 2500 В |
2) Измерение сопротивления изоляции многоэлементных изоляторов | Производится в соответствии с указаниями раздела 8 | ||
3) Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и электромагнитов управления | К | Производится в соответствии с указаниями раздела 28 | |
16.2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты: | |||
1) основной изоляции | К | Испытательное напряжение одноэлементных опорных изоляторов должно соответствовать данным табл.5 (Приложение 3.1) | Испытание повышенным напряжением опорно-стержневых изоляторов не обязательно |
2) изоляции вторичных цепей и обмоток ЭМУ | Производится в соответствии с указаниями раздела 28 | ||
16.3. Измерение сопротивления постоянному току: | К | ||
1) контактной системы разъединителей и отделителей; | Результаты измерений должны соответствовать заводским нормам, а при их отсутствии — данным таблицы 19 (Приложение 3.1) | ||
2) обмоток ЭМУ | Результаты измерений сопротивлений обмоток должны соответствовать заводским нормам | ||
16.4. Измерение усилия вытягивания ножа из неподвижного контакта разъединителя или отделителя | К | Результаты измерений должны соответствовать заводским нормам, а при их отсутствии данным табл. 20 (Приложение 3.1) | – |
16.5. Проверка работы разъединителя, короткозамыкателя и отделителя | К | Аппараты с ручным управлением должны быть проверены выполнением 5 операций включения и 5 операций отключения. | – |
16.6. Определение временных характеристик | К | Результаты измерений должны соответствовать заводским нормам, а при их отсутствии приведенным в табл.21 (Приложение 3.1) с отклонением не более чем на ±10% | Время движения подвижных частей определяется у короткозамыкателей и отделителей при отключении |
16.7. Проверка работы механической блокировки | К, Т | Блокировка не должна позволять оперирование главными ножами при включенных заземляющих ножах | |
16.8. Тепловизионный контроль | М | Производится в соответствии с установленными нормами и инструкциями заводов-изготовителей | |
17. Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений
К, М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР.
Наименование испытания | Вид испытания | Нормы испытания | Указания |
|---|---|---|---|
17.1. Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения | М | Сопротивление ограничителей перенапряжений с номинальным напряжением менее 3 кВ должно быть не менее 1000 МОм. | Измерения производятся при выводе в плановый ремонт оборудования, к которому подключены защитные аппараты, но не реже одного раза в 6 лет |
17.2. Измерение сопротивлений изоляции изолирующих оснований разрядников с регистраторами срабатывания | М | Сопротивление изоляции должно быть не менее 1 МОм | Измеряется мегаомметром на напряжение 1000-2500 В |
17.3. Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | М | Значения токов проводимости вентильных разрядников должны соответствовать указанным заводом-изготовителем или приведенным в табл.23 | Внеочередное измерение тока проводимости производится при изменении сопротивления вышеуказанных в п.17.1 |
17.4. Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжений | М | Значения токов проводимости ОПН должны соответствовать указанным заводом-изготовителем или приведенным в табл.24 (Приложение 3.1) | В процессе эксплуатации для ограничителей 110 и 220 кВ измерения рекомендуется производить без отключения от сети ежегодно перед грозовым сезоном по методике завода-изготовителя |
17.5. Проверка элементов, входящих в комплект приспособлений для измерения тока проводимости ограничителей под рабочим напряжением | Производится в соответствии с указаниями завода-изготовителя | ||
17.6. Измерение пробивного напряжения вентильных разрядников при промышленной частоте | К | Измеренные пробивные напряжения могут отличаться от данных завода-изготовителя на +5/-10% или должны соответствовать приведенным в табл.25 (Приложение 3.1) | Измерение производится только после ремонта со вскрытием разрядника по методике завода-изготовителя специально обученным персоналом при наличии установки, обеспечивающей ограничение времени приложения напряжения |
17.7. Проверка герметичности разрядника | К | Изменение давления при перекрытом вентиле за 1-2 часа должно быть не выше 0,07 кПа (0,5 мм.рт.ст.) | Производится только после ремонта со вскрытием разрядника при разрежении 40-50 кПа (300-400 мм.рт.ст.). |
17.8. Тепловизионный контроль | М | Производится в соответствии с установленными нормами и инструкциями заводов-изготовителей | |
18. Трубчатые разрядники
К, Т, М — производятся согласно системе ППР
Наименование испытания | Вид испытания | Нормы испытания | Указания |
|---|---|---|---|
