Раздел 1. Общие правила
Глава 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны
Допустимые длительные токи для проводов, шнуров и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией
1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4-1.3.11. Они приняты для температур: жил + 65, окружающего воздуха + 25 и земли + 15°С.
При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.
Данные, содержащиеся в табл. 1.3.4 и 1.3.5, следует применять независимо от количества труб и места их прокладки (в воздухе, перекрытиях, фундаментах).
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов — по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей — по табл. 1.3.6-1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводников.
Для проводов вторичных цепей снижающие коэффициенты не вводятся.
Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток, А, для проводов, проложенных | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
открыто | в одной трубе | |||||
двух-, одножильных | трех-, одножильных | четырех-, одножильных | одного-, двухжильного | одного-, трехжильного | ||
0,5 | 11 | – | – | – | – | – |
0,75 | 15 | – | – | – | – | – |
1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
1,2 | 20 | 18 | 16 | 15 | 16 | 14,5 |
1,5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
2 | 26 | 24 | 22 | 20 | 23 | 19 |
2,5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
3 | 34 | 32 | 28 | 26 | 28 | 24 |
4 | 41 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 |
5 | 46 | 42 | 39 | 34 | 37 | 31 |
6 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 |
8 | 62 | 54 | 51 | 46 | 48 | 43 |
10 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 |
16 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 |
25 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 |
35 | 170 | 135 | 125 | 115 | 125 | 100 |
50 | 215 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135 |
70 | 270 | 225 | 210 | 185 | 195 | 175 |
95 | 330 | 275 | 255 | 225 | 245 | 215 |
120 | 385 | 315 | 290 | 260 | 295 | 250 |
150 | 440 | 360 | 330 | – | – | – |
185 | 510 | – | – | – | – | – |
240 | 605 | – | – | – | – | – |
300 | 695 | – | – | – | – | – |
400 | 830 | – | – | – | – | – |
Таблица 1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток, А, для проводов, проложенных | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
открыто | в одной трубе | |||||
двух-, одножильных | трех-, одножильных | четырех-, одножильных | одного-, двухжильного | одного-, трехжильного | ||
2 | 21 | 19 | 18 | 15 | 17 | 14 |
2,5 | 24 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 |
3 | 27 | 24 | 22 | 21 | 22 | 18 |
4 | 32 | 28 | 28 | 23 | 25 | 21 |
5 | 36 | 32 | 30 | 27 | 28 | 24 |
6 | 39 | 36 | 32 | 30 | 31 | 26 |
8 | 46 | 43 | 40 | 37 | 38 | 32 |
10 | 60 | 50 | 47 | 39 | 42 | 38 |
16 | 75 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 |
25 | 105 | 85 | 80 | 70 | 75 | 65 |
35 | 130 | 100 | 95 | 85 | 95 | 75 |
50 | 165 | 140 | 130 | 120 | 125 | 105 |
70 | 210 | 175 | 165 | 140 | 150 | 135 |
95 | 255 | 215 | 200 | 175 | 190 | 165 |
120 | 295 | 245 | 220 | 200 | 230 | 190 |
150 | 340 | 275 | 255 | – | – | – |
185 | 390 | – | – | – | – | – |
240 | 465 | – | – | – | – | – |
300 | 535 | – | – | – | – | – |
400 | 645 | – | – | – | – | – |
Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток *, А, для проводов и кабелей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
одножильных | двухжильных | трехжильных | |||
при прокладке | |||||
в воздухе | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле | |
1,5 | 23 | 19 | 33 | 19 | 27 |
2,5 | 30 | 27 | 44 | 25 | 38 |
4 | 41 | 38 | 55 | 35 | 49 |
6 | 50 | 50 | 70 | 42 | 60 |
10 | 80 | 70 | 105 | 55 | 90 |
16 | 100 | 90 | 135 | 75 | 115 |
25 | 140 | 115 | 175 | 95 | 150 |
35 | 170 | 140 | 210 | 120 | 180 |
50 | 215 | 175 | 265 | 145 | 225 |
70 | 270 | 215 | 320 | 180 | 275 |
95 | 325 | 260 | 385 | 220 | 330 |
120 | 385 | 300 | 445 | 260 | 385 |
150 | 440 | 350 | 505 | 305 | 435 |
185 | 510 | 405 | 570 | 350 | 500 |
240 | 605 | - | - | - | - |
* Токи относятся к проводам и кабелям как с нулевой жилой, так и без нее.
