Раздел 6. Электрическое освещение
Глава 6.6. Осветительные приборы и электроустановочные устройства
Осветительные приборы
6.6.1. Осветительные приборы должны устанавливаться так, чтобы они были доступны для их монтажа и безопасного обслуживания с использованием при необходимости инвентарных технических средств.
В пpoизводственных помещениях, oбopудованных мостовыми кранами, участвующими в непрерывном производственном процессе, а также в бескрaнoвыx пролетах, в которых доступ к светильникам с помощью напольных и других передвижных средств невозможен или затруднен, ycтановка светильников и другого oборудования и прокладка электрических сетей могут производиться на специальных cтационарных мостиках, выполненных из негopючиx материалов. Ширина мостиков должна быть не менее 0,6 м, они должны иметь ограждения высотой не менее 1 м.
В общественных зданиях допускается сооружение таких мостиков при отсутствии возможности использования других средств и способов доступа к светильникам.
6.6.2. Светильники, обслуживаемые со стремянок или приставных лестниц, должны устанавливаться на высоте не более 5 м (до низа светильника) над уровнем пола. При этом расположение светильников над крупным оборудованием, приямками и в других местах, где невозможна установка лестниц или стремянок, не допускается.
6.6.3. Светильники, применяемые в установках, подверженных вибрациям и сотрясениям, должны иметь конструкцию, не допускающую самоотвинчивания ламп или их выпадения. Допускается установка светильников с применением амортизирующих устройств.
6.6.4. Для подвесных светильников общего освещения рекомендуется иметь свесы длиной не более 1,5 м. При большей длине свеса должны приниматься меры по ограничению раскачивания светильников под воздействием потоков воздуха.
6.6.5. Во взрывоопасных зонах все стационарно установленные осветительные приборы должны быть жестко укреплены для исключения раскачивания.
При применении во взрывоопасных зонах щелевых световодов должны соблюдаться требования гл. 7.3.
Для помещений, отнесенных к пожароопасным зонам П-IIа, должны быть использованы светильники с негорючими рассеивателями в виде сплошного силикатного стекла.
6.6.6. Для обеспечения возможности обслуживания осветительных приборов допускается их установка на поворотных устройствах при условии их жесткого крепления к этим устройствам и подводки питания гибким кабелем с медными жилами.
6.6.7. Для освещения транспортных тоннелей в городах и на автомобильных дорогах рекомендуется применять светильники со степенью защиты IP65.
6.6.8. Светильники местного освещения должны быть укреплены жестко или так, чтобы после перемещения они устойчиво сохраняли свое положение.
6.6.9. Приспособления для подвешивания светильников должны выдерживать в течение 10 мин без повреждения и остаточных деформаций приложенную к ним нагрузку, равную пятикратной массе светильника, а для сложных многоламповых люстр массой 25 кг и более — нагрузку, равную двукратной массе люстры плюс 80 кг.
6.6.10. У стационарно установленных светильников винтовые токоведущие гильзы патронов для ламп с винтовыми цоколями в сетях с заземленной нейтралью должны быть присоединены к нулевому рабочему проводнику.
Если патрон имеет нетоковедущую винтовую гильзу, нулевой рабочий проводник должен присоединяться к контакту патрона, с которым соединяется винтовой цоколь лампы.
6.6.11. В магазинных витринах допускается применение патронов с лампами накаливания мощностью не более 100 Вт при условии установки их на негорючих основаниях. Допускается установка патронов на горючих, например деревянных, основаниях, обшитых листовой сталью по асбесту.
6.6.12. Провода должны вводиться в осветительную арматуру таким образом, чтобы в месте ввода они не подвергались механическим повреждениям, а контакты патронов были разгружены от механических усилий.
6.6.13. Соединение проводов внутри кронштейнов, подвесов или труб, при помощи которых устанавливается осветительная арматура, не допускается. Соединения проводов следует выполнять в местах, доступных для контроля, например в основаниях кронштейнов, в местах ввода проводов в светильники.
6.6.14. Осветительную арматуру допускается подвешивать на питающих проводах, если они предназначены для этой цели и изготовляются по специальным техническим условиям.
6.6.15. Осветительная арматура общего освещения, имеющая клеммные зажимы для присоединения питающих проводников, должна допускать подсоединение проводов и кабелей как с медными, так и алюминиевыми жилами.
Для осветительной арматуры, не имеющей клеммных зажимов, когда вводимые в арматуру проводники непосредственно присоединяются к контактным зажимам ламповых патронов, должны применяться провода или кабели с медными жилами сечением не менее 0,5 мм2 внутри зданий и 1 мм2 вне зданий. При этом в арматуре для ламп накаливания мощностью 100 Вт и выше, ламп ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ должны применяться провода с изоляцией, допускающей температуру их нагрева не менее 100 °С.
Вводимые в свободно подвешиваемые светильники незащищенные провода должны иметь медные жилы.
Провода, прокладываемые внутри осветительной арматуры, должны иметь изоляцию, соответствующую номинальному напряжению сети (см. также п. 6.3.34).