18.1. Проверка состояния поверхности разрядника | Т, М | Наружная поверхность не должна иметь ожогов электрической дугой, трещин, расслоений и царапин, глубиной более 0,5 мм по длине не более 1/3 расстояния между наконечниками | – |
18.2. Измерение диаметра дугогасительного канала разрядника | Т | Значение диметра канала должно соответствовать данным табл.26 (Приложение 3.1) | Производится по длине внутреннего искрового промежутка |
18.3. Измерение внутреннего искрового промежутка | Т | Длина внутреннего искрового промежутка должна соответствовать данным табл.26 (Приложение 3.1) | – |
18.4. Измерение внешнего искрового промежутка | Т, М | Длина внешнего искрового промежутка должна соответствовать данным табл.26 (Приложение 3.1) | – |
18.5. Проверка расположения зон выхлопа | Т, М | Зоны выхлопа разрядников разных фаз не должны пересекаться, и в них не должны находиться элементы конструкций и провода ВЛ | В случае заземления выхлопных обойм разрядников допускается пересечение их зон выхлопа |
19. Сухие реакторы
К, М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР.
Наименование испытания | Вид испытания | Нормы испытания | Указания |
|---|---|---|---|
19.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток относительно болтов крепления | К, М | После капитального ремонта — не ниже 0,5 МОм, в эксплуатации — не ниже 0,1 МОм | Производится мегаомметром на напряжение 2500 В |
19.2. Испытание опорных изоляторов повышенным напряжением промышленной частоты | К | См. табл.5 (приложение 3.1). Продолжительность испытания 1 мин. | Может производиться совместно с испытанием изоляторов ошиновки ячейки |
20. Трансформаторы тока
К, М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР.
Наименование испытания | Вид испытания | Нормы испытания | Указания |
|---|---|---|---|
20.1. Измерение сопротивления изоляции: | К, М | ||
1) первичных обмоток | Не нормируется | Производится у трансформаторов напряжением выше 1000 В мегаомметром на напряжение 2500 В | |
2) вторичных обмоток | Должно быть не ниже 1 МОм вместе с подсоединенными к ним цепями | Производится мегаомметром на напряжение 1000 В. | |
20.2. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь tgδ изоляции обмоток | М | Предельные значения tgδ изоляции обмоток трансформаторов тока с бумажно-масляной изоляцией приведены в табл.27 (Приложение 3.1). Измерения производятся при напряжении 10 кВ | Производятся: |
20.3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты: | М | ||
1) изоляции первичных обмоток; | Значения испытательного напряжения приведены в табл.5 (Приложение 3.1). Длительность испытания для трансформаторов тока с фарфоровой внешней изоляцией — 1 мин, с органической изоляцией — 5 мин. | Допускается испытывать измерительные трансформаторы совместно с ошиновкой. В этом случае испытательное напряжение принимается по нормам, принятым для электрооборудования с самым низким уровнем испытательного напряжения. Испытание повышенным напряжением трансформаторов тока, соединенных с силовыми кабелями 6-10 кВ, производится без расшиновки вместе с кабелями по нормам, принятым для кабелей | |
2) изоляция вторичных обмоток | Производится напряжением 1000 В в течение 1 мин | ||
20.4. Снятие характеристик намагничивания | К | Характеристика снимается при повышении напряжения на одной из вторичных обмоток до начала насыщения, но не выше 1800 В. При наличии у обмотки ответвлений характеристика снимается на рабочем ответвлении | Снятая характеристика сопоставляется с типовой характеристикой намагничивания или с характеристиками намагничивания исправных трансформаторов, однотипных с проверяемым |
20.5. Измерение коэффициента трансформации | К | Отклонение измеренного коэффициента от паспортного или от измеренного на исправном трансформаторе, однотипном с проверяемым, не должно превышать 2% | |
20.6. Измерение сопротивления обмоток постоянному току | К | Отклонение измеренного сопротивления от паспортного или от измеренного на других фазах не должно превышать 2% | При сравнении измеренного значения с паспортными данными измеренное значение должно приводиться к заводской температуре |
20.7. Испытания трансформаторного масла | М | Масло из трансформаторов тока 110-220 кВ испытывается согласно требованиям табл. 6 (Приложение 3.1), п.п.1-3 один раз в два года | Периодичность отбора проб масла при превышении «нормально допустимых» должна устанавливаться учащенной |
20.8. Испытания встроенных трансформаторов тока | М | Испытания встроенных трансформаторов тока производятся по 20.1, 20.3.2, 20.5, 20.6, 20.7 | |
20.9. Тепловизионный контроль | М | Производится в соответствии с установленными нормами и инструкциями заводов-изготовителей | |
21. Электромагнитные трансформаторы напряжения
М — производится в сроки, устанавливаемые системой ППР.
