ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7

Раздел 1. Общие правила

Глава 1.2. Электроснабжение и электрические сети

Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения

1.2.17. Категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются в процессе проектирования системы электроснабжения на основании нормативной документации, а также технологической части проекта.

1.2.18. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории.

Электроприемники первой категории — электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.

Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.

Электроприемники второй категории — электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.

Электроприемники третьей категории — все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий.

1.2.19. Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.

Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.

В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т.п.

Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить непрерывность технологического процесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть осуществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих технологических агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического процесса, действующих при нарушении электроснабжения.

Электроснабжение электроприемников первой категории с особо сложным непрерывным технологическим процессом, требующим длительного времени на восстановление нормального режима, при наличии технико-экономических обоснований рекомендуется осуществлять от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, к которым предъявляются дополнительные требования, определяемые особенностями технологического процесса.

1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

1.2.21. Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

На какие категории по надежности электроснабжения делятся электроприемники?

Согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), все электроприемники делятся на три категории по степени важности и требованиям к бесперебойности питания. Категория определяется при проектировании системы электроснабжения (— п. 1.2.17).

Какие электроприемники относятся к I (первой) категории?

К первой категории относятся самые ответственные электроприемники, перерыв в питании которых может привести к опасности для жизни людей, угрозе безопасности государства, большому материальному ущербу или сбою сложного технологического процесса (например, оборудование реанимаций, системы безопасности АЭС). Они должны питаться от двух независимых взаимно резервирующих источников. Перерыв допускается только на время автоматического ввода резерва (АВР) (— п. 1.2.18).

Из состава I категории выделяют особую группу, для которой необходима абсолютно бесперебойная работа (например, для безаварийного останова производства). Для них предусматривается третий независимый источник питания, часто в виде дизель-генератора или ИБП.

Какие электроприемники относятся ко II (второй) категории?

Ко второй категории относятся электроприемники, перерыв в питании которых приводит к массовому недовыпуску продукции, простоям рабочих и механизмов, нарушению жизни большого числа людей (например, крупные промышленные цеха, жилые кварталы). Они также должны питаться от двух независимых источников, но перерыв на включение резерва допускается на время, необходимое для действий дежурного персонала или приезда оперативной бригады (— п. 1.2.19).

Какие электроприемники относятся к III (третьей) категории?

К третьей категории относятся все остальные электроприемники, не попавшие в первую и вторую категории (например, небольшие магазины, склады, частные дома). Для них допускается питание от одного источника, а перерыв на ремонт или замену оборудования может составлять не более 1 суток (— п. 1.2.20).

Navigator — бренд свето- и электротехники с 15-летней историей. Широкий ассортимент включает в себя светодиодные лампы и LED - светильники для промышленного и домашнего использования, устройства «умный дом», фонари, элементы питания, товары для электромонтажа и многое другое. Значительная часть продукции Navigator производится на собственном заводе «Каскад».