Таблица 1.3.7. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных
Сечение токопроводящей жилы, мм² | Ток, А, для кабелей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
одножильных | двухжильных | трехжильных | |||
при прокладке | |||||
в воздухе | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле | |
2,5 | 23 | 21 | 34 | 19 | 29 |
4 | 31 | 29 | 42 | 27 | 38 |
6 | 38 | 38 | 55 | 32 | 46 |
10 | 60 | 55 | 80 | 42 | 70 |
16 | 75 | 70 | 105 | 60 | 90 |
25 | 105 | 90 | 135 | 75 | 115 |
35 | 130 | 105 | 160 | 90 | 140 |
50 | 165 | 135 | 205 | 110 | 175 |
70 | 210 | 165 | 245 | 140 | 210 |
95 | 250 | 200 | 295 | 170 | 255 |
120 | 295 | 230 | 340 | 200 | 295 |
150 | 340 | 270 | 390 | 235 | 335 |
185 | 390 | 310 | 440 | 270 | 385 |
240 | 465 | – | – | – | – |
Примечание. Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по табл. 1.3.7, как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92.
Таблица 1.3.8. Допустимый длительный ток для переносных шланговых легких и средних шнуров, переносных шланговых тяжелых кабелей, шахтных гибких шланговых, прожекторных кабелей и переносных проводов с медными жилами
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток *, А, для шнуров, проводов и кабелей | ||
|---|---|---|---|
одножильных | двухжильных | трехжильных | |
0,5 | – | 12 | – |
0,75 | – | 16 | 14 |
1,0 | – | 18 | 16 |
1,5 | – | 23 | 20 |
2,5 | 40 | 33 | 28 |
4 | 50 | 43 | 36 |
6 | 65 | 55 | 45 |
10 | 90 | 75 | 60 |
16 | 120 | 95 | 80 |
25 | 160 | 125 | 105 |
35 | 190 | 150 | 130 |
50 | 235 | 185 | 160 |
70 | 290 | 235 | 200 |
* Токи относятся к шнурам, проводам и кабелям с нулевой жилой и без нее.
Таблица 1.3.9. Допустимый длительный ток для переносных шланговых с медными жилами с резиновой изоляцией кабелей для торфопредприятий
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток *, А, для кабелей напряжением, кВ | ||
|---|---|---|---|
0,5 | 3 | 6 | |
6 | 44 | 45 | 47 |
10 | 60 | 60 | 65 |
16 | 80 | 80 | 85 |
25 | 100 | 105 | 105 |
35 | 125 | 125 | 130 |
50 | 155 | 155 | 160 |
70 | 190 | 195 | – |
* Токи относятся к кабелям с нулевой жилой и без нее.
Таблица 1.3.10. Допустимый длительный ток для шланговых с медными жилами с резиновой изоляцией кабелей для передвижных электроприемников
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток *, А, для кабелей напряжением, кВ | Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток *, А, для кабелей напряжением, кВ | ||
|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 3 | 6 | ||
16 | 85 | 90 | 70 | 215 | 220 |
25 | 115 | 120 | 95 | 260 | 265 |
35 | 140 | 145 | 120 | 305 | 310 |
50 | 175 | 180 | 150 | 345 | 350 |
* Токи относятся к кабелям с нулевой жилой и без нее.