Наименование испытания | Вид испытания | Нормы испытания | Указания |
|---|---|---|---|
21.1. Измерение сопротивления изоляции: | М | ||
1) первичных обмоток | Сопротивление изоляции трансформаторов напряжением до 35 кВ должно быть не менее 100 МОм, трансформаторов напряжением 110-220 кВ — не менее 300 МОм | Производится мегаомметром на напряжение 2500 В | |
2) вторичных обмоток | Сопротивление изоляции вторичных обмоток совместно с подключенными цепями, а также связующих обмоток каскадных трансформаторов должно быть не менее 1 МОм | Производится мегаомметром на напряжение 1000 В | |
21.2. Испытание трансформаторного масла | М | Масло испытывается на соответствие показателям табл.6, п.п.1-3 с учетом примечания к таблице (Приложение 3.1) | У маслонаполненных каскадных трансформаторов напряжения оценка состояния масла в отдельных ступенях производится по нормам, соответствующим напряжению ступени |
21.3. Тепловизионный контроль | М | Производится в соответствии с установленными нормами и инструкциями заводов-изготовителей | |
22. Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки
К, М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР.
Наименование испытания | Вид испытания | Нормы испытания | Указания |
|---|---|---|---|
22.1. Измерение сопротивления изоляции: | К, М | ||
1) первичных цепей | Сопротивление изоляции полностью собранных цепей должно быть не ниже значений, приведенных в табл.15 (Приложение 3.1) | Производится мегаомметром на напряжение 2500 В | |
2) вторичных цепей | Производится в соответствии с указаниями раздела 28 | Производится мегаомметром на напряжение 1000 В | |
22.2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты: | К | ||
1) изоляции ячеек | Испытательное напряжение полностью смонтированных ячеек устанавливается согласно приведенным в табл. 5 (Приложение 3.1). Продолжительность приложения испытательного напряжения для фарфоровой изоляции — 1 мин; если изоляция ячеек содержит элементы из твердых органических материалов, продолжительность приложения испытательного напряжения — 5 мин | Все выдвижные элементы с выключателями устанавливаются в рабочее положение (выключатели включены), выдвижные элементы с силовыми и измерительными трансформаторами, с разрядниками выкатываются в контрольное положение. Силовые кабели на время испытаний должны быть отсоединены | |
2) изоляции вторичных цепей | Испытание должно производиться в соответствии с указаниями раздела 28 | ||
22.3. Проверка соосности и вхождения подвижных контактов в неподвижные | К, М | Несоосность контактов не должна превышать (4-5) мм. Вертикальный люфт ламелей разъединяющих контактов выкатной тележки должен быть в пределах (8-14) мм. | |
22.4. Измерение сопротивления постоянному току | К | Сопротивление разъемных контактов должны соответствовать указаниям инструкций заводов изготовителей, а при их отсутствии соответствовать данным, приведенным в табл.27 (Приложение 3.1) | Производится выборочно, если позволяет конструкция КРУ или КРУН, во вторичных цепях — только для контактов скользящего типа |
22.5. Контроль сборных шин | М | Контроль контактных соединений сборных шин должен выполняться в соответствии с указаниями раздела 1 | |
22.6. Механические испытания | К | Производится четырех-пятикратное выкатывание и вкатывание выдвижных элементов. Проверяется соосность разъединяющих контактов главной цепи, работа шторочного механизма, блокировок, фиксаторов | – |
Примечания:
1. Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией испытываются с учетом указаний организации-изготовителя.
