Инструкции и правила

ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7

Раздел 7. Электрооборудование специальных установок

Глава 7.3. Электроустановки во взрывоопасных зонах

Приложение 2

Маркировка взрывозащищенного электрооборудования по ПИВРЭ

1. Взрывозащищенное электрооборудование имеет маркировку с указанием:

а) уровня взрывозащиты;

б) наивысшей категории и наивысшей группы взрывоопасной смеси, для которой электрооборудование является взрывозащищенным;

в) вида или видов взрывозащиты;

2. Маркировка выполняется непосредственно на электрооборудовании в прямоугольной и круглой рамках

В прямоугольной рамке обозначаются уровень взрывозащиты, категория и группа взрывозащитной смеси.

На первом месте обозначается буквой уровень взрывозащиты электрооборудования.

Повышенной надежности против взрыва — Н

Взрывобезопасное — В

Особовзрывобезопасное — О

На втором – четвертом местах обозначаются категории и группа взрывоопасной смеси – категория – цифрой согласно табл П1.1, группа – буквой Т и цифрой согласно табл. П1.2.

В круглой рамке обозначается буквой вид (или виды) взрывозащиты:

  • Взрывонепроницаемая оболочка — В
  • Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением — П
  • Искробезопасная электрическая цепь — И
  • Кварцевое заполнение оболочки — К
  • Масляное заполнение оболочки — М
  • Автоматическое отключение от источника электроэнергии — А
  • Специальный вид взрывозащиты — С
  • Повышенная надежность против взрыва (защита вида «е») — Н

Примеры маркировки взрывозащищенного электрооборудования по ПИВРЭ приведены в табл. П2.1.

Таблица П2.1. Примеры маркировки взрывозащищенного электрооборудования по ПИВЭ

Уровень взрывозащиты электрооборудования

Вид взрывозащиты

Категория и группа взрывоопасной смеси, для которой предназначено электрооборудование

Маркировка по взрывозащите

Электрооборудование повышенной надежности против взрыва

Защита вида «е»

Все категории группы Т1 - Т4

Защита вида «е» и взрывонепроницаемая оболочка

1-я и 2-я катего рии, группы Т1-ТЗ

Защита вида «е» и искробезопасная электрическая цепь

Все категории и группы

Масляное заполнение оболочки и защита вида «е»

То же

Взрывобезопасное электрооборудование

Взрывонепроницаемая оболочка

1-я и 2-я катего- рии, группы Т1-ТЗ

Искробезопасная электрическая цепь

Все категории и группы

Кварцевое заполнение оболочки

Все категории, группа Т1

Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением

Все категории, группы Т1-Т4

Масляное заполнение оболочки

Все категории и группы

Специальный вид взрывозащиты

Все категории, группы Т1-Т4

Взрывонепроницаемая оболочка и искробезопасная электрическая цепь

Все категории, группы Т1-ТЗ

Взрывонепроницаемая оболочка, искробезопасная электрическая цепь и специальный вид взрывозащиты

Все категории и группы

Искробезопасная электрическая цепь и специальный вид взрывозащиты

1-я категория, все группы

Особовзрывобезопасное электрооборудование

Искробезопасная электрическая цепь

Все категории и группы