6.6.16. Ответвления от распределительных сетей к светильникам наружного освещения должны выполняться гибкими проводами с медными жилами сечением не менее 1,5 мм2 для подвесных светильников и не менее 1 мм2 для консольных. Ответвления от воздушных линий рекомендуется выполнять с использованием специальных переходных ответвительных зажимов.
6.6.17. Для присоединения к сети настольных, переносных и ручных светильников, а также подвешиваемых на проводах светильников местного освещения должны применяться шнуры и провода с гибкими медными жилами сечением не менее 0,75 мм2.
6.6.18. Для зарядки стационарных светильников местного освещения должны применяться гибкие провода с медными жилами сечением не менее 1 мм2 для подвижных конструкций и не менее 0,5 мм2 для неподвижных.
Изоляция проводов должна соответствовать номинальному напряжению сети.
6.6.19. Зарядка кронштейнов осветительной арматуры местного освещения должна соответствовать следующим требованиям:
- Провода необходимо заводить внутрь кронштейна или защищать иным путем от механических повреждений; при напряжении не выше 50 В это требование не является обязательным.
- При наличии шарниров провода внутри шарнирных частей не должны подвергаться натяжению или перетиранию.
- Отверстия для проводов в кронштейнах должны иметь диаметр не менее 8 мм2 с допуском местных сужений до 6 мм; в местах вводов проводов должны применяться изолирующие втулки.
- В подвижных конструкциях осветительной арматуры должна быть исключена возможность самопроизвольного перемещения или раскачивания арматуры.
6.6.20. Присоединение прожекторов к сети должно выполняться гибким кабелем с медными жилами сечением не менее 1 мм2 длиной не менее 1,5 м. Защитное заземление прожекторов должно выполняться отдельной жилой.
Электроустановочные устройства
6.6.21. Требования, приведенные в пп. 6.6.22-6.6.31, распространяются на устройства (выключатели, переключатели и штепсельные розетки) для номинального тока до 16 А и напряжения до 250 В, а также на штепсельные соединения с защитным контактом для номинального тока до 63 А и напряжения до 380 В.
6.6.22. Устройства, устанавливаемые скрыто, должны быть заключены в коробки, специальные кожухи или размещаться в отверстиях железобетонных панелей, образованных при изготовлении панелей на заводах стройиндустрии. Применение горючих материалов для изготовления крышек, закрывающих отверстия в панелях, не допускается.
6.6.23. Штепсельные розетки, устанавливаемые в запираемых складских помещениях, содержащих горючие материалы или материалы в горючей упаковке, должны иметь степень защиты в соответствии с требованиями гл. 7.4.
6.6.24. Штепсельные розетки для переносных электроприемников с частями, подлежащими защитному заземлению, должны быть снабжены защитным контактом для присоединения РЕ проводника. При этом конструкция розетки должна исключать возможность использования токоведуших контактов в качестве контактов, предназначенных для защитного заземления.
Соединение между заземляющими контактами вилки и розетки должно устанавливаться до того, как войдут в соприкосновение токоведущие контакты; порядок отключения должен быть обратным. Заземляющие контакты штепсельных розеток и вилок должны быть электрически соединены с их корпусами, если они выполнены из токопроводящих материалов.
6.6.25. Вилки штепсельных соединителей должны быть выполнены таким образом, чтобы их нельзя было включать в розетки сети с более высоким номинальным напряжением, чем номинальное напряжение вилки. Конструкция розеток и вилок не должна допускать включения в розетку только одного полюса двухполюсной вилки, а также одного или двух полюсов трехполюсной вилки.
6.6.26. Конструкция вилок штепсельных соединителей должна исключать натяжение или излом присоединяемых к ним проводов в местах присоединения.
6.6.27. Выключатели и переключатели переносных электроприемников должны, как правило, устанавливаться на самих электроприемниках или в электропроводке, проложенной неподвижно. На подвижных проводах допускается устанавливать выключатели только специальной конструкции, предназначенные для этой цели.
6.6.28. В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.
6.6.29. В трех- или двухпроводных групповых линиях сетей с изолированной нейтралью или без изолированной нейтрали при напряжении выше 50 В, а также в трех- или двухпроводных двухфазных групповых линиях в сети 220/127 В с заземленной нейтралью в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должны устанавливаться двухполюсные выключатели.
6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться:
- В производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8-1 м; при подводе проводов сверху допускается установка на высоте до 1,5 м.
- В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. Допускается установка штепсельных розеток в (на) специально приспособленных для этого плинтусах, выполненных из негорючих материалов.
- В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) нa высоте 1,8 м.
6.6.31. Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а в школах, детских яслях и садах в помещениях для пребывания детей — на высоте 1,8 м от пола. Допускается установка выключателей под потолком с управлением при помощи шнура.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
❓Можно ли устанавливать светильники на большой высоте?
Да, но только если есть возможность безопасного доступа для обслуживания. Если светильники обслуживаются со стремянок, они должны быть установлены на высоте не более 5 метров от пола. — п. 6.6.2
❓Что делать, если доступ к светильникам затруднён?