Таблица 1.3.11. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией для электрифицированного транспорта 1,3 и 4 кВ
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток, А | Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток, А | Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток, А |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 16 | 115 | 120 | 390 |
1,5 | 25 | 25 | 150 | 150 | 445 |
2,5 | 40 | 35 | 185 | 185 | 505 |
4 | 50 | 50 | 230 | 240 | 590 |
6 | 65 | 70 | 285 | 300 | 670 |
10 | 90 | 95 | 340 | 350 | 745 |
Таблица 1.3.12. Снижающий коэффициент для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах
Способ прокладки | Количество проложенных проводов и кабелей | Снижающий коэффициент для проводов, питающих | ||
|---|---|---|---|---|
одножильных | многожильных | отдельные электроприемники с коэффициентом использования до 0,7 | группы электроприемников и отдельные приемники с коэффициентом использования более 0,7 | |
Многослойно и пучками | – | До 4 | 1,0 | – |
2 | 5-6 | 0,85 | – | |
3-9 | 7-9 | 0,75 | – | |
10-11 | 10-11 | 0,7 | – | |
12-14 | 12-14 | 0,65 | – | |
15-18 | 15-18 | 0,6 | – | |
Однослойно | 2-4 | 2-4 | – | 0,67 |
5 | 5 | – | 0,6 | |
1.3.11. Допустимые длительные токи для проводов, проложенных в лотках, при однорядной прокладке (не в пучках) следует принимать, как для проводов, проложенных в воздухе.
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах, следует принимать по табл. 1.3.4-1.3.7 как для одиночных проводов и кабелей, проложенных открыто (в воздухе), с применением снижающих коэффициентов, указанных в табл. 1.3.12.
При выборе снижающих коэффициентов контрольные и резервные провода и кабели не учитываются.
FAQ по ПУЭ 7, глава 1.3 — выбор проводников по нагреву и нагрузке
Где найти таблицу сечения кабеля по мощности?
Сечение кабеля по мощности и допустимому току определяется по данным ПУЭ 7, глава 1.3.- Для медных кабелей с резиновой или ПВХ‑изоляцией используются данные Таблицы 1.3.4 (провода и шнуры) и Таблицы 1.3.6 (кабели в оболочках, бронированные и небронированные).
- Для алюминиевых — Таблицы 1.3.5 и 1.3.7.
Есть ли таблица выбора сечения кабеля по мощности и току?
Да. Официальные нормативы приведены в ПУЭ 7, Глава 1.3:- Таблица 1.3.4 — медные жилы, провода и шнуры с резиновой или ПВХ‑изоляцией.
- Таблица 1.3.5 — алюминиевые жилы, провода с резиновой или ПВХ‑изоляцией.
- Таблица 1.3.6 — кабели с медными жилами в различных оболочках.
- Таблица 1.3.7 — кабели с алюминиевыми жилами в различных оболочках.
Кабель 0,5 мм² медный: какую нагрузку и мощность он выдержит?
Для одножильного медного кабеля сечением 0,5 мм², проложенного открыто, ПУЭ‑7 (табл. 1.3.6) допускает длительный ток ≈ 11 А.
При напряжении 220 В это ≈ 2,4 кВт.
В кабель-канале, трубах или при температуре выше +25 °C допустимая нагрузка снижается на 20–40 %.Кабель 0,75 мм² медный: какую нагрузку и мощность он выдержит?
Длительный ток при открытой прокладке — ≈ 12 А.
Это соответствует ≈ 2,6 кВт в сети 220 В.
В условиях групповой прокладки или нагрева воздуха допустимая мощность уменьшается.Кабель 1,0 мм² медный: сколько выдержит?
ПУЭ‑7 допускает ≈ 15 А при открытой прокладке.
Мощность в сети 220 В — ≈ 3,3 кВт.
В пучках, трубах или при высокой температуре — снижение до 2,5–2,7 кВт.Кабель 1,5 мм² медный: какая нагрузка допустима?
При открытой прокладке допустимый ток ≈ 19 А.
Мощность — ≈ 4,2 кВт в однофазной сети 220 В и ≈ 13 кВт в трёхфазной 380 В.
В условиях закрытой прокладки — около 3,5 кВт.Кабель 2,5 мм² медный: какую мощность выдержит?