2. Испытания аппаратов КРУ и КРУН (выключателей, измерительных трансформаторов, разрядников и др.) проводятся в соответствии с указаниями соответствующих разделов данных норм.
23. Электродвигатели переменного тока
Т, М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР.
Наименование испытания | Вид испытания | Нормы испытания | Указания |
|---|---|---|---|
23.1. Измерение сопротивления изоляции: | У электродвигателей мощностью более 5 МВт измерения производятся в соответствии с установленными нормами и инструкциями заводов-изготовителей | Сопротивление изоляции измеряется мегаомметром на напряжение: | |
1) обмоток статора, у электродвигателей на напряжение выше 1000 В или мощностью от 1 МВт до 5 МВт | К, Т | Сопротивление изоляции должно быть не ниже значений, приведенных в табл.28 (Приложение 3.1) | |
2) обмоток статора, у электродвигателей на напряжение до1000 В | К, Т | Сопротивление изоляции обмоток должно быть не менее 1 МОм при температуре 10-30 °С, а при температуре 60 °С — 0,5 МОм | Значения сопротивлений относятся ко всем видам изоляции |
3) коэффициент абсорбции (отношение R60/R15) обмоток статора электродвигателей напряжением выше 1000 В | К, Т | Значение R60/R15 должно быть не ниже 1,3 у электро-двигателей с термореактивной изоляцией и не ниже 1,2 у электродвигателей с микалентной компаундированной изоляцией | Производится мегаомметром на напряжение 2500 В для электродвигателей мощностью от 1 до 5 МВт, а также меньшей мощности для электродвигателей наружной установки с микалентной компаундированной изоляцией |
4) обмоток ротора | К, Т | Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,2 МОм | Производится у синхронных электродвигателей и асинхронных электродвигателей с фазным ротором напряжением 3 кВ и выше или мощностью более 1 МВт мегаомметром на напряжение 1000 В (допускается 500 В) |
5) термоиндикаторов с соединительными проводами | К | Не нормируется | Производится мегаомметром на напряжение 250 В |
6) подшипников | К | Не нормируется | Производится у электродвигателей напряжением 3 кВ и выше, подшипники которых имеют изоляцию относительно корпуса, производятся относительно фундаментной плиты при полностью собранных маслопроводах мегаомметром на напряжение 1000 В при ремонтах с выемкой ротора |
23.2. Оценка состояния изоляции обмоток электродвигателей перед включением | К | Электродвигатели включаются без сушки, если значения сопротивления изоляции обмоток и коэффициента абсорбции не ниже значений, приведенных в п.23.1. | |
23.3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | К | Значение испытательного напряжения принимается по табл.29 (Приложение 3.1) | По решению технического руководителя Потребителя испытание электродвигателей напряжением до 1000 В может не производиться |
23.4. Измерение сопротивления постоянному току: | К | ||
1) обмоток статора и ротора; | Измеренные значения сопротивлений различных фаз обмоток, приведенные к одинаковой температуре, не должны отличаться друг от друга и от исходных данных более чем на ±2% | Производится у электродвигателей напряжением 3 кВ и выше, сопротивление обмотки ротора измеряется у синхронных двигателей и электродвигателей с фазным ротором | |
2) реостатов и пускорегулировочных резисторов | Сопротивление не должно отличаться от исходных значений более чем на ±10% | У электродвигателей напряжение 3 кВ и выше производится на всех ответвлениях. У остальных измеряется общее сопротивление реостатов и пусковых резисторов и проверяется целостность отпаек | |
23.5. Измерение зазоров между сталью ротора и статора | К | У электродвигателей мощностью 1000 кВт и более, у всех электродвигателей ответственных механизмов, а также у электродвигателей с выносными подшипниками скольжения размеры воздушных зазоров в точках, расположенных по окружности ротора и сдвинутых относительно друг друга на угол 90°, или в точках, специально предусмотренных при изготовлении электродвигателя, не должны отличаться более чем на 10% от среднего размера | Производится, если позволяет конструкция электродвигателя |
23.6. Измерение зазоров в подшипниках скольжения | К | Увеличение зазоров в подшипниках скольжения сверх значений, приведенных в табл.30 (Приложение 3.1), указывает на необходимость перезаливки вкладыша | – |
