Правила устройства воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами
- 30 апреля 2008 г. в 15:00
- 23050
- Поделиться
- Пожаловаться
Общие требования
2.1. Устройство ВЛИ должно соответствовать требованиям настоящих Правил, а также нормативно-технических документов, указанных в Приложении, в той части, в которой они не противоречат настоящим Правилам.
2.2. При прохождении ВЛИ по лесным массивам и зеленым насаждениям вырубка просек не требуется. При этом расстояние от проводов до деревьев и кустов при наибольшей стреле провеса СИП или наибольшем отклонении должно быть нс менее 0,3 м.
2.3. Кабельные вставки во ВЛИ, кабельные ответвления от ВЛИ должны выполняться в соответствии с требованиями гл.2.3. ПУЭ.
2.4. Защиту ВЛИ следует выполнять в соответствии с требованиями гл.3.1. ПУЭ. При этом должна быть предусмотрена защита от перегрузок.
2.5. Уличное освещение следует выполнять в соответствии с требованиями 2.4.5. ПУЭ.