Раздел 1. Общие правила
Глава 1.2. Электроснабжение и электрические сети
Уровни и регулирование напряжения, компенсация реактивной мощности
1.2.22. Для электрических сетей следует предусматривать технические мероприятия по обеспечению качества электрической энергии в соответствии с требованиями ГОСТ 13109.
1.2.23. Устройства регулирования напряжения должны обеспечивать поддержание напряжения на шинах напряжением 3-20 кВ электростанций и подстанций, к которым присоединены распределительные сети, в пределах не ниже 105% номинального в период наибольших нагрузок и не выше 100% номинального в период наименьших нагрузок этих сетей. Отклонения от указанных уровней напряжения должны быть обоснованы.
1.2.24. Выбор и размещение устройств компенсации реактивной мощности в электрических сетях производятся исходя из необходимости обеспечения требуемой пропускной способности сети в нормальных и послеаварийных режимах при поддержании необходимых уровней напряжения и запасов устойчивости.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
❓ Что должно быть обеспечено при регулировании напряжения в электрических сетях?
При регулировании напряжения в электрических сетях должно быть обеспечено соответствие показателей качества электроэнергии требованиям государственных стандартов (ГОСТ). Устройства регулирования должны поддерживать напряжение на зажимах у потребителей в установленных пределах, обеспечивая надежную и экономичную работу их оборудования (— п. 1.2.22).