В таких случаях допустимо использовать стационарные мостики шириной не менее 0,6 м с ограждениями не менее 1 м, выполненные из негорючих материалов. — п. 6.6.1
❓Какие требования к светильникам во взрывоопасных зонах?
Светильники должны быть жёстко закреплены, чтобы исключить раскачивание, и иметь рассеиватели из негорючих материалов (например, силикатного стекла). — п. 6.6.5
❓Можно ли подвешивать светильники на проводах?
Да, если провода специально предназначены для этого и соответствуют техническим условиям. — п. 6.6.14
❓Какие провода использовать внутри осветительной арматуры?
Допускаются только провода с изоляцией, соответствующей номинальному напряжению сети. Для ламп высокой мощности — с термостойкой изоляцией до 100 °C и выше. — п. 6.6.15, 6.6.19
❓Какие сечения проводов допускаются для подключения светильников?
Внутри зданий: не менее 0,5 мм² (медь).
- Снаружи: не менее 1 мм².
- Для подвесных наружных светильников: от 1,5 мм².
- Для местного освещения и переносных приборов: от 0,75 мм².
❓Как крепятся розетки и выключатели?
Скрытая установка — в коробках или специальных нишах.
- В производственных помещениях — на высоте 0,8–1 м.
- В детских учреждениях — на высоте 1,8 м.
- Выключатели — на высоте от 0,8 до 1,7 м, в детских помещениях — 1,8 м.
❓Требуется ли защитное заземление у розеток?
Да, розетки для приборов с заземляющим контактом должны иметь защитный контакт, который соединяется раньше фазных при подключении вилки. — п. 6.6.24
❓Как обеспечивается прочность подвеса светильников?
Подвесные устройства должны выдерживать нагрузку, равную пятикратной массе светильника. Для люстр более 25 кг — в два раза больше массы + 80 кг. — п. 6.6.9
❓Допускается ли использовать горючие материалы при установке светильников?
Нет, элементы крепления, основания и кожухи должны быть выполнены из негорючих материалов или защищены (например, сталью по асбесту). — п. 6.6.11, 6.6.22
❓Какие светильники рекомендуется применять для устройства аварийного освещения?
- 6.6.22 – светильники аварийного освещения должны питаться от независимого источника или иметь встроенные аккумуляторы;
- 6.6.23 – должны автоматически включаться при исчезновении рабочего напряжения;
- 6.6.24 – рекомендуется применять светодиодные или другие надежные энергоэффективные источники света;
- 6.6.25 – в особых условиях (влажные, запыленные, взрывоопасные) – использовать светильники в соответствующем защитном исполнении.
👉 Рекомендуется применять специальные аварийные светильники (предпочтительно светодиодные), питающиеся от независимых источников или встроенных АКБ, соответствующие условиям эксплуатации.
❓Какие лампы рекомендуется применять для электрического аварийного освещения?
- 6.6.24 – для аварийного освещения рекомендуется применять светодиодные лампы, а также другие надежные и энергоэффективные источники света (люминесцентные, газоразрядные);
- они должны обеспечивать требуемую освещённость и долговременную работу;
- для помещений с особыми условиями (влажные, запылённые, взрывоопасные) лампы должны устанавливаться в светильниках соответствующего защитного исполнения (6.6.25).
👉 На практике наибольшее распространение получили светодиодные лампы как наиболее надёжные и долговечные для систем аварийного освещения.
❓Для чего согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) предназначено освещение безопасности?
Освещение безопасности предназначено для обеспечения нормальной работы людей в случаях, когда отключение рабочего освещения может привести к:
- взрыву, пожару или отравлению людей;
- нарушению технологического процесса, создающему опасность для жизни и здоровья;
- повреждению дорогостоящего оборудования;
- срыву особо важных производственных заданий.
👉 Таким образом, освещение безопасности необходимо для обеспечения безопасных условий труда и предотвращения аварийных ситуаций при внезапном отключении основного освещения.
❓Чем должны отличаться светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения?
- Светильники аварийного освещения должны питаться от независимого источника энергии или иметь встроенные аккумуляторы (п. 6.6.22).
- Они обязаны автоматически включаться при исчезновении напряжения рабочего освещения (п. 6.6.23).
- Должны обеспечивать требуемую нормированную освещённость на путях эвакуации и в зонах безопасности.
- В особых условиях эксплуатации (влажные, запылённые, взрывоопасные помещения) выполняются в специальном защитном исполнении (п. 6.6.25).
👉 Основное отличие аварийных светильников от рабочих — наличие независимого питания, автоматическое включение при аварии и исполнение, соответствующее условиям среды.
❓На какие виды делится аварийное освещение согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ)?
Аварийное освещение делится на:
- Освещение безопасности – предназначено для продолжения работы или предотвращения опасных последствий при отключении рабочего освещения (п. 6.6.20).
- Эвакуационное освещение – предназначено для обеспечения безопасной эвакуации людей из помещений при аварийном отключении рабочего освещения (п. 6.6.21).
👉 Таким образом, аварийное освещение включает освещение безопасности и эвакуационное освещение.