Длительный ток при открытой прокладке — ≈ 27 А.
Это соответствует ≈ 5,9 кВт (220 В) или ≈ 18 кВт (380 В).
В кабель-канале — до 4,8–5 кВт.Кабель 2,5 мм² алюминиевый: какую нагрузку и мощность выдержит?
Для одножильного алюминиевого кабеля сечением 2,5 мм², проложенного открыто, ПУЭ‑7 допускает длительный ток ≈ 21 А.
При напряжении 220 В это ≈ 4,6 кВт, при 380 В — ≈ 14 кВт.
В кабель-канале или трубе нагрузка снижается до \~3,8 кВт.Кабель 4 мм² медный: нагрузка и мощность
ПУЭ‑7 допускает ≈ 38 А при открытой прокладке.
Это ≈ 8,3 кВт (220 В) и ≈ 26 кВт (380 В).
В закрытой прокладке — около 6,5–7 кВт.Кабель 4 мм² алюминиевый: какая нагрузка допустима?
Длительный ток при открытой прокладке — ≈ 28 А.
Мощность — ≈ 6,1 кВт (220 В) или ≈ 18,5 кВт (380 В).
В закрытой прокладке — около 5 кВт.Кабель 6 мм² медный: сколько можно подключить?
Допустимый ток — ≈ 50 А.
Мощность — ≈ 11 кВт (220 В) и ≈ 33 кВт (380 В).
В кабель-канале — до 9 кВт.Кабель 6 мм² алюминиевый: сколько выдержит?
ПУЭ‑7 допускает ≈ 36 А при открытой прокладке.
Это ≈ 7,9 кВт (220 В) и ≈ 24 кВт (380 В).
В кабель-канале — до 6,3 кВт.Кабель 10 мм² медный: какая мощность допустима?
Длительный ток — ≈ 80 А.
Это ≈ 17,6 кВт (220 В) и ≈ 52 кВт (380 В).
В условиях пучковой или закрытой прокладки — около 14–15 кВт.Кабель 10 мм² алюминиевый: допустимая мощность
Длительный ток — ≈ 50 А.
Мощность — ≈ 11 кВт (220 В) и ≈ 33 кВт (380 В).
В закрытой прокладке — около 9 кВт.Кабель 16 мм² алюминиевый: какую нагрузку выдержит?
При открытой прокладке допустимый ток — ≈ 65 А.
Это ≈ 14,3 кВт (220 В) и ≈ 42 кВт (380 В).
В кабель-канале — до 11,5 кВт.Кабель 25 мм² алюминиевый: сколько можно подключить?
ПУЭ‑7 допускает ≈ 85 А при открытой прокладке.
Мощность — ≈ 18,7 кВт (220 В) и ≈ 55 кВт (380 В).
В закрытой прокладке — около 15 кВт.Кабель 35 мм² алюминиевый: какая мощность допустима?
Длительный ток — ≈ 100 А.
Это ≈ 22 кВт (220 В) и ≈ 66 кВт (380 В).
В кабель-канале — около 17–18 кВт.Сколько кабелей можно прокладывать в одном кабель-канале?
Рекомендуется не превышать заполнение канала более чем на 40%, учитывать тепловой режим и условия охлаждения согласно ПУЭ-7.Почему алюминиевый провод того же сечения выдерживает меньше нагрузки, чем медный?
Электрическое сопротивление алюминия на ~60 % выше, чем у меди. При одном и том же сечении это приводит к большему тепловыделению и, как следствие, более низкому допустимому току.
В таблицах ПУЭ это отражено коэффициентом ~0,8 к медным значениям.Нужно ли закладывать запас по току при выборе сечения?
Да. ПУЭ рекомендует выбирать сечение не менее чем на 10–20 % выше расчётного, чтобы покрыть возможные пики нагрузки, старение изоляции и ошибки в оценке условий прокладки.
Кроме того, автоматический выключатель по току не должен превышать длительно допустимый ток кабеля.