23.7. Проверка электродвигателя на холостом ходу или с ненагруженным механизмом | К | Ток холостого хода не должен отличаться более чем на 10% от значения, указанного в каталоге или в инструкции завода изготовителя. Продолжительность испытания — 1 час | Производится у электродвигателей напряжением 3 кВ и выше и мощностью 100 кВт и более |
23.8. Измерение вибрации подшипников электродвигателя | К, М | Вертикальная и поперечная составляющая вибрации, измеренные на подшипниках электро-двигателей, сочлененных с механизмами, не должна превышать значений, указанных в заводских инструкциях. При отсутствии таких указаний см. табл.31 (Приложение 3.1) | Производится у электро-двигателей напряжением 3 кВ и выше и электро-двигателей ответственных механизмов |
23.9. Измерение разбега ротора в осевом направлении | К | Не выше 4 мм, если в заводской инструкции не установлена другая норма | Производится у электро-двигателей, имеющих подшипники скольжения, ответственных механизмов или в случае выемки ротора |
23.10. Проверка работы электродвига-теля под нагрузкой | К | Производится при нагрузке электродвигателя не менее 50% номинальной | Производится у электро-двигателей напряжением выше 1000 В |
23.11. Гидравлические испытания воздухоохладителя | К | Производится избыточным давлением 0,2-0,25 МПа (2-2,5 кгс/см2), если отсутствуют другие указания завода-изготовителя | Продолжительность испытания — 5-10 мин |
23.12. Проверка исправности стержней короткозамкнутого ротора | К | Стержни коротко-замкнутых электродвигателей должны быть целыми | Производится у асинхронных электродвига-телей мощностью 100 кВт и более |
23.13. Испытание возбудителей | Производится у синхронных электро-двигателей в соответствии с требованиями заводских инструкций |
24. Машины постоянного тока
К, Т — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППP.
Наименование испытания | Вид испытания | Нормы испытания | Указания |
|---|---|---|---|
24.1. Оценка состояния обмоток | К | Машины постоянного тока включаются без сушки при соблюдении следующих условий: | |
24.2. Измерение сопротивления изоляции: | К, Т | ||
1) обмоток | Измеренное значение сопротивления обмоток должно быть не ниже приведенных в табл.32 (Приложение 3.1). В эксплуатации сопротивление изоляции обмоток измеряется вместе с соединенными с ними цепями и кабелями | Сопротивление изоляции обмоток измеряется относительно корпуса при номинальном напряжении обмотки до 500 В мегаомметром на напряжение 500 В, при номинальном напряжении обмотки выше 500 В — мегаомметром на напряжение 1000 В | |
2) бандажей | Не менее 0,5 МОм | Сопротивление изоляции бандажей измеряется относительно корпуса и удерживаемых им обмоток вместе с соединенными с ними цепями и кабелями | |
24.3. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты | К | См. табл.33 (приложение 3.1). Продолжительность испытания — 1 мин | Не производится у машин мощностью до 200 кВт на напряжение до 440 В |
24.4. Измерение сопротивления постоянному току | К | См. табл.34 (Приложение 3.1) | Измерения производятся при практически холодном состоянии машины |
24.5. Снятие характеристик холостого хода и испытание витковой изоляции | К | Отклонение снятой характеристики от заводской не нормируется. При испытании витковой изоляции машин с числом полюсов более четырех среднее напряжение между соседними коллекторными пластинами не должно быть выше 24 В. Продолжительность испытания витковой изоляции — 3-5 мин | Характеристика холостого хода снимается у генераторов постоянного тока. Подъем напряжения производится до значения, равного 130% номинального |
24.6. Измерение воздушных зазоров под полюсами | К | Зазоры в диаметрально противоположных точках не должны отличаться один от другого более чем на ±10% среднего зазора | Измерение производится у генераторов, а также у электродвигателей мощностью более 3 кВт |
24.7. Проверка работы машины на холостом ходу | К | Ток холостого хода не нормируется, оценивается рабочее состояние машины | Производится не менее 1ч |
24.8. Определение пределов регулирования частоты вращения | К | Пределы регулирования должны соответствовать технологическим данным механизма | Производится на холостом ходу и под нагрузкой у электро-двигателей с регулируемой частотой вращения |
25. Электродные котлы
К, Т или М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР.
Наименование испытания | Вид испытания | Нормы испытания | Указания |
|---|---|---|---|
25.1. Измерение сопротивления столба воды изолирующей вставки | К, Т или М | Сопротивление столба воды (Ом) в каждой из вставок должно быть не менее 0,06Uф•n; где Uф — фазное напряжение электродного котла, В; n — число изолирующих вставок всех котлов котельной | Измеряется у электродных котлов напряжением выше 1000 В |
Не менее 200n. | Измеряется у электродных котлов напряжением до 1000 В | ||
25.2. Измерение удельного сопротивления питательной (сетевой) воды | К, М | При 20 °С должно быть в пределах, указанных заводом-изготовителем | Измеряется у электродных котлов перед пуском и при изменении источника водоснабжения, а при снабжении из открытых водоемов — не реже 4 раз в год |
25.3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты: | К | Продолжительность испытания — 1 мин | – |
1) изоляции корпуса котла вместе с изолирующими вставками, освобожденными от воды | См. табл.5 (Приложение 3.1) | – | |
2) изолирующих вставок | Производится двукратным номинальным фазным напряжением | – | |
25.4. Измерение сопротивления изоляции котла без воды | К | Не менее 0,5 МОм, если заводом-изготовителем не оговорены более высокие требования | Измеряется в положении электродов при максимальной и минимальной мощности по отношению к корпусу мегаомметром на напряжение 2500 В |
25.5. Проверка действия защитной аппаратуры котла | К, Т, М | Производится в соответствии с местными инструкциями и инструкциями заводов-изготовителей |
26. Заземляющие устройства
К, Т, М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППP.
Наименование испытания | Вид испытания | Нормы испытания | Указания |
|---|---|---|---|
26.1. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами, в том числе с естественными заземлителями | К, М | Проверка производится для выявления обрывов и других дефектов путем осмотра, простукивания молотком и измерения переходных сопротивлений. Проверка соединения с естественными заземлителями производится после ремонта заземлителей | В случае измерения переходных сопротивлений следует учитывать, что сопротивление исправного соединения не превышает 0,05 Ом |
26.2. Проверка напряжения прикосновения на территории электроустановки и напряжения на заземляющем устройстве | К, М | Наибольшее напряжение не должно превышать: | Производится в электро-установках, выполненных по нормам на напряжение прикосновения в контроль-ных точках, в которых значения напряжения прикосновения определены при проектировании, после капитального ремонта заземлителей |
Промежуточные допустимые напряжения в интервале времени от 0,1 с до 1 с следует определять интерполяцией | |||
26.3. Проверка состояния элементов заземляющего устройства, находящихся в земле: | М | Проверка коррозионного состояния производится не реже 1 раза в 12 лет. Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 50% его сечения | |
1) электроустановок, кроме ВЛ | Проверка заземлителей в ОРУ электростанций и подстанций производится выборочно, в местах наиболее подверженных коррозии, а также вблизи мест заземления нейтралей силовых трансформаторов, присоединений разрядников и ограничителей перенапряжений | В ЗРУ осмотр элементов заземлителей производится по решению технического руководителя Потребителя | |
2) ВЛ | На ВЛ выборочная проверка со вскрытием грунта производится не менее чем у 2% опор от общего числа опор с заземлителями | Проверку следует производить в населенной местности, на участках с наиболее агрессивными, выдуваемыми и плохопро-водящими грунтами | |
26.4. Измерение сопротивлений заземляющих устройств: | |||
1) опор воздушных линий электропередачи | К, Т, М | Значения сопротивлений заземлителей опор приведены в табл.35 (Приложение 3.1) | Производятся после ремонтов, но не реже 1 раза в 6 лет для ВЛ напряжением до 1000В и 12 лет для ВЛ выше 1000В на опорах с разрядниками и другим электрооборудованием и выборочно у 2% металлических и железобетонных опор на участках в населенной местности. Измерения производятся также после реконструкции и ремонта заземляющих устройств, а также при обнаружении разрушения или следов перекрытия изоляторов электрической дугой |
2) электроустановок, кроме воздушных линий электропередачи | К, Т, М | Значения сопротивлений заземляющих устройств электроустановок приведены в табл.36 (Приложение 3.1) | |
26.5. Проверка состояния пробивных предохранителей в установках напряжением до 1000В | К, Т | Предохранители должны быть исправными и соответствовать номинальному напряжению сети | Производится не реже 1 раза в 6 лет, а также при предположении о срабатывании |
27. Стационарные, передвижные, комплектные переносные испытательные установки
К, М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР.
Наименование испытания | Вид испытания | Нормы испытания | Указания |
|---|---|---|---|
27.1. Измерение сопротивления изоляции: | К | ||
1) цепей и аппаратуры напряжением выше 1000 В | Сопротивление изоляции не нормируется | Измерение производится мегаомметром на напряжение 2500 В | |
2) цепей и аппаратуры напряжением до 1000В | Сопротивление должно быть не менее 1 МОм | То же, на напряжение 1000 В | |
27.2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | К | Испытательное напряжение принимается согласно заводским инструкциям или техническим условиям и должно быть не ниже 115% номинального напряжения испытательной установки. Продолжительность испытания — 1 мин | Испытываются цепи высокого напряжения испытательных установок, испытательных аппаратов, мостов для измерения диэлектрических потерь, эталонных конденсаторов и других элементов высокого напряжения испытательных схем |
27.3. Проверка исправности измерительных устройств и испытательных трансформаторов | К | Классы точности и коэффициенты трансформации должны соответствовать паспорту | Проверяется точность измерения мостов, измерительных приборов и устройств. Исправность обмоток испытательных и измерительных трансфор-маторов оценивается измерением коэффициента трансформации и класса точности |
27.4. Проверка действия блокировочных устройств, средств сигнализации и защиты испытательных установок | К | Все блокировочные устройства, средства сигнализации и защиты должны быть исправными и работать четко в заданном режиме | Производится 3-5 операций по проверке действия защитных и предупредительных элементов испытательной установки при имитации различных режимов ее работы |
27.5. Проверка интенсивности рентгеновского излучения кенотронов испытательных установок | К | Допустимая мощность дозы рентгеновского излучения в любой доступной точке установки на расстоянии 5-10 см от поверхности защиты (кожуха) не должна превышать 0,02 нКл/(г•с) (0,28 мР/час или 0,08 мкР/с). Значение допустимой дозы излучения дано из расчета 36-часовой рабочей недели. В случае иной продолжительности эти значения должны быть умножены на коэффициент 36/t, где t — фактическая продолжительность рабочей недели, час | Производится в тех случаях, когда при проведении капитального ремонта испытательной установки было изменено расположение в ней кенотронов. Дозиметрическая проверка эффективности защиты от рентгеновского излучения осуществляется при наибольших значениях напряжения и тока на аноде кенотрона. Эффективность защиты от рентгеновского излучения определяется измерением мощности дозы излучения микрорентге-нометром МРМ-2 или дозиметром Кура |
28. Электроустановки, аппараты, вторичные цепи, нормы испытаний которых не определены в разделах 2-27, и электропроводки напряжением до 1000 В
К, Т, М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППP.
Наименование испытания | Вид испытания | Нормы испытания | Указания |
|---|---|---|---|
28.1. Измерение сопротивления изоляции | К, Т, М | См. табл.37 (Приложение 3.1) | |
28.2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты электротехнических изделий напряжением выше 12 В переменного тока и — 120 В постоянного тока, в том числе: | К | Длительность приложения напряжения (Uисп) — 1 мин | |
1) изоляция обмоток и токоведущего кабеля переносного электроинструмента относительно корпуса и наружных металлических деталей | Для электроинструмента на напряжение до 50 В Uисп принимается 550 В. Для электроинструмента на напряжение выше 50 В и мощности до 1 кВт — 900 В, при мощности более 1 кВт — 1350 В | У электроинструмента с корпусом из изоляционного материала на время испытаний должны быть обернуты металлической фольгой и соединены с заземлителем корпус и соединенные с ним детали. При сопротивлении изоляции более 10 MОм испытание повышенным напряжением может быть заменено измерением одноминутного сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 2500 В | |
2) изоляции обмоток понижающих трансформаторов | Испытательное напряжение должно быть 1350 В при номинальном напряжении первичной обмотки трансформатора 127-220 В, и 1800 В при номинальном напряжении первичной обмотки 380-440 В | Испытательное напряжение прикладывается поочередно к каждой из обмоток. При этом остальные обмотки должны быть соединены с заземленным корпусом и магнитопроводом | |
28.3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты силовых и вторичных цепей рабочим напряжением выше 50 В переменного тока, не содержащих устройств с микроэлектронными элементами: | К | Продолжительность испытания — 1 мин. Испытательное напряжение — 1000 В | |
1) изоляции распределительных устройств элементов приводов выключателей, короткозамыкателей, отделителей, аппаратов, а также вторичных цепей управления, защиты, автоматики, телемеханики и т.д. | См. также главу 3 п.3.6.23. При проведении испытаний мегаомметром на 2500 В можно не проводить измерений мегаомметром на 500-1000 В | ||
2) изоляции силовых и осветительных электропроводок | Производится в случае, если сопротивление изоляции оказалось ниже 1 МОм | ||
28.4. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (TN-C, TN-C-S, TN-S) | К, Т, М | При замыкании на нулевой защитный проводник ток однофазного короткого замыкания должен составлять не менее: | Проверяется непо-средственным измерением тока однофазного короткого замыкания с помощью специальных приборов или измерением полного сопротивления петли фаза-нуль с последующим определением тока короткого замыкания |
28.5 Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки | К, Т, М | Не должно быть обрывов и неудовлетворительных контактов. Переходное сопротивление контактов должно быть не выше 0,05 Ом | Производится на установках, срабатывание защиты которых проверено |
28.6. Проверка действия расцепителей | К | Пределы работы расцепителей должны соответствовать заводским данным | – |
28.7. Проверка устройств защитного отключения | М | Производится путем нажатия на кнопку "Т" (тест), включенного в сеть устройства | Производится не реже 1 раза в квартал |
28.8 Проверка работы контакторов и автоматов при пониженном и номинальном напряжении оперативного тока | К | См. табл.38 (Приложение 3.1) | – |
28.9. Проверка фазировки распределительных устройств напряжением до 1000 В и их присоединений | К | Должно иметь место совпадение по фазам | – |
28.10. Измерение напряжений прикосновения и шага | К | В системе с заземленной нейтралью при однофазном коротком замыкании напряжение прикосновения и шага не должно превышать 50 В, если для конкретных помещений не установлены другие значения | Измерение производится в животноводческих комплексах, банях с электронагревателями и на других объектах, где в целях предотвращения электротравматизма выполнено уравнивание и выравнивание потенциалов |
28.11. Проверка главной заземляющей шины (ГЗШ) | К, Т | Проверка затяжки болтовых и целостность сварных контактных соединений | Производится в соответствии с указаниями п.1 |
28.12. Измерение уровня освещенности и других светотехнических параметров | К, Т | Освещенность и другие светотехнические параметры должны быть не ниже значений, предусмотренных нормами | Оценка результатов контрольных измерений должна производиться с учетом типа применяемых ламп и напряжения в момент измерения. |
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
❓ Какое допустимое значение влагосодержания твердой изоляции эксплуатируемых трансформаторов?
Допустимое значение влагосодержания (влажности) твердой изоляции для трансформаторов, находящихся в эксплуатации, составляет не более 4% по массе. Для трансформаторов после капитального ремонта это значение строже — не более 2